  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    429

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    613

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
107 Beiträge 26 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 30 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • I ichderarnd

    @waly_de
    Vielen Dank für das tolle Script. Es funktioniert bei mir mit einem EMH ED300L Zweirichtungszähler.
    Zwei Ungereimtheiten habe ich:

    • Die Fehler im Scripteditor (z.B. Bigint) kann ich auch mit aktivierter Javascript Syntaxhilfe für es2020 nicht eliminieren.

    • Gelegentlich erhalte ich vom Pulse falsche Werte für den Einspeisezähler. Beispiele siehe unten.

    Zum zweiten Punkt: So sieht ein korrektes Datenpaket aus:

    13.7.2024, 12:22:45.646	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: HEX: 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
    13.7.2024, 12:22:47.586	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff640101a201621e52ff56001aa5ae0c01
    13.7.2024, 12:22:47.589	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total","value":44706561.2,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:47.589	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff640101a201621e52ff560020f8834101
    13.7.2024, 12:22:47.592	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Export_total","value":55315744.1,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:47.593	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010801ff0101621e52ff56001aa5ae0c01
    13.7.2024, 12:22:47.596	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_1","value":44706561.2,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:47.596	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff560020f8834101
    13.7.2024, 12:22:47.599	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":55315744.1,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:47.599	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
    13.7.2024, 12:22:47.602	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:47.603	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020802ff0101621e52ff56000000000001
    13.7.2024, 12:22:47.606	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":0,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:47.606	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100100700ff0101621b52ff55ffff466201
    13.7.2024, 12:22:47.610	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Power","value":-4751.8,"unit":"W"}
    

    Tasmota SML Dekoder:
    Screenshot 2024-07-13 124849.png

    Das nächste Datenpaket sieht dann plötzlich so aus, der Wert für "Wirkenergie Total" OBIS 2.8.0 weicht erheblich von OBIS 2.8.1 ab:

    13.7.2024, 12:22:47.610	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: HEX: 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
    13.7.2024, 12:22:49.620	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff640101a201621e52ff56001a85ae0c01
    13.7.2024, 12:22:49.629	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total","value":44496846,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:49.630	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff6401018201621e52ff560000f8836e01
    13.7.2024, 12:22:49.634	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Export_total","value":1628657.4,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:49.634	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff560020f8836f01
    13.7.2024, 12:22:49.637	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":55315748.7,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:49.638	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
    13.7.2024, 12:22:49.641	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:49.641	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020802ff0101621e52ff56000000000001
    13.7.2024, 12:22:49.644	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":0,"unit":"Wh"}
    13.7.2024, 12:22:49.644	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100100700ff0101621b52ff55ffff1a3801
    13.7.2024, 12:22:49.650	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Power","value":-5882.4,"unit":"W"}
    

    Tasmota SML Dekoder:
    Screenshot 2024-07-13 125614.png

    Ich werde unplausible Werte jetzt ersteinmal ausfiltern. Mir ist noch keine Erklärung für dieses Verhalten eingefallen.
    Es könnte ein Übertragungsfehler zwischen Zähler und Pulse sein (Binärwert um 5 Bits verschoben).
    Die bisher falschen Werte waren ebenfalls leicht ansteigend. Daher kam ich auf die Bitverschiebung.

    1622233.4
    1622585.5
    1625607.8
    1628657.4

    Bis heute Mittag hatte ich einen Hichi am Zähler. Dort trat kein einziger abweichender Wert in den letzten Jahren auf (geprüft über historische Daten in der SQL Datenbank).

    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    schrieb am zuletzt editiert von
    #96

    Ich habe jetzt in der Funktion obisCodesWithNames() die zwei Zeilen

        { code: "0100020801ff", name: "Export_total_Tarif_1" },
        { code: "0100020802ff", name: "Export_total_Tarif_2" },
    

    ergänzt und kann nun "Export_total" mit "Export_total_Tarif_1" auf Plausibilität prüfen. Weichen diese zu stark ab, verwerfe ich den Wert.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Waly_de

      Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,

      anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.

      Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.

      Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
      (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)

      Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
      Die stehen dann im Zustand:

      0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
      

      und werden alle paar Sekunden aktualisiert.

      Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.

      Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:

      https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local

      Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:

      SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
      

      Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
      Nutzung auf eigene Gefahr !

      Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:

      PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)

      Alte Versionen:
      PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
      PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
      PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
      PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
      PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
      PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
      PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)

      F Offline
      F Offline
      floriangrotz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #97

      @waly_de Hello! Erstmal ganz grossen dank!

      Ich habe einen HexDump

      4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249

      Der Zähler ist der Iskra MT681-D4A52-K0p
      (Foto war vor der aktivierung der Schnittstelle - Daten kommen in Tibber App an)

      ead21ed9-ccbb-48ad-8703-622824bcc68d.JPG

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W Waly_de

        Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,

        anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.

        Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.

        Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
        (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)

        Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
        Die stehen dann im Zustand:

        0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
        

        und werden alle paar Sekunden aktualisiert.

        Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.

        Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:

        https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local

        Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:

        SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
        

        Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
        Nutzung auf eigene Gefahr !

        Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:

        PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)

        Alte Versionen:
        PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
        PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
        PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
        PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
        PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
        PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
        PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)

        F Offline
        F Offline
        floriangrotz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #98

        @waly_de Kleines Update noch - das laufende Skript bringt alle 30 sekunden:

        javascript.0 17:27:36.460 warn script.js.Tibber.ReadPowerConsumption: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0

        Tom TaT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F floriangrotz

          @waly_de Kleines Update noch - das laufende Skript bringt alle 30 sekunden:

          javascript.0 17:27:36.460 warn script.js.Tibber.ReadPowerConsumption: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0

          Tom TaT Offline
          Tom TaT Offline
          Tom Ta
          schrieb am zuletzt editiert von Tom Ta
          #99

          erledigt.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            Dirk 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #100

            Hallo,
            hab das Script heute installiert und es läuft auf anhieb. Allerdings stimmt der Wert "current L1" nicht - er ist negativ!
            Die anderen Werte stimmen mit denen der Tibber-API überein.
            ioBroker.png

            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

            D 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • D Dirk 0

              Hallo,
              hab das Script heute installiert und es läuft auf anhieb. Allerdings stimmt der Wert "current L1" nicht - er ist negativ!
              Die anderen Werte stimmen mit denen der Tibber-API überein.
              ioBroker.png

              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

              D Offline
              D Offline
              Dirk 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #101

              @dirk-0 hier noch mein Zähler:
              2024-11-01-10-52-21-389_1.jpg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Dirk 0

                Hallo,
                hab das Script heute installiert und es läuft auf anhieb. Allerdings stimmt der Wert "current L1" nicht - er ist negativ!
                Die anderen Werte stimmen mit denen der Tibber-API überein.
                ioBroker.png

                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

                D Offline
                D Offline
                Dirk 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #102

                @dirk-0
                Kann jemand sagen warum Current_L1 bei mir negativ ist?
                Ich benutze die Version // v2.5.2 19.04.2024
                In Tibber Config gibt es die Variable: //negSignPattern: "77070100010800ff6301a", die ist bei mir jedoch auskommentiert. Aber auch wenn ich sie setze ändert sich nichts...
                LG
                Dirk

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  Dirk 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #103

                  ...noch eine Frage:
                  Mein Tibber Vertrag ist nun zu Ende und ich kann die lokalen Daten vom Pulse auslesen - super!
                  Kann ich jetzt noch verhindern, dass Tibber die Daten weiterhin mitliest?
                  LG

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    krull03
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #104

                    Hallo zusammen,

                    ich bin aktuell genau an diesem Thema. Auf die Bridge kann ich zugreifen und über "http://192.168.2.132/data.json?node_id=3" Daten erfolgreich abrufen.
                    Nun ich mir aber ich ganz klar, wie ich dieses Script im ioBroker "installiere" / zu laufen kriege...

                    Kann mir hier bitte ein Kollege helfen? Danke!

                    Gruß und Gute Nacht

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      krull03
                      schrieb am zuletzt editiert von krull03
                      #105

                      Hallo,

                      ich hab noch mal in Ruhe gelesen und hätte auch früher schon "klick" machen sollen...

                      Das Script ist installiert und "es passiert" was. (?)

                      Im log sind immer wieder folgende Einträge zu sehen:

                      23.12.2024, 09:54:39.839 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                      23.12.2024, 09:54:41.685 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                      23.12.2024, 09:54:43.630 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                      23.12.2024, 09:54:43.934 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Bridge Data: Nothing matches the given URI
                      23.12.2024, 09:54:43.935 [warn ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                      23.12.2024, 09:54:45.674 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                      23.12.2024, 09:54:47.625 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                      23.12.2024, 09:54:49.605 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                      23.12.2024, 09:54:51.611 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                      20a547e1-f209-4267-afba-f9c0bc02c13d-image.png

                      Und in den Objekten sehe ich nur diese Einträge:
                      c1dc5541-f86d-423d-980d-0db90d23ebe8-image.png

                      Wie kann ich das deuten? Ist mein Zähler nicht kompatibel, oder passt noch was anderes nicht?

                      Ich bin über jeden Tipp dankbar.

                      Gruß

                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K krull03

                        Hallo,

                        ich hab noch mal in Ruhe gelesen und hätte auch früher schon "klick" machen sollen...

                        Das Script ist installiert und "es passiert" was. (?)

                        Im log sind immer wieder folgende Einträge zu sehen:

                        23.12.2024, 09:54:39.839 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:41.685 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:43.630 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:43.934 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Bridge Data: Nothing matches the given URI
                        23.12.2024, 09:54:43.935 [warn ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                        23.12.2024, 09:54:45.674 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:47.625 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:49.605 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        23.12.2024, 09:54:51.611 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                        20a547e1-f209-4267-afba-f9c0bc02c13d-image.png

                        Und in den Objekten sehe ich nur diese Einträge:
                        c1dc5541-f86d-423d-980d-0db90d23ebe8-image.png

                        Wie kann ich das deuten? Ist mein Zähler nicht kompatibel, oder passt noch was anderes nicht?

                        Ich bin über jeden Tipp dankbar.

                        Gruß

                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #106

                        @krull03
                        ich bekomme es nicht hin, auf meine Tibber bridge zuzugreifen. Ich scheitere Bei Punkt 1 der Anleitung. Die Bridge wird nicht grün sondern immer blau. Hat jemand einen Tipp?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Philipp FortenbacherP Offline
                          Philipp FortenbacherP Offline
                          Philipp Fortenbacher
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #107

                          @waly_de
                          leider wird mein Zähler noch nicht von deinem Script unterstützt. Könntest du mir weiterhelfen? Mein Zähler kommt von EBZ Typ DD3 2R06 und hat folgenden HEX dump:

                          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
                          

                          Vielen Dank dir schon einmal fürs Anschauen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          400

                          Online

                          32.6k

                          Benutzer

                          81.9k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe