Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 324.6k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #558

    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.13.0 released.
    Nun gibt es eine Integration der EMMA!

    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

    Changelog
    0.13.0 (2024-10-11)
    • improve Modbus reconnection #116
    • configuration update
    • simple Integration of Huawei Emma (Huawei Energy Management Assistant) #63

    Der Konfiguration wurde etwas umgestaltet. Da die EMMA bei PV Neuinstallationen immer öfter zum Einsatz kommen wird, steht die Integrationsauswahl (SmartLogger/EMMA) im Fokus.

    Da ich selbst keine EMMA habe, konnte ich die Umsetzung nur im Blindflug ohne Testung programmieren!
    Zur Zeit wird nur der build-in meter sensor der EMMA abgefragt.
    Sofern die Abfrage der EMMA prinzipiell funktioniert, können weitere Register/Funktionen eingebunden werden.

    Voraussetzungen:
    • Installer access/support für EMMA
    • Die neuste EMMA firmware (V100R024C00SPC101 oder höher)
    • ioBroker sollte im selben (V)LAN sein wie EMMA
    • Aktivierung von Modbus auf der EMMA: Via the Fusion Solar app with the installer under Services > "Commissioning the device ” in the Settings > Communication configuration > Enable Modbus TCP connection, TLS off and setze die ioBroker ip Adresse als client IP address.

    Viel Spaß beim Testen .... ;)

    Stephan

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • D Offline
      D Offline
      dragst3r
      schrieb am zuletzt editiert von
      #559

      Hallo,
      bevor ich ein Issue auf Github erstelle meine Frage erstmal hier, da es vielleicht mehr Leute erreicht. Ich nutze im Adapter den Modbusproxy, sodass evcc drauf zugreifen kann. In EVCC gibt es die Option die Batterie zu sperren, sodass bei voller Ladeleistung, z.B. niedriger Strompreis nicht die Batterie entladen wird. Leider funktioniert das nicht, sodass bei 11kw Anforderung die Batterie genutzt wird, anstatt den günstigen Strom. (https://docs.evcc.io/docs/features/battery#aktive-batteriesteuerung)

      Bevor ich nun weiter ins Detail gehe, meine Frage, ob der Modbusproxy auch Daten verarbeiten kann, wenn diese über den Modbusproxy zurück kommen oder ob es wirklich nur lesend ist.

      Alternativ müsste ich dieses mit einem Skript selber basteln, da es eigene Control States gibt.

      VG
      Steffen

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D dragst3r

        Hallo,
        bevor ich ein Issue auf Github erstelle meine Frage erstmal hier, da es vielleicht mehr Leute erreicht. Ich nutze im Adapter den Modbusproxy, sodass evcc drauf zugreifen kann. In EVCC gibt es die Option die Batterie zu sperren, sodass bei voller Ladeleistung, z.B. niedriger Strompreis nicht die Batterie entladen wird. Leider funktioniert das nicht, sodass bei 11kw Anforderung die Batterie genutzt wird, anstatt den günstigen Strom. (https://docs.evcc.io/docs/features/battery#aktive-batteriesteuerung)

        Bevor ich nun weiter ins Detail gehe, meine Frage, ob der Modbusproxy auch Daten verarbeiten kann, wenn diese über den Modbusproxy zurück kommen oder ob es wirklich nur lesend ist.

        Alternativ müsste ich dieses mit einem Skript selber basteln, da es eigene Control States gibt.

        VG
        Steffen

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #560

        @dragst3r ja, der eingebaute modbus-proxy kann (noch) nicht an den Wechselrichter/Speicher oder an andere Devices Registerdaten schreiben. Du kannst aber gerne ein issue anlegen. Vielleicht gibt es Mitstreiter, die diese Funktionalität auch benötigen.

        LG Stephan

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • B Offline
          B Offline
          bolliy
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #561

          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.14.0 released.
          Nun gibt es weitere Daten aus der EMMA und das Schreiben über den modbus-proxy ist nun auch umgesetzt.

          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

          Changelog:
          0.14.0 (2024-10-20)
          • adjust for Responsive Design #121
          • lock on asynchronous modbus code
          • writing data ​​via the modbus-proxy #119
          • read additional register data of Huawei Emma

          Das Lesen bzw. das Schreiben über den internen modbus-proxy an den Wechselrichter müssen serialisiert werden, da die Huawei modbus Schnittstelle des SDongles leider keine gleichzeitigen Anfragen verträgt. Darüber hinaus werden synchrone Responses auf die Schreibvorgänge über modbus-proxy erwartet. So wurde ein Async-Lock eingeführt, der die modbus Anfragen in eine Queue schreibt und nacheinander verarbeitet.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • M Offline
            M Offline
            majawe
            schrieb am zuletzt editiert von majawe
            #562

            Ich lasse den Akku Nachts mit günstigen Strom Laden, leider beendet er das Laden nach 100Minuten nicht, er schaltet wie gewollt auf working Mode 2 um und setzt "Charge from Grid" auf false, aber morgens ist er immer noch am Laden. Wo liegt da der Denkfehler?

            3c4cfefd-4c00-421e-a9ae-4f3cec4a7803-image.png

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M majawe

              Ich lasse den Akku Nachts mit günstigen Strom Laden, leider beendet er das Laden nach 100Minuten nicht, er schaltet wie gewollt auf working Mode 2 um und setzt "Charge from Grid" auf false, aber morgens ist er immer noch am Laden. Wo liegt da der Denkfehler?

              3c4cfefd-4c00-421e-a9ae-4f3cec4a7803-image.png

              B Offline
              B Offline
              bolliy
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #563

              @majawe zeig mal den javascript code zum blockly.
              Dein blockly sollte aber funktionieren - denke ich.

              Falls der Speicher im SLEEP_MODE ist, lässt sich der Arbeitsmodus nicht umstellen. Ich würde es mal am Tag mit einer kurzen Umschaltzeit probieren.

              Ansonsten kannst du auch versuchen deinen Speicher über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery) zu laden.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #564

                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.0 released.
                Nun können auch Registerdaten über den modbus-proxy geschrieben werden.

                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                Release v0.15.0
                • dependency and configuration updates
                • display a clearly legible table bar #121
                • modbus-proxy write data also to the read cache #119

                Hintergrund: Über das open source Energiemanagmentsystem evcc kann eine Wallbox betrieben werden. Damit sich beim Laden des E-Autos der Hausspeicher nicht unnnötig entleert, wird das BMS über den modbus-proxy entsprechend gesteuert.

                Ich freue mich auf eure Kommentare!

                LG Stephan

                1 Antwort Letzte Antwort
                2
                • B bolliy

                  @majawe zeig mal den javascript code zum blockly.
                  Dein blockly sollte aber funktionieren - denke ich.

                  Falls der Speicher im SLEEP_MODE ist, lässt sich der Arbeitsmodus nicht umstellen. Ich würde es mal am Tag mit einer kurzen Umschaltzeit probieren.

                  Ansonsten kannst du auch versuchen deinen Speicher über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery) zu laden.

                  M Offline
                  M Offline
                  majawe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #565

                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  E ist, lässt sich der Arbeitsmodus nicht umstellen. Ich würde es mal am Tag mit einer kurzen Umsch

                  Guten Morgen,
                  klar befindet sich der Speicher Nachts im sleep Modus, der günstige Strom ist meist zwischen 23 - 6 Uhr wo dann der Akku geladen werden sollte. Mit meiner vorherigen Script fing er wenigsten an zu Laden mit "5" hörte aber nicht mehr auf (auch da war er im sleep Modus).

                  Habe das Script mal abgeändert mit den anderen Einstellungen, gemäß Doku, da tut sich aber garnichts beim Laden
                  11531c5e-a29c-4ce7-833c-400f3f47f1fb-image.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #566

                    @majawe so jetzt habe ich beide Varianten getestet.

                    Sofern das BMS nicht im SLEEP_MODE steckt, funktioniert bei Sonnenschein und nach Sonnenuntergang alles so wie im Wiki beschrieben.

                    Bitte überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen!

                    Um das Problem einzugrenzen solltest du systematisch vorgehen:

                    1. Zuerst die Einstellungen nicht per blockly durchführen sondern manuell bei Tageslicht über die Datenpunkte des Adapter.
                    2. Sofern Punkt 1. funktioniert - danach die Versuche bei Sonnenuntergang machen.
                    3. Bei Erfolg – das gleiche im SLEEP-MODE des Speichers.

                    Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
                    sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.

                    1. Jetzt die manuellen Schritte als blockly formulieren.

                    Fertig ;)

                    LG Stephan

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • B bolliy

                      @majawe so jetzt habe ich beide Varianten getestet.

                      Sofern das BMS nicht im SLEEP_MODE steckt, funktioniert bei Sonnenschein und nach Sonnenuntergang alles so wie im Wiki beschrieben.

                      Bitte überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen!

                      Um das Problem einzugrenzen solltest du systematisch vorgehen:

                      1. Zuerst die Einstellungen nicht per blockly durchführen sondern manuell bei Tageslicht über die Datenpunkte des Adapter.
                      2. Sofern Punkt 1. funktioniert - danach die Versuche bei Sonnenuntergang machen.
                      3. Bei Erfolg – das gleiche im SLEEP-MODE des Speichers.

                      Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.

                      1. Jetzt die manuellen Schritte als blockly formulieren.

                      Fertig ;)

                      LG Stephan

                      M Offline
                      M Offline
                      majawe
                      schrieb am zuletzt editiert von majawe
                      #567

                      @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.

                      Ok, jetzt habe ich den Fehler gefunden, der WR muss immer bei jeder Änderung aus dem Sleep Modus geweckt werden, mit einem true/false unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction

                      Den Wert unter sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction immer auf true zu lassen brachte keinen Erfolg

                      Mir war nicht bewusst, das der Sleep immer wieder geweckt werden muss unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction, bei jeder Änderung.**

                      Vielen Dank

                      Anbei das funktionierende script:
                      1781f87c-161f-4611-882e-581736946c1f-image.png

                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      2
                      • M majawe

                        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.

                        Ok, jetzt habe ich den Fehler gefunden, der WR muss immer bei jeder Änderung aus dem Sleep Modus geweckt werden, mit einem true/false unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction

                        Den Wert unter sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction immer auf true zu lassen brachte keinen Erfolg

                        Mir war nicht bewusst, das der Sleep immer wieder geweckt werden muss unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction, bei jeder Änderung.**

                        Vielen Dank

                        Anbei das funktionierende script:
                        1781f87c-161f-4611-882e-581736946c1f-image.png

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #568

                        @majawe super, dass du eine Lösung gefunden hast!
                        Ich werde heute Nacht mal deine Erfahrungen reproduzieren.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G Offline
                          G Offline
                          god2000
                          schrieb am zuletzt editiert von god2000
                          #569

                          Guten Morgen zusammen,

                          ich habe ein "seltsames" Problem.

                          Bis zur Version 12.1 funktionierte der Adapter mit 2 Huawei Wechselrichtern ( Modbus ID 1,16 ) und einem SDongle ( Standarteinstellung Modbus ID 100 laut Adapter ) problemlos und alle Daten wurden problemlos gelesen.

                          Seit der Version 13.0 ( bis zur aktuellen 15.0 ) lässt sich die Checkbox zum SDongle auslesen zwar aktivieren, aber nach dem Start des Adapters werden keine Werte vom SDongle ausgelesen und auch keine Objekte unter dem SDongle Reiter aktualisiert und die Checkbox für den SDongle ist wieder deaktiviert.

                          Lösche ich den Adapter und installiere eine Version > 12.1 dann wird auch der Ordner SDongle nicht angelegt.

                          Mach ich ein Downgrade auf Version 12.1 dann werden die Objekte wieder aktualisiert und die Checkbox bleibt ausgewählt.

                          Der SDongle hat die SW Version: V200R022C10SPC118

                          Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.

                          Viele Grüße aus dem Sauerland

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G god2000

                            Guten Morgen zusammen,

                            ich habe ein "seltsames" Problem.

                            Bis zur Version 12.1 funktionierte der Adapter mit 2 Huawei Wechselrichtern ( Modbus ID 1,16 ) und einem SDongle ( Standarteinstellung Modbus ID 100 laut Adapter ) problemlos und alle Daten wurden problemlos gelesen.

                            Seit der Version 13.0 ( bis zur aktuellen 15.0 ) lässt sich die Checkbox zum SDongle auslesen zwar aktivieren, aber nach dem Start des Adapters werden keine Werte vom SDongle ausgelesen und auch keine Objekte unter dem SDongle Reiter aktualisiert und die Checkbox für den SDongle ist wieder deaktiviert.

                            Lösche ich den Adapter und installiere eine Version > 12.1 dann wird auch der Ordner SDongle nicht angelegt.

                            Mach ich ein Downgrade auf Version 12.1 dann werden die Objekte wieder aktualisiert und die Checkbox bleibt ausgewählt.

                            Der SDongle hat die SW Version: V200R022C10SPC118

                            Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.

                            Viele Grüße aus dem Sauerland

                            B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #570

                            @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.

                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.

                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                            ChangeLog:

                            0.15.1 (2024-10-28)

                            • SDongle data was not written as object states
                            • adjust the adapter settings

                            LG Stephan

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M majawe

                              @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              Falls es im Sleep_Mode Probleme gibt:
                              sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true belassen, so kann das BMS nicht „einschlafen“.

                              Ok, jetzt habe ich den Fehler gefunden, der WR muss immer bei jeder Änderung aus dem Sleep Modus geweckt werden, mit einem true/false unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction

                              Den Wert unter sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction immer auf true zu lassen brachte keinen Erfolg

                              Mir war nicht bewusst, das der Sleep immer wieder geweckt werden muss unter: sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction, bei jeder Änderung.**

                              Vielen Dank

                              Anbei das funktionierende script:
                              1781f87c-161f-4611-882e-581736946c1f-image.png

                              B Offline
                              B Offline
                              bolliy
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                              #571

                              @majawe also mein Speicher lässt sich nicht durch kurzes Umschalten von "ChargeFromGrid" dazu bewegen im SLEEP_MODE ac-seitig zu laden.

                              Nach ca. 5-10 Minuten wacht mein WR und mein Speicher nach dem Setzen "ChargeFromGrid"=true auf. Nun kann ich mit den beiden beschriebenen Varianten das ac-seitige Laden starten und auch wieder beenden.

                              Man kann aber sagen, dass einige Einstellungen/Funktionen im standby oder sleep_mode nicht funktionieren. Das hier beschriebene Verhalten ist Huawei spezifisch und könnte von der Firmwareversion abhängig sein.

                              LG Stephan

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bolliy

                                @majawe also mein Speicher lässt sich nicht durch kurzes Umschalten von "ChargeFromGrid" dazu bewegen im SLEEP_MODE ac-seitig zu laden.

                                Nach ca. 5-10 Minuten wacht mein WR und mein Speicher nach dem Setzen "ChargeFromGrid"=true auf. Nun kann ich mit den beiden beschriebenen Varianten das ac-seitige Laden starten und auch wieder beenden.

                                Man kann aber sagen, dass einige Einstellungen/Funktionen im standby oder sleep_mode nicht funktionieren. Das hier beschriebene Verhalten ist Huawei spezifisch und könnte von der Firmwareversion abhängig sein.

                                LG Stephan

                                M Offline
                                M Offline
                                majawe
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #572

                                @bolliy Das war auch mal anders und funktionierte hervorragend.

                                Von Huawei habe ich alle neue Updates installiert.

                                Es geht ja nicht nur ums aufwecken des WR, hast du auch denn Working Mode 2 und 5 getestet und umgekehrt?

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bolliy

                                  @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.

                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.

                                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                  ChangeLog:

                                  0.15.1 (2024-10-28)

                                  • SDongle data was not written as object states
                                  • adjust the adapter settings

                                  LG Stephan

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  god2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #573

                                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                  @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.

                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.

                                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                  ChangeLog:

                                  0.15.1 (2024-10-28)

                                  • SDongle data was not written as object states
                                  • adjust the adapter settings

                                  LG Stephan

                                  Super, vielen Dank für die schnelle Abhilfe

                                  LG Dom

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M majawe

                                    @bolliy Das war auch mal anders und funktionierte hervorragend.

                                    Von Huawei habe ich alle neue Updates installiert.

                                    Es geht ja nicht nur ums aufwecken des WR, hast du auch denn Working Mode 2 und 5 getestet und umgekehrt?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    bolliy
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #574

                                    @majawe sofern das BMS aufgewacht ist, kann ich ohne Probleme den Working mode umschalten. Nach ca. 1 Minute verändert sich dann auch das Ladeverhalten des Speichers - so wie erwartet.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #575

                                      Ich möchte anregen allgemeine Diskussionen über den Gerbrauch des sun2000 Adapters auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions zu führen. Dort wird für jedes Topic ein eigener issue angelegt. Die Dikussionsbeiträge zu einem Thema bleiben chronologisch beisammen.
                                      Somit bleibt hier im Forum mehr Freiraum für Posts, die sich thematisch mit der aktuellen Testversion befassen.

                                      LG Stephan

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • B bolliy

                                        Ich möchte anregen allgemeine Diskussionen über den Gerbrauch des sun2000 Adapters auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions zu führen. Dort wird für jedes Topic ein eigener issue angelegt. Die Dikussionsbeiträge zu einem Thema bleiben chronologisch beisammen.
                                        Somit bleibt hier im Forum mehr Freiraum für Posts, die sich thematisch mit der aktuellen Testversion befassen.

                                        LG Stephan

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        leonundjulie
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #576

                                        @bolliy Gute Idee. Das hat vor allem den Vorteil, dass die DIskussionen Themen bezogen sortiert sind - nichts gegen Foren, aber man muss häufig vile lesen und gleich wieder vergessen, weil es nicht zur Teilthematik gehört , die man verfolgt.

                                        Gibt es eine Liste der ausgelesenn Register? Du liest sicherlich nicht alle ... oder sind es einfach "nur" die, die man im iOBroker sehen kann?

                                        10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                                        Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                                        Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                                        SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                                        S B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • L leonundjulie

                                          @bolliy Gute Idee. Das hat vor allem den Vorteil, dass die DIskussionen Themen bezogen sortiert sind - nichts gegen Foren, aber man muss häufig vile lesen und gleich wieder vergessen, weil es nicht zur Teilthematik gehört , die man verfolgt.

                                          Gibt es eine Liste der ausgelesenn Register? Du liest sicherlich nicht alle ... oder sind es einfach "nur" die, die man im iOBroker sehen kann?

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Speedy012
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #577

                                          Moin moin.

                                          Wir haben seid gestern eine Huawei Anlage mit EMMA am laufen.
                                          Ich war in den Einstellungen der EMMA und habe dort MODBUS für TCP freigegeben und die IP von meinem Server eingetragen.

                                          Im Adapter (0.15.1) Habe ich EMMA ausgewählt und bei Geräte IP eigentlich die von der EMMA eingetragen.
                                          Im Unifi Adapter wird mir nur ein Gerät von Huawei (HEMS) angezeigt, von daher denke ich das es das richtige ist.

                                          Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                                          sun2000.0
                                          	2024-10-30 14:56:50.235	info	Open Connection...
                                          sun2000.0
                                          	2024-10-30 14:56:50.235	warn	Error while reading from 192.168.1.190 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                                          sun2000.0
                                          	2024-10-30 14:56:50.235	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                          sun2000.0
                                          	2024-10-30 14:56:50.234	warn	Adjustment: It has difficulty calibrating. The current step is 0
                                          sun2000.0
                                          	2024-10-30 14:56:50.233	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.190:502 connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                                          

                                          Kann mir einer weiterhelfen?

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          836

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe