Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
157 Beiträge 2 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B BF0911

    @mickym

    Der Flow Automatik war so gedacht, dass dort nur der "Betriebszustand" gesetzt wird und nur, wenn dieser deaktiviert wird, die Pumpen ausgeschaltet werden.

    Das muss aber auch nicht zwingend sein.

    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    @bf0911 Ok - kannst Du alles machen -

    @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

    @mickym

    Der Flow Automatik war so gedacht, dass dort nur der "Betriebszustand" gesetzt wird und nur, wenn dieser deaktiviert wird, die Pumpen ausgeschaltet werden.

    Das muss aber auch nicht zwingend sein.

    Ist ja OK - kannst Du alles machen. Dann mach es so. Kein Problem - Du musst dann halt nur noch das Kommando zum ausschalten der Pumpen an den richtigen Datenpunkt setzen.

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mickymM mickym

      @bf0911 Ok - kannst Du alles machen -

      @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

      @mickym

      Der Flow Automatik war so gedacht, dass dort nur der "Betriebszustand" gesetzt wird und nur, wenn dieser deaktiviert wird, die Pumpen ausgeschaltet werden.

      Das muss aber auch nicht zwingend sein.

      Ist ja OK - kannst Du alles machen. Dann mach es so. Kein Problem - Du musst dann halt nur noch das Kommando zum ausschalten der Pumpen an den richtigen Datenpunkt setzen.

      B Offline
      B Offline
      BF0911
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      @mickym

      Die sind bewusst nocht nicht verbunden, um fehlerhaftes einschalten der Pumpen zu verhindern.

      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B BF0911

        @mickym

        Die sind bewusst nocht nicht verbunden, um fehlerhaftes einschalten der Pumpen zu verhindern.

        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #49

        @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

        @mickym

        Die sind bewusst nocht nicht verbunden, um fehlerhaftes einschalten der Pumpen zu verhindern.

        Sehr gut - dann machst Du erstmal debug Nodes dran, um zu sehen, ob das Ergebnis stimmt. Du kannst das wenn Du die Debug Nodes richtig benennst dann im Debug fenster sehen, Du kannst Dir aber gleichzeitig unter den Debug Node das Ergebnis im Flow anzeigen lassen:

        8974b961-edf3-40a1-9dec-f6327931bec0-image.png

        Wenn Du die Option im Status ausgeben lassen siehst Du sofort im Flow wie die Pumpe durch was im Flow gesteuert wird.

        Aus dem Post den ich unten gerade noch bearbeite siehst Du dann den Status nicht nur im Debugfenster sondern auch im Status der Node.

        f4dc9a22-bdf5-4379-b488-438726147a53-image.png

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #50

          Ich hab den langen Erklärungspost um den Unterschied zwischen iobroker-In und iobroker-get abgeschlossen. Falls das immer noch nicht so klar sein sollte, dann sollten wir es später in Deinem Flow praktisch anwenden. Aber ich habe versucht Dir anhand von 2 Beispielen aufzuzeigen, wie das eingesetzt wird. Wenn Du vorher Blockly verwendet hast, kann ich Dir auch die Entsprechnungen zeigen.

          Das entspricht einer iobroker-In Node:
          e4905d96-a1f6-4e34-8ae3-6fa39b3e5d42-image.png

          und das entspricht einer iobroker-get Node:
          419cacd5-04a7-4087-93f6-6b707d078398-image.png

          Die iobroker-IN Node TRIGGERT also, während die iobroker-GET Node einen Wert zur Laufzeit/im Flow ausliest.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            Ich hab den langen Erklärungspost um den Unterschied zwischen iobroker-In und iobroker-get abgeschlossen. Falls das immer noch nicht so klar sein sollte, dann sollten wir es später in Deinem Flow praktisch anwenden. Aber ich habe versucht Dir anhand von 2 Beispielen aufzuzeigen, wie das eingesetzt wird. Wenn Du vorher Blockly verwendet hast, kann ich Dir auch die Entsprechnungen zeigen.

            Das entspricht einer iobroker-In Node:
            e4905d96-a1f6-4e34-8ae3-6fa39b3e5d42-image.png

            und das entspricht einer iobroker-get Node:
            419cacd5-04a7-4087-93f6-6b707d078398-image.png

            Die iobroker-IN Node TRIGGERT also, während die iobroker-GET Node einen Wert zur Laufzeit/im Flow ausliest.

            B Offline
            B Offline
            BF0911
            schrieb am zuletzt editiert von BF0911
            #51

            @mickym

            Den Erklärungs-Post habe ich gesehen. Erstmal vielen Dank dafür.

            Ich hab das mal versucht, umzusetzen, so wie ich das verstanden habe.

            Screenshot 2024-05-13 130627.png

            Wäre das so korrekt?

            Wobei mir der Debug-Output nicht richtig vorkommt?

            {"payload":"{\"timers\":[{\"starttime\":1715583600000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715594400000},{\"starttime\":1715597820000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715616000000}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}","_msgid":"8d9646034ae84e63","aktiv":true,"acknowledged":false,"timestamp":1715597616699,"lastchange":1715597616699,"topic":"0_userdata.0.Pool.Automatik-Modus"}
            

            Ich hätte erwartet, dass der ui-scheduler auch ein true oder false ausgibt.

            Der Ui-Scheduler triggert, ich frage den Automatik-Modus ab, setzt den auf msg.aktiv und der Switch schaltet die Pumpe an.

            Dann man auch mehrere iobroker.get hintereinander setzen und damit hier, die Switch "Chlor-Pumpe aus" und "PH-Pumpe aus" ersetzen?

            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B BF0911

              @mickym

              Den Erklärungs-Post habe ich gesehen. Erstmal vielen Dank dafür.

              Ich hab das mal versucht, umzusetzen, so wie ich das verstanden habe.

              Screenshot 2024-05-13 130627.png

              Wäre das so korrekt?

              Wobei mir der Debug-Output nicht richtig vorkommt?

              {"payload":"{\"timers\":[{\"starttime\":1715583600000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715594400000},{\"starttime\":1715597820000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715616000000}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}","_msgid":"8d9646034ae84e63","aktiv":true,"acknowledged":false,"timestamp":1715597616699,"lastchange":1715597616699,"topic":"0_userdata.0.Pool.Automatik-Modus"}
              

              Ich hätte erwartet, dass der ui-scheduler auch ein true oder false ausgibt.

              Der Ui-Scheduler triggert, ich frage den Automatik-Modus ab, setzt den auf msg.aktiv und der Switch schaltet die Pumpe an.

              Dann man auch mehrere iobroker.get hintereinander setzen und damit hier, die Switch "Chlor-Pumpe aus" und "PH-Pumpe aus" ersetzen?

              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

              Dann man auch mehrere iobroker.get hintereinander setzen und damit hier, die Switch "Chlor-Pumpe aus" und "PH-Pumpe aus" ersetzen?

              Mit der Scheduler Node kenn ich mich nicht so gut aus, da ich die nicht verwende. Aber ja die Debug Node enthält ja noch die payload Deiner Schedler Node.

              Ich muss mir die erste mal installieren, um zu sehen, ob ich die brauchbar finde. Ich habe sie damals aus irgendwelchen Gründen erst mal nicht verwendet. Also einen Augenblick Geduld damit ich mir die Scheduler Node genauer anschauen kann.

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B BF0911

                @mickym

                Den Erklärungs-Post habe ich gesehen. Erstmal vielen Dank dafür.

                Ich hab das mal versucht, umzusetzen, so wie ich das verstanden habe.

                Screenshot 2024-05-13 130627.png

                Wäre das so korrekt?

                Wobei mir der Debug-Output nicht richtig vorkommt?

                {"payload":"{\"timers\":[{\"starttime\":1715583600000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715594400000},{\"starttime\":1715597820000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715616000000}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}","_msgid":"8d9646034ae84e63","aktiv":true,"acknowledged":false,"timestamp":1715597616699,"lastchange":1715597616699,"topic":"0_userdata.0.Pool.Automatik-Modus"}
                

                Ich hätte erwartet, dass der ui-scheduler auch ein true oder false ausgibt.

                Der Ui-Scheduler triggert, ich frage den Automatik-Modus ab, setzt den auf msg.aktiv und der Switch schaltet die Pumpe an.

                Dann man auch mehrere iobroker.get hintereinander setzen und damit hier, die Switch "Chlor-Pumpe aus" und "PH-Pumpe aus" ersetzen?

                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                Dann man auch mehrere iobroker.get hintereinander setzen und damit hier, die Switch "Chlor-Pumpe aus" und "PH-Pumpe aus" ersetzen?

                Mit den iobroker-get Nodes liest Du nur Datenpunkte aus und holst diese in dein Nachrichtenobjekt, mit der Switch Node filterst Du nachrichten oder verteilst sie im Flow - das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst alle Werte aus dem iobroker einlesen und dann mit dem Switch die Werte abfragen. In dem Du sie in Serie schaltest ist das wie eine UND verknüpfung. Schaltest Du die Switch Nodes parallel ist das wie eine ODER Verknüpfung.

                Ich kümmere mich jetzt erst mal um Deine scheduler node.

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                  #54

                  Also die Scheduler Node hat mehrere Ausgänge Du musst halt bissi die Hilfe zu der Node anschauen und Du hast das falsch verstanden.

                  Am Ausgang 1 kommen nur Zeitpläne raus, die Du analysieren kannst. Also die Einstellungen zum Scheduler.

                  d1766736-cd4e-4e6c-85be-c59c2b620e35-image.png

                  Also wie gesagt die Hilfe durchlesen.

                  Das true und false wird Dir je nach Refresh Intervall - hier alle 60 s geschickt. Du kannst Dir auch nur das true so oft schicken lassen und das false nur einmal - siehst Du ja alles in der Hilfe

                  Wie Du siehst ist das erste Gerät - ich habe es mal Pumpe genannt am Ausgang 2, falls Du noch ein Gerät hast am Ausgang 3 usw.

                  Das Signal für deine Pumpe ist also am unteren Ausgang und wird Dir alle Minuten geschickt.

                  52441203-ad90-4f6a-8eae-af0ed00e8b21-image.png

                  Oben kommt nur was raus, wenn Du den Zeitplan änderst - das kannst ja erst mal ignorieren, ausser Du möchtest den Zeitplan analysieren für Folgeaktionen.

                  Wenn Du Deinen Zeitplan aber im Scheduler deaktivierst - dann brauchst aber dann keine Datenpunkte im iobroker mehr.
                  Dann kannst Du damit ggf. eine Flowvariable oder auch eine globale Variable setzen.

                  5a0fcf72-fbb4-430d-8c14-52e78b48726c-image.png

                  In diesem Fall erhälst jedesmal am oberen Ausgang eine Nachricht, die Du analysieren kannst.

                  dc67572c-8ab8-4d6d-a63d-7737ed1031be-image.png

                  Das ist ein JSON String der eine Array mit Deinen deaktivierten Geräten unter settings disabled devices enthält.

                  Nehmen wir mal an, Du willst 2 Geräte mit dem ui-Scheduler steuern.

                  9d7242cc-a868-4fb1-872c-670d6d2eae17-image.png

                  In diesem Fall würde der Status für die Pumpe am Ausgang 2 und der für die Heizung am Ausgang 3 rauskommen.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    Also die Scheduler Node hat mehrere Ausgänge Du musst halt bissi die Hilfe zu der Node anschauen und Du hast das falsch verstanden.

                    Am Ausgang 1 kommen nur Zeitpläne raus, die Du analysieren kannst. Also die Einstellungen zum Scheduler.

                    d1766736-cd4e-4e6c-85be-c59c2b620e35-image.png

                    Also wie gesagt die Hilfe durchlesen.

                    Das true und false wird Dir je nach Refresh Intervall - hier alle 60 s geschickt. Du kannst Dir auch nur das true so oft schicken lassen und das false nur einmal - siehst Du ja alles in der Hilfe

                    Wie Du siehst ist das erste Gerät - ich habe es mal Pumpe genannt am Ausgang 2, falls Du noch ein Gerät hast am Ausgang 3 usw.

                    Das Signal für deine Pumpe ist also am unteren Ausgang und wird Dir alle Minuten geschickt.

                    52441203-ad90-4f6a-8eae-af0ed00e8b21-image.png

                    Oben kommt nur was raus, wenn Du den Zeitplan änderst - das kannst ja erst mal ignorieren, ausser Du möchtest den Zeitplan analysieren für Folgeaktionen.

                    Wenn Du Deinen Zeitplan aber im Scheduler deaktivierst - dann brauchst aber dann keine Datenpunkte im iobroker mehr.
                    Dann kannst Du damit ggf. eine Flowvariable oder auch eine globale Variable setzen.

                    5a0fcf72-fbb4-430d-8c14-52e78b48726c-image.png

                    In diesem Fall erhälst jedesmal am oberen Ausgang eine Nachricht, die Du analysieren kannst.

                    dc67572c-8ab8-4d6d-a63d-7737ed1031be-image.png

                    Das ist ein JSON String der eine Array mit Deinen deaktivierten Geräten unter settings disabled devices enthält.

                    Nehmen wir mal an, Du willst 2 Geräte mit dem ui-Scheduler steuern.

                    9d7242cc-a868-4fb1-872c-670d6d2eae17-image.png

                    In diesem Fall würde der Status für die Pumpe am Ausgang 2 und der für die Heizung am Ausgang 3 rauskommen.

                    B Offline
                    B Offline
                    BF0911
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #55

                    @mickym

                    Das mit der Hilfe hätte mir auch selbst einfallen können. Danke!

                    Screenshot 2024-05-13 134838.png

                    Der "Pumpe an"-Teil klappt. Das Ganze hab ich dann analog für den "Pumpe aus"-Teil auch gemacht.

                    Es ist korrekt, dass ich pro msg ein Switch brauche oder? Hier im Beispiel einen für msg.chlor und einen für msg.ph

                    Wenn ich den Scheduler im Dashboard deaktivere, könnte ich auf den Datenpunkt Pool-Automatik verzichten, weil das doppelt gemoppelt wäre?!

                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • B BF0911

                      @mickym

                      Das mit der Hilfe hätte mir auch selbst einfallen können. Danke!

                      Screenshot 2024-05-13 134838.png

                      Der "Pumpe an"-Teil klappt. Das Ganze hab ich dann analog für den "Pumpe aus"-Teil auch gemacht.

                      Es ist korrekt, dass ich pro msg ein Switch brauche oder? Hier im Beispiel einen für msg.chlor und einen für msg.ph

                      Wenn ich den Scheduler im Dashboard deaktivere, könnte ich auf den Datenpunkt Pool-Automatik verzichten, weil das doppelt gemoppelt wäre?!

                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                      #56

                      @bf0911

                      @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                      Wenn ich den Scheduler im Dashboard deaktivere, könnte ich auf den Datenpunkt Pool-Automatik verzichten, weil das doppelt gemoppelt wäre?!

                      Ich bin ja noch bei den Erklärungen. Also gemach ... gemach ...

                      Also wenn Du mehre Geräte steuerst kannst Du zum einen über die Zeitplanausgabe den JSON analysieren. Lass uns erst mal das machen.

                      Im Moment siehst Du das der Zeitplan für die Pumpe false und für die Heizung true ist.

                      eb6668b4-e62c-4aee-9f17-2d1a7ff9768e-image.png

                      08018b77-001d-4d8a-b795-be017240b603-image.png
                      Wenn ich im Dashboard nun die Heizung deaktivere, wird mir ein JSON-String in dem oberen Ausgang ausgegeben, der ein Array enthält mit disabled Devices und einem Eintrag "1", die Pumpe würde einen Eintrag "0" enthalten.

                      b51366a5-b7d6-4a98-affc-0a10313906e4-image.png

                      Wenn ich beide deaktiviere sind beide ausgegraut.

                      9b680a2a-310d-431b-babe-79c7b2b93f0e-image.png

                      und Du erhälst folgenden JSON.

                      26c1eb12-69ae-4920-b03c-b008471e7616-image.png

                      Also beide Geräte in einem Array in disabled devices.

                      Um mit dem JSON arbeiten zu können müssen wir diesen in ein Objekt überführen.

                      Dazu gibt es die JSON Node, die JSON-Strings in Objekte wandelt und vice versa

                      8743b848-6536-4737-bf32-e333cb087412-image.png

                      So um zu überprüfen, welche Zeitpläne der scheduler Node gerade aktiv sind, kannst Du mit den Change Nodes entsprechende Flow variablen setzen oder auch global wenn Dir das lieber ist und entweder direkt damit was anstossen oder als Filter in switch Nodes verwenden.

                      46d83c54-1858-4344-aff8-f882c1bd873e-image.png

                      50e017d3-fdbd-4b7d-92c7-0ca1d77f0332-image.png

                      Hier an der Change Node siehst Du wie ich Dir mit dem entsprecheneden Topic den Zustand des Zeitplans aktiv = true oder fals aus geben und wie in dem Screenshot darüber das gleich als Kontextvariable speichere, die Du dann bei dem Gerät ggf. als filter verwenden kannst.

                      Der JSONATA Code ist etwas komplex um das Array der disabledDevices zu analysieren. Du kannst ja wenn Du lieber Javascript programmierst, dies dann mit einer function Node machen.

                      Der JSONATA Code, um zu überprüfen, ob ein Gerät im Array der disabledDevices enthalten ist, habe ich folgenden Code genommen:

                      $not(payload.settings.disabledDevices~>$reduce(function($result,$v){$v="0" or $result},false))
                      

                      "0" steht für das 1. Gerät in der scheduler Node, "1" für das 2. Gerät usw.

                      Hier wieder das Ganze zum Testen für Dich zum Import:

                      [
                         {
                             "id": "678c75e771b741cf",
                             "type": "ui_time_scheduler",
                             "z": "d25606275138920f",
                             "group": "3979c1d87146b072",
                             "name": "",
                             "startDay": 0,
                             "refresh": 60,
                             "devices": [
                                 "Pumpe",
                                 "Heizung"
                             ],
                             "singleOff": false,
                             "onlySendChange": false,
                             "customPayload": false,
                             "eventMode": false,
                             "eventOptions": [],
                             "sendTopic": false,
                             "lat": "",
                             "lon": "",
                             "customContextStore": "",
                             "outputs": 3,
                             "order": 1,
                             "width": 0,
                             "height": 0,
                             "x": 210,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                 [
                                     "289ed99985ad7e4d"
                                 ],
                                 [
                                     "cbb8275a30eae9ec"
                                 ],
                                 [
                                     "697279c39e5c99c1"
                                 ]
                             ]
                         },
                         {
                             "id": "7c8c6774be13b33b",
                             "type": "debug",
                             "z": "d25606275138920f",
                             "name": "Aktive Zeitpläne",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 780,
                             "y": 1840,
                             "wires": []
                         },
                         {
                             "id": "cbb8275a30eae9ec",
                             "type": "debug",
                             "z": "d25606275138920f",
                             "name": "Pumpe",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 380,
                             "y": 1920,
                             "wires": []
                         },
                         {
                             "id": "697279c39e5c99c1",
                             "type": "debug",
                             "z": "d25606275138920f",
                             "name": "Heizung",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 380,
                             "y": 1960,
                             "wires": []
                         },
                         {
                             "id": "289ed99985ad7e4d",
                             "type": "json",
                             "z": "d25606275138920f",
                             "name": "",
                             "property": "payload",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 390,
                             "y": 1840,
                             "wires": [
                                 [
                                     "b72cf3fd45869c96",
                                     "0bdc192669181073"
                                 ]
                             ]
                         },
                         {
                             "id": "b72cf3fd45869c96",
                             "type": "change",
                             "z": "d25606275138920f",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                 {
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$not(payload.settings.disabledDevices~>$reduce(function($result,$v){$v=\"0\" or $result},false))",
                                     "tot": "jsonata"
                                 },
                                 {
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "Pumpe",
                                     "tot": "str"
                                 },
                                 {
                                     "t": "set",
                                     "p": "Pumpe",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                                 }
                             ],
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 570,
                             "y": 1820,
                             "wires": [
                                 [
                                     "7c8c6774be13b33b"
                                 ]
                             ]
                         },
                         {
                             "id": "0bdc192669181073",
                             "type": "change",
                             "z": "d25606275138920f",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                 {
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$not(payload.settings.disabledDevices~>$reduce(function($result,$v){$v=\"1\" or $result},false))",
                                     "tot": "jsonata"
                                 },
                                 {
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "Heizung",
                                     "tot": "str"
                                 },
                                 {
                                     "t": "set",
                                     "p": "Heizung",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                                 }
                             ],
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 570,
                             "y": 1860,
                             "wires": [
                                 [
                                     "7c8c6774be13b33b"
                                 ]
                             ]
                         },
                         {
                             "id": "3979c1d87146b072",
                             "type": "ui_group",
                             "name": "Scheduler",
                             "tab": "5fb772105c6cc8b7",
                             "order": 2,
                             "disp": true,
                             "width": "6",
                             "collapse": false,
                             "className": ""
                         },
                         {
                             "id": "5fb772105c6cc8b7",
                             "type": "ui_tab",
                             "name": "Home",
                             "icon": "dashboard",
                             "disabled": false,
                             "hidden": false
                         }
                      ]
                      

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B BF0911

                        @mickym

                        Das mit der Hilfe hätte mir auch selbst einfallen können. Danke!

                        Screenshot 2024-05-13 134838.png

                        Der "Pumpe an"-Teil klappt. Das Ganze hab ich dann analog für den "Pumpe aus"-Teil auch gemacht.

                        Es ist korrekt, dass ich pro msg ein Switch brauche oder? Hier im Beispiel einen für msg.chlor und einen für msg.ph

                        Wenn ich den Scheduler im Dashboard deaktivere, könnte ich auf den Datenpunkt Pool-Automatik verzichten, weil das doppelt gemoppelt wäre?!

                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                        #57

                        @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                        @mickym

                        Das mit der Hilfe hätte mir auch selbst einfallen können. Danke!

                        Screenshot 2024-05-13 134838.png

                        Der "Pumpe an"-Teil klappt. Das Ganze hab ich dann analog für den "Pumpe aus"-Teil auch gemacht.

                        Es ist korrekt, dass ich pro msg ein Switch brauche oder? Hier im Beispiel einen für msg.chlor und einen für msg.ph

                        Wenn ich den Scheduler im Dashboard deaktivere, könnte ich auf den Datenpunkt Pool-Automatik verzichten, weil das doppelt gemoppelt wäre?!

                        So schnell komm ich nicht mit, wenn ich dir einerseits was erklären soll und dann kommen neue Probleme auf.

                        Also was soll dieser Flow eigentlich, wo bestimmte Dinge gleichzeitig ohne Abhängigkeiten passieren. Was soll das mit dem Automatikmodus, wenn Du unten dann alles wieder umgehst? Ich würde sowas vermeiden, ausser es steckt eine bestimmte Logik dahinter, die sich mir aber auf Anhieb nicht erschließt.

                        Du kannst die switch Nodes schön in Reihe schalten so wie du es getan hast und musst halt einen sinnvollen Namen geben.

                        Du kannst das auch in eine switch Node machen, dann wirds aber schon wieder unübersichtlicher. Wenn Du es nicht in zwei switch nodes sondern in einer machen willst, dann überprüfst Du eben nicht eine Nachrichteneigenschaft, sondern die "UND" Verknüpfung zweier Nachrichteneigenschaften.

                        f9836ee8-437a-4efa-8a71-483bc856a876-image.png

                        Das musst Du halt wissen, ist halt dann wieder etwas schwerer zum verändern oder debuggen.

                        Also überprüfst Du in diesem Fall in der Switch Node nicht EINE Nachrichteneigenschaft, sondern die logisch UND Verknüpfung zweier Nachrichteneigenschaften mit JSONATA.

                        eb5cf7e0-3524-417c-9d10-587f17f46551-image.png

                        Ich finde die untere Methode leichter zu durchschauen (s. Diskussion mit function Nodes)

                        1a9476e2-5ecf-400f-a828-6f3673c92ad7-image.png
                        Hier zum Test:

                        [
                           {
                               "id": "53a2f06873cbfef6",
                               "type": "switch",
                               "z": "d25606275138920f",
                               "name": "ph and chlor = true",
                               "property": "ph=true and chlor=true",
                               "propertyType": "jsonata",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "true"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 510,
                               "y": 1620,
                               "wires": [
                                   [
                                       "c5b12c20e36dda6f"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "c5b12c20e36dda6f",
                               "type": "debug",
                               "z": "d25606275138920f",
                               "name": "ph and chlor = true",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 710,
                               "y": 1620,
                               "wires": []
                           },
                           {
                               "id": "aa59a70cd6ef8804",
                               "type": "inject",
                               "z": "d25606275138920f",
                               "name": "",
                               "props": [
                                   {
                                       "p": "ph",
                                       "v": "true",
                                       "vt": "bool"
                                   },
                                   {
                                       "p": "chlor",
                                       "v": "true",
                                       "vt": "bool"
                                   },
                                   {
                                       "p": "payload"
                                   }
                               ],
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "Meine payload",
                               "payloadType": "str",
                               "x": 280,
                               "y": 1620,
                               "wires": [
                                   [
                                       "53a2f06873cbfef6",
                                       "7f2af878c5e93a07"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "e2cb3bbe06ec059b",
                               "type": "debug",
                               "z": "d25606275138920f",
                               "name": "ph and chlor = true",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 850,
                               "y": 1680,
                               "wires": []
                           },
                           {
                               "id": "7f2af878c5e93a07",
                               "type": "switch",
                               "z": "d25606275138920f",
                               "name": "ph = true ?",
                               "property": "ph",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "true"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 470,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                   [
                                       "f8611c02cdcb83b6"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "f8611c02cdcb83b6",
                               "type": "switch",
                               "z": "d25606275138920f",
                               "name": "chlor = true ?",
                               "property": "chlor",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "true"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 650,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                   [
                                       "e2cb3bbe06ec059b"
                                   ]
                               ]
                           }
                        ]
                        

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                          @mickym

                          Das mit der Hilfe hätte mir auch selbst einfallen können. Danke!

                          Screenshot 2024-05-13 134838.png

                          Der "Pumpe an"-Teil klappt. Das Ganze hab ich dann analog für den "Pumpe aus"-Teil auch gemacht.

                          Es ist korrekt, dass ich pro msg ein Switch brauche oder? Hier im Beispiel einen für msg.chlor und einen für msg.ph

                          Wenn ich den Scheduler im Dashboard deaktivere, könnte ich auf den Datenpunkt Pool-Automatik verzichten, weil das doppelt gemoppelt wäre?!

                          So schnell komm ich nicht mit, wenn ich dir einerseits was erklären soll und dann kommen neue Probleme auf.

                          Also was soll dieser Flow eigentlich, wo bestimmte Dinge gleichzeitig ohne Abhängigkeiten passieren. Was soll das mit dem Automatikmodus, wenn Du unten dann alles wieder umgehst? Ich würde sowas vermeiden, ausser es steckt eine bestimmte Logik dahinter, die sich mir aber auf Anhieb nicht erschließt.

                          Du kannst die switch Nodes schön in Reihe schalten so wie du es getan hast und musst halt einen sinnvollen Namen geben.

                          Du kannst das auch in eine switch Node machen, dann wirds aber schon wieder unübersichtlicher. Wenn Du es nicht in zwei switch nodes sondern in einer machen willst, dann überprüfst Du eben nicht eine Nachrichteneigenschaft, sondern die "UND" Verknüpfung zweier Nachrichteneigenschaften.

                          f9836ee8-437a-4efa-8a71-483bc856a876-image.png

                          Das musst Du halt wissen, ist halt dann wieder etwas schwerer zum verändern oder debuggen.

                          Also überprüfst Du in diesem Fall in der Switch Node nicht EINE Nachrichteneigenschaft, sondern die logisch UND Verknüpfung zweier Nachrichteneigenschaften mit JSONATA.

                          eb5cf7e0-3524-417c-9d10-587f17f46551-image.png

                          Ich finde die untere Methode leichter zu durchschauen (s. Diskussion mit function Nodes)

                          1a9476e2-5ecf-400f-a828-6f3673c92ad7-image.png
                          Hier zum Test:

                          [
                             {
                                 "id": "53a2f06873cbfef6",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "d25606275138920f",
                                 "name": "ph and chlor = true",
                                 "property": "ph=true and chlor=true",
                                 "propertyType": "jsonata",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "true"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 510,
                                 "y": 1620,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "c5b12c20e36dda6f"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "c5b12c20e36dda6f",
                                 "type": "debug",
                                 "z": "d25606275138920f",
                                 "name": "ph and chlor = true",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 710,
                                 "y": 1620,
                                 "wires": []
                             },
                             {
                                 "id": "aa59a70cd6ef8804",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "d25606275138920f",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                     {
                                         "p": "ph",
                                         "v": "true",
                                         "vt": "bool"
                                     },
                                     {
                                         "p": "chlor",
                                         "v": "true",
                                         "vt": "bool"
                                     },
                                     {
                                         "p": "payload"
                                     }
                                 ],
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "Meine payload",
                                 "payloadType": "str",
                                 "x": 280,
                                 "y": 1620,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "53a2f06873cbfef6",
                                         "7f2af878c5e93a07"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "e2cb3bbe06ec059b",
                                 "type": "debug",
                                 "z": "d25606275138920f",
                                 "name": "ph and chlor = true",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 850,
                                 "y": 1680,
                                 "wires": []
                             },
                             {
                                 "id": "7f2af878c5e93a07",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "d25606275138920f",
                                 "name": "ph = true ?",
                                 "property": "ph",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "true"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 470,
                                 "y": 1680,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "f8611c02cdcb83b6"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "f8611c02cdcb83b6",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "d25606275138920f",
                                 "name": "chlor = true ?",
                                 "property": "chlor",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "true"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 650,
                                 "y": 1680,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "e2cb3bbe06ec059b"
                                     ]
                                 ]
                             }
                          ]
                          

                          B Offline
                          B Offline
                          BF0911
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #58

                          @mickym

                          Sorry, ich bin etwas schnell.

                          Grundsätzlich soll bei dem Flow die Pumpe laufen, wenn der Automatik-Modus und der Scheduler "true" ist.

                          Über die "Get"-Node hole ich doch über den Trigger "ui scheduler" den Status Pool-Automatik und dann per Switch auf true.

                          Das Ganze wollte ich auch zum ausschalten nutzen.

                          Switch (Wenn Zeitplan false) als Trigger, über Get-Objekte Ph- und Chlor-Pumpe und jeweils als Switch ob beide false.

                          Heißt die Pumpe soll nicht abgeschaltet werden, wenn eine der beiden Dosierpumpen noch laufen.

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B BF0911

                            @mickym

                            Sorry, ich bin etwas schnell.

                            Grundsätzlich soll bei dem Flow die Pumpe laufen, wenn der Automatik-Modus und der Scheduler "true" ist.

                            Über die "Get"-Node hole ich doch über den Trigger "ui scheduler" den Status Pool-Automatik und dann per Switch auf true.

                            Das Ganze wollte ich auch zum ausschalten nutzen.

                            Switch (Wenn Zeitplan false) als Trigger, über Get-Objekte Ph- und Chlor-Pumpe und jeweils als Switch ob beide false.

                            Heißt die Pumpe soll nicht abgeschaltet werden, wenn eine der beiden Dosierpumpen noch laufen.

                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #59

                            @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                            Grundsätzlich soll bei dem Flow die Pumpe laufen, wenn der Automatik-Modus und der Scheduler "true" ist.

                            Ja dann trotzdem in einem Flow und warum brauchst Du einen Datenpunkt Automatik Modus, wenn Du im Scheduler den Zeitplan aktivieren und deaktivieren kannst. Ich bin gerade dabei, Dir das mit dem Scheduler im unteren Post noch zu erklären. Bissi Geduld.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                              Grundsätzlich soll bei dem Flow die Pumpe laufen, wenn der Automatik-Modus und der Scheduler "true" ist.

                              Ja dann trotzdem in einem Flow und warum brauchst Du einen Datenpunkt Automatik Modus, wenn Du im Scheduler den Zeitplan aktivieren und deaktivieren kannst. Ich bin gerade dabei, Dir das mit dem Scheduler im unteren Post noch zu erklären. Bissi Geduld.

                              B Offline
                              B Offline
                              BF0911
                              schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                              #60

                              @mickym

                              Ich werde mich gedulden, und ja richtig, die brauche ich dann wohl nicht mehr.

                              Bin gleich erstmal unterwegs und werde es vermutlich erst morgen wieder schaffen rein zu schauen.

                              Schon mal Danke für deine Hilfe und die Erklärung. Ich melde mich dann wieder!

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B BF0911

                                @mickym

                                Ich werde mich gedulden, und ja richtig, die brauche ich dann wohl nicht mehr.

                                Bin gleich erstmal unterwegs und werde es vermutlich erst morgen wieder schaffen rein zu schauen.

                                Schon mal Danke für deine Hilfe und die Erklärung. Ich melde mich dann wieder!

                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                #61

                                @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                                @mickym

                                Ich werde mich gedulden, und ja richtig, die brauche ich dann wohl nicht mehr.

                                Bin gleich erstmal unterwegs und werde es vermutlich erst morgen wieder schaffen rein zu schauen.

                                Schon mal Danke für deine Hilfe und die Erklärung. Ich melde mich dann wieder!

                                Ja ich bin nun fertig und versuch erstmal das zu verstehen, was ich für die Analyse der Zeitpläne gemacht habe:
                                https://forum.iobroker.net/post/1159239

                                Und dann wirst Du mir nochmal erklären was die doppelten Wege in Deinem Flow bezwecken sollen. Wie gesagt - ich halte das teilweise für doppelt, gemoppelt.

                                Und vielleicht zeigst du auch mal die Konfig Deiner scheduler Node

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                                  @mickym

                                  Ich werde mich gedulden, und ja richtig, die brauche ich dann wohl nicht mehr.

                                  Bin gleich erstmal unterwegs und werde es vermutlich erst morgen wieder schaffen rein zu schauen.

                                  Schon mal Danke für deine Hilfe und die Erklärung. Ich melde mich dann wieder!

                                  Ja ich bin nun fertig und versuch erstmal das zu verstehen, was ich für die Analyse der Zeitpläne gemacht habe:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1159239

                                  Und dann wirst Du mir nochmal erklären was die doppelten Wege in Deinem Flow bezwecken sollen. Wie gesagt - ich halte das teilweise für doppelt, gemoppelt.

                                  Und vielleicht zeigst du auch mal die Konfig Deiner scheduler Node

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  BF0911
                                  schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                                  #62

                                  @mickym

                                  So, danke erstmal für die ausführliche Erklärung mit dem JSON-Node. Das werde ich mir morgen in Ruhe anschauen.

                                  Die anderen beiden "Fragen" kann ich aber schon mal beantworten:

                                  • Warum, doppelt gemoppelt, relativ einfach, weil ich es erstmal nicht besser weiß.

                                  Die Idee dahinter war folgende:
                                  Wenn der Zeitplan aktiv ist und die Pool-Automatik (jetzt ja nicht mehr notwendig) ebenfalls, dann soll die Filter-Pumpe laufen. Sollte der Zeitplan nicht aktiv sein und zu diesem Zeitpunkt weder die PH- noch die Chlor-Pumpe laufen, dann soll die Filter-Anlage ausgeschaltet werden. Dann hab ich im Flow noch, wenn die Pool-Automatik ausgeschaltet wird, sollen Ph- und Chlor-Pumpe sofort und die FIlter-Pumpe 1 Minuten später ausgeschaltet werden.

                                  Jetzt zum "doppelt", ich war der Meinung, dass ein Switch-Node zu einem bestimmten Ereignis einen bestimmten "Status" ausgeben kann. Umgekehrt dachte ich, wenn das Ereignis nicht eintrifft, dass das switch-Node nichts ausgibt.

                                  Daher hab ich quasi einen "True" und einen "false"-Zweig erstellt, damit die Filter-Pumpe ein und ausgeschaltet werden kann.

                                  • Konfig Scheduler:
                                  {"payload":"{\"timers\":[{\"starttime\":1715583600000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715594400000},{\"starttime\":1715598840000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715602500000}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}","_msgid":"417dbf1d4fbbf1c1"}
                                  

                                  Screenshot 2024-05-14 091435.png

                                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B BF0911

                                    @mickym

                                    So, danke erstmal für die ausführliche Erklärung mit dem JSON-Node. Das werde ich mir morgen in Ruhe anschauen.

                                    Die anderen beiden "Fragen" kann ich aber schon mal beantworten:

                                    • Warum, doppelt gemoppelt, relativ einfach, weil ich es erstmal nicht besser weiß.

                                    Die Idee dahinter war folgende:
                                    Wenn der Zeitplan aktiv ist und die Pool-Automatik (jetzt ja nicht mehr notwendig) ebenfalls, dann soll die Filter-Pumpe laufen. Sollte der Zeitplan nicht aktiv sein und zu diesem Zeitpunkt weder die PH- noch die Chlor-Pumpe laufen, dann soll die Filter-Anlage ausgeschaltet werden. Dann hab ich im Flow noch, wenn die Pool-Automatik ausgeschaltet wird, sollen Ph- und Chlor-Pumpe sofort und die FIlter-Pumpe 1 Minuten später ausgeschaltet werden.

                                    Jetzt zum "doppelt", ich war der Meinung, dass ein Switch-Node zu einem bestimmten Ereignis einen bestimmten "Status" ausgeben kann. Umgekehrt dachte ich, wenn das Ereignis nicht eintrifft, dass das switch-Node nichts ausgibt.

                                    Daher hab ich quasi einen "True" und einen "false"-Zweig erstellt, damit die Filter-Pumpe ein und ausgeschaltet werden kann.

                                    • Konfig Scheduler:
                                    {"payload":"{\"timers\":[{\"starttime\":1715583600000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715594400000},{\"starttime\":1715598840000,\"days\":[1,1,1,1,1,1,1],\"output\":\"0\",\"endtime\":1715602500000}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}","_msgid":"417dbf1d4fbbf1c1"}
                                    

                                    Screenshot 2024-05-14 091435.png

                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                    #63

                                    Na von der Konfiguration des Scheduler wollte ich eigentlich nur sehen, aber ich gehe mal vom Standard aus - das werden wir dann ggf. noch optimieren. Den Zeitplan wollte ich gar nicht im Detail.

                                    Da ich NICHT davon ausgehe, dass Du permanent Signale an Deine Pumpen schicken willst, sondern nur EIN- und AUSSCHALT-Signale würde ich mir auch nur die Ein- und Ausschaltsignale ausgeben lassen. Sonst würde der Flow alle 60s getriggert und ich glaube das willst Du nicht.

                                    19815cc3-5607-4ce7-8d9d-52d653db79b6-image.png

                                    So ähnlich dürfte ja deine Konfiguration der Filter-Node aussehen.

                                    @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                                    Jetzt zum "doppelt", ich war der Meinung, dass ein Switch-Node zu einem bestimmten Ereignis einen bestimmten "Status" ausgeben kann. Umgekehrt dachte ich, wenn das Ereignis nicht eintrifft, dass das switch-Node nichts ausgibt.
                                    Daher hab ich quasi einen "True" und einen "false"-Zweig erstellt, damit die Filter-Pumpe ein und ausgeschaltet werden kann.

                                    Um es kurz zu machen - eine Switch Node ist eine If-Then oder Case Abfrage und gibt selbstständig gar nichts aus, sondern interpretiert nur das Nachrichtenobjekt, dass ankommt und gibt es dann entweder weiter oder nicht oder sendet es an ein oder mehrere Ausgänge.

                                    Die Idee dahinter war folgende:

                                    Wenn der Zeitplan aktiv ist und die Pool-Automatik (jetzt ja nicht mehr notwendig) ebenfalls, dann soll die Filter-Pumpe laufen. Sollte der Zeitplan nicht aktiv sein und zu diesem Zeitpunkt weder die PH- noch die Chlor-Pumpe laufen, dann soll die Filter-Anlage ausgeschaltet werden. Dann hab ich im Flow noch, wenn die Pool-Automatik ausgeschaltet wird, sollen Ph- und Chlor-Pumpe sofort und die FIlter-Pumpe 1 Minuten später ausgeschaltet werden.

                                    So nun formulierst Du das erste Mal, was Du überhaupt in der Gesamtheit erreichen willst.

                                    Im Prinzip hast Du alle folgende Fälle bzw. musst folgendes untersuchen:

                                    Ist Automatik aktiv - das erfährst Du am Ausgang 1 der Scheduler Node.
                                    Ist der Zeitplan aktiv - das erfährst Du am Ausgang 2.

                                    Wenn Du den Zustand, ob Automatik aktiv oder inaktiv nicht mehr brauchst - dann brauchst Du auch keine Variable im Kontext speichern sondern erstellst den Flow direkt am Ausgang 1.

                                    Also können wir die Change-Node vereinfachen und nur den Status der Automatik ermitteln und müssen das erst mal nicht in einer variablen speichern. Das können wir später wenn benötigt immer noch machen.

                                    Na ich habe gerade gesehen, der Status der Automatik ist doch wichtig. Gut dann also zusätzlich in einer Flow-Variablen speichern.

                                    4eb8ad9c-e07e-41d9-940c-bcf6ba5ca467-image.png

                                    Da die payload bereits false ist, kann man damit ja die Pumpe steuern.

                                    So damit wäre der Fall, dass die Automatik deaktiviert wurde - komplett sauber in einem eigenen Ast ausformuliert.

                                    2e6df7b3-0388-477d-9a1d-2ab9ad16acf3-image.png

                                    Ich hab jetzt mal im iobroker - so Booleans für den Zustand Deiner Pumpen angelegt, damit kannst Du dann Dein gesamtes Szenario auch noch testen:

                                    0f111a36-d027-4b25-a606-516bd1a60515-image.png

                                    So ich habe den Flow mal soweit fertig gemacht, dass er die Logik, die Du geschrieben hast implementiert. Wenn Du den Flow importierst, dann solltest Du mit der Anpassung der iobroker-Datenpunkte nun weiter machen können. Aber so ist es einigermaßen sauber und übersichtlich, um die Logik zu sehen:

                                    4262bb21-d50a-49f6-88a4-8fedc4bd12ac-image.png

                                    Hier der Flow zum Import mit dem Du weitermachen kannst:

                                    [
                                       {
                                           "id": "678c75e771b741cf",
                                           "type": "ui_time_scheduler",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "group": "3979c1d87146b072",
                                           "name": "",
                                           "startDay": 0,
                                           "refresh": 60,
                                           "devices": [
                                               "Filter-Pumpe"
                                           ],
                                           "singleOff": false,
                                           "onlySendChange": true,
                                           "customPayload": false,
                                           "eventMode": false,
                                           "eventOptions": [],
                                           "sendTopic": false,
                                           "lat": "",
                                           "lon": "",
                                           "customContextStore": "",
                                           "outputs": 2,
                                           "order": 1,
                                           "width": 0,
                                           "height": 0,
                                           "x": 150,
                                           "y": 1960,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "289ed99985ad7e4d"
                                               ],
                                               [
                                                   "993346b0fb082792"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "289ed99985ad7e4d",
                                           "type": "json",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "",
                                           "property": "payload",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 310,
                                           "y": 1920,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "b72cf3fd45869c96"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "b72cf3fd45869c96",
                                           "type": "change",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "Automatik Filter-Pumpe ermitteln",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "$not(payload.settings.disabledDevices~>$reduce(function($result,$v){$v=\"0\" or $result},false))",
                                                   "tot": "jsonata"
                                               },
                                               {
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "Filter-Pumpe",
                                                   "tot": "str"
                                               },
                                               {
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "Filter-Pumpe",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                               }
                                           ],
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 540,
                                           "y": 1920,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "7ce1769ec9aaddfa",
                                                   "476274aafc856a31"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "7ce1769ec9aaddfa",
                                           "type": "rbe",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "property": "payload",
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 770,
                                           "y": 1920,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "99ab13cc0d659d78"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "99ab13cc0d659d78",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "Automatik ?",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "false"
                                               },
                                               {
                                                   "t": "true"
                                               }
                                           ],
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 950,
                                           "y": 1920,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "d23752ae48c9ab60"
                                               ],
                                               [
                                                   "fe2623ff018e7da9"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "476274aafc856a31",
                                           "type": "debug",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "Status Filterautomatik",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": false,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": true,
                                           "complete": "payload",
                                           "targetType": "msg",
                                           "statusVal": "payload",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 820,
                                           "y": 1860,
                                           "wires": []
                                       },
                                       {
                                           "id": "fe2623ff018e7da9",
                                           "type": "change",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                               }
                                           ],
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1160,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "a65f176266fbe4fe"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "5d6d32f935b1a324",
                                           "type": "group",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "Automatik = AUS",
                                           "style": {
                                               "label": true,
                                               "color": "#000000",
                                               "fill": "#d1d1d1"
                                           },
                                           "nodes": [
                                               "a65f176266fbe4fe",
                                               "bd4f3236afac2f1a",
                                               "331b8de57a5b25e7",
                                               "8c1219dfd19198a2",
                                               "d23752ae48c9ab60"
                                           ],
                                           "x": 1134,
                                           "y": 1719,
                                           "w": 732,
                                           "h": 202
                                       },
                                       {
                                           "id": "a65f176266fbe4fe",
                                           "type": "delay",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                                           "name": "",
                                           "pauseType": "delay",
                                           "timeout": "1",
                                           "timeoutUnits": "minutes",
                                           "rate": "1",
                                           "nbRateUnits": "1",
                                           "rateUnits": "second",
                                           "randomFirst": "1",
                                           "randomLast": "5",
                                           "randomUnits": "seconds",
                                           "drop": false,
                                           "allowrate": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1400,
                                           "y": 1880,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "8c1219dfd19198a2"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "bd4f3236afac2f1a",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Chlor-Pumpe",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1480,
                                           "y": 1760,
                                           "wires": []
                                       },
                                       {
                                           "id": "331b8de57a5b25e7",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.PH-Pumpe",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1480,
                                           "y": 1820,
                                           "wires": []
                                       },
                                       {
                                           "id": "8c1219dfd19198a2",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filter-Pumpe",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1680,
                                           "y": 1880,
                                           "wires": []
                                       },
                                       {
                                           "id": "d23752ae48c9ab60",
                                           "type": "junction",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "5d6d32f935b1a324",
                                           "x": 1160,
                                           "y": 1820,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "a65f176266fbe4fe",
                                                   "bd4f3236afac2f1a",
                                                   "331b8de57a5b25e7"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "638849458de11edb",
                                           "type": "group",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "Automatik aktiv",
                                           "style": {
                                               "fill": "#e3f3d3",
                                               "label": true,
                                               "color": "#000000"
                                           },
                                           "nodes": [
                                               "bf1b3cdd0ebcbe1f",
                                               "942d8d68a1f6ae76",
                                               "4cbb9a78083de787",
                                               "f07ca3bb04261a9c",
                                               "048925639d4e6ab1",
                                               "bc64b67cb834f447",
                                               "a164b52ff23368dc",
                                               "993346b0fb082792"
                                           ],
                                           "x": 254,
                                           "y": 2079,
                                           "w": 2012,
                                           "h": 162
                                       },
                                       {
                                           "id": "bf1b3cdd0ebcbe1f",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "638849458de11edb",
                                           "name": "Zeitsteuerung",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "true"
                                               },
                                               {
                                                   "t": "false"
                                               }
                                           ],
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 580,
                                           "y": 2160,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "a164b52ff23368dc"
                                               ],
                                               [
                                                   "4cbb9a78083de787"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "942d8d68a1f6ae76",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "638849458de11edb",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filter-Pumpe",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 2080,
                                           "y": 2120,
                                           "wires": []
                                       },
                                       {
                                           "id": "4cbb9a78083de787",
                                           "type": "ioBroker get",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "638849458de11edb",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.PH-Pumpe",
                                           "attrname": "phPumpe",
                                           "payloadType": "value",
                                           "errOnInvalidState": "nothing",
                                           "x": 860,
                                           "y": 2200,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "f07ca3bb04261a9c"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "f07ca3bb04261a9c",
                                           "type": "ioBroker get",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "638849458de11edb",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Chlor-Pumpe",
                                           "attrname": "chlorPumpe",
                                           "payloadType": "value",
                                           "errOnInvalidState": "nothing",
                                           "x": 1220,
                                           "y": 2200,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "048925639d4e6ab1"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "048925639d4e6ab1",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "638849458de11edb",
                                           "name": "phPumpe inaktiv?",
                                           "property": "phPumpe",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "false"
                                               }
                                           ],
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1510,
                                           "y": 2200,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "bc64b67cb834f447"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "bc64b67cb834f447",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "638849458de11edb",
                                           "name": "chlorPumpe inaktiv?",
                                           "property": "chlorPumpe",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "false"
                                               }
                                           ],
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1740,
                                           "y": 2200,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "942d8d68a1f6ae76"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "a164b52ff23368dc",
                                           "type": "junction",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "638849458de11edb",
                                           "x": 700,
                                           "y": 2120,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "942d8d68a1f6ae76"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "993346b0fb082792",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "g": "638849458de11edb",
                                           "name": "Automatik aktiv?",
                                           "property": "Filter-Pumpe",
                                           "propertyType": "flow",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "true"
                                               }
                                           ],
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 360,
                                           "y": 2160,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "bf1b3cdd0ebcbe1f"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "3979c1d87146b072",
                                           "type": "ui_group",
                                           "name": "Scheduler",
                                           "tab": "5fb772105c6cc8b7",
                                           "order": 2,
                                           "disp": true,
                                           "width": "6",
                                           "collapse": false,
                                           "className": ""
                                       },
                                       {
                                           "id": "5fb772105c6cc8b7",
                                           "type": "ui_tab",
                                           "name": "Home",
                                           "icon": "dashboard",
                                           "disabled": false,
                                           "hidden": false
                                       }
                                    ]
                                    

                                    Ganz sauber wäre es natürlich, wenn du die beiden Nodes aussen aus der Automatikgruppe aus entfernen würdest und einen Eingang in die Gruppe verwendest - dann ist es aus der Logiksicht am übersichtlichsten:

                                    99473789-1efc-485f-bbb2-f9d6c4ee9e68-image.png

                                    EDIT:
                                    Ich habe den Import nochmals entsprechend angepasst!

                                    Deine Chlor- und PH Pumpe schaltest Du wohl in einer eigenen Logik - aber ich denke mal, Du verstehst das nun besser und ist auch nicht so schwierig. Und vielleicht verstehst Du nun, was Du Dir an Übersichtlichkeit mit function Nodes und Programmcode kaputt machst.

                                    Wenn Du mehrfach auch Nodes zum Schalten der FilterNode verwendest, dann siehst Du auch ggf. welcher Flow bzw. welche Node geschaltet hat. In dem oberen Screenshot siehst Du dass die Automatik aus iobroker node noch gar nicht getriggert wurde und nur auf connected steht, während unten die Node auf false steht. Natürlich kannst Du noch debug Nodes oder machst erst debug Nodes hin, wenn Du Dir keine Testpunkte im iobroker erstellen willst, sondern lieber direkt im Debug-Fenster des Node-Red Editors anschauen willst.

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      Na von der Konfiguration des Scheduler wollte ich eigentlich nur sehen, aber ich gehe mal vom Standard aus - das werden wir dann ggf. noch optimieren. Den Zeitplan wollte ich gar nicht im Detail.

                                      Da ich NICHT davon ausgehe, dass Du permanent Signale an Deine Pumpen schicken willst, sondern nur EIN- und AUSSCHALT-Signale würde ich mir auch nur die Ein- und Ausschaltsignale ausgeben lassen. Sonst würde der Flow alle 60s getriggert und ich glaube das willst Du nicht.

                                      19815cc3-5607-4ce7-8d9d-52d653db79b6-image.png

                                      So ähnlich dürfte ja deine Konfiguration der Filter-Node aussehen.

                                      @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:

                                      Jetzt zum "doppelt", ich war der Meinung, dass ein Switch-Node zu einem bestimmten Ereignis einen bestimmten "Status" ausgeben kann. Umgekehrt dachte ich, wenn das Ereignis nicht eintrifft, dass das switch-Node nichts ausgibt.
                                      Daher hab ich quasi einen "True" und einen "false"-Zweig erstellt, damit die Filter-Pumpe ein und ausgeschaltet werden kann.

                                      Um es kurz zu machen - eine Switch Node ist eine If-Then oder Case Abfrage und gibt selbstständig gar nichts aus, sondern interpretiert nur das Nachrichtenobjekt, dass ankommt und gibt es dann entweder weiter oder nicht oder sendet es an ein oder mehrere Ausgänge.

                                      Die Idee dahinter war folgende:

                                      Wenn der Zeitplan aktiv ist und die Pool-Automatik (jetzt ja nicht mehr notwendig) ebenfalls, dann soll die Filter-Pumpe laufen. Sollte der Zeitplan nicht aktiv sein und zu diesem Zeitpunkt weder die PH- noch die Chlor-Pumpe laufen, dann soll die Filter-Anlage ausgeschaltet werden. Dann hab ich im Flow noch, wenn die Pool-Automatik ausgeschaltet wird, sollen Ph- und Chlor-Pumpe sofort und die FIlter-Pumpe 1 Minuten später ausgeschaltet werden.

                                      So nun formulierst Du das erste Mal, was Du überhaupt in der Gesamtheit erreichen willst.

                                      Im Prinzip hast Du alle folgende Fälle bzw. musst folgendes untersuchen:

                                      Ist Automatik aktiv - das erfährst Du am Ausgang 1 der Scheduler Node.
                                      Ist der Zeitplan aktiv - das erfährst Du am Ausgang 2.

                                      Wenn Du den Zustand, ob Automatik aktiv oder inaktiv nicht mehr brauchst - dann brauchst Du auch keine Variable im Kontext speichern sondern erstellst den Flow direkt am Ausgang 1.

                                      Also können wir die Change-Node vereinfachen und nur den Status der Automatik ermitteln und müssen das erst mal nicht in einer variablen speichern. Das können wir später wenn benötigt immer noch machen.

                                      Na ich habe gerade gesehen, der Status der Automatik ist doch wichtig. Gut dann also zusätzlich in einer Flow-Variablen speichern.

                                      4eb8ad9c-e07e-41d9-940c-bcf6ba5ca467-image.png

                                      Da die payload bereits false ist, kann man damit ja die Pumpe steuern.

                                      So damit wäre der Fall, dass die Automatik deaktiviert wurde - komplett sauber in einem eigenen Ast ausformuliert.

                                      2e6df7b3-0388-477d-9a1d-2ab9ad16acf3-image.png

                                      Ich hab jetzt mal im iobroker - so Booleans für den Zustand Deiner Pumpen angelegt, damit kannst Du dann Dein gesamtes Szenario auch noch testen:

                                      0f111a36-d027-4b25-a606-516bd1a60515-image.png

                                      So ich habe den Flow mal soweit fertig gemacht, dass er die Logik, die Du geschrieben hast implementiert. Wenn Du den Flow importierst, dann solltest Du mit der Anpassung der iobroker-Datenpunkte nun weiter machen können. Aber so ist es einigermaßen sauber und übersichtlich, um die Logik zu sehen:

                                      4262bb21-d50a-49f6-88a4-8fedc4bd12ac-image.png

                                      Hier der Flow zum Import mit dem Du weitermachen kannst:

                                      [
                                         {
                                             "id": "678c75e771b741cf",
                                             "type": "ui_time_scheduler",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "group": "3979c1d87146b072",
                                             "name": "",
                                             "startDay": 0,
                                             "refresh": 60,
                                             "devices": [
                                                 "Filter-Pumpe"
                                             ],
                                             "singleOff": false,
                                             "onlySendChange": true,
                                             "customPayload": false,
                                             "eventMode": false,
                                             "eventOptions": [],
                                             "sendTopic": false,
                                             "lat": "",
                                             "lon": "",
                                             "customContextStore": "",
                                             "outputs": 2,
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "x": 150,
                                             "y": 1960,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "289ed99985ad7e4d"
                                                 ],
                                                 [
                                                     "993346b0fb082792"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "289ed99985ad7e4d",
                                             "type": "json",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "",
                                             "property": "payload",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 310,
                                             "y": 1920,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "b72cf3fd45869c96"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "b72cf3fd45869c96",
                                             "type": "change",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "Automatik Filter-Pumpe ermitteln",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "$not(payload.settings.disabledDevices~>$reduce(function($result,$v){$v=\"0\" or $result},false))",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                 },
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "Filter-Pumpe",
                                                     "tot": "str"
                                                 },
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "Filter-Pumpe",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                                 }
                                             ],
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 540,
                                             "y": 1920,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "7ce1769ec9aaddfa",
                                                     "476274aafc856a31"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "7ce1769ec9aaddfa",
                                             "type": "rbe",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "start": "",
                                             "inout": "out",
                                             "septopics": false,
                                             "property": "payload",
                                             "topi": "topic",
                                             "x": 770,
                                             "y": 1920,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "99ab13cc0d659d78"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "99ab13cc0d659d78",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "Automatik ?",
                                             "property": "payload",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "false"
                                                 },
                                                 {
                                                     "t": "true"
                                                 }
                                             ],
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 950,
                                             "y": 1920,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "d23752ae48c9ab60"
                                                 ],
                                                 [
                                                     "fe2623ff018e7da9"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "476274aafc856a31",
                                             "type": "debug",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "Status Filterautomatik",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": false,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": true,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "payload",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 820,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": []
                                         },
                                         {
                                             "id": "fe2623ff018e7da9",
                                             "type": "change",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "reset",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                                 }
                                             ],
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1160,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "a65f176266fbe4fe"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "5d6d32f935b1a324",
                                             "type": "group",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "Automatik = AUS",
                                             "style": {
                                                 "label": true,
                                                 "color": "#000000",
                                                 "fill": "#d1d1d1"
                                             },
                                             "nodes": [
                                                 "a65f176266fbe4fe",
                                                 "bd4f3236afac2f1a",
                                                 "331b8de57a5b25e7",
                                                 "8c1219dfd19198a2",
                                                 "d23752ae48c9ab60"
                                             ],
                                             "x": 1134,
                                             "y": 1719,
                                             "w": 732,
                                             "h": 202
                                         },
                                         {
                                             "id": "a65f176266fbe4fe",
                                             "type": "delay",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "5d6d32f935b1a324",
                                             "name": "",
                                             "pauseType": "delay",
                                             "timeout": "1",
                                             "timeoutUnits": "minutes",
                                             "rate": "1",
                                             "nbRateUnits": "1",
                                             "rateUnits": "second",
                                             "randomFirst": "1",
                                             "randomLast": "5",
                                             "randomUnits": "seconds",
                                             "drop": false,
                                             "allowrate": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1400,
                                             "y": 1880,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "8c1219dfd19198a2"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "bd4f3236afac2f1a",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "5d6d32f935b1a324",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Chlor-Pumpe",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1480,
                                             "y": 1760,
                                             "wires": []
                                         },
                                         {
                                             "id": "331b8de57a5b25e7",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "5d6d32f935b1a324",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.PH-Pumpe",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1480,
                                             "y": 1820,
                                             "wires": []
                                         },
                                         {
                                             "id": "8c1219dfd19198a2",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "5d6d32f935b1a324",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filter-Pumpe",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1680,
                                             "y": 1880,
                                             "wires": []
                                         },
                                         {
                                             "id": "d23752ae48c9ab60",
                                             "type": "junction",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "5d6d32f935b1a324",
                                             "x": 1160,
                                             "y": 1820,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "a65f176266fbe4fe",
                                                     "bd4f3236afac2f1a",
                                                     "331b8de57a5b25e7"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "638849458de11edb",
                                             "type": "group",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "name": "Automatik aktiv",
                                             "style": {
                                                 "fill": "#e3f3d3",
                                                 "label": true,
                                                 "color": "#000000"
                                             },
                                             "nodes": [
                                                 "bf1b3cdd0ebcbe1f",
                                                 "942d8d68a1f6ae76",
                                                 "4cbb9a78083de787",
                                                 "f07ca3bb04261a9c",
                                                 "048925639d4e6ab1",
                                                 "bc64b67cb834f447",
                                                 "a164b52ff23368dc",
                                                 "993346b0fb082792"
                                             ],
                                             "x": 254,
                                             "y": 2079,
                                             "w": 2012,
                                             "h": 162
                                         },
                                         {
                                             "id": "bf1b3cdd0ebcbe1f",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "638849458de11edb",
                                             "name": "Zeitsteuerung",
                                             "property": "payload",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "true"
                                                 },
                                                 {
                                                     "t": "false"
                                                 }
                                             ],
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 580,
                                             "y": 2160,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "a164b52ff23368dc"
                                                 ],
                                                 [
                                                     "4cbb9a78083de787"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "942d8d68a1f6ae76",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "638849458de11edb",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Filter-Pumpe",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 2080,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": []
                                         },
                                         {
                                             "id": "4cbb9a78083de787",
                                             "type": "ioBroker get",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "638849458de11edb",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.PH-Pumpe",
                                             "attrname": "phPumpe",
                                             "payloadType": "value",
                                             "errOnInvalidState": "nothing",
                                             "x": 860,
                                             "y": 2200,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "f07ca3bb04261a9c"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "f07ca3bb04261a9c",
                                             "type": "ioBroker get",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "638849458de11edb",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Chlor-Pumpe",
                                             "attrname": "chlorPumpe",
                                             "payloadType": "value",
                                             "errOnInvalidState": "nothing",
                                             "x": 1220,
                                             "y": 2200,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "048925639d4e6ab1"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "048925639d4e6ab1",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "638849458de11edb",
                                             "name": "phPumpe inaktiv?",
                                             "property": "phPumpe",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "false"
                                                 }
                                             ],
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1510,
                                             "y": 2200,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "bc64b67cb834f447"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "bc64b67cb834f447",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "638849458de11edb",
                                             "name": "chlorPumpe inaktiv?",
                                             "property": "chlorPumpe",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "false"
                                                 }
                                             ],
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1740,
                                             "y": 2200,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "942d8d68a1f6ae76"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "a164b52ff23368dc",
                                             "type": "junction",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "638849458de11edb",
                                             "x": 700,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "942d8d68a1f6ae76"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "993346b0fb082792",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "d25606275138920f",
                                             "g": "638849458de11edb",
                                             "name": "Automatik aktiv?",
                                             "property": "Filter-Pumpe",
                                             "propertyType": "flow",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "true"
                                                 }
                                             ],
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 360,
                                             "y": 2160,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "bf1b3cdd0ebcbe1f"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "3979c1d87146b072",
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "Scheduler",
                                             "tab": "5fb772105c6cc8b7",
                                             "order": 2,
                                             "disp": true,
                                             "width": "6",
                                             "collapse": false,
                                             "className": ""
                                         },
                                         {
                                             "id": "5fb772105c6cc8b7",
                                             "type": "ui_tab",
                                             "name": "Home",
                                             "icon": "dashboard",
                                             "disabled": false,
                                             "hidden": false
                                         }
                                      ]
                                      

                                      Ganz sauber wäre es natürlich, wenn du die beiden Nodes aussen aus der Automatikgruppe aus entfernen würdest und einen Eingang in die Gruppe verwendest - dann ist es aus der Logiksicht am übersichtlichsten:

                                      99473789-1efc-485f-bbb2-f9d6c4ee9e68-image.png

                                      EDIT:
                                      Ich habe den Import nochmals entsprechend angepasst!

                                      Deine Chlor- und PH Pumpe schaltest Du wohl in einer eigenen Logik - aber ich denke mal, Du verstehst das nun besser und ist auch nicht so schwierig. Und vielleicht verstehst Du nun, was Du Dir an Übersichtlichkeit mit function Nodes und Programmcode kaputt machst.

                                      Wenn Du mehrfach auch Nodes zum Schalten der FilterNode verwendest, dann siehst Du auch ggf. welcher Flow bzw. welche Node geschaltet hat. In dem oberen Screenshot siehst Du dass die Automatik aus iobroker node noch gar nicht getriggert wurde und nur auf connected steht, während unten die Node auf false steht. Natürlich kannst Du noch debug Nodes oder machst erst debug Nodes hin, wenn Du Dir keine Testpunkte im iobroker erstellen willst, sondern lieber direkt im Debug-Fenster des Node-Red Editors anschauen willst.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      BF0911
                                      schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                                      #64

                                      @mickym

                                      Danke bisher für deine Zeit und Mühe. Der Flow sieht sehr aufgeräumt aus!

                                      Ja, Chlor- und PH-Pumpe steuere ich noch gar nicht :-(

                                      Das wird aus meiner Sicht, der schwerste Teil. Siehe Eingangspost mit der function-Node.

                                      Es soll deutlich mehr Logik drin stecken, als bei der Filterpumpe.

                                      Da werde ich morgen mal versuchen, zu starten!

                                      Dazu direkt auch eine Frage, bei dem ursprünglichen Flow werden die Werte wie folgt in den Flow geholt.

                                      Screenshot 2024-05-14 161823.png
                                      Screenshot 2024-05-14 161846.png

                                      Ich gehe mal davon, dass das dort gemacht wurde, weil auch die Geräte dort per MQTT geschaltet wurden.

                                      Wenn ich die Werte einzeln als Datenpunkte anlege, bin ich sicherlich sauberer her vom Flow und könnte die Werte direkt an der geeigneten Stelle einlesen?!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #65

                                        @bf0911 nein das passt schon, wie es gemacht wurde. Allerdings würde ich die Variablen erst bei Bedarf ins Nachrichtenobjekt holen bzw. kannst du die Variablen ja auch direkt in einer Switch Node abf

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @bf0911 nein das passt schon, wie es gemacht wurde. Allerdings würde ich die Variablen erst bei Bedarf ins Nachrichtenobjekt holen bzw. kannst du die Variablen ja auch direkt in einer Switch Node abf

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          BF0911
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #66

                                          @mickym

                                          Kannst du mir das nochmal kurz erklären?

                                          1715683523394-4eb8ad9c-e07e-41d9-940c-bcf6ba5ca467-image.png

                                          Die erste Regel ist quasi das ausfiltern, ob die Zeit-Automatik aktiv ist?!

                                          Die zweite Regel ist mir nicht ganz klar.

                                          Die dritte setzt in Abhängigkeit von Regel 1 die Variable Filter-Pumpe auf True oder false?!

                                          Die Ph-Parameter kommen ja perr Mqtt in einem Array. Diese wollte und sollte ich ja (mutmaßlich) analog zum Zeitplan mit einem JSON-Node in Objekte umwandeln.
                                          Das habe ich soweit gemacht.

                                          {"Pausenzeit_min":15,"Laufzeit_sec":60,"MaxTagesLaufzeit_min":5,"PH_Grenzwert":7.2,"PH_Pumpe_Automatik":"OFF"}
                                          

                                          Wie komme ich nun an die einzelnen Werte? Bedarf es da auch wieder einer JSONata?

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          499

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe