  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    da die Reduzierung des kwh Preises so individuell ist samt der Zeit wann die Niedrigphase ist wird es wohl nicht in der App oder Api angezeigt sondern nur im nachhinein zwischen NB und Tibber abgerechnet somit nicht zur Steuerung nutzbar

    Bist du da sicher?
    Tibber muss bereits jetzt die unterschiedlichen Netzgebühren beachten und in seinem Totalpreis angeben.
    Deswegen sind die Preise vom gleichen Tag auch unterschiedlich, je nach Region.
    Ich denke, man muss das mal abwarten und dann entsprechend reagieren.

    A Offline
    A Offline
    as
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3100

    @arnod so würde ich zumindest die Antwort von Tibber verstehen03f9ab17-0778-48f1-a68d-84636f0b4570-WIN_20250108_16_24_31_Pro.jpg

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A as

      @arnod so würde ich zumindest die Antwort von Tibber verstehen03f9ab17-0778-48f1-a68d-84636f0b4570-WIN_20250108_16_24_31_Pro.jpg

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3101

      @as
      Ok, dann muss ich mir was überlegen, wenn es so weit ist. :-)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3102

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.5.14
        Änderungen:

        • Zusätzliche Absicherung Tibber Skript, dass ein Netzbezug über 3 x 32A (22000W) nicht möglich ist.
        • Fehler korrigiert, dass die Leistung einer externen Wallbox zum Hausverbrauch addiert wurde, obwohl diese bereits im Hausverbrauch enthalten ist.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3103

          Tibber Skript,
          Version: 1.3.13 auf Github hochgeladen.

          Änderungen:

          • Kleinere Fehler behoben.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • A ArnoD

            Tibber Skript,
            Version: 1.3.13 auf Github hochgeladen.

            Änderungen:

            • Kleinere Fehler behoben.
            A Offline
            A Offline
            as
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3104

            @arnod wie setzt sich der Batteriepreis zusammen er erscheint deutlich zu gering zu sein und daher wird oft wie jz gerade wieder für 36cent nachgeladen obwohl in den abendstunden nur 38cent die kwh kostetvis.jpeg
            und in der nacht auch der geringste preis 33,5 cent war

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A as

              @arnod wie setzt sich der Batteriepreis zusammen er erscheint deutlich zu gering zu sein und daher wird oft wie jz gerade wieder für 36cent nachgeladen obwohl in den abendstunden nur 38cent die kwh kostetvis.jpeg
              und in der nacht auch der geringste preis 33,5 cent war

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3105

              @as
              Das hat nichts mit dem Batteriepreis zu tun, dieser verhindert nur das Entladen.

              Der aktuelle Tibber Preis 0,3657€ ist unter dem Schwellwert hoher Preis 0,37€ und als Nächstes kommt ein Preisanstieg über den Schwellwert hoher Preis, den du mit deiner aktuellen Batterieladung nicht überbrücken kannst. Deswegen wird geladen.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @as
                Das hat nichts mit dem Batteriepreis zu tun, dieser verhindert nur das Entladen.

                Der aktuelle Tibber Preis 0,3657€ ist unter dem Schwellwert hoher Preis 0,37€ und als Nächstes kommt ein Preisanstieg über den Schwellwert hoher Preis, den du mit deiner aktuellen Batterieladung nicht überbrücken kannst. Deswegen wird geladen.

                A Offline
                A Offline
                as
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3106

                @arnod dachte die Ladeverluste fließen mit ein , und 1/2 cent als diferenz find ich schon knapp vorallem ! da bei der Preis sinkt und spätestens nach Akku leerung unterdem Preis bei ladung ist
                nachladen lässt sich unterbinden ? oder ein Preisdelta?

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A as

                  @arnod dachte die Ladeverluste fließen mit ein , und 1/2 cent als diferenz find ich schon knapp vorallem ! da bei der Preis sinkt und spätestens nach Akku leerung unterdem Preis bei ladung ist
                  nachladen lässt sich unterbinden ? oder ein Preisdelta?

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3107

                  @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  da bei der Preis sinkt und spätestens nach Akku leerung unterdem Preis bei ladung ist

                  Laden würde er ja um 13:00 Uhr bei 0,365 € und der nächste Preis was günstiger ist ab 20:00 Uhr, deine Batterie reicht aber nur bis 15:00 Uhr und um 15:00 Uhr ist der Preis ja nicht unter dem Preis bei Ladung.

                  nachladen lässt sich unterbinden ? oder ein Preisdelta?

                  Aktuell nur so wie du es ja gemacht hast und die Steuerung über Charge-Control deaktiviert hast.
                  Ich schaue mir mal die Berechnung an, aber ich vermute das der höchste Preis von 0,3819 über dem Preis mit Ladeverlust liegt.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.5.14
                    Änderungen:

                    • Zusätzliche Absicherung Tibber Skript, dass ein Netzbezug über 3 x 32A (22000W) nicht möglich ist.
                    • Fehler korrigiert, dass die Leistung einer externen Wallbox zum Hausverbrauch addiert wurde, obwohl diese bereits im Hausverbrauch enthalten ist.
                    A Offline
                    A Offline
                    as
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3108

                    @arnod seit 1.5.14 lädt mein akku nicht mehr nachts voll. laden satrtet jedoch wird nach 1 h das laden beendet anstatt das im tibber skript eingestellte 100% und angezeigte geplante Ladedauer zu nutzen. 22kw nicht erreicht woran sollte es liegen

                    Microsoft Word-Dokument (neu) (2).docx

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A as

                      @arnod seit 1.5.14 lädt mein akku nicht mehr nachts voll. laden satrtet jedoch wird nach 1 h das laden beendet anstatt das im tibber skript eingestellte 100% und angezeigte geplante Ladedauer zu nutzen. 22kw nicht erreicht woran sollte es liegen

                      Microsoft Word-Dokument (neu) (2).docx

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3109

                      @as
                      Leider helfen mir da die PV Diagramme alleine nicht, um hier eine Aussage machen zu können.
                      Ich benötige dazu immer das LOG File um zu sehen wie der Ablauf im Script war.

                      Eine mögliche Uhrsache ist, dass die PV-Prognose hoch war und die Batterie so weit geladen wurde, dass die Reichweite bis zum Sonnenaufgang ausreichte.
                      Dann wird das Laden der Batterie vorzeitig beendet.

                      Eine weitere mögliche Ursache ist, dass die benötigte Ladezeit länger war als nie niedrig Preis Phase.

                      Wie gesagt, ohne LOG kann ich auch nur raten.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @as
                        Leider helfen mir da die PV Diagramme alleine nicht, um hier eine Aussage machen zu können.
                        Ich benötige dazu immer das LOG File um zu sehen wie der Ablauf im Script war.

                        Eine mögliche Uhrsache ist, dass die PV-Prognose hoch war und die Batterie so weit geladen wurde, dass die Reichweite bis zum Sonnenaufgang ausreichte.
                        Dann wird das Laden der Batterie vorzeitig beendet.

                        Eine weitere mögliche Ursache ist, dass die benötigte Ladezeit länger war als nie niedrig Preis Phase.

                        Wie gesagt, ohne LOG kann ich auch nur raten.

                        A Offline
                        A Offline
                        as
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3110

                        @arnod mit Version.13 lief es 2 Tage wie es soll
                        Heute Nacht erneut mit .14 wieder pünktlicher Start Abbruch nach 1 Stunde anstatt nach 2.
                        geplant war von 3-5 zu laden
                        im tibber Skript vis wird keine entladesperre Gesetz und somit sofort entladen und angezeigt das mit Pv geladen wird was um 4 in der Nacht unwahrscheinlich ist
                        Nur ein Phänomen bei mir??? Möglichkeiten?? Nicht das ein Fehler in den Versionen weiter getragen wird

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A as

                          @arnod mit Version.13 lief es 2 Tage wie es soll
                          Heute Nacht erneut mit .14 wieder pünktlicher Start Abbruch nach 1 Stunde anstatt nach 2.
                          geplant war von 3-5 zu laden
                          im tibber Skript vis wird keine entladesperre Gesetz und somit sofort entladen und angezeigt das mit Pv geladen wird was um 4 in der Nacht unwahrscheinlich ist
                          Nur ein Phänomen bei mir??? Möglichkeiten?? Nicht das ein Fehler in den Versionen weiter getragen wird

                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3111

                          @as

                          Das ist genau das Thema mit der PV Prognose.
                          Wenn die PV Prognose für den nächsten Tag hoch genug ist, um deine Batterie zu laden und die Reichweite bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Laden aus dem Netz beendet.
                          Der Text "Laden mit PV-Leistung" ist ein Hinweis, dass die Batterie als Nächstes mit PV-Leistung geladen werden soll und somit alle Tibber Preise ignoriert werden und bedeutet nicht, dass in dem Moment mit PV Leistung geladen wird.
                          Es wird auch keine Entladesperre mehr gesetzt, egal wie hoch der Batteriepreis ist, um bei Sonnenaufgang eine leere Batterie zu haben und diese mit PV-Leistung laden zu können.
                          Wenn die PV Prognose nicht berücksichtigt werden soll, dann kannst du die Option "PV Module schneebedeckt" aktivieren.

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                            #3112

                            Tibber Skript,
                            Version: 1.3.14 auf Github hochgeladen.

                            Änderungen:

                            • Änderung in der Funktion pruefePVLeistung(). Wenn die Batteriereichweite einmal bis Sonnenaufgang ausreicht, wird ein Merker gesetzt und die Reichweite ignoriert. Dieser Merker wird bei Sonnenaufgang wieder zurückgesetzt. Damit soll ein ständiges Nachladen der Batterie verhindert werden, wenn der aktuelle Eigenverbrauch einmal höher ist als der Durchschnittsverbrauch.
                            • Anzeigetext in VIS bei ausreichender PV Prognose geändert.
                            • Neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.diagrammAktiv. Wird verwendet, um in VIS das Diagramm mit den Output Signalen ein und auszublenden.

                            dd0600f7-b819-4e1e-9753-057531c43a66-grafik.png

                            0c287e1a-0749-4b17-af76-9f47c16ad909-grafik.png

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • A ArnoD

                              @as

                              Das ist genau das Thema mit der PV Prognose.
                              Wenn die PV Prognose für den nächsten Tag hoch genug ist, um deine Batterie zu laden und die Reichweite bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Laden aus dem Netz beendet.
                              Der Text "Laden mit PV-Leistung" ist ein Hinweis, dass die Batterie als Nächstes mit PV-Leistung geladen werden soll und somit alle Tibber Preise ignoriert werden und bedeutet nicht, dass in dem Moment mit PV Leistung geladen wird.
                              Es wird auch keine Entladesperre mehr gesetzt, egal wie hoch der Batteriepreis ist, um bei Sonnenaufgang eine leere Batterie zu haben und diese mit PV-Leistung laden zu können.
                              Wenn die PV Prognose nicht berücksichtigt werden soll, dann kannst du die Option "PV Module schneebedeckt" aktivieren.

                              A Offline
                              A Offline
                              as
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3113

                              @arnod vielen Dank für deine Hilfe und Zeit die du investierst in dein Tolles Projekt

                              Hoffe das hilft weiter da die Prognose aktuell immer wieder deutlich zu positiv ausfällt E3DC Prognose im Portal sagt 3-5 und im Skript über die solcast Infos kommen teilweise über 20 erwartet das bringt bei den Preisen einiges an unerwarteten Kosten
                              Nicht dramatisch aber lösbar Dank deiner schnellen Unterstützung

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                Tibber Skript,
                                Version: 1.3.14 auf Github hochgeladen.

                                Änderungen:

                                • Änderung in der Funktion pruefePVLeistung(). Wenn die Batteriereichweite einmal bis Sonnenaufgang ausreicht, wird ein Merker gesetzt und die Reichweite ignoriert. Dieser Merker wird bei Sonnenaufgang wieder zurückgesetzt. Damit soll ein ständiges Nachladen der Batterie verhindert werden, wenn der aktuelle Eigenverbrauch einmal höher ist als der Durchschnittsverbrauch.
                                • Anzeigetext in VIS bei ausreichender PV Prognose geändert.
                                • Neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.diagrammAktiv. Wird verwendet, um in VIS das Diagramm mit den Output Signalen ein und auszublenden.

                                dd0600f7-b819-4e1e-9753-057531c43a66-grafik.png

                                0c287e1a-0749-4b17-af76-9f47c16ad909-grafik.png

                                A Offline
                                A Offline
                                as
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3114

                                @arnod @arnod wenn der nachtverbrauch ab 0 jedoch stark steigt bei aktuellen Temperaturen mit WP zb ist das Problem das bis 5 zu günstigen Zeiten nicht geladen wird und Akku früh leer sind und der pv Ertrag weder den Bedarf decken kann noch Akku zu laden und somit zu hohen Preisen Bezug entsteht und ab mittags zwar geladen wird jedoch zu höheren Preisen als in der Nacht/morgenstunden. Auch das setzen der Module schneebedeckt hilft da nicht es zu umgehen*

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A as

                                  @arnod @arnod wenn der nachtverbrauch ab 0 jedoch stark steigt bei aktuellen Temperaturen mit WP zb ist das Problem das bis 5 zu günstigen Zeiten nicht geladen wird und Akku früh leer sind und der pv Ertrag weder den Bedarf decken kann noch Akku zu laden und somit zu hohen Preisen Bezug entsteht und ab mittags zwar geladen wird jedoch zu höheren Preisen als in der Nacht/morgenstunden. Auch das setzen der Module schneebedeckt hilft da nicht es zu umgehen*

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3115

                                  @as
                                  Die Regelung vom Tibber Skript ist von Prognosen abhängig, die nicht immer zutreffen werden.
                                  Wenn der tatsächliche Verbrauch aus irgendeinem Grund höher ist als der Durchschnittsverbrauch vom gleichen Tag eine Woche davor, dann wird die Prognose nicht stimmen und somit auch die Entscheidung zu laden oder nicht zu laden. Wenn du eine Lösung hast, wie man das im Voraus erkennen kann, immer nur her damit.
                                  Es scheitert ja schon daran, dass nicht jeder eine Wärmepumpe hat oder die Frau den Trockner zb. ausnahmsweise am Donnerstag laufen lässt und sonst immer am Freitag. :-)

                                  E3DC will das ja mit KI lösen, bin gespannt ob sich dann meine Frau nach der KI richte :joy:

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @as
                                    Die Regelung vom Tibber Skript ist von Prognosen abhängig, die nicht immer zutreffen werden.
                                    Wenn der tatsächliche Verbrauch aus irgendeinem Grund höher ist als der Durchschnittsverbrauch vom gleichen Tag eine Woche davor, dann wird die Prognose nicht stimmen und somit auch die Entscheidung zu laden oder nicht zu laden. Wenn du eine Lösung hast, wie man das im Voraus erkennen kann, immer nur her damit.
                                    Es scheitert ja schon daran, dass nicht jeder eine Wärmepumpe hat oder die Frau den Trockner zb. ausnahmsweise am Donnerstag laufen lässt und sonst immer am Freitag. :-)

                                    E3DC will das ja mit KI lösen, bin gespannt ob sich dann meine Frau nach der KI richte :joy:

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    as
                                    schrieb am zuletzt editiert von as
                                    #3116

                                    @arnod wie wird die Prognose berücksichtigt
                                    Geladen wurden bereits vor 23 Uhr und nicht zum morgendlichen Tiefpunkt
                                    Im Anschluss ging die Anzeige auf hohe Prognose und Ladung mit pv
                                    Jedoch bei meiner Einstellung des Verbrauchs zur Prognose verstehe ich die Aussage zu der Einstellung nicht

                                    IMG_5123.png IMG_5122.png

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A as

                                      @arnod wie wird die Prognose berücksichtigt
                                      Geladen wurden bereits vor 23 Uhr und nicht zum morgendlichen Tiefpunkt
                                      Im Anschluss ging die Anzeige auf hohe Prognose und Ladung mit pv
                                      Jedoch bei meiner Einstellung des Verbrauchs zur Prognose verstehe ich die Aussage zu der Einstellung nicht

                                      IMG_5123.png IMG_5122.png

                                      A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3117

                                      @as

                                      Geladen wurden bereits vor 23 Uhr und nicht zum morgendlichen Tiefpunkt

                                      In deinem Bild ist leider der Zeitraum 23:00 Uhr bis 1:00 Uhr nicht mehr drauf, und ich weiß somit nicht wie der Preisverlauf da war, um dir da eine Antwort geben zu können.

                                      Jedoch bei meiner Einstellung des Verbrauchs zur Prognose verstehe ich die Aussage zu der Einstellung nicht.

                                      Das kann ich dir beantworten, der eingestellte Verbrauch bei Charge Control ist ein Tagesverbrauch der vom Tibber Skript nicht verwendet wird. Das Skript berechnet den Verbrauch anhand vom Durchschnittsverbrauch der letzten Woche. Bedeutet heute wird der Durchschnittsverbrauch vom letzten Freitag verwendet, und zwar aufgeteilt auf Tag und Nacht.
                                      Wenn ich diesen festen Tagesverbrauch verwende, könnte es sein, dass aus dem Netz geladen wird und dann die Batterie voll ist, wenn PV Überschuss vorhanden ist.
                                      Der fest eingestellte Tagesverbrauch kann um 22:00 Uhr erreicht werden oder aber um 12:00 Uhr je nachdem wann welcher Verbraucher gerade Strom benötigt und ist somit nicht aussagekräftig.
                                      Bei der jetzigen Lösung passt sich der Verbrauch immer mit einer Woche Verzögerung an und ist etwas näher an der Wahrheit dran.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        as
                                        schrieb am zuletzt editiert von as
                                        #3118

                                        Muss ich für den Statistik Wert irgendwas beachten und speichern zb history Adapter
                                        Da gelegentlich mein Pi nicht durchläuft und Neustart bekommen muss eventuell gibt es daher keinen Lastverlauf der Vorwochen??

                                        Aber bei 10kwh pv Prognose finde ich nicht Verständlich bei 40 oder mehr kWh tagesverbrauch die Aussage PV Prognose hoch kommt. Das hat ja sicherlich Auswirkungen auf Steuerung

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A as

                                          Muss ich für den Statistik Wert irgendwas beachten und speichern zb history Adapter
                                          Da gelegentlich mein Pi nicht durchläuft und Neustart bekommen muss eventuell gibt es daher keinen Lastverlauf der Vorwochen??

                                          Aber bei 10kwh pv Prognose finde ich nicht Verständlich bei 40 oder mehr kWh tagesverbrauch die Aussage PV Prognose hoch kommt. Das hat ja sicherlich Auswirkungen auf Steuerung

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3119

                                          @as
                                          Nein.
                                          Du kannst das prüfen in dem du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt dir anschaust, dort wird der Durchschnittsverbrauch gespeichert.
                                          Wenn du noch ein LOG File von dem Zeitraum hast, kann ich prüfen, was da berechnet wurde um zu dem Ergebnis zu kommen, dass die PV-Prognose ausreicht.
                                          Eventuell ist da auch noch ein Fehler enthalten, aber dazu benötige ich immer das LOG File.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          628

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe