Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
1.6k Beiträge 127 Kommentatoren 743.6k Aufrufe 127 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Ponti92

    @Waly_de PS: Der Beitrag ist wohl untergegangen.. Jedenfalls klappt die Umstellung von Zusatzpower in den normalen Modus noch nicht richtig.

    Das Szenario war wie folgt:
    PV Leistung > 600W; Hausbedarf = 0W, da zweite PV (Hoymiles) Grundlast abdeckt; -> Zusatzpowermodus ON, sodass über den Hausbedarf noch zusätzlich eingespeist wurde.
    Diese Leistung wird dann mit der Excess charging an die D2M geleitet. (Ab ca 150W Überschuss)

    Jetzt schalte ich z.b. den Trockner an, dann habe ich auf einmal einen Hausbedarf von zusätzlichen 500W, die noch zur bestehenden PV (Hoymiles) benötigt wird.

    Dann müsste das Skript das erkennen und die Zusatzpower ausschalten und in den normalen Modus wechseln, jedoch bleibt es dann im Zusatzpower modus und speichert lieber die PV Leistung anstatt sie direkt abzugeben.
    Erst wenn die PV Leistung wieder unter 600W geht, dann geht das Skrript wieder in den normalen Modus und speist dann die geforderte Leistung ein.

    Wenn der Trockner aber vor Erreichen der 600W eingeschaltet wird, dann geht das Skript nicht in den Zusatzpowermodus, so wie es auch gewollt ist.

    @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

    Hi @Waly_de
    Leider funktioniert das noch nicht so ganz mit der zusatzpower, wenn anschließend die Grundlast wieder höher wird.
    Ich habe hier zwei Powerstreams und einer ist in die zusatzpower gegangen bevor die Hauslast hoch ging.
    Dann ging der hausverbrauch hoch, jedoch hat der zweite PS die zusatzpower nicht verlassen.

    Der erste PS war nicht im Zusatzpower Modus und konnte deshalb mehr einspeisen:

    IMG_4055.png

    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1241

    @ponti92 das gucke ich mir bei Gelegenheit noch mal an. Ist nicht ganz so einfach.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J joxxxxx74

      Erst mal ein dickes fettes Danke für das Script! Hätte nicht erwartet, dass das sooo gut funktioniert!!!

      Eine Frage noch zur Verwendung..

      Ich möchte damit gerne 2 Häuser (2*Powerstream) steuern. Kann ich das alles in ein Script packen, oder benötigte ich dafür eine 2te IObroker Instanz?

      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      #1242

      @joxxxxx74 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

      Erst mal ein dickes fettes Danke für das Script! Hätte nicht erwartet, dass das sooo gut funktioniert!!!

      Eine Frage noch zur Verwendung..

      Ich möchte damit gerne 2 Häuser (2*Powerstream) steuern. Kann ich das alles in ein Script packen, oder benötigte ich dafür eine 2te IObroker Instanz?

      Bei zwei Häusern gehe ich davon aus, dass Du auch zwei separate Stromzähler hast.
      Daher kannst du zwei Skripte in der gleichen IObroker Instanz laufen lassen und in jedem je einen Stromzähler konfigurieren. (statesPrefix auch anpassen um die Objekte getrennt zu halten)

      Haben beide Häuser einen Stromzähler, kannst Du ganz normal mehrere PS mit einem Skript steuern.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • P Ponti92

        @Waly_de PS: Der Beitrag ist wohl untergegangen.. Jedenfalls klappt die Umstellung von Zusatzpower in den normalen Modus noch nicht richtig.

        Das Szenario war wie folgt:
        PV Leistung > 600W; Hausbedarf = 0W, da zweite PV (Hoymiles) Grundlast abdeckt; -> Zusatzpowermodus ON, sodass über den Hausbedarf noch zusätzlich eingespeist wurde.
        Diese Leistung wird dann mit der Excess charging an die D2M geleitet. (Ab ca 150W Überschuss)

        Jetzt schalte ich z.b. den Trockner an, dann habe ich auf einmal einen Hausbedarf von zusätzlichen 500W, die noch zur bestehenden PV (Hoymiles) benötigt wird.

        Dann müsste das Skript das erkennen und die Zusatzpower ausschalten und in den normalen Modus wechseln, jedoch bleibt es dann im Zusatzpower modus und speichert lieber die PV Leistung anstatt sie direkt abzugeben.
        Erst wenn die PV Leistung wieder unter 600W geht, dann geht das Skrript wieder in den normalen Modus und speist dann die geforderte Leistung ein.

        Wenn der Trockner aber vor Erreichen der 600W eingeschaltet wird, dann geht das Skript nicht in den Zusatzpowermodus, so wie es auch gewollt ist.

        @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

        Hi @Waly_de
        Leider funktioniert das noch nicht so ganz mit der zusatzpower, wenn anschließend die Grundlast wieder höher wird.
        Ich habe hier zwei Powerstreams und einer ist in die zusatzpower gegangen bevor die Hauslast hoch ging.
        Dann ging der hausverbrauch hoch, jedoch hat der zweite PS die zusatzpower nicht verlassen.

        Der erste PS war nicht im Zusatzpower Modus und konnte deshalb mehr einspeisen:

        IMG_4055.png

        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        #1243

        @ponti92 kannst du mir bitte den Gefallen tun und in der beschriebenen Situation einmal mlog aktivieren?
        Ich benötige die mlog Protokollausgaben zum Zeitpunkt, wenn die PV Leistung größer 600 W ist der Trockner nur aber noch aus.

        Und wenn dann der Trockner an ist und das Skript den Zusatzpowermodus nicht verlässt.

        Ich hab hier keine Möglichkeiten das zu simulieren.

        P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • W Waly_de

          @ponti92 kannst du mir bitte den Gefallen tun und in der beschriebenen Situation einmal mlog aktivieren?
          Ich benötige die mlog Protokollausgaben zum Zeitpunkt, wenn die PV Leistung größer 600 W ist der Trockner nur aber noch aus.

          Und wenn dann der Trockner an ist und das Skript den Zusatzpowermodus nicht verlässt.

          Ich hab hier keine Möglichkeiten das zu simulieren.

          P Offline
          P Offline
          Ponti92
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1244

          @waly_de werd ich bei der nächsten Gelegenheit mal machen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Maik BeckerM Offline
            Maik BeckerM Offline
            Maik Becker
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1245

            Hallo, ich habe einen Delta Pro und er passt die Ladeleitung AC zwar an per Skript aber er ändert sie nicht in der App.

            script.js.1713771693553-ecoflow-connector_v124: Write Event: 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxx_xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower val: 1660 | No matching entry found.

            Kann mir jemand helfen.

            Maik BeckerM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W Waly_de

              @ponti92 kannst du mir bitte den Gefallen tun und in der beschriebenen Situation einmal mlog aktivieren?
              Ich benötige die mlog Protokollausgaben zum Zeitpunkt, wenn die PV Leistung größer 600 W ist der Trockner nur aber noch aus.

              Und wenn dann der Trockner an ist und das Skript den Zusatzpowermodus nicht verlässt.

              Ich hab hier keine Möglichkeiten das zu simulieren.

              P Offline
              P Offline
              Ponti92
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1246

              @waly_de
              Ich konnte es heute mal kurz testen und die logs auffangen:

              Das war bevor der Trockner an war und die PV über 600W:

              2024-05-10 14:56:56.293 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower !
              2024-05-10 14:56:56.322 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 140 W
              2024-05-10 14:56:56.360 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 100 W
              2024-05-10 14:56:56.419 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 240
              2024-05-10 14:56:56.427 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 638.6600000000001
              2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: *************************************
              2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: -52.93
              2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 146
              2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0
              2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: -482.6600000000001
              2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : -482.6600000000001
              2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 0
              2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1782
              2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : -482.6600000000001
              2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 0
              2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0
              2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:1
              2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:492.6600000000001
              

              Das dann als der Trockner eingeschaltet wurde:

              2024-05-10 14:58:56.458 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 0 W
              2024-05-10 14:58:56.464 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Alle Bedingungen erfüllt. 0_userdata.0.powerstream.app_1679030909605449730_R351ZEB4HF450475_thing_property_set.writeables.slowChgWatts wird auf 150 gesetzt
              2024-05-10 14:58:56.465 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ExcessCharge: Änderung an ExcessChargePowerID gesendet ueberschussleistung + ExcessChargeOffsetPower:179W
              2024-05-10 14:58:57.430 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 14:58:44 / ACset: 14:58:56
              2024-05-10 14:59:11.312 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower !
              2024-05-10 14:59:11.337 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Zusatzpower aus !
              2024-05-10 14:59:11.404 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 0
              2024-05-10 14:59:11.411 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 295.82
              2024-05-10 14:59:11.411 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -86
              2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream2] : -97
              2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: *************************************
              2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: 264.38
              2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 287
              2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0
              2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: -183
              2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : 1.1800000000000068
              2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 1066
              2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1342
              2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : 1.1800000000000068
              2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 0
              2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0.0011069418386491622
              2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:0
              2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:8.819999999999993
              2024-05-10 14:59:11.415 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: *************************************
              2024-05-10 14:59:11.433 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream] : 0 W
              2024-05-10 14:59:11.450 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 0 W
              2024-05-10 14:59:26.313 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower !
              2024-05-10 14:59:26.340 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W
              2024-05-10 14:59:26.391 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W
              
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Maik BeckerM Maik Becker

                Hallo, ich habe einen Delta Pro und er passt die Ladeleitung AC zwar an per Skript aber er ändert sie nicht in der App.

                script.js.1713771693553-ecoflow-connector_v124: Write Event: 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxx_xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower val: 1660 | No matching entry found.

                Kann mir jemand helfen.

                Maik BeckerM Offline
                Maik BeckerM Offline
                Maik Becker
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1247

                @maik-becker said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                Hallo, ich habe einen Delta Pro und er passt die Ladeleitung AC zwar an per Skript aber er ändert sie nicht in der App.

                script.js.1713771693553-ecoflow-connector_v124: Write Event: 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxx_xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower val: 1660 | No matching entry found.

                Kann mir jemand helfen.

                Heute habe ich ecoflow-mqtt installiert dieses Script kann über ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts die Ladeleistung ändern.

                Daher habe ich jetzt erst einmal im JS von 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower auf ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts geändert, jetzt wird die Ladeleistung automatisch geändert.

                Das zweite Problem, was ich habe, ist das er Nachts mach mal das laden Aktiviert, trotz das kein Solar da ist.

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Ponti92

                  @waly_de
                  Ich konnte es heute mal kurz testen und die logs auffangen:

                  Das war bevor der Trockner an war und die PV über 600W:

                  2024-05-10 14:56:56.293 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower !
                  2024-05-10 14:56:56.322 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 140 W
                  2024-05-10 14:56:56.360 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 100 W
                  2024-05-10 14:56:56.419 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 240
                  2024-05-10 14:56:56.427 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 638.6600000000001
                  2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: *************************************
                  2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: -52.93
                  2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 146
                  2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0
                  2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: -482.6600000000001
                  2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : -482.6600000000001
                  2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 0
                  2024-05-10 14:56:56.428 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1782
                  2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : -482.6600000000001
                  2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 0
                  2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0
                  2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:1
                  2024-05-10 14:56:56.429 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:492.6600000000001
                  

                  Das dann als der Trockner eingeschaltet wurde:

                  2024-05-10 14:58:56.458 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 0 W
                  2024-05-10 14:58:56.464 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Alle Bedingungen erfüllt. 0_userdata.0.powerstream.app_1679030909605449730_R351ZEB4HF450475_thing_property_set.writeables.slowChgWatts wird auf 150 gesetzt
                  2024-05-10 14:58:56.465 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ExcessCharge: Änderung an ExcessChargePowerID gesendet ueberschussleistung + ExcessChargeOffsetPower:179W
                  2024-05-10 14:58:57.430 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 14:58:44 / ACset: 14:58:56
                  2024-05-10 14:59:11.312 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower !
                  2024-05-10 14:59:11.337 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Zusatzpower aus !
                  2024-05-10 14:59:11.404 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 0
                  2024-05-10 14:59:11.411 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 295.82
                  2024-05-10 14:59:11.411 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -86
                  2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream2] : -97
                  2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: *************************************
                  2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: 264.38
                  2024-05-10 14:59:11.412 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 287
                  2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0
                  2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: -183
                  2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : 1.1800000000000068
                  2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 1066
                  2024-05-10 14:59:11.413 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1342
                  2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : 1.1800000000000068
                  2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 0
                  2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0.0011069418386491622
                  2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:0
                  2024-05-10 14:59:11.414 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:8.819999999999993
                  2024-05-10 14:59:11.415 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: *************************************
                  2024-05-10 14:59:11.433 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream] : 0 W
                  2024-05-10 14:59:11.450 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 0 W
                  2024-05-10 14:59:26.313 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower !
                  2024-05-10 14:59:26.340 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W
                  2024-05-10 14:59:26.391 - info: javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W
                  
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1248

                  @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                  Bedarf : 1.1800000000000068

                  Bitte beobachte das mal etwas länger, solange der Bedarf so niedrig ist, wird keine Leistung bereitgestellt. Das ist auch so gewollt. Es dauert ja immer eine gewisse Zeit, die du selbst konfigurieren kannst, bis auf Leistungsspitzen reagiert wird.

                     MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                  

                  Wenn dann die PowerStream weiter im Zusatzpower Modus bleiben, brauche ich davon noch mal das mlog.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Maik BeckerM Maik Becker

                    @maik-becker said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                    Hallo, ich habe einen Delta Pro und er passt die Ladeleitung AC zwar an per Skript aber er ändert sie nicht in der App.

                    script.js.1713771693553-ecoflow-connector_v124: Write Event: 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxx_xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower val: 1660 | No matching entry found.

                    Kann mir jemand helfen.

                    Heute habe ich ecoflow-mqtt installiert dieses Script kann über ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts die Ladeleistung ändern.

                    Daher habe ich jetzt erst einmal im JS von 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower auf ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts geändert, jetzt wird die Ladeleistung automatisch geändert.

                    Das zweite Problem, was ich habe, ist das er Nachts mach mal das laden Aktiviert, trotz das kein Solar da ist.

                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                    #1249

                    @maik-becker sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                    @maik-becker said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                    Hallo, ich habe einen Delta Pro und er passt die Ladeleitung AC zwar an per Skript aber er ändert sie nicht in der App.

                    script.js.1713771693553-ecoflow-connector_v124: Write Event: 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxx_xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower val: 1660 | No matching entry found.

                    Kann mir jemand helfen.

                    Heute habe ich ecoflow-mqtt installiert dieses Script kann über ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts die Ladeleistung ändern.

                    Daher habe ich jetzt erst einmal im JS von 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower auf ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts geändert, jetzt wird die Ladeleistung automatisch geändert.

                    Das zweite Problem, was ich habe, ist das er Nachts mach mal das laden Aktiviert, trotz das kein Solar da ist.

                    Wenn du das Skript installierst, sind nur Beispielpfade eingegeben. Die musst du natürlich noch an deine Umgebung anpassen. Wenn du deine Delta richtig konfiguriert hast, findest du unter 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables. die werte die zu deiner delta passen.

                    Aber mit dem Adapter geht das natürlich auch.
                    Es ist nur wichtig zu wissen, dass die Delta auch dann AC Ladung durchführt, wenn die Ladung auf null herunter geregelt wird. Darum gibt es die Funktion mit dem Zwischenschalter, der die Delta komplett vom Strom trennt wenn kein Überschuss vorhanden ist (ExcessChargeSwitchID)

                    Für das grundsätzliche Prinzip kannst du dir auch noch mal mein Video auf YouTube angucken. Den Link dazu findest du im Eingangsbeitrag.

                    Maik BeckerM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Waly_de

                      @maik-becker sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                      @maik-becker said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                      Hallo, ich habe einen Delta Pro und er passt die Ladeleitung AC zwar an per Skript aber er ändert sie nicht in der App.

                      script.js.1713771693553-ecoflow-connector_v124: Write Event: 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxx_xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower val: 1660 | No matching entry found.

                      Kann mir jemand helfen.

                      Heute habe ich ecoflow-mqtt installiert dieses Script kann über ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts die Ladeleistung ändern.

                      Daher habe ich jetzt erst einmal im JS von 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower auf ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts geändert, jetzt wird die Ladeleistung automatisch geändert.

                      Das zweite Problem, was ich habe, ist das er Nachts mach mal das laden Aktiviert, trotz das kein Solar da ist.

                      Wenn du das Skript installierst, sind nur Beispielpfade eingegeben. Die musst du natürlich noch an deine Umgebung anpassen. Wenn du deine Delta richtig konfiguriert hast, findest du unter 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables. die werte die zu deiner delta passen.

                      Aber mit dem Adapter geht das natürlich auch.
                      Es ist nur wichtig zu wissen, dass die Delta auch dann AC Ladung durchführt, wenn die Ladung auf null herunter geregelt wird. Darum gibt es die Funktion mit dem Zwischenschalter, der die Delta komplett vom Strom trennt wenn kein Überschuss vorhanden ist (ExcessChargeSwitchID)

                      Für das grundsätzliche Prinzip kannst du dir auch noch mal mein Video auf YouTube angucken. Den Link dazu findest du im Eingangsbeitrag.

                      Maik BeckerM Offline
                      Maik BeckerM Offline
                      Maik Becker
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1250

                      @waly_de

                      Hallo,

                      0_userdata.0.ecoflow.app_1765798xxx_DCEBF8ZFAxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower sollte ja auch zum regeln der Ladegeschwindigkeit sein. Auch wenn ich diesen manuell ändere, wird es im der App nicht geändert, da scheint es irgend ein Problem zugeben.

                      Da wenn ich den gleichen Wert ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts ändere, ist dieser sofort in der App, sichtbar und angepasst.

                      PS: ich arbeite mit dem Zwischenschalter, ich hatte vorher die Delta Max da, lief alles ohne Probleme.

                      danke für die hilfe.

                      W M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Maik BeckerM Maik Becker

                        @waly_de

                        Hallo,

                        0_userdata.0.ecoflow.app_1765798xxx_DCEBF8ZFAxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower sollte ja auch zum regeln der Ladegeschwindigkeit sein. Auch wenn ich diesen manuell ändere, wird es im der App nicht geändert, da scheint es irgend ein Problem zugeben.

                        Da wenn ich den gleichen Wert ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts ändere, ist dieser sofort in der App, sichtbar und angepasst.

                        PS: ich arbeite mit dem Zwischenschalter, ich hatte vorher die Delta Max da, lief alles ohne Probleme.

                        danke für die hilfe.

                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1251

                        @maik-becker hast du im Skript den richtigen Typ für die Delta angegeben?

                        Maik BeckerM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Waly_de

                          @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                          Bedarf : 1.1800000000000068

                          Bitte beobachte das mal etwas länger, solange der Bedarf so niedrig ist, wird keine Leistung bereitgestellt. Das ist auch so gewollt. Es dauert ja immer eine gewisse Zeit, die du selbst konfigurieren kannst, bis auf Leistungsspitzen reagiert wird.

                             MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                          

                          Wenn dann die PowerStream weiter im Zusatzpower Modus bleiben, brauche ich davon noch mal das mlog.

                          P Offline
                          P Offline
                          Ponti92
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1252

                          @waly_de
                          ok ich muss das noch mal genauer beobachten, wenn ich die Gelegenheit bekomme. In diesem Log waren auch ab und zu Wolken, sodass es nicht richtig geklappt hat.

                          Eine andere Sache, ich habe vorgestern nun doch mal das letzte Powerstream update 1.0.1.1.195/196 installiert und sehe seitdem keine Temperatur mehr:

                          0_userdata.0.powerstream.app_device_property_HWXX.data.InverterHeartbeat.llcTemp
                          

                          Dieser Wert wird nicht mehr richtig aktualisiert. Hat das sonst noch jemand?

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Waly_de

                            @maik-becker hast du im Skript den richtigen Typ für die Delta angegeben?

                            Maik BeckerM Offline
                            Maik BeckerM Offline
                            Maik Becker
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1253

                            @waly_de

                            Hallo, habe den D2M angeben.

                            Für die delta Pro.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Ponti92

                              @waly_de
                              ok ich muss das noch mal genauer beobachten, wenn ich die Gelegenheit bekomme. In diesem Log waren auch ab und zu Wolken, sodass es nicht richtig geklappt hat.

                              Eine andere Sache, ich habe vorgestern nun doch mal das letzte Powerstream update 1.0.1.1.195/196 installiert und sehe seitdem keine Temperatur mehr:

                              0_userdata.0.powerstream.app_device_property_HWXX.data.InverterHeartbeat.llcTemp
                              

                              Dieser Wert wird nicht mehr richtig aktualisiert. Hat das sonst noch jemand?

                              P Offline
                              P Offline
                              Ponti92
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1254

                              @Waly_de
                              Jetzt hatte ich einen guten Tag und der Trockner lief. Jedoch blieb er immer in der Zusatzpower hängen und hat nur die 30-40W eingespeist anstatt die 300W

                              2024-05-12 15:57:41.862 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: 353.01
                              2024-05-12 15:57:41.862 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 743
                              2024-05-12 15:57:41.863 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0
                              2024-05-12 15:57:41.863 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: 0
                              2024-05-12 15:57:41.864 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : 343
                              2024-05-12 15:57:41.864 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 0
                              2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1559
                              2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : 0
                              2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 343
                              2024-05-12 15:57:41.866 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0
                              2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:1
                              2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:0
                              2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: *************************************
                              2024-05-12 15:57:42.938 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 15:57:29 / ACset: 15:57:41
                              2024-05-12 15:57:55.685 - info: admin.0 (1194) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.201 admin
                              2024-05-12 15:57:56.692 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower !
                              2024-05-12 15:57:56.730 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 55 W
                              2024-05-12 15:57:56.779 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 30 W
                              2024-05-12 15:57:56.859 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 85
                              2024-05-12 15:57:56.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 409.7
                              

                              Man kann es auch gut in meinem Grafana Dashboard sehen:

                              995ed202-66e5-48bc-a36d-1693052bb0be-image.png

                              der Trockner (rot) geht hoch und der Gesamtverbrauch (lila) geht dadurch hoch. Jedoch regelt der Powerstream (gelb) nicht mehr so hoch wie davor.

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                Accu
                                schrieb am zuletzt editiert von Accu
                                #1255

                                @Waly_de eine Frage: ich habe meinen PS im Skript richtig registriert (und alle anderen EF Geräte wie Plugs etc.). Habe jetzt aber das Phänomen, dass wenn ich am Nachmittag TV schaue (Smart Plug hängt am TV) der PS dann trotzdem aus der Batterie einspeist, obwohl ich durch meine Solaranlage sogar deutlich negativ bin d.h. massig Strom über habe.
                                (der Gesamthausstrom aus dem Zähler ist ebenfalls richtig im Skript registriert und erscheint auch in dem Datenpunkt PV Total)

                                Ich hätte jetzt erwartet dass das Skript das erkennt und den PS und Plug entsprechend runterregelt.

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  Audiofreak
                                  schrieb am zuletzt editiert von Audiofreak
                                  #1256

                                  Hi Zusammen
                                  Kann mir jemand sagen ob er dieses "Problem" auch hat:
                                  Wenn die Akku voll sind, wird Max eingespeist, aber nur die Solarleistung vom Powerstream.
                                  Ich hätte weitere 1200W die am Delta Pro anliegen, diese werden dann nicht verwendet.
                                  Kurz gesagt, bei battPozOn hätte ich gerne 600 Watt, auch wenn zB 200 Watt von der Batterie kommen.
                                  Muss im APP noch was angepasst werden?
                                  LG
                                  Rafal

                                              regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                              RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                              hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                              battPozOn: 99, battPozOff: 95,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                              battOnSwitchPrio: false,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                              prioOffOnDemand: 100,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                                              lowBatLimitPozOn: 3, lowBatLimitPozOff: 5, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                              lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                  
                                  W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Accu

                                    @Waly_de eine Frage: ich habe meinen PS im Skript richtig registriert (und alle anderen EF Geräte wie Plugs etc.). Habe jetzt aber das Phänomen, dass wenn ich am Nachmittag TV schaue (Smart Plug hängt am TV) der PS dann trotzdem aus der Batterie einspeist, obwohl ich durch meine Solaranlage sogar deutlich negativ bin d.h. massig Strom über habe.
                                    (der Gesamthausstrom aus dem Zähler ist ebenfalls richtig im Skript registriert und erscheint auch in dem Datenpunkt PV Total)

                                    Ich hätte jetzt erwartet dass das Skript das erkennt und den PS und Plug entsprechend runterregelt.

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1257

                                    @accu Plugs können nicht geregelt werden. Das Skript regelt den Grundbedarf auf null. Die Plugs ziehen dennoch wenn sie anfordern. Entweder baust du die Plugs aus, oder nimmst sie aus der Regelung.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Audiofreak

                                      Hi Zusammen
                                      Kann mir jemand sagen ob er dieses "Problem" auch hat:
                                      Wenn die Akku voll sind, wird Max eingespeist, aber nur die Solarleistung vom Powerstream.
                                      Ich hätte weitere 1200W die am Delta Pro anliegen, diese werden dann nicht verwendet.
                                      Kurz gesagt, bei battPozOn hätte ich gerne 600 Watt, auch wenn zB 200 Watt von der Batterie kommen.
                                      Muss im APP noch was angepasst werden?
                                      LG
                                      Rafal

                                                  regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                  RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                  hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                  battPozOn: 99, battPozOff: 95,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                  battOnSwitchPrio: false,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                  prioOffOnDemand: 100,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                                                  lowBatLimitPozOn: 3, lowBatLimitPozOff: 5, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                                  lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                      
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                      #1258

                                      @audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                      false

                                      Die Skript Konfiguration sieht soweit gut aus. Vermutlich musst du in der App unter Haushalt Strombedarf die Einspeisekontrolle deaktivieren. Dann sollte bei 99 % Akku 600W so lange eingespeist werden bis 95 % Akkustand erreicht sind.

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Waly_de

                                        @audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                        false

                                        Die Skript Konfiguration sieht soweit gut aus. Vermutlich musst du in der App unter Haushalt Strombedarf die Einspeisekontrolle deaktivieren. Dann sollte bei 99 % Akku 600W so lange eingespeist werden bis 95 % Akkustand erreicht sind.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Audiofreak
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1259

                                        @waly_de

                                        Hi Markus, danke für dein Feedback. Haushalt Strombedarf ist deaktiviert, es wird ein Überschuss eingespeist.
                                        Hab aber gesehen dass die Ladewerte beim Delta UND beim PS eingestellt werden können. Beim PS waren min 0 max 100 eingestellt, habe dies angepasst und schaue mal was passiert.
                                        LG

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Ponti92

                                          @Waly_de
                                          Jetzt hatte ich einen guten Tag und der Trockner lief. Jedoch blieb er immer in der Zusatzpower hängen und hat nur die 30-40W eingespeist anstatt die 300W

                                          2024-05-12 15:57:41.862 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Hausstrom: 353.01
                                          2024-05-12 15:57:41.862 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: lowestValue Realpower: 743
                                          2024-05-12 15:57:41.863 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Lastcutoff: 0
                                          2024-05-12 15:57:41.863 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: gapSumme: 0
                                          2024-05-12 15:57:41.864 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Bedarf : 343
                                          2024-05-12 15:57:41.864 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PStotalPV (+10 W/PS): 0
                                          2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Gobal totalPV: 1559
                                          2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PVBedarf : 0
                                          2024-05-12 15:57:41.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: BatBedarf: 343
                                          2024-05-12 15:57:41.866 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PVfaktor:0
                                          2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: Batfaktor:1
                                          2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: ueberschuss:0
                                          2024-05-12 15:57:41.867 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: *************************************
                                          2024-05-12 15:57:42.938 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 15:57:29 / ACset: 15:57:41
                                          2024-05-12 15:57:55.685 - info: admin.0 (1194) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.201 admin
                                          2024-05-12 15:57:56.692 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: SetBasePower !
                                          2024-05-12 15:57:56.730 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 55 W
                                          2024-05-12 15:57:56.779 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 30 W
                                          2024-05-12 15:57:56.859 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (PSonly): 85
                                          2024-05-12 15:57:56.865 - info: javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_4: otherPS (all): 409.7
                                          

                                          Man kann es auch gut in meinem Grafana Dashboard sehen:

                                          995ed202-66e5-48bc-a36d-1693052bb0be-image.png

                                          der Trockner (rot) geht hoch und der Gesamtverbrauch (lila) geht dadurch hoch. Jedoch regelt der Powerstream (gelb) nicht mehr so hoch wie davor.

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1260

                                          @ponti92 danke. Ist ein bisschen nervig, dass ich das im Moment nicht selbst testen kann.
                                          Ich hab versucht eine Lösung einzubauen. Bitte Versuch es mal mit dem folgenden Skript:

                                          ecoflow-connector_v125.txt

                                          Maik BeckerM P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          699

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe