NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
1.6k Beiträge 127 Kommentatoren 745.8k Aufrufe 127 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F foxthefox

    @sirdir
    Wenn Neustart durch Abstürze verursacht wird, sollte da auch für den Fehler etwas im log stehen.

    n8flightN Offline
    n8flightN Offline
    n8flight
    schrieb am zuletzt editiert von n8flight
    #1556

    Moin,

    super Diskussion hier. Ich spiele jetzt seit einigen Tagen mit dem Script und habe durchwachsene Erfahrungen. Manchmal funktioniert gar nix oder nicht so wie es soll und dann klappt plötzlich wieder alles.

    Ich habe aber noch ein anderes Problem. Ich habe eine sonnenbatterie im Hausnetz hängen und habe festgestellt, dass häufig die Ecoflow und die sonnenbatterie gleichzeitig laden und quasi um den Strom konkurrieren oder manchmal gewinnt auch die schnellere Maschine. Ich muss also Prioritäten einbauen. Im Prinzip möchte ich, dass die Ecoflow erst geladen wird wenn die sonnenbatterie voll ist oder wenn die Sonnenbatterie mit maximaler Leistung lädt (4,5 kw) und noch Überschussstrom vorhanden ist.

    Hat jemand einen Vorschlag wie ich das realisieren kann? Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank.

    Ergänzung: Die Sonnenbatterie habe ich schon erfolgreich im iobroker eingebunden und habe Zugriff auf alle Werte (u.a. SOC und auch die Ladeleistung).

    M S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • n8flightN n8flight

      Moin,

      super Diskussion hier. Ich spiele jetzt seit einigen Tagen mit dem Script und habe durchwachsene Erfahrungen. Manchmal funktioniert gar nix oder nicht so wie es soll und dann klappt plötzlich wieder alles.

      Ich habe aber noch ein anderes Problem. Ich habe eine sonnenbatterie im Hausnetz hängen und habe festgestellt, dass häufig die Ecoflow und die sonnenbatterie gleichzeitig laden und quasi um den Strom konkurrieren oder manchmal gewinnt auch die schnellere Maschine. Ich muss also Prioritäten einbauen. Im Prinzip möchte ich, dass die Ecoflow erst geladen wird wenn die sonnenbatterie voll ist oder wenn die Sonnenbatterie mit maximaler Leistung lädt (4,5 kw) und noch Überschussstrom vorhanden ist.

      Hat jemand einen Vorschlag wie ich das realisieren kann? Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank.

      Ergänzung: Die Sonnenbatterie habe ich schon erfolgreich im iobroker eingebunden und habe Zugriff auf alle Werte (u.a. SOC und auch die Ladeleistung).

      M Offline
      M Offline
      MikeRow
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1557

      @n8flight Moin, ich habe ähnlich Konstellation, es aber mit dem Script nicht realisiern können. Ich habe in IOB den Ecoflow-MQTT Adapter daher genutzt mit einem eigenen Blockly.
      Vereinfacht gesagt prüfe ich die Be und Entladung des primären Speichers und steuere damit den EF Beladung. ZB Wenn Einspeise Durchschnitt >300 oder Speicher Beladung Durchschnitt > 1000 dann starte ich die EF Beladung mit 200W. Das wird zyklisch geprüft und die EF Beladung in 100er schritten erhöht. Ist der Einspeise Durchschnitt <50 oder Entladungs Durchschnitt >50 dann geht es in 100er Schritten runter. usw usw
      Haus und Speicher Prio und AC ladung wird automatisch gestartet.
      EVCC mit dynamischen Tarif ist auch angebunden und startet ggf die Ladung bei günstigem Preis
      falls du es mit dem Script nicht realisiert bekommst, dann kann ich dir mein Blockly geben. Dann sollten wir aber mal telefonieren, damit ich es dir erklären kann.

      n8flightN 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MikeRow

        @n8flight Moin, ich habe ähnlich Konstellation, es aber mit dem Script nicht realisiern können. Ich habe in IOB den Ecoflow-MQTT Adapter daher genutzt mit einem eigenen Blockly.
        Vereinfacht gesagt prüfe ich die Be und Entladung des primären Speichers und steuere damit den EF Beladung. ZB Wenn Einspeise Durchschnitt >300 oder Speicher Beladung Durchschnitt > 1000 dann starte ich die EF Beladung mit 200W. Das wird zyklisch geprüft und die EF Beladung in 100er schritten erhöht. Ist der Einspeise Durchschnitt <50 oder Entladungs Durchschnitt >50 dann geht es in 100er Schritten runter. usw usw
        Haus und Speicher Prio und AC ladung wird automatisch gestartet.
        EVCC mit dynamischen Tarif ist auch angebunden und startet ggf die Ladung bei günstigem Preis
        falls du es mit dem Script nicht realisiert bekommst, dann kann ich dir mein Blockly geben. Dann sollten wir aber mal telefonieren, damit ich es dir erklären kann.

        n8flightN Offline
        n8flightN Offline
        n8flight
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1558

        @mikerow Danke, das klingt ganz sinnig. Ich wäre sehr dankbar wenn Du mir Dein Blockly zur Verfügung stellst. Dann kann ich das mal als Startpunkt nehmen für meinen eigenen Modifikationen. Ich bin noch recht neu in dem Thema und wäre für Starthilfe sehr dankbar.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • n8flightN n8flight

          @mikerow Danke, das klingt ganz sinnig. Ich wäre sehr dankbar wenn Du mir Dein Blockly zur Verfügung stellst. Dann kann ich das mal als Startpunkt nehmen für meinen eigenen Modifikationen. Ich bin noch recht neu in dem Thema und wäre für Starthilfe sehr dankbar.

          M Offline
          M Offline
          MikeRow
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1559

          @n8flight schau mal in den Chat

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F foxthefox

            @sirdir
            Wenn Neustart durch Abstürze verursacht wird, sollte da auch für den Fehler etwas im log stehen.

            S Offline
            S Offline
            sirdir
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1560

            @foxthefox Nein, es sind eben keine Abstürze, es passiert nur, wenn ich das Script von Hand neu starte oder wenn das Script neu gestartet wird, weil es sich geändert hat. Hab jetzt den ‘Pause Knopf’ gedrückt beim Script und dann passiert das, immer wieder:

            
            2024-10-02 20:45:52.214  - info: javascript.0 (512691) Stopping script script.js.mqtttest                                                                                                                                         
            2024-10-02 20:45:52.215  - info: javascript.0 (512691) script.js.mqtttest: Script gestoppt                                                                                                                                        
            2024-10-02 20:45:52.333  - info: javascript.0 (512691) Start JavaScript script.js.mqtttest (Javascript/js)       
            
            
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • n8flightN n8flight

              Moin,

              super Diskussion hier. Ich spiele jetzt seit einigen Tagen mit dem Script und habe durchwachsene Erfahrungen. Manchmal funktioniert gar nix oder nicht so wie es soll und dann klappt plötzlich wieder alles.

              Ich habe aber noch ein anderes Problem. Ich habe eine sonnenbatterie im Hausnetz hängen und habe festgestellt, dass häufig die Ecoflow und die sonnenbatterie gleichzeitig laden und quasi um den Strom konkurrieren oder manchmal gewinnt auch die schnellere Maschine. Ich muss also Prioritäten einbauen. Im Prinzip möchte ich, dass die Ecoflow erst geladen wird wenn die sonnenbatterie voll ist oder wenn die Sonnenbatterie mit maximaler Leistung lädt (4,5 kw) und noch Überschussstrom vorhanden ist.

              Hat jemand einen Vorschlag wie ich das realisieren kann? Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank.

              Ergänzung: Die Sonnenbatterie habe ich schon erfolgreich im iobroker eingebunden und habe Zugriff auf alle Werte (u.a. SOC und auch die Ladeleistung).

              S Offline
              S Offline
              sirdir
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1561

              @n8flight ich löse es verschieden. Einerseits schau ich auf SOC, bei ner anderen Batterie schau ich, dass die Batterie die Prio hat schon lädt und nur wenn dann immer noch überschuss ist, lad ich diese auch etc. Man kann sich da ja voll austoben, nur wird’s auch irgendwann ganz schön komplex.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S sirdir

                @foxthefox Nein, es sind eben keine Abstürze, es passiert nur, wenn ich das Script von Hand neu starte oder wenn das Script neu gestartet wird, weil es sich geändert hat. Hab jetzt den ‘Pause Knopf’ gedrückt beim Script und dann passiert das, immer wieder:

                
                2024-10-02 20:45:52.214  - info: javascript.0 (512691) Stopping script script.js.mqtttest                                                                                                                                         
                2024-10-02 20:45:52.215  - info: javascript.0 (512691) script.js.mqtttest: Script gestoppt                                                                                                                                        
                2024-10-02 20:45:52.333  - info: javascript.0 (512691) Start JavaScript script.js.mqtttest (Javascript/js)       
                
                
                F Offline
                F Offline
                foxthefox
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1562

                @sirdir
                War nur ne Idee, kann es dann auch nicht erklären

                Adapterüberblick: Profil Github;

                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                Ein Aufruf: video

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  Ralf77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1563

                  Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich mit dem Script auch 2 Deltas (jeweils mit einem PowerStream) per Überschuss laden kann?
                  Das Skript sieht ja nur eine Delta und eine Schaltsteckdose vor. Kann ich das Script so erweitern, dass ich 2 Deltas mit 2 Schaltsteckdosen ansprechen kann?

                  Aktuell sieht es ja so aus:

                   ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
                                                                          //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: 
                      ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_169547XXXXX_DCEBXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                                                          //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: 
                      ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                      
                      ExcessChargeSwitchMin: 1,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. 
                      ExcessChargeMaxPower: 900,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                      ExcessChargeOffsetPower: 20,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. 
                      ExcessChargeStartPower: 400,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                      ExcessChargeStopPower: 100,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                      ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                      ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
                      ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen 
                      ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
                      ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
                      //----------------------------------------
                      // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                      // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                      // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                      // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
                      //----------------------------------------
                                                                          //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                      //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
                                                                          //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                      //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause", 
                      //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      //----------------------------------------
                      // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                      //----------------------------------------
                                                                          //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                      ExcessActualPowerID: "Schaltsteckdose.power",
                                                                          //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                      ExcessChargeSwitchID: "Schaltsteckdose.status_ex", 
                      ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  

                  Danke für Eure Hilfe.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    eds
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1564

                    Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Beschreibung aller als Objekte angelegte Variablen des Skripts?

                    Und noch eine Frage, hat jemand zuverlässig gelöst zu definieren, wann der PowerStream noch arbeitet und wann er offline ist? Ich bin der Meinung, dass der Inverter Status nicht zuverlässig gesetzt wird.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      Ralf77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1565

                      Der PS ist nie Offline, solange

                      • er am Strom hängt und
                      • PV Leistung anliegt oder
                      • der Akku, an welchem er angeschlossen ist aktiv ist
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Waly_de

                        So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.

                        Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.

                        Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:

                         [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                        

                        Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                        Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)

                        Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                        Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.

                        Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                        Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                        https://ebay.us/3X1pkH
                        Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)

                        Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                        Der Shelly 3EM

                        Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                        https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen

                        Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).

                        Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                        Bildschirmfoto 2023-09-04 um 09.55.08.jpg
                        Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                        Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                        Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.

                        Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.

                        Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                        Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/

                        Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")

                        Bildschirmfoto 2023-07-17 um 10.56.49.jpg

                        Erweiterungen:
                        Tibber Modul
                        Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.

                        //*************************************************************
                        // Tibber Modul
                        //*************************************************************
                        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist 
                        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie 
                        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                        // 
                        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                        //
                        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                        //
                        //*************************************************************
                        
                        //*************************************************************
                        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                        //*************************************************************
                        var ConfigData = {
                            statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                            RegulationState: "Regulate"
                        }
                        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                            try {
                                let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                    tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                }
                                if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                    if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                        ConfigData = tempConfigData;
                                        //log("wurde geladen als object")
                                    }
                                }
                            } catch (error) {
                                log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                            }
                        }
                        
                        /***************************************
                        **********  YOUR DATA HERE  ************ 
                        ****************************************/
                        var tibberConfig = {
                            BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                            BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                            SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                            LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                //"NORMAL",
                                //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht 
                                "VERY_CHEAP"
                            ],
                        }
                        //***************************************/
                        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                        //***************************************/
                        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                        //***************************************/
                        
                        
                        var idOK = false
                        if (!batSocID || !tibberID) {
                            log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                            $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                tibberID = id
                                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                            })
                            $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                if (getState(id).val > 0) {
                                    batSocID = id
                                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                    log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                }
                            })
                            if (!batSocID || !tibberID) {
                                log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                            } else {
                                idOK = true
                            }
                        } else {
                            idOK = true
                        }
                        if (idOK) {
                            checkTibber()
                            on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                checkTibber()
                            });
                            on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                checkTibber()
                            });
                        }
                        function checkTibber() {
                            if (tibberID && batSocID) {
                                const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                    if (OldRegulate) {
                                        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                            setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                            setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                            log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                        }
                                    } else {
                                        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                            setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                            setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                            log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                        }
                                    }
                                } else {
                                    if (!OldRegulate) {
                                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                    }
                                }
                            } else {
                                //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                            }
                        }
                        //*************************************************************
                        

                        Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen

                        Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                        Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                        Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                        Danke für deine Unterstützung!
                        Jetzt Spenden

                        Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                        Nutzung auf eigene Gefahr !

                        [Bildschirmfoto 2024-03-29 um 09.37.51.jpg

                        • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                        • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                        • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung

                        Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):

                        • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                        • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                          Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                          Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                          ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)

                        ältere Versionen:

                        • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                        • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                        • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                        • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                        • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                        • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                        • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                        M Offline
                        M Offline
                        matz75
                        schrieb am zuletzt editiert von matz75
                        #1566

                        Hi, geht es nur mir so, oder ist es ein grundsätzliches Problem?
                        Von jetzt auf gleich:
                        4d266e0e-c273-452a-ab59-132ee3712a41-image.png

                        Edit: @homoran ha! man muss in den Objekten einfach mal das Objekt des Zertifikats in Gänze löschen. Schon macht er es wieder :-)
                        Nur den Wert mal zu löschen, reicht nicht aus. Via Script muss das Objekt erneut erstellt werden.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M matz75

                          Hi, geht es nur mir so, oder ist es ein grundsätzliches Problem?
                          Von jetzt auf gleich:
                          4d266e0e-c273-452a-ab59-132ee3712a41-image.png

                          Edit: @homoran ha! man muss in den Objekten einfach mal das Objekt des Zertifikats in Gänze löschen. Schon macht er es wieder :-)
                          Nur den Wert mal zu löschen, reicht nicht aus. Via Script muss das Objekt erneut erstellt werden.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1567

                          @matz75 ich hab den Herrenlosen Thread, der anscheinend hier hin sollte, gelöscht

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Offline
                            G Offline
                            gooflo
                            schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                            #1568

                            Hallo zusammen,

                            ich hatte mal wieder eine Idee, weil im Winter ja kaum Sonne runterkommt, viele hängen ja sogar die Akkus ab (ich bisher nicht). Wenn es dann endlich mal etwas Sonne hat, dann nervt es, dass das immer unter lowBatLimit geht und dann wieder drüber. Da dachte ich mir: warum nicht eine Funktionalität implementieren, die ab einem Grenzwert (ich verwendet LowBatLimit) genau das einspeist, was von PV reinkommt, natürlich nur, wenn der Bedarf höher ist. Hab ich mal so implementiert und teste es. Vorteil, den ich mir verspreche: die Batterie bleibt (hoffentlich) an dem eingestellten Limit und man nutzt den PV Strom optimal, ohne Batterieverluste.

                            Was haltet ihr davon?

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G gooflo

                              Hallo zusammen,

                              ich hatte mal wieder eine Idee, weil im Winter ja kaum Sonne runterkommt, viele hängen ja sogar die Akkus ab (ich bisher nicht). Wenn es dann endlich mal etwas Sonne hat, dann nervt es, dass das immer unter lowBatLimit geht und dann wieder drüber. Da dachte ich mir: warum nicht eine Funktionalität implementieren, die ab einem Grenzwert (ich verwendet LowBatLimit) genau das einspeist, was von PV reinkommt, natürlich nur, wenn der Bedarf höher ist. Hab ich mal so implementiert und teste es. Vorteil, den ich mir verspreche: die Batterie bleibt (hoffentlich) an dem eingestellten Limit und man nutzt den PV Strom optimal, ohne Batterieverluste.

                              Was haltet ihr davon?

                              D Offline
                              D Offline
                              DJVanity
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1569

                              @gooflo super! Würde mich freuen wenn ich dein Script testen könnte ;-)

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DJVanity

                                @gooflo super! Würde mich freuen wenn ich dein Script testen könnte ;-)

                                G Offline
                                G Offline
                                gooflo
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1570

                                @djvanity ggf. gerne PN, ansonsten hier mal (ungetestet, weil ich bei mir noch weitere Änderungen drin hab) die Modifikation, ausgehend von Version 125:

                                ab Zeile 275

                                lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                lowBatLimitIsPVInput: true,                 // gooflo: falls unter lowBatLimit und >= 20W Input, auf Output = PV Input setzen
                                

                                die letzte Zeile mit dem Parameter "LowBatLimitIsPVInput" einfügen. Und dann ab Zeile 2674 folgende Änderung:

                                 if (Setpower > myMaxPower) {
                                     // Original Code: 
                                     // cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                                     // Setpower = myMaxPower
                                     // gooflo: falls unter lowBatLimit und >= 20W Input, auf Output = PV Input setzen
                                     let currentPVinput = GlobalObj[asn].sumPV
                                     if (GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].lowBatLimitPozOn && currentPVinput >= 20 && ConfigData.seriennummern[i].lowBatLimitIsPVInput && Setpower > currentPVinput) {
                                         mlog("Limit output to PV Input = " + currentPVinput)
                                         cutoff = Math.floor((Setpower - currentPVinput ))
                                         Setpower = currentPVinput
                                         myMaxPower = Setpower
                                     } else {
                                     	cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                                        Setpower = myMaxPower
                                     }   
                                 } else {
                                     Setpower = Setpower + cutoff
                                     cutoff = 0
                                     ...
                                

                                Hier ggf. noch die Schwelle von 20W anpassen (dafür habe ich keinen Parameter spendiert, wäre natürlich auch möglich.

                                Viel Spaß damit!

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • G gooflo

                                  @djvanity ggf. gerne PN, ansonsten hier mal (ungetestet, weil ich bei mir noch weitere Änderungen drin hab) die Modifikation, ausgehend von Version 125:

                                  ab Zeile 275

                                  lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                  lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                  lowBatLimitIsPVInput: true,                 // gooflo: falls unter lowBatLimit und >= 20W Input, auf Output = PV Input setzen
                                  

                                  die letzte Zeile mit dem Parameter "LowBatLimitIsPVInput" einfügen. Und dann ab Zeile 2674 folgende Änderung:

                                   if (Setpower > myMaxPower) {
                                       // Original Code: 
                                       // cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                                       // Setpower = myMaxPower
                                       // gooflo: falls unter lowBatLimit und >= 20W Input, auf Output = PV Input setzen
                                       let currentPVinput = GlobalObj[asn].sumPV
                                       if (GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].lowBatLimitPozOn && currentPVinput >= 20 && ConfigData.seriennummern[i].lowBatLimitIsPVInput && Setpower > currentPVinput) {
                                           mlog("Limit output to PV Input = " + currentPVinput)
                                           cutoff = Math.floor((Setpower - currentPVinput ))
                                           Setpower = currentPVinput
                                           myMaxPower = Setpower
                                       } else {
                                       	cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                                          Setpower = myMaxPower
                                       }   
                                   } else {
                                       Setpower = Setpower + cutoff
                                       cutoff = 0
                                       ...
                                  

                                  Hier ggf. noch die Schwelle von 20W anpassen (dafür habe ich keinen Parameter spendiert, wäre natürlich auch möglich.

                                  Viel Spaß damit!

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  gooflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1571

                                  @DJVanity kleines Update, die Verbindung mit dem lowBatLimit fand ich nicht so gut, sieht jetzt bei mir so aus, so kann man mit eigenen Parametern einstellen, wann das Verhalten greifen soll:

                                  LimitIsPVInput: true,                       // gooflo: wenn Batterie < LimitIsPVInputThresholdCapa und PV Input > LimitIsPVInputThresholdPVIn verwenden wir den PV Input als Output (minimiert Batterienutzung in diesem Bereich, vor allem im Winter sinnvoll)
                                  LimitIsPVInputThresholdCapa: 20,            // gooflo: Schwelle für Batteriekapazität in %
                                  LimitIsPVInputThresholdPVIn: 20,            // gooflo: Schwelle für PV Input in Watt
                                  

                                  und

                                   // gooflo: limitiere auf PV Input falls Bedingungen erfüllt sind
                                   let currentPVinput = GlobalObj[asn].sumPV
                                   if (ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInput && 
                                       GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa && 
                                       currentPVinput > ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn 
                                       && Setpower > currentPVinput) 
                                   {
                                       mlog("PS " + index + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
                                       cutoff = Math.floor((Setpower - currentPVinput ))
                                       Setpower = currentPVinput
                                       myMaxPower = Setpower
                                   } else if (Setpower > myMaxPower) {
                                       // Original code
                                       cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                                       Setpower = myMaxPower
                                   } else {
                                       Setpower = Setpower + cutoff
                                       cutoff = 0
                                       ....
                                  
                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • G gooflo

                                    @DJVanity kleines Update, die Verbindung mit dem lowBatLimit fand ich nicht so gut, sieht jetzt bei mir so aus, so kann man mit eigenen Parametern einstellen, wann das Verhalten greifen soll:

                                    LimitIsPVInput: true,                       // gooflo: wenn Batterie < LimitIsPVInputThresholdCapa und PV Input > LimitIsPVInputThresholdPVIn verwenden wir den PV Input als Output (minimiert Batterienutzung in diesem Bereich, vor allem im Winter sinnvoll)
                                    LimitIsPVInputThresholdCapa: 20,            // gooflo: Schwelle für Batteriekapazität in %
                                    LimitIsPVInputThresholdPVIn: 20,            // gooflo: Schwelle für PV Input in Watt
                                    

                                    und

                                     // gooflo: limitiere auf PV Input falls Bedingungen erfüllt sind
                                     let currentPVinput = GlobalObj[asn].sumPV
                                     if (ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInput && 
                                         GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa && 
                                         currentPVinput > ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn 
                                         && Setpower > currentPVinput) 
                                     {
                                         mlog("PS " + index + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
                                         cutoff = Math.floor((Setpower - currentPVinput ))
                                         Setpower = currentPVinput
                                         myMaxPower = Setpower
                                     } else if (Setpower > myMaxPower) {
                                         // Original code
                                         cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                                         Setpower = myMaxPower
                                     } else {
                                         Setpower = Setpower + cutoff
                                         cutoff = 0
                                         ....
                                    
                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Mario1995
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1572

                                    @gooflo Ich habe versucht deine Änderungen in meinem Skript testweise einzubauen.

                                    Bei mir kommt jedoch folgender Fehler:

                                    javascript.0	14:43:28.867	error	script.js.common.Ecoflow_Test: ReferenceError: asn is not defined
                                    

                                    Kannst du mir da weiterhelfen? Vielen Dank für deine Arbeit :)

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Mario1995

                                      @gooflo Ich habe versucht deine Änderungen in meinem Skript testweise einzubauen.

                                      Bei mir kommt jedoch folgender Fehler:

                                      javascript.0	14:43:28.867	error	script.js.common.Ecoflow_Test: ReferenceError: asn is not defined
                                      

                                      Kannst du mir da weiterhelfen? Vielen Dank für deine Arbeit :)

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      gooflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                                      #1573

                                      @mario1995 die Fehlermeldung heißt, dass die Variable "asn", die im Code benutzt wird, nicht definiert ist. Dann hast Du den zweiten Teil vermutlich an der falschen Stelle eingebaut. Suche am besten nochmal die Stelle im Originalskript ab Zeile 2673, dort muss es eingefügt werden und ab Zeile 2676 im Originalskript ist es wieder der alte Code (im Codeschnipsel ab Zeile 16). Hoffe das hilft. Ansonsten schick mir gerne mal Dein Skript zu (Chat hier im Forum), dann schaue ich es mir an. Evtl. hast Du gar nicht die Version 125 als Basis? Dann müsstest Du die Stelle in Deiner Version suchen ...

                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      1
                                      • G gooflo

                                        @mario1995 die Fehlermeldung heißt, dass die Variable "asn", die im Code benutzt wird, nicht definiert ist. Dann hast Du den zweiten Teil vermutlich an der falschen Stelle eingebaut. Suche am besten nochmal die Stelle im Originalskript ab Zeile 2673, dort muss es eingefügt werden und ab Zeile 2676 im Originalskript ist es wieder der alte Code (im Codeschnipsel ab Zeile 16). Hoffe das hilft. Ansonsten schick mir gerne mal Dein Skript zu (Chat hier im Forum), dann schaue ich es mir an. Evtl. hast Du gar nicht die Version 125 als Basis? Dann müsstest Du die Stelle in Deiner Version suchen ...

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Mario1995
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1574

                                        @gooflo Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ich hatte einerseits Nicht die Richtige Version 125 eingespielt, andererseits habe ich das auch übersehen das es sich ab Zeile 16 um den alten Code handelt.

                                        Ich bin mal gespannt wie das läuft :)

                                        Nochmal vielen Dank und einen schönen ersten Advent noch :)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G gooflo

                                          @mario1995 die Fehlermeldung heißt, dass die Variable "asn", die im Code benutzt wird, nicht definiert ist. Dann hast Du den zweiten Teil vermutlich an der falschen Stelle eingebaut. Suche am besten nochmal die Stelle im Originalskript ab Zeile 2673, dort muss es eingefügt werden und ab Zeile 2676 im Originalskript ist es wieder der alte Code (im Codeschnipsel ab Zeile 16). Hoffe das hilft. Ansonsten schick mir gerne mal Dein Skript zu (Chat hier im Forum), dann schaue ich es mir an. Evtl. hast Du gar nicht die Version 125 als Basis? Dann müsstest Du die Stelle in Deiner Version suchen ...

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Mario1995
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1575

                                          @gooflo Hallo, leider läuft das Skript doch nicht richtig.

                                          Folgender Fehler taucht auf:

                                          javascript.0	12:03:22.084	info	script.js.common.Ecoflow_Test: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: ReferenceError: index is not defined
                                          
                                           if ((GlobalObj[asn].GAPdurchschnitt < 10 && gapSumme > 10) || GlobalObj[asn].gapWait > Date.now() - (1 * 60 * 1000)) {
                                                                              if (GlobalObj[asn].gapWait == 0) GlobalObj[asn].gapWait = Date.now()
                                                                              Setpower = Setpower + gapSumme - GlobalObj[asn].LeiststungsGap
                                                                              mlog("Der ps: " + GlobalObj[asn].PsName + " bekommt die Gapsumme: " + (gapSumme - GlobalObj[asn].LeiststungsGap) + " W Zusaetzlich")
                                                                          } else {
                                                                              if (GlobalObj[asn].gapWait != 0) mlog("Der ps: " + GlobalObj[asn].PsName + " gapWait zurückgesetzt")
                                                                              GlobalObj[asn].gapWait = 0
                                          
                                                                          }
                                                                          //*/
                                                                           // gooflo: limitiere auf PV Input falls Bedingungen erfüllt sind
                                           let currentPVinput = GlobalObj[asn].sumPV
                                           if (ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInput && 
                                               GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa && 
                                               currentPVinput > ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn 
                                               && Setpower > currentPVinput) 
                                           {
                                               mlog("PS " + index + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
                                               cutoff = Math.floor((Setpower - currentPVinput ))
                                               Setpower = currentPVinput
                                               myMaxPower = Setpower
                                           } else if (Setpower > myMaxPower) {
                                               // Original code
                                               cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                                               Setpower = myMaxPower
                                                                          } else {
                                                                              Setpower = Setpower + cutoff
                                                                              cutoff = 0
                                                                              if (Setpower > myMaxPower) {
                                                                                  cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
                                                                                  Setpower = myMaxPower
                                                                              }
                                                                          }
                                                                          //Setpower = Setpower - GlobalObj[asn].dynamicWatts
                                          

                                          In dem Code hängt er sich glaube ich an Zeile 18 auf "Index".

                                          Habe ich das so richtig eingefügt? Ist da vielleicht ein Fehler?

                                          LG
                                          Mario

                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          814

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe