      foxthefox Developer last edited by

      @ramses:

      Klaus, mal so ne kleine Zwischenfrage.

      Theoretisch:

      Wenn ich die DECT200 nur zum schalten verwende (weil Temperatur und Voltage krieg ich ja eh nicht), könnte ich nicht theoretisch das Pollintervall auf eine utopische Höhe setzen und so die restlichen Fehler im log auch noch eleminieren bzw. so weit runterdrücken das diese nur noch einmal am Tag erscheinen ? zb Pollintervall 86400 für einen Tag.

      State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein. `

      Ja, natürlich geht das.

      Das polling ist ja nur da um bei Aktionen außerhalb von iobroker mindestens den Status nachzuziehen. Ansonsten ist der Energieverbrauch ja im Switch selbst weitergezählt. Lediglich die Leistung ist halt dann nicht alle 5min übertragen.

      State ist die andere Richtung und geht immer.

      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User last edited by

        Hallo Klaus,

        danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.

        Der Fehler:

        error error calling the fritzbox {}

        Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.

        Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?

        (Auch wen ich nicht wüsste was)

        Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und

        öffnen lassen will.

        Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.

        Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.

        Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          foxthefox Developer last edited by

          @udo83:

          Hallo Klaus,

          danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.

          Der Fehler:

          error error calling the fritzbox {}

          Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.

          Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?

          (Auch wen ich nicht wüsste was)

          Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und

          öffnen lassen will.

          Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.

          Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.

          Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen. `

          Hallo Udo,

          Laut einem post vorher scheint es wohl in dem log welches im iobroker Verzeichnis abgelegt wird mehr Infos drin. Also schau mal bei dem error dort mehr drin steht und poste es ggf.

          Das mit dem Array hab ich mir vorhin auch schon angesehen. Ich denke ich werde es auf number oder String umbauen und dann gibt es Abhilfe für blockly. Ansonsten hab ich für die Zwischenzeit keine Idee. [emoji52]

          Gruß

          Klaus

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User last edited by

            Hallo Klaus,

            mehr als das hier steht auch in der log Datei nicht:

            2018-01-06 13:11:34.988 - [31merror[39m: fritzdect.0 error calling the fritzbox {}

            2018-01-06 13:15:01.310 - [32minfo[39m: fritzdect.0 Comet ID: xxx identified for command : 22

            Man sieht: Ich setzte den Wert von TargetTemp auf 22. Er führt aus und spamt unnötigerweise diesen Fehler ins LOG.

            –

            Es muss nicht unbedingt Blockly sein.

            Ich bin zwar kein großer Scripter aber JavaScript verstehe schon.

            Habe auch einige Script mit Js geschrieben weil Blockly nicht ausgereicht hat.

            Aber wie man einen Wert der vom Typ "Array" ist korrekt setzt ist mir auch mit Js nicht klar.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Bandy last edited by

              @udo83:

              Hallo Klaus,

              danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.

              Der Fehler:

              error error calling the fritzbox {}

              Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.

              Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?

              (Auch wen ich nicht wüsste was)

              Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und

              öffnen lassen will.

              Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.

              Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.

              Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen. `

              Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User last edited by

                @Bandy:

                Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung. `

                Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird.

                Anscheinend will das Script irgendeinen Status abfragen und scheitert dabei.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  foxthefox Developer last edited by

                  @udo83:

                  @Bandy:

                  Ich habe den Fehler auch, wenn ich meinen Heizungsthermostate hoch bzw. runterfahre. Beim DECT200 ist alles in Ordnung. `

                  Komisch vor allem weil trotzdem alles korrekt ausgeführt wird. `

                  Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist.

                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ?
                    A Former User last edited by

                    @foxthefox:

                    Naja, die Fehlermeldung sagt ja auch, dass es noch funktioniert, aber in Zukunft es ersetzt wird und deswegen heute schon verbessernd einzugreifen ist. `
                    Hi Klaus,

                    Die hier:

                    error error calling the fritzbox {}error

                    sagt einfach nur Fehler. Und führt trotzdem aus.

                    Was du meinst ist die Meldung wenn man die Thermostate per Script öffnen und schließen will.

                    Da kommt dann der deprecated Kram.

                    Abe das sind ja 2 unterschiedliche Paar Schuhe.

                    Gruß

                    Udo

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • uwered
                      uwered last edited by

                      Hallo & schönen Sonntag …

                      Bei mir schreibt er auch Fehler ins Log ....

                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:39:16.565 error error calling the fritzbox {}
                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 0
                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:54.710 info Comet ID: 119590252008 identified for command : 18
                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:27.706 error error calling the fritzbox {}
                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:38:26.146 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 15
                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:19.518 error error calling the fritzbox {}
                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 0
                      ! fritzdect.0 2018-01-07 13:37:17.615 info Comet ID: 117951022176 identified for command : 19
                      Die Funktion ist hier aber auch gegeben …

                      Gruss

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        aldoa1 last edited by

                        Ich versuche eine Comet Thermostat zu steuern.

                        Per VIS kann ich auch die targettemp ändern.

                        Die Fritzbox zeigt auch den geänderten Wert an.

                        Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ?
                          A Former User last edited by

                          @aldoa1:

                          Ich versuche eine Comet Thermostat zu steuern.

                          Per VIS kann ich auch die targettemp ändern.

                          Die Fritzbox zeigt auch den geänderten Wert an.

                          Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum? `

                          Weil die FritzBox die zurück stellt.

                          Nach spätestens 15Minuten.

                          Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            aldoa1 last edited by

                            @udo83:

                            @aldoa1:

                            Ich versuche eine Comet Thermostat zu steuern.

                            Per VIS kann ich auch die targettemp ändern.

                            Die Fritzbox zeigt auch den geänderten Wert an.

                            Nach ein paar Minuten ist aber wieder die Komforttemperatur eingestellt. warum? `

                            Weil die FritzBox die zurück stellt.

                            Nach spätestens 15Minuten.

                            Um das alles per Script zu steuern müsstest du die FritzBox Automatik komplett rausnehmen. `

                            Danke für die Antwort.

                            Wie könnte ich das machen? Alle 15 Minuten die Temperatur per Script ändern?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ?
                              A Former User last edited by

                              Also ich habe es hier so gelöst:

                              • in der FB die Spartemperatur auf 18 °C umgestellt.

                              • Die Spartemperatur 24/7 aktiviert.

                              Dann im ioBroker:

                              • Wenn jemand da ist und Uhrzeit zwischen 5 und 22 Uhr targettemp auf 22°C

                              • Falls niemand da - 18°C

                              • Von 22 - 5 Uhr 18°C

                              • Wenn Fenster auf Thermostat komplett schließen.

                              Das funktioniert soweit.

                              Bin aber auch noch in der Testphase.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                aldoa1 last edited by

                                Ich versuche es jetzt erstmal mit Intervallen. Wenn die Temperatur z.B. auf 20 geändert wird soll er Sa.-So. von 8-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 einstellen. Mo.-Fr. von 13-22 Uhr alle 15 Minuten auf 20 Grad.

                                Das ganze dann auch noch für die Temperaturen 19, 22,23,24. Die Komforttemperatur ist 21 Grad. Ab 22 Uhr ist die Spartemperatur bei 16 Grad.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ?
                                  A Former User last edited by

                                  Ja.

                                  Wenn du Per Script die targettemp zwingst immer da zu bleiben wo du sie haben willst,

                                  geht das bestimmt auch.

                                  Also quasi n trigger wenn die Target temp sich ändert und diese und jene Bedingung nicht erfüllt ist, dann stell sie

                                  sofort wieder zurück meinen Wert.

                                  Ist dann halt ping pong. Aber geht.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    foxthefox Developer last edited by

                                    Hallo,

                                    ich hab mal das Array für den mode in Number ind er Version 0.13 auf github umgebaut .

                                    0=Auto, 1=zu/aus, 2=voll auf/ein

                                    evtl. hilft das ja schon zu der Verbesserung bei der Fehlermeldung.

                                    Habe auch bzgl Error noch einen Text in der Meldung ergänzt.

                                    Bei der nächsten Version, würde ich hier auf String wechseln um die Modi beim Namen zu nennen (allerdings dann nur in English und nicht variabel; auto, off, boost evtl. noch eco für Absenktemperatur und comfort für Komfortemperatur).

                                    Auch würde ich die Objekte anders benennen:

                                    Dect200 -> Switch

                                    Comet -> Thermostat

                                    Dect100 -> Repeater

                                    Contact = Contact

                                    Wäre diese Änderung zu schlimm, oder akzeptabel?

                                    Gruß

                                    Klaus

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • uwered
                                      uwered last edited by

                                      @foxthefox:

                                      Wäre diese Änderung zu schlimm, oder akzeptabel? `
                                      Moin Klaus.

                                      Ich fände es gut.

                                      Zum einen sind die Begrifflichkeiten (auto, off, boost, eco) weit verbreitet und auch leichter im Ablauf zuzuordnen.

                                      Und von den Herstellernamen auf "Universal-Namen" zu wechseln, macht m.E. auch Sinn.

                                      Gruss,

                                      Uwe

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ?
                                        A Former User last edited by

                                        Hallo Klaus,

                                        mit der neuen Version funktioniert alles einwandfrei und der Fehler

                                        ist auch weg.

                                        Also sowohl der Mode Fehler als auch der "Error Calling the Fritzbox" Fehler.

                                        Hing also unmittelbar zusammen.

                                        Super! Ich danke dir!

                                        Was die Umbenennung der Datenpunkte angeht muss ich sagen dass es mir persönlich ziemlich wurscht ist

                                        wie die heißen. Ich kenne die aktuellen Namen und verstehe sie.

                                        Für Neueinsteiger ist dein Vorschlag aber bestimmt noch n tick übersichtlicher bzw. verständlicher.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          der_Auge last edited by

                                          Wir müssen dann nur die alten Datenpunkte löschen um die neuen anlegen zu lassen?

                                          Was ist mit aufgezeichneten Daten (von Temperaturen) ?

                                          Gruß

                                          Jürgen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            foxthefox Developer last edited by

                                            @der_Auge:

                                            Wir müssen dann nur die alten Datenpunkte löschen um die neuen anlegen zu lassen?

                                            Was ist mit aufgezeichneten Daten (von Temperaturen) ?

                                            Gruß

                                            Jürgen `

                                            Die Datenpunkte sind nach löschen des Adapters ohnehin schon gelöscht.

                                            Bei den aufgezeichneten Temperaturen sieht es denke ich anders aus.

                                            Bei der Ablage in tägliche Dateien müssten diese umbenannt werden, um in einem gemeinsamen trend sichtbar zu sein.

                                            Wenn es in MySQL abgespeichert ist, müsste wahrscheinlich in einer Tabelle etwas umgebogen werden oder die History-Daten in die neue Ablage dazugemergt werden. Hab bisher MySQL nicht benutzt.

                                            Verloren sollten die Altdaten auf jeden Fall nicht sein, nur nicht direkt zugreifbar.

                                            Gruß

                                            Klaus

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            910
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            90
                                            706
                                            183361
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo