    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bolliy Developer @majawe last edited by bolliy

      @majawe zeig mal den javascript code zum blockly.
      Dein blockly sollte aber funktionieren - denke ich.

      Falls der Speicher im SLEEP_MODE ist, lässt sich der Arbeitsmodus nicht umstellen. Ich würde es mal am Tag mit einer kurzen Umschaltzeit probieren.

      Ansonsten kannst du auch versuchen deinen Speicher über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery) zu laden.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bolliy Developer last edited by bolliy

        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.0 released.
        Nun können auch Registerdaten über den modbus-proxy geschrieben werden.

        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

        Release v0.15.0
        • dependency and configuration updates
        • display a clearly legible table bar #121
        • modbus-proxy write data also to the read cache #119

        Hintergrund: Über das open source Energiemanagmentsystem evcc kann eine Wallbox betrieben werden. Damit sich beim Laden des E-Autos der Hausspeicher nicht unnnötig entleert, wird das BMS über den modbus-proxy entsprechend gesteuert.

        Ich freue mich auf eure Kommentare!

        LG Stephan

        1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • M
          majawe @bolliy last edited by

          @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

          E ist, lässt sich der Arbeitsmodus nicht umstellen. Ich würde es mal am Tag mit einer kurzen Umsch

          Guten Morgen,
          klar befindet sich der Speicher Nachts im sleep Modus, der günstige Strom ist meist zwischen 23 - 6 Uhr wo dann der Akku geladen werden sollte. Mit meiner vorherigen Script fing er wenigsten an zu Laden mit "5" hörte aber nicht mehr auf (auch da war er im sleep Modus).

          Habe das Script mal abgeändert mit den anderen Einstellungen, gemäß Doku, da tut sich aber garnichts beim Laden
          11531c5e-a29c-4ce7-833c-400f3f47f1fb-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer last edited by bolliy

            @majawe so jetzt habe ich beide Varianten getestet.

            Sofern das BMS nicht im SLEEP_MODE steckt, funktioniert bei Sonnenschein und nach Sonnenuntergang alles so wie im Wiki beschrieben.

            Bitte überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen!

            Um das Problem einzugrenzen solltest du systematisch vorgehen:

            1. Zuerst die Einstellungen nicht per blockly durchführen sondern manuell bei Tageslicht über die Datenpunkte des Adapter.
            2. Sofern Punkt 1. funktioniert - danach die Versuche bei Sonnenuntergang machen.
            3. Bei Erfolg – das gleiche im SLEEP-MODE des Speichers.

            Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
            sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.

            1. Jetzt die manuellen Schritte als blockly formulieren.

            Fertig 😉

            LG Stephan

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M
              majawe @bolliy last edited by majawe

              @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

              Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
              sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.

              Ok, jetzt habe ich den Fehler gefunden, der WR muss immer bei jeder Änderung aus dem Sleep Modus geweckt werden, mit einem true/false unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction

              Den Wert unter sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction immer auf true zu lassen brachte keinen Erfolg

              Mir war nicht bewusst, das der Sleep immer wieder geweckt werden muss unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction, bei jeder Änderung.**

              Vielen Dank

              Anbei das funktionierende script:
              1781f87c-161f-4611-882e-581736946c1f-image.png

              B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • B
                bolliy Developer @majawe last edited by

                @majawe super, dass du eine Lösung gefunden hast!
                Ich werde heute Nacht mal deine Erfahrungen reproduzieren.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  god2000 last edited by god2000

                  Guten Morgen zusammen,

                  ich habe ein "seltsames" Problem.

                  Bis zur Version 12.1 funktionierte der Adapter mit 2 Huawei Wechselrichtern ( Modbus ID 1,16 ) und einem SDongle ( Standarteinstellung Modbus ID 100 laut Adapter ) problemlos und alle Daten wurden problemlos gelesen.

                  Seit der Version 13.0 ( bis zur aktuellen 15.0 ) lässt sich die Checkbox zum SDongle auslesen zwar aktivieren, aber nach dem Start des Adapters werden keine Werte vom SDongle ausgelesen und auch keine Objekte unter dem SDongle Reiter aktualisiert und die Checkbox für den SDongle ist wieder deaktiviert.

                  Lösche ich den Adapter und installiere eine Version > 12.1 dann wird auch der Ordner SDongle nicht angelegt.

                  Mach ich ein Downgrade auf Version 12.1 dann werden die Objekte wieder aktualisiert und die Checkbox bleibt ausgewählt.

                  Der SDongle hat die SW Version: V200R022C10SPC118

                  Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.

                  Viele Grüße aus dem Sauerland

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @god2000 last edited by

                    @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.

                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.

                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                    ChangeLog:

                    0.15.1 (2024-10-28)

                    • SDongle data was not written as object states
                    • adjust the adapter settings

                    LG Stephan

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @majawe last edited by bolliy

                      @majawe also mein Speicher lässt sich nicht durch kurzes Umschalten von "ChargeFromGrid" dazu bewegen im SLEEP_MODE ac-seitig zu laden.

                      Nach ca. 5-10 Minuten wacht mein WR und mein Speicher nach dem Setzen "ChargeFromGrid"=true auf. Nun kann ich mit den beiden beschriebenen Varianten das ac-seitige Laden starten und auch wieder beenden.

                      Man kann aber sagen, dass einige Einstellungen/Funktionen im standby oder sleep_mode nicht funktionieren. Das hier beschriebene Verhalten ist Huawei spezifisch und könnte von der Firmwareversion abhängig sein.

                      LG Stephan

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        majawe @bolliy last edited by

                        @bolliy Das war auch mal anders und funktionierte hervorragend.

                        Von Huawei habe ich alle neue Updates installiert.

                        Es geht ja nicht nur ums aufwecken des WR, hast du auch denn Working Mode 2 und 5 getestet und umgekehrt?

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          god2000 @bolliy last edited by

                          @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                          @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.

                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.

                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                          ChangeLog:

                          0.15.1 (2024-10-28)

                          • SDongle data was not written as object states
                          • adjust the adapter settings

                          LG Stephan

                          Super, vielen Dank für die schnelle Abhilfe

                          LG Dom

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @majawe last edited by

                            @majawe sofern das BMS aufgewacht ist, kann ich ohne Probleme den Working mode umschalten. Nach ca. 1 Minute verändert sich dann auch das Ladeverhalten des Speichers - so wie erwartet.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bolliy Developer last edited by bolliy

                              Ich möchte anregen allgemeine Diskussionen über den Gerbrauch des sun2000 Adapters auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions zu führen. Dort wird für jedes Topic ein eigener issue angelegt. Die Dikussionsbeiträge zu einem Thema bleiben chronologisch beisammen.
                              Somit bleibt hier im Forum mehr Freiraum für Posts, die sich thematisch mit der aktuellen Testversion befassen.

                              LG Stephan

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • L
                                leonundjulie @bolliy last edited by

                                @bolliy Gute Idee. Das hat vor allem den Vorteil, dass die DIskussionen Themen bezogen sortiert sind - nichts gegen Foren, aber man muss häufig vile lesen und gleich wieder vergessen, weil es nicht zur Teilthematik gehört , die man verfolgt.

                                Gibt es eine Liste der ausgelesenn Register? Du liest sicherlich nicht alle ... oder sind es einfach "nur" die, die man im iOBroker sehen kann?

                                S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Speedy012 @leonundjulie last edited by

                                  Moin moin.

                                  Wir haben seid gestern eine Huawei Anlage mit EMMA am laufen.
                                  Ich war in den Einstellungen der EMMA und habe dort MODBUS für TCP freigegeben und die IP von meinem Server eingetragen.

                                  Im Adapter (0.15.1) Habe ich EMMA ausgewählt und bei Geräte IP eigentlich die von der EMMA eingetragen.
                                  Im Unifi Adapter wird mir nur ein Gerät von Huawei (HEMS) angezeigt, von daher denke ich das es das richtige ist.

                                  Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                                  sun2000.0
                                  	2024-10-30 14:56:50.235	info	Open Connection...
                                  sun2000.0
                                  	2024-10-30 14:56:50.235	warn	Error while reading from 192.168.1.190 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                                  sun2000.0
                                  	2024-10-30 14:56:50.235	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  sun2000.0
                                  	2024-10-30 14:56:50.234	warn	Adjustment: It has difficulty calibrating. The current step is 0
                                  sun2000.0
                                  	2024-10-30 14:56:50.233	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.190:502 connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                                  

                                  Kann mir einer weiterhelfen?

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer @Speedy012 last edited by bolliy

                                    @speedy012 ja, würdest du deine Frage bitte hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/categories/q-a stellen.

                                    Vielen Dank!

                                    LG Stephan

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                                      @leonundjulie stelle bitte dein Frage doch gleich hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions 😉

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        Io131313 last edited by Io131313

                                        Gelöscht 🙂 Vielen Dank für das Tolle Projekt!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • B
                                          bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                                          @leonundjulie im Grunde werden nur Daten ausgelesen, die auch im Object path angezeigt werden.
                                          Ansonsten gibt es auch eine Doku zu den Datenpunkten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/emma/docs/calculation.md und https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/emma/docs/vis.md

                                          Bitte solche allgemeine Fragen zum sun2000 Adapter zukünftig auf github stellen. Vielen Dank!

                                          LG Stephan

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            leonundjulie @bolliy last edited by

                                            @bolliy Danke Stephan.

                                            Habe auf GITHUB rauf und runter gelesen, aber das Thema PROXY ist mir noch immer nicht klar.

                                            Ich lese mit dem von Dir etablierten Adapter meine beiden kaskadierten HUWAEI WR und einer am Master angeschlossenen LUNA 2000 aus. Soweit alles top.

                                            Die Daten sollen aber auch an einem SMARTFOX via MODBUS auflaufen. Dafür ist der Proxy in SUN2000 Adapter aktiviert.

                                            Der SMARTFOX soll die Datenvia MODBUS abfragen. Ist es richtig, diesen auf die IP meines RASPI gucken zu lassen (das Foto zeigt die Einstellungen für die LUNA, für meine beiden WR ist es adeqat).
                                            d808c658-3fee-4650-a87b-9d18c6b4ec2b-image.png.

                                            Ist es so richtig?
                                            Ist das Eintragen meiner RASPI IP richtig?

                                            Ich habe mit einer MODBUS iPAD APP versucht Werte vom Proxy abzufragen … müsste ja eigentlich gehen … bekomme dort aber nicht gescheites.

                                            Habe ich einen Gedankenfehler? Das Prinzip falsch verstanden?

                                            Hat jemand anderes eine ähnliche Applikation? Fragt also Werte vom Proxy ab?

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            605
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            80
                                            913
                                            184301
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo