Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    624

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P psrelax

    @arnod
    Ich habe jetzt mal die Tibber VIS und das Script soweit eingerichtet.
    Im Script habe ich das folgende verändert, was evtl. Sinnvoll ist:

    const TibberID = 'xxx'
    

    und dann überall die Variable statt der ID hinterlegt.
    Besser wäre aber das in den "User_Anpassungen" einzupflegen.

    Das Script läuft soweit ohne Fehler.
    Wenn ich über Vis die Steuerung aktiviere, erhalte ich folgendes:

    javascript.0	21:01:57.482	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_ScriptTibber wurde in true geändert ====-"}##
    javascript.0	21:01:57.500	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    javascript.0	21:01:57.501	error	at CheckState (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:363:85)
    javascript.0	21:01:57.501	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2251:5)
    javascript.0	21:03:17.038	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_ScriptTibber wurde in false geändert ====-"}##
    

    Aus der Bedienung in Vis werde ich noch nicht so ganz schlau.
    "Batterie aus Netz laden bis SOC" -> Ist aktuell noch ein fester Wert, bis wohin geladen werden soll, wenn der Preis stimmt
    "max. Ladeleistung Batterie" -> Ladeleistung für die Ladung
    "min. Strompreis ab dem geladen wird" -> Strompreis, welcher niedriger oder gleich sein muss, um die Ladung zum obigen SOC zu starten -> würde ich eher Maximaler Strompreis nennen
    Die Funktion von "Entladesperre", "Batterie Laden" und "E-Auto Laden" ergibt für mich noch keinen Sinn, kommt aber vll. noch.
    Die "Prognose Ladezeit Batterie" passt meiner Meinung nach nicht, da ich für ca. 2%, 5 Std. angezeigt bekomme.
    "Bester Ladezeitraum innerhalb Reichweite" sieht gut aus.
    Die Daten aus Tibber Puls hab ich noch nicht gemacht, da sie ja nicht nötig sind. Wollte jetzt nicht an meiner Bridge herumdoktern.

    Hier noch die Debug Ausgabe des Tibber Scripts.

    javascript.0	21:17:26.477	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript *******************
    javascript.0	21:17:26.477	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 48794938 timerIds2 = 48795017
    javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Thu Aug 22 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Fri Aug 23 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.18402
    javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = Infinity
    javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.181
    javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreisUser = 0.45
    javascript.0	21:17:26.478	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,
    
    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
    #2666

    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Im Script habe ich das folgende verändert, was evtl. Sinnvoll ist:

    Wofür benötigst du die Konstante TibberID='xxx' ? Das habe ich nicht verstanden.

    Wenn ich über Vis die Steuerung aktiviere, erhalte ich folgendes:
    javascript.0 21:01:57.500 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')

    Das deutet darauf hin, dass versucht wird ein Wert zu lesen, wo der Pfad, also die ID nicht stimmt.
    ChargeControl verwendet feste Pfade für die Tibber Skript Schnittstelle, bitte diese nicht ändern oder auch im Skript ChargeControl anpassen.
    Für die Ladefreigabe und Ladesperre wird 0_userdata.0.Tibber.OutputSignal verwendet.
    Das Objekt BatterieEntladesperre um das entladen zu sperren (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)
    BatterieLaden für die Ladefreigabe (im Tibber Skript nur zum Teil umgesetzt)
    eAutoLaden für die Freigabe der Wallbox (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)

    Aus der Bedienung in Vis werde ich noch nicht so ganz schlau.
    "Batterie aus Netz laden bis SOC" -> Ist aktuell noch ein fester Wert, bis wohin geladen werden soll, wenn der Preis stimmt

    Richtig, ist bereits umgesetzt und sollte funktionieren.

    "max. Ladeleistung Batterie" -> Ladeleistung für die Ladung

    Richtig.

    "min. Strompreis ab dem geladen wird" -> Strompreis, welcher niedriger oder gleich sein muss, um die Ladung zum obigen SOC zu starten -> würde ich eher Maximaler Strompreis nennen

    Richtig, war erst anders geplant und wird umbenannt.

    Die "Prognose Ladezeit Batterie" passt meiner Meinung nach nicht, da ich für ca. 2%, 5 Std. angezeigt bekomme.

    Die Prognose Ladezeit berechnet den Batterie SOC anhand dem Durchschnittsverbrauch Tag/Nacht bei Erreichen der Ladezeit und zeigt an, wie lange es dann dauern würde, die Batterie auf den eingestellten max. SOC zu laden.
    Wird benötigt, um dann den entsprechend günstigsten zusammenhängenden Stundenblock zu finden.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Im Script habe ich das folgende verändert, was evtl. Sinnvoll ist:

      Wofür benötigst du die Konstante TibberID='xxx' ? Das habe ich nicht verstanden.

      Wenn ich über Vis die Steuerung aktiviere, erhalte ich folgendes:
      javascript.0 21:01:57.500 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')

      Das deutet darauf hin, dass versucht wird ein Wert zu lesen, wo der Pfad, also die ID nicht stimmt.
      ChargeControl verwendet feste Pfade für die Tibber Skript Schnittstelle, bitte diese nicht ändern oder auch im Skript ChargeControl anpassen.
      Für die Ladefreigabe und Ladesperre wird 0_userdata.0.Tibber.OutputSignal verwendet.
      Das Objekt BatterieEntladesperre um das entladen zu sperren (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)
      BatterieLaden für die Ladefreigabe (im Tibber Skript nur zum Teil umgesetzt)
      eAutoLaden für die Freigabe der Wallbox (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)

      Aus der Bedienung in Vis werde ich noch nicht so ganz schlau.
      "Batterie aus Netz laden bis SOC" -> Ist aktuell noch ein fester Wert, bis wohin geladen werden soll, wenn der Preis stimmt

      Richtig, ist bereits umgesetzt und sollte funktionieren.

      "max. Ladeleistung Batterie" -> Ladeleistung für die Ladung

      Richtig.

      "min. Strompreis ab dem geladen wird" -> Strompreis, welcher niedriger oder gleich sein muss, um die Ladung zum obigen SOC zu starten -> würde ich eher Maximaler Strompreis nennen

      Richtig, war erst anders geplant und wird umbenannt.

      Die "Prognose Ladezeit Batterie" passt meiner Meinung nach nicht, da ich für ca. 2%, 5 Std. angezeigt bekomme.

      Die Prognose Ladezeit berechnet den Batterie SOC anhand dem Durchschnittsverbrauch Tag/Nacht bei Erreichen der Ladezeit und zeigt an, wie lange es dann dauern würde, die Batterie auf den eingestellten max. SOC zu laden.
      Wird benötigt, um dann den entsprechend günstigsten zusammenhängenden Stundenblock zu finden.

      P Online
      P Online
      psrelax
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2667

      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Im Script habe ich das folgende verändert, was evtl. Sinnvoll ist:

      Wofür benötigst du die Konstante TibberID='xxx' ? Das habe ich nicht verstanden.
      Im Tibber Script ist deine Tibberlink-ID. Diese musste ich ersetzen. Da sie an mehreren Stellen enthalten ist, sollte sie als Variable definiert werden, bzw. bei User Anpassungen.

      Wenn ich über Vis die Steuerung aktiviere, erhalte ich folgendes:
      javascript.0 21:01:57.500 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')

      Das deutet darauf hin, dass versucht wird ein Wert zu lesen, wo der Pfad, also die ID nicht stimmt.
      ChargeControl verwendet feste Pfade für die Tibber Skript Schnittstelle, bitte diese nicht ändern oder auch im Skript ChargeControl anpassen.
      Da ich den Teilbaum "Tibber" bereits anderweitig verwenden, habe ich ihn im Tibber-Script abgeändert.. Nachdem ich es auch im ChargeControl-Script geändert hatte, hat es funktioniert.
      Für die Ladefreigabe und Ladesperre wird 0_userdata.0.Tibber.OutputSignal verwendet.
      Ok, das bezieht sich auf die Wallbox Funktion. Da ich keine E3DC Wallbox habe, kann ich das nicht testen.
      Das Objekt BatterieEntladesperre um das entladen zu sperren (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)
      BatterieLaden für die Ladefreigabe (im Tibber Skript nur zum Teil umgesetzt)
      eAutoLaden für die Freigabe der Wallbox (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)

      Aus der Bedienung in Vis werde ich noch nicht so ganz schlau.
      "Batterie aus Netz laden bis SOC" -> Ist aktuell noch ein fester Wert, bis wohin geladen werden soll, wenn der Preis stimmt

      Richtig, ist bereits umgesetzt und sollte funktionieren.

      "max. Ladeleistung Batterie" -> Ladeleistung für die Ladung

      Richtig.

      "min. Strompreis ab dem geladen wird" -> Strompreis, welcher niedriger oder gleich sein muss, um die Ladung zum obigen SOC zu starten -> würde ich eher Maximaler Strompreis nennen

      Richtig, war erst anders geplant und wird umbenannt.

      Die "Prognose Ladezeit Batterie" passt meiner Meinung nach nicht, da ich für ca. 2%, 5 Std. angezeigt bekomme.

      Die Prognose Ladezeit berechnet den Batterie SOC anhand dem Durchschnittsverbrauch Tag/Nacht bei Erreichen der Ladezeit und zeigt an, wie lange es dann dauern würde, die Batterie auf den eingestellten max. SOC zu laden.
      Wird benötigt, um dann den entsprechend günstigsten zusammenhängenden Stundenblock zu finden.

      Ich denke der Programmablauf stimmt noch nicht so ganz, oder?

      javascript.0	19:44:16.628	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,6,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,
      javascript.0	19:44:54.299	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter minStrompreis wurde in 0.71 geändert ====-
      javascript.0	19:44:54.341	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript *******************
      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.18712857142857145
      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = Infinity
      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.181
      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreisUser = 0.71
      javascript.0	19:44:54.342	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,6,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,
      

      Mit der folgenden Einstellung startet die Ladung des Akkus nicht:
      307f0847-68bf-456b-8960-7694b901611f-image.png

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P psrelax

        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Im Script habe ich das folgende verändert, was evtl. Sinnvoll ist:

        Wofür benötigst du die Konstante TibberID='xxx' ? Das habe ich nicht verstanden.
        Im Tibber Script ist deine Tibberlink-ID. Diese musste ich ersetzen. Da sie an mehreren Stellen enthalten ist, sollte sie als Variable definiert werden, bzw. bei User Anpassungen.

        Wenn ich über Vis die Steuerung aktiviere, erhalte ich folgendes:
        javascript.0 21:01:57.500 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')

        Das deutet darauf hin, dass versucht wird ein Wert zu lesen, wo der Pfad, also die ID nicht stimmt.
        ChargeControl verwendet feste Pfade für die Tibber Skript Schnittstelle, bitte diese nicht ändern oder auch im Skript ChargeControl anpassen.
        Da ich den Teilbaum "Tibber" bereits anderweitig verwenden, habe ich ihn im Tibber-Script abgeändert.. Nachdem ich es auch im ChargeControl-Script geändert hatte, hat es funktioniert.
        Für die Ladefreigabe und Ladesperre wird 0_userdata.0.Tibber.OutputSignal verwendet.
        Ok, das bezieht sich auf die Wallbox Funktion. Da ich keine E3DC Wallbox habe, kann ich das nicht testen.
        Das Objekt BatterieEntladesperre um das entladen zu sperren (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)
        BatterieLaden für die Ladefreigabe (im Tibber Skript nur zum Teil umgesetzt)
        eAutoLaden für die Freigabe der Wallbox (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)

        Aus der Bedienung in Vis werde ich noch nicht so ganz schlau.
        "Batterie aus Netz laden bis SOC" -> Ist aktuell noch ein fester Wert, bis wohin geladen werden soll, wenn der Preis stimmt

        Richtig, ist bereits umgesetzt und sollte funktionieren.

        "max. Ladeleistung Batterie" -> Ladeleistung für die Ladung

        Richtig.

        "min. Strompreis ab dem geladen wird" -> Strompreis, welcher niedriger oder gleich sein muss, um die Ladung zum obigen SOC zu starten -> würde ich eher Maximaler Strompreis nennen

        Richtig, war erst anders geplant und wird umbenannt.

        Die "Prognose Ladezeit Batterie" passt meiner Meinung nach nicht, da ich für ca. 2%, 5 Std. angezeigt bekomme.

        Die Prognose Ladezeit berechnet den Batterie SOC anhand dem Durchschnittsverbrauch Tag/Nacht bei Erreichen der Ladezeit und zeigt an, wie lange es dann dauern würde, die Batterie auf den eingestellten max. SOC zu laden.
        Wird benötigt, um dann den entsprechend günstigsten zusammenhängenden Stundenblock zu finden.

        Ich denke der Programmablauf stimmt noch nicht so ganz, oder?

        javascript.0	19:44:16.628	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,6,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,
        javascript.0	19:44:54.299	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter minStrompreis wurde in 0.71 geändert ====-
        javascript.0	19:44:54.341	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
        javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript *******************
        javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
        javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
        javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.18712857142857145
        javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = Infinity
        javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.181
        javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreisUser = 0.71
        javascript.0	19:44:54.342	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,6,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,
        

        Mit der folgenden Einstellung startet die Ladung des Akkus nicht:
        307f0847-68bf-456b-8960-7694b901611f-image.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2668

        @psrelax
        Ich habe eine neue Version hochgeladen, wo einige Fehler bereits korrigiert sind.
        Ich habe die Objekt-ID jetzt von Tibber in TibberSkript geändert, sonst musst du jedes Mal die Änderungen aufs neue machen und werde das auch in ChargeControl und in der VIS anpassen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.5.2
          Änderungen:

          • Fehler behoben, dass eingestellter Notstrom SOC ignoriert wurde.
          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2669

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.5.3
          Änderungen:

          • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Tibber Skript.
          • Neues Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt erstellt, für die Anzeige vom Durchschnittsverbrauch Tag / Nacht in VIS.
          • Fehler behoben, dass die Berechnung Notstromreserve <0 sein konnte. (Danke an @MaLei für den Hinweis)
          M P A A 4 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.5.3
            Änderungen:

            • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Tibber Skript.
            • Neues Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt erstellt, für die Anzeige vom Durchschnittsverbrauch Tag / Nacht in VIS.
            • Fehler behoben, dass die Berechnung Notstromreserve <0 sein konnte. (Danke an @MaLei für den Hinweis)
            M Offline
            M Offline
            MaLei
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2670

            @arnod

            Habe nach Update auf 1.5.3 wieder den Fehler

            javascript.0 17:45:31.220 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.5.3
              Änderungen:

              • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Tibber Skript.
              • Neues Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt erstellt, für die Anzeige vom Durchschnittsverbrauch Tag / Nacht in VIS.
              • Fehler behoben, dass die Berechnung Notstromreserve <0 sein konnte. (Danke an @MaLei für den Hinweis)
              P Online
              P Online
              psrelax
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2671

              @arnod
              Danke für die Vereinfachungen :-)

              Hab beide Scripte und auch Vis übernommen.
              Soweit läuft alles.
              Die Ladung startet allerdings nicht von alleine.
              9edced78-7dd5-4aba-83b2-7507c0548e73-image.png

              Wenn ich manuell "0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden" auf true setze, startet die Ladung.
              Bei welcher Bedingung wird es normalerweise auf true gesetzt?

              Ich habe jetzt auch mal den Schedule auf "jede Minute" gestellt, damit ich nicht so lange warten muss, wenn ich was ändere.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2672

                @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')

                Vermutlich auch hier eine Objekt-ID eingetragen, die ins Leere führt.
                Prüfe mal bitte alle ID's im Script unter USER ANPASSUNGEN, ob die bei dir auch vorhanden sind.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P psrelax

                  @arnod
                  Danke für die Vereinfachungen :-)

                  Hab beide Scripte und auch Vis übernommen.
                  Soweit läuft alles.
                  Die Ladung startet allerdings nicht von alleine.
                  9edced78-7dd5-4aba-83b2-7507c0548e73-image.png

                  Wenn ich manuell "0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden" auf true setze, startet die Ladung.
                  Bei welcher Bedingung wird es normalerweise auf true gesetzt?

                  Ich habe jetzt auch mal den Schedule auf "jede Minute" gestellt, damit ich nicht so lange warten muss, wenn ich was ändere.

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2673

                  @psrelax
                  Wenn nach Wetterprognose, ausreichend PV-Leistung am Tag vorhanden ist, um die Batterie zu laden wird der Timer gelöscht.
                  Setze mal die Option "PV Module schneebedeckt." dann wir die Prognose ignoriert und 'BatterieLaden' sollte auf true gesetzt werden.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @psrelax
                    Wenn nach Wetterprognose, ausreichend PV-Leistung am Tag vorhanden ist, um die Batterie zu laden wird der Timer gelöscht.
                    Setze mal die Option "PV Module schneebedeckt." dann wir die Prognose ignoriert und 'BatterieLaden' sollte auf true gesetzt werden.

                    P Online
                    P Online
                    psrelax
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2674

                    @arnod

                    Schneebedekt hat keine Auswirkung.
                    In der Debug Ausgabe wird trotz Schneebedekt=true folgendes ausgegeben (false):

                    javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript *******************
                    javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 158107952 timerIds2 = 158107971
                    javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Aug 24 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sat Aug 24 2024 15:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = Infinity
                    javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = Infinity
                    javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1336
                    javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreisUser = 0.33
                    javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    javascript.0	01:00:00.272	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
                    

                    "minStrompreisUser " hab ich mal ganz hoch und mal ganz niedrig gesetzt.

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P psrelax

                      @arnod

                      Schneebedekt hat keine Auswirkung.
                      In der Debug Ausgabe wird trotz Schneebedekt=true folgendes ausgegeben (false):

                      javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript *******************
                      javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 158107952 timerIds2 = 158107971
                      javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Aug 24 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sat Aug 24 2024 15:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = Infinity
                      javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = Infinity
                      javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1336
                      javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreisUser = 0.33
                      javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      javascript.0	01:00:00.272	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
                      

                      "minStrompreisUser " hab ich mal ganz hoch und mal ganz niedrig gesetzt.

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                      #2675

                      @psrelax
                      Ok habe vergessen die ID anzupassen in Zeile 575, bitte bei 'id: /\Tibber' TibberSkript eintragen.
                      Werde das noch ändern, dass die Variable PfadEbene1 verwendet wird.
                      Sollte so aussehen:

                      on({id: /\TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN/, change: "ne"}, async function (obj){	
                          if (bLock) return;
                          bLock = true;
                          setTimeout(() => bLock = false, 100);
                          log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`,'warn')
                          if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
                          if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
                          if (obj.id.split('.')[4] == 'minStrompreis' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
                          if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
                          await tibberSteuerungHauskraftwerk(); 
                          await createDiagramm();
                      });
                      

                      Nachtrag:

                      bitte so abändern:

                      // Wird aufgerufen wenn sich an den States Tibber.User_Anpassungen was ändert
                      const regexPatternTibber = new RegExp(`${PfadEbene1}.${PfadEbene2[3]}`);
                      on({id: regexPatternTibber, change: "ne"}, async function (obj){	
                          if (bLock) return;
                          bLock = true;
                          setTimeout(() => bLock = false, 100);
                          log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`,'warn')
                          if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
                          if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
                          if (obj.id.split('.')[4] == 'minStrompreis' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
                          if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
                          await tibberSteuerungHauskraftwerk(); 
                          await createDiagramm();
                      });
                      
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @psrelax
                        Ok habe vergessen die ID anzupassen in Zeile 575, bitte bei 'id: /\Tibber' TibberSkript eintragen.
                        Werde das noch ändern, dass die Variable PfadEbene1 verwendet wird.
                        Sollte so aussehen:

                        on({id: /\TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN/, change: "ne"}, async function (obj){	
                            if (bLock) return;
                            bLock = true;
                            setTimeout(() => bLock = false, 100);
                            log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`,'warn')
                            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
                            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
                            if (obj.id.split('.')[4] == 'minStrompreis' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
                            if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
                            await tibberSteuerungHauskraftwerk(); 
                            await createDiagramm();
                        });
                        

                        Nachtrag:

                        bitte so abändern:

                        // Wird aufgerufen wenn sich an den States Tibber.User_Anpassungen was ändert
                        const regexPatternTibber = new RegExp(`${PfadEbene1}.${PfadEbene2[3]}`);
                        on({id: regexPatternTibber, change: "ne"}, async function (obj){	
                            if (bLock) return;
                            bLock = true;
                            setTimeout(() => bLock = false, 100);
                            log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`,'warn')
                            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
                            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
                            if (obj.id.split('.')[4] == 'minStrompreis' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
                            if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
                            await tibberSteuerungHauskraftwerk(); 
                            await createDiagramm();
                        });
                        
                        P Online
                        P Online
                        psrelax
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2676

                        @arnod
                        Die Ladung startet immer noch nicht.
                        841b3f5a-4ac0-49d9-8c38-098692949760-image.png
                        Aufgefallen ist, der "minstrompreisuser" ändert sich nur wenn ich das Script neu starte.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P psrelax

                          @arnod
                          Die Ladung startet immer noch nicht.
                          841b3f5a-4ac0-49d9-8c38-098692949760-image.png
                          Aufgefallen ist, der "minstrompreisuser" ändert sich nur wenn ich das Script neu starte.

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2677

                          @psrelax

                          Bitte diesen code bei dir einfügen:

                          // Wird aufgerufen wenn sich an den States Tibber.User_Anpassungen was ändert
                          const regexPatternTibber = new RegExp(`${PfadEbene1}.${PfadEbene2[3]}`);
                          on({id: regexPatternTibber, change: "ne"}, async function (obj){	
                              if (bLock) return;
                              bLock = true;
                              setTimeout(() => bLock = false, 100);
                              log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`,'warn')
                              if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
                              if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
                              if (obj.id.split('.')[4] == 'maxStrompreisUser' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
                              if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
                              await tibberSteuerungHauskraftwerk(); 
                              await createDiagramm();
                          });
                          

                          Habe hier die Änderung min zu maxStrompreisUser übersehen.

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @psrelax

                            Bitte diesen code bei dir einfügen:

                            // Wird aufgerufen wenn sich an den States Tibber.User_Anpassungen was ändert
                            const regexPatternTibber = new RegExp(`${PfadEbene1}.${PfadEbene2[3]}`);
                            on({id: regexPatternTibber, change: "ne"}, async function (obj){	
                                if (bLock) return;
                                bLock = true;
                                setTimeout(() => bLock = false, 100);
                                log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`,'warn')
                                if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
                                if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
                                if (obj.id.split('.')[4] == 'maxStrompreisUser' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
                                if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
                                await tibberSteuerungHauskraftwerk(); 
                                await createDiagramm();
                            });
                            

                            Habe hier die Änderung min zu maxStrompreisUser übersehen.

                            P Online
                            P Online
                            psrelax
                            schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                            #2678

                            @arnod
                            minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
                            Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.

                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • P psrelax

                              @arnod
                              minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
                              Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2679

                              @psrelax
                              Habe eine neue Version 1.0.2 hochgeladen, bitte diese mal testen.
                              Die View hat sich auch noch mal geändert.
                              In der View ist jetzt für die Testphase im unteren Bereich ein Flot Diagramm, was die Zustände von BatterieLaden, eAutoLaden und BatterieEntladesperre im zeitlichen Verlauf anzeigt.
                              So kann man schnell erkennen, ob das Skript richtig funktioniert.

                              Die Batterie Entladesperre sollte jetzt auch funktionieren.
                              Dafür ist eine neue Konstante im Skript Bereich User Anpassungen hinzugekommen "stromgestehungskosten" um den Selbstkostenpreis PV Strom berechnen zu können. (alle Kosten, die innerhalb der vorgesehenen Laufzeit (20 Jahre) entstehen addiert, dividiert durch den Ertrag an Solarstrom).
                              Es ist auch eine neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN. Systemwirkungsgraderstellt worden um den Systemwirkungsgrad mit Batterie in % eintragen zu können. Bei mir z.B 88%

                              Wenn alles richtig funktioniert, sollte das Entladen der Batterie immer dann verhindert werden (BatterieEntladesperre = true), wenn der berechnete Strompreis Batterie mit Speicherverluste höher ist als der aktuelle Strompreis Tibber.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P psrelax

                                @arnod
                                minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
                                Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2680

                                @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @arnod
                                minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
                                Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.

                                Ok, habe den Fehler auch korrigiert und das Skript noch mal hochgeladen. ;-)

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @arnod
                                  minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
                                  Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.

                                  Ok, habe den Fehler auch korrigiert und das Skript noch mal hochgeladen. ;-)

                                  P Online
                                  P Online
                                  psrelax
                                  schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                  #2681

                                  @arnod
                                  Lädt nicht. :confused:
                                  64e0a32a-a760-4422-9964-6325c412b30e-image.png

                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 199184573 timerIds2 = 199184598
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Aug 25 2024 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sun Aug 25 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.2814
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.8
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
                                  javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                  javascript.0	19:44:00.078	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
                                  

                                  Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
                                  Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
                                  Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
                                  Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
                                  Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?

                                  Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
                                  Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config? :blush:

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P psrelax

                                    @arnod
                                    Lädt nicht. :confused:
                                    64e0a32a-a760-4422-9964-6325c412b30e-image.png

                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 199184573 timerIds2 = 199184598
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Aug 25 2024 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sun Aug 25 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.2814
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.8
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
                                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    javascript.0	19:44:00.078	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
                                    

                                    Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
                                    Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
                                    Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
                                    Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
                                    Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?

                                    Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
                                    Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config? :blush:

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2682

                                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Lädt nicht. 😕

                                    Das Bild und die LOG Ausgabe wurden aber nicht zur gleichen Zeit gemacht, oder?
                                    Startzeitpunkt Bild heute 20:00 - 21:00 Uhr und im LOG Morgen 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
                                    Bei beiden ist aber der Startzeitpunkt noch nicht erreicht und es kann somit noch nicht geladen werden.

                                    Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
                                    Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
                                    Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
                                    Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
                                    Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?

                                    Ich bin noch unschlüssig, ob diese überhaupt relevant sind.
                                    Ich wollte für den geladenen PV-Strom in der Batterie nicht mit 0 € rechnen, da dieser ja auch was kostet.
                                    Einfacher Ansatz ist alle Kosten für die PV-Anlage addieren, Kaufpreis +jährliche Wartung+ Reinigung usw. geteilt durch den erwarteten Ertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren. Meine Anlage produziert ca. 16000 - 17000 kWh im Jahr, da habe einfach den minimal Ansatz gerechnet und 16000 *20 Jahre angenommen.

                                    Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
                                    Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config?

                                    Konnte nichts finden, wie man Einstellungen im Flot Editor exportieren kann, dann muss es über Bilder gehen :-)
                                    Als Erstes im iobroker Admin Objekte bei den entsprechenden Objekten ganz rechts auf das Zahnrad klicken.
                                    f7526f15-26fb-4404-a5ed-05405ad5f580-grafik.png

                                    Dann aktiviert markieren und die entsprechenden Einstellungen machen:
                                    7ea0bd33-9895-4a59-a9f4-22d14d467899-grafik.png

                                    Das für alle drei Objekte einzeln durchführen.

                                    Dann zur Flot Instanz wechseln und den Flot Editor über das Viereck mit Pfeil starten:
                                    bc84ebb8-050f-4b68-8c28-b3113baee1ef-grafik.png

                                    Im Flot Editor drei neue Linien hinzufügen und die entsprechende ID auswählen und Einstellung wie auf Bild:
                                    9101bf97-5cd1-4fe8-8785-fcd3f72424d0-grafik.png

                                    In der Spalte mehr auf das Symbol klicken:
                                    d2a78cbf-b1f5-4631-ae0a-04b65d02d32b-grafik.png

                                    und bei allen drei Linien die gleichen Einstellungen machen:
                                    1cf92d2a-5f86-4ab3-8280-171c5ffbee9c-grafik.png

                                    Oben auf den Reiter Zeit klicken und diese Einstellungen machen:
                                    d6ff3895-14ea-4456-aa1f-88a83b1699ce-grafik.png

                                    Dann oben auf den Reiter Optionen klicken und diese Einstellungen machen:
                                    c12e3de1-6de7-45aa-bf80-92fe42925110-grafik.png

                                    Dann das ganze speichern, indem du oben rechts neben Optionen auf Speichern klickst.
                                    Den ganzen Link aus dem Fenster Link kopieren und darauf achten das wirklich alles markiert wird, dazu das Fenster nach unten scrollen.
                                    060392a1-da79-4191-97f6-76f8be00378f-grafik.png

                                    Jetzt in den VIS Editor wechseln und das basic-iFrame Widget markieren, den kopierten Link bei Quelle einfügen:
                                    66689451-0181-44ce-9d6f-4e8de6966655-grafik.png

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Lädt nicht. 😕

                                      Das Bild und die LOG Ausgabe wurden aber nicht zur gleichen Zeit gemacht, oder?
                                      Startzeitpunkt Bild heute 20:00 - 21:00 Uhr und im LOG Morgen 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
                                      Bei beiden ist aber der Startzeitpunkt noch nicht erreicht und es kann somit noch nicht geladen werden.

                                      Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
                                      Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
                                      Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
                                      Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
                                      Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?

                                      Ich bin noch unschlüssig, ob diese überhaupt relevant sind.
                                      Ich wollte für den geladenen PV-Strom in der Batterie nicht mit 0 € rechnen, da dieser ja auch was kostet.
                                      Einfacher Ansatz ist alle Kosten für die PV-Anlage addieren, Kaufpreis +jährliche Wartung+ Reinigung usw. geteilt durch den erwarteten Ertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren. Meine Anlage produziert ca. 16000 - 17000 kWh im Jahr, da habe einfach den minimal Ansatz gerechnet und 16000 *20 Jahre angenommen.

                                      Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
                                      Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config?

                                      Konnte nichts finden, wie man Einstellungen im Flot Editor exportieren kann, dann muss es über Bilder gehen :-)
                                      Als Erstes im iobroker Admin Objekte bei den entsprechenden Objekten ganz rechts auf das Zahnrad klicken.
                                      f7526f15-26fb-4404-a5ed-05405ad5f580-grafik.png

                                      Dann aktiviert markieren und die entsprechenden Einstellungen machen:
                                      7ea0bd33-9895-4a59-a9f4-22d14d467899-grafik.png

                                      Das für alle drei Objekte einzeln durchführen.

                                      Dann zur Flot Instanz wechseln und den Flot Editor über das Viereck mit Pfeil starten:
                                      bc84ebb8-050f-4b68-8c28-b3113baee1ef-grafik.png

                                      Im Flot Editor drei neue Linien hinzufügen und die entsprechende ID auswählen und Einstellung wie auf Bild:
                                      9101bf97-5cd1-4fe8-8785-fcd3f72424d0-grafik.png

                                      In der Spalte mehr auf das Symbol klicken:
                                      d2a78cbf-b1f5-4631-ae0a-04b65d02d32b-grafik.png

                                      und bei allen drei Linien die gleichen Einstellungen machen:
                                      1cf92d2a-5f86-4ab3-8280-171c5ffbee9c-grafik.png

                                      Oben auf den Reiter Zeit klicken und diese Einstellungen machen:
                                      d6ff3895-14ea-4456-aa1f-88a83b1699ce-grafik.png

                                      Dann oben auf den Reiter Optionen klicken und diese Einstellungen machen:
                                      c12e3de1-6de7-45aa-bf80-92fe42925110-grafik.png

                                      Dann das ganze speichern, indem du oben rechts neben Optionen auf Speichern klickst.
                                      Den ganzen Link aus dem Fenster Link kopieren und darauf achten das wirklich alles markiert wird, dazu das Fenster nach unten scrollen.
                                      060392a1-da79-4191-97f6-76f8be00378f-grafik.png

                                      Jetzt in den VIS Editor wechseln und das basic-iFrame Widget markieren, den kopierten Link bei Quelle einfügen:
                                      66689451-0181-44ce-9d6f-4e8de6966655-grafik.png

                                      P Online
                                      P Online
                                      psrelax
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2683

                                      @arnod
                                      Doch war der gleiche Zeitraum. Siehst du am blauen Strich.
                                      Flot schau ich mir gleich mal an. Danke für die Anleitung.

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P psrelax

                                        @arnod
                                        Doch war der gleiche Zeitraum. Siehst du am blauen Strich.
                                        Flot schau ich mir gleich mal an. Danke für die Anleitung.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2684

                                        @psrelax
                                        Hast noch was geändert am Script ?

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @psrelax
                                          Hast noch was geändert am Script ?

                                          P Online
                                          P Online
                                          psrelax
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2685

                                          @arnod
                                          Nur wieder den Schedule auf *****

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          672

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe