Stiebel-ISG - Modbus
-
@schimiIch Bin fast umgefallen als ich den Kostenvoranschlag gesehen habe.
Es waren fast 30000€.
Habe dann meine alte Alpa Innotec WWP abgebaut und bei der Installation geholfen.
Dann standen minus Förderung etwas über 20000€ auf der Rechnung.Bei mir ist es die 4 WP seit 1980.
1 Terigen WWP
2 Stiebel WWP
3 Alpa Innotec WWP
4 Stiebel WPL
Das ist jetzt meine erste Luft WP vorher nur Wasser/Wasser die sind alle am Brunnenwasserseitigen
Wärmetauscher gestorben.
Die ersten 3 haben nicht mehr gekostet wie Nr 4 die Stiebel.
Gruß netFritz -
Ich habe eine WPL 25 A mit wpm-system, sollte also baugleich zu deiner WPL 20 A sein, nur eine kleinere Variante. Vielleicht ist das bei dir das Problem, dass du die Modbus Adressen für wpm-system nehmen musst?!
-
@android51
Hallo
Danke für die Antwort.Es währe schön wenn Du die Konfig des Modbus Adapter hier reinstellen könntest.
Also Algemeine Einstellungen und Holding Register.
Vielen Dank im voraus.
Gruß NetFritz -
Hier ein Auszug aus dem Holding-Regsiter
Unter IP-Adresse sollte die des ISG-Web hinterlegt werden.
-
@android51
Danke
Das sieht bei mir genau so aus.
Gruß NetFritz -
@netfritz
Hallo
Da ich mit dem Modbus Adapter die Holdingregister z.Z. nicht beschreiben kann,
vor allem SG Ready 1 und 2.
Habe ich es Heute mit ioBroker Node Red versucht.
Nach ein paar fehl Versuchen habe ich es hinbekommen SG Ready 1 und 2 anzusteuern.
Habe den node-red-contrib-modbus und node-red-contrib-modbus-flex-server installiert.
Dann den Flex.Server Knoten und Modbus-Red und Modbus-Write in das Flow gezogen
und Konfiguriert.
Hier noch der Flow zum Importieren.
Gruß NetFritz[ { "id": "e30b3d7c8e9c13ae", "type": "tab", "label": "Modbus", "disabled": false, "info": "", "env": [] }, { "id": "1c58a83f7b099c2c", "type": "modbus-flex-server", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "", "logEnabled": false, "serverAddress": "localhost", "serverPort": "502", "responseDelay": 100, "unitId": 1, "delayUnit": "ms", "coilsBufferSize": 20000, "registersBufferSize": 20000, "minAddress": 0, "splitAddress": 10000, "funcGetCoil": "function getFlexCoil(addr, unitID) {\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t} \n}", "funcGetDiscreteInput": "function getFlexDiscreteInput(addr, unitID) {\n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t} \n}", "funcGetInputRegister": "function getFlexInputRegister(addr, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor) \n\t} \n}", "funcGetHoldingRegister": "function getFlexHoldingRegsiter(addr, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor) \n\t} \n}", "funcSetCoil": "function setFlexCoil(addr, value, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\tnode.coils.writeUInt8(value, addr * node.bufferFactor) \n\t} \n}", "funcSetRegister": "function setFlexRegister(addr, value, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\tnode.registers.writeUInt16BE(value, addr * node.bufferFactor) \n\t} \n}", "showErrors": false, "x": 280, "y": 60, "wires": [ [ "d47aa0d1fa728da8" ], [ "d47aa0d1fa728da8" ], [ "d47aa0d1fa728da8" ], [ "d47aa0d1fa728da8" ], [ "d47aa0d1fa728da8" ] ] }, { "id": "d47aa0d1fa728da8", "type": "debug", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "debug 231", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 510, "y": 60, "wires": [] }, { "id": "e5d4b02e39142509", "type": "inject", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "", "payloadType": "str", "x": 90, "y": 60, "wires": [ [ "1c58a83f7b099c2c" ] ] }, { "id": "802c615c03960bb5", "type": "modbus-read", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "Read", "topic": "", "showStatusActivities": false, "logIOActivities": false, "showErrors": false, "showWarnings": true, "unitid": "1", "dataType": "HoldingRegister", "adr": "1500", "quantity": "20", "rate": "5", "rateUnit": "s", "delayOnStart": false, "startDelayTime": "", "server": "0b269ba065891482", "useIOFile": false, "ioFile": "", "useIOForPayload": false, "emptyMsgOnFail": false, "x": 270, "y": 140, "wires": [ [ "850acb94b17b4b94" ], [ "850acb94b17b4b94" ] ] }, { "id": "850acb94b17b4b94", "type": "debug", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "debug 232", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 510, "y": 140, "wires": [] }, { "id": "cf41e8a95857a041", "type": "modbus-write", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "Write", "showStatusActivities": false, "showErrors": false, "showWarnings": true, "unitid": "1", "dataType": "MHoldingRegisters", "adr": "4001", "quantity": "2", "server": "0b269ba065891482", "emptyMsgOnFail": false, "keepMsgProperties": false, "delayOnStart": false, "startDelayTime": "", "x": 250, "y": 200, "wires": [ [ "36fc03fafb4bfac3" ], [ "36fc03fafb4bfac3" ] ] }, { "id": "36fc03fafb4bfac3", "type": "debug", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "debug 233", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 510, "y": 200, "wires": [] }, { "id": "6188c6b9a087442e", "type": "inject", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "SG 2", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "[0,0]", "payloadType": "json", "x": 90, "y": 180, "wires": [ [ "cf41e8a95857a041" ] ] }, { "id": "361c3ea15c934a33", "type": "inject", "z": "e30b3d7c8e9c13ae", "name": "SG 3", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "[1,0]", "payloadType": "json", "x": 90, "y": 220, "wires": [ [ "cf41e8a95857a041" ] ] }, { "id": "0b269ba065891482", "type": "modbus-client", "name": "", "clienttype": "tcp", "bufferCommands": true, "stateLogEnabled": false, "queueLogEnabled": false, "failureLogEnabled": true, "tcpHost": "192.168.2.103", "tcpPort": "502", "tcpType": "DEFAULT", "serialPort": "/dev/ttyUSB", "serialType": "RTU-BUFFERD", "serialBaudrate": "9600", "serialDatabits": "8", "serialStopbits": "1", "serialParity": "none", "serialConnectionDelay": "100", "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A", "unit_id": "1", "commandDelay": "1", "clientTimeout": "1000", "reconnectOnTimeout": true, "reconnectTimeout": "2000", "parallelUnitIdsAllowed": true, "showErrors": false, "showWarnings": true, "showLogs": true } ]
-
welche Holding-Adresse (SGready) versuchst du denn zu schalten? bzw. zu schreiben?
Ich mache das über 44002 und dann über meine VIS... das funktioniert gut.
-
@android51
Hallo
Beim mir will der IOB Modbusadpter keine Holding Register beschreiben.
Beim User QLink geht es auch nicht.In Node Red Modbus wir die Adresse -1 angegeben.
Also wenn Du Die Adresse 4002 = SG Ready 1 schalten willst muss Du die 4001 eingeben.Beim ioBroker Modbus Adapter wird noch eine 4 vorrangestellt.
Um es genau zu sagen die Adresse setzt sich zusammen 40000 + 4002 = 44002.
Ich habe die 4001 angegeben.Bei Quantity habe ich eine 2 Eingegeben, es werden 2 Adressen beschrieben die 4002 und die 4003.
Einmal mit der 1 SG Ready1 und die 0 SG Ready2.
Und zurück beidemal 0 0.
Gruß NetFritz -
@netfritz
Wenn ich mich recht erinnere, konnte ich die 4001 damals auch nicht schalten, die 4002 hingegen schon. -
@android51
Hallo
Bei den Modbus Adressen für SG Ready 4001 - 4003 steht r/w in der Beschreibung.
Das muss eigentlich gehen.
Gruß NetFritz