Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. openDTU per MQTT auslesen und steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

openDTU per MQTT auslesen und steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
64 Beiträge 9 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @laser Na gut - wenn Du meinst. Du hättest ja noch mal den iobroker stoppen können, um zu sehen, ob es da einen Konflikt gibt, aber wenn Du mosquitto wieder vom System runterschmeissen möchtest, kannst Du das mit

    sudo apt remove mosquitto
    

    Bei mir läuft das Teil aber seit Jahren stabil. Auch wegen Deiner openDTU bin ich dann ehrlicherweise am Ende meiner Weisheit, da ich das Teil nicht habe und ist immer schwer, nur aus der Literatur Probleme zu diagnostizieren.

    L Offline
    L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #53

    @mickym Ich bleibe da schon dran. Aber zur Zeit habe ich so viele Probleme mit dem IOBroker. Die OpenDTU ist nur Eines davon. Die GPIO's funktionieren nicht. Dadurch kann ich kein Update vom Betriebsystem machen. Ich laufe auf einer alten Version, wo die GPIO's noch funktionierten. Möglicherweise ist das auch ein Problem mit dem mosquitto. Mosquitto klingt erst mal vielversprechend. Das wird auch, wenn meine Anlage wieder so läuft, wie es meine Mini-Solaranlage braucht. Zum Glück ist jetzt keine Heizperiode, da hätte ich ein noch größeres Problem.
    Jetzt habe ich einen Clone von meiner SSD erstellt. Natürlich die SSD's genau verkehrt herum in die Station gesteckt. Jetzt habe ich 2 alte Versionen. Muß erst mal das Backup einspielen. Wenn's geht, neu clonen.
    Ich habe einen 2. Raspi, den ich auf dem neuesten Stand halte. Dort teste ich mosquitto.
    Dort läuft das auch fehlerfrei. Aber wie gesagt, auf meinem Produktivsystem kann ich kein Update/Upgrade machen, weil dann die GPIO's nicht funktionieren. Aber das fehlende Update scheint das mosquitto Problem zu sein.

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Laser

      @mickym Ich bleibe da schon dran. Aber zur Zeit habe ich so viele Probleme mit dem IOBroker. Die OpenDTU ist nur Eines davon. Die GPIO's funktionieren nicht. Dadurch kann ich kein Update vom Betriebsystem machen. Ich laufe auf einer alten Version, wo die GPIO's noch funktionierten. Möglicherweise ist das auch ein Problem mit dem mosquitto. Mosquitto klingt erst mal vielversprechend. Das wird auch, wenn meine Anlage wieder so läuft, wie es meine Mini-Solaranlage braucht. Zum Glück ist jetzt keine Heizperiode, da hätte ich ein noch größeres Problem.
      Jetzt habe ich einen Clone von meiner SSD erstellt. Natürlich die SSD's genau verkehrt herum in die Station gesteckt. Jetzt habe ich 2 alte Versionen. Muß erst mal das Backup einspielen. Wenn's geht, neu clonen.
      Ich habe einen 2. Raspi, den ich auf dem neuesten Stand halte. Dort teste ich mosquitto.
      Dort läuft das auch fehlerfrei. Aber wie gesagt, auf meinem Produktivsystem kann ich kein Update/Upgrade machen, weil dann die GPIO's nicht funktionieren. Aber das fehlende Update scheint das mosquitto Problem zu sein.

      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #54

      @laser Na dann denke ich mal, dass Du mit Deinen mqtt Ports im iob und deinen Instanzen irgendwo einen Konflikt hast.

      Du kannst Dich ja auch mit dem iobroker und dem Adapter auf den mosquitto auf dem anderen Raspi verbinden, wenn Du willst.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • mickymM mickym

        @laser Na dann denke ich mal, dass Du mit Deinen mqtt Ports im iob und deinen Instanzen irgendwo einen Konflikt hast.

        Du kannst Dich ja auch mit dem iobroker und dem Adapter auf den mosquitto auf dem anderen Raspi verbinden, wenn Du willst.

        S Offline
        S Offline
        shipper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @mickym
        Ich häng mich hier mal rein. Mein Ziel ist es auch, das Limit des Investors zu steuern. Allerdings nich über Mqtt, sondern über den opendtu-Adapter.
        Ich bin es gewohnt, inverterregister zu beschreiben über Script.
        Auch manchmal direkt in den Objekten. Es verwundert mich, dass Limit_nonpersistent_absolut zwar beschrieben werden kann und der Wert dann auch in den Objekten steht, aber nicht in inverter übernommen wird. Der Adapter hat aber schon vorher nicht den Wert vom inverter angezeigt, sondern 0. Es wird nur current-Limit-absolute und -relative angezeigt, aber dieser Wert ist ja readonly.
        Ich habe 2 Instanzen von opendtu, ist bei beiden das gleiche.
        Eigentlich sollte es gehen

        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S shipper

          @mickym
          Ich häng mich hier mal rein. Mein Ziel ist es auch, das Limit des Investors zu steuern. Allerdings nich über Mqtt, sondern über den opendtu-Adapter.
          Ich bin es gewohnt, inverterregister zu beschreiben über Script.
          Auch manchmal direkt in den Objekten. Es verwundert mich, dass Limit_nonpersistent_absolut zwar beschrieben werden kann und der Wert dann auch in den Objekten steht, aber nicht in inverter übernommen wird. Der Adapter hat aber schon vorher nicht den Wert vom inverter angezeigt, sondern 0. Es wird nur current-Limit-absolute und -relative angezeigt, aber dieser Wert ist ja readonly.
          Ich habe 2 Instanzen von opendtu, ist bei beiden das gleiche.
          Eigentlich sollte es gehen

          CodierknechtC Online
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          @shipper
          Wie kommst Du auf "read-only"?

          be319b5b-89f5-454f-be90-d0dc5d7ea840-image.png
          Welche Version von OpenDTU?

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          S 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • CodierknechtC Codierknecht

            @shipper
            Wie kommst Du auf "read-only"?

            be319b5b-89f5-454f-be90-d0dc5d7ea840-image.png
            Welche Version von OpenDTU?

            S Offline
            S Offline
            shipper
            schrieb am zuletzt editiert von shipper
            #57

            @codierknecht
            Genauso sieht es bei mir auch aus. Die zu schreienden Werte sind erstmal auf Null aber lassen sich beschreiben. Nur im Inverter kommt Nix an.
            Readonly? Der current wert ist readonly, ist nicht schreibbar, wird auch drauf hingewiesen.
            Firmware. 2024.3.23

            Im opendtu thread ist das Problem auch beschrieben, ist aber geschlossen,weil es funktionieren soll

            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @shipper
              Wie kommst Du auf "read-only"?

              be319b5b-89f5-454f-be90-d0dc5d7ea840-image.png
              Welche Version von OpenDTU?

              S Offline
              S Offline
              shipper
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @codierknecht
              Nun hab ich mal Mqtt aktiviert, und im Objektbaum erscheint ein Ordner powerlimiter und darunter ein Ordner cmd.
              Also anders als hier beschrieben.
              In cmd habe ich nun ein Objekt Limit nonpersitent absolute erstellt und einen Wert erstellt. Bleibt rot.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S shipper

                @codierknecht
                Genauso sieht es bei mir auch aus. Die zu schreienden Werte sind erstmal auf Null aber lassen sich beschreiben. Nur im Inverter kommt Nix an.
                Readonly? Der current wert ist readonly, ist nicht schreibbar, wird auch drauf hingewiesen.
                Firmware. 2024.3.23

                Im opendtu thread ist das Problem auch beschrieben, ist aber geschlossen,weil es funktionieren soll

                CodierknechtC Online
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @shipper sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:

                Der current wert ist readonly, ist nicht schreibbar

                Beschrieben werden können nur die 4 States ab dem markierten. Da habe ich Dich wohl falsch verstanden.
                Ich probiere das später mal, wenn es hell genug ist.

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S shipper

                  @codierknecht
                  Genauso sieht es bei mir auch aus. Die zu schreienden Werte sind erstmal auf Null aber lassen sich beschreiben. Nur im Inverter kommt Nix an.
                  Readonly? Der current wert ist readonly, ist nicht schreibbar, wird auch drauf hingewiesen.
                  Firmware. 2024.3.23

                  Im opendtu thread ist das Problem auch beschrieben, ist aber geschlossen,weil es funktionieren soll

                  CodierknechtC Online
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  @shipper
                  Wie nicht anders zu erwarten funktioniert das einwandfrei:
                  2aa36137-18f0-43ec-9018-25208d094899-image.png
                  Du hast nicht zufällig den Haken bei "Bestätigt" gesetzt?
                  2fd9f29d-f714-4acd-9168-14b7c704c452-image.png

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @shipper
                    Wie nicht anders zu erwarten funktioniert das einwandfrei:
                    2aa36137-18f0-43ec-9018-25208d094899-image.png
                    Du hast nicht zufällig den Haken bei "Bestätigt" gesetzt?
                    2fd9f29d-f714-4acd-9168-14b7c704c452-image.png

                    S Offline
                    S Offline
                    shipper
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @codierknecht
                    hatte ich beachtet:
                    6bcbe80c-35e1-444d-a05a-d783b314a537-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20
                    5b77e6c8-3938-44e0-940b-0e7958f6a1bb-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55

                    Ich weiss, es sollte funktionieren, hab aber keine Idee, warum nicht.

                    CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S shipper

                      @codierknecht
                      hatte ich beachtet:
                      6bcbe80c-35e1-444d-a05a-d783b314a537-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20
                      5b77e6c8-3938-44e0-940b-0e7958f6a1bb-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55

                      Ich weiss, es sollte funktionieren, hab aber keine Idee, warum nicht.

                      CodierknechtC Online
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      @shipper sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:

                      hab aber keine Idee, warum nicht.

                      Ich auch nicht mehr.
                      Meine OpenDTU-Version ist die v24.3.31. Adapter 2.0.0

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.0.18 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • CodierknechtC Codierknecht

                        @shipper sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:

                        hab aber keine Idee, warum nicht.

                        Ich auch nicht mehr.
                        Meine OpenDTU-Version ist die v24.3.31. Adapter 2.0.0

                        S Offline
                        S Offline
                        shipper
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #63

                        @codierknecht
                        meine opendtu-adapter ist auch aktuell, iob auch.
                        ich wills nochmal mit mqtt versuchen. Der Objektbaum hat sich wohl inzwischen geändert. Ich habe da schon experimentiert, na ohne Erfolg. eine Idee, was ich unter cmd erstellen muss?
                        9a88bf97-1b88-408b-879d-7bfe922249d0-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S shipper

                          @codierknecht
                          meine opendtu-adapter ist auch aktuell, iob auch.
                          ich wills nochmal mit mqtt versuchen. Der Objektbaum hat sich wohl inzwischen geändert. Ich habe da schon experimentiert, na ohne Erfolg. eine Idee, was ich unter cmd erstellen muss?
                          9a88bf97-1b88-408b-879d-7bfe922249d0-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20

                          S Offline
                          S Offline
                          shipper
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @shipper
                          mit der neusten firmware läuft alles

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          569

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe