      diet99 @The_Stig last edited by

      @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:

      @diet99 ich habe das anders beobachtet. Ich meine ich hätte Ladungen der Batterie gesehen, obwohl der Hausverbrauch höher als die PV-Leistung war. Aber ggf. muss ich da einfach mal weiter beobachten - bin ja noch nicht so lange dabei. Aktuell ist grad eh angesichts des Wetters nicht die beste Zeit zum rumspielen...

      Ja, es gibt den Battery Priority Mode in den Energieplänen. Da gehen maximal 100W ins Haus und alles drüber geht in die Batterien. Ansonsten kenne ich keine weiteren Möglichkeiten.

      T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • T
        The_Stig @diet99 last edited by

        @diet99 ok, dann habe ich es vielleicht falsch gesehen. Vermutlich bin ich daher auch in den komplizierten Zweig abgebogen. Dann nutze ich erstmal nur dein Script mit den bis 30% erstmal Laden.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          The_Stig @diet99 last edited by

          @diet99 Also habe mich doch nicht verguckt:
          30b701aa-939d-4ad9-ab1d-93562c837ff9-image.png
          PV Leistung insgesamt sehr gering, Hausverbrauch deutlich drüber. Trotzdem wir der Akku geladen. Genau dieses Verhalten hätte ich gerne geändert...da fehlt eine Einstellung in Richtung: "MaxInputBatterie" -> aber das scheint dann ja die API von Zendure nicht herzugeben...

          XBiT D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • XBiT
            XBiT @The_Stig last edited by

            @the_stig

            An Hand der Diagramme kann doch keiner deine Einstellungen beurteilen.
            So wie es aussieht hast du "zendure-solarflow.0.XXX.outputHomePower" auf 30 Watt stehen so würden jedenfalls die Werte hinkommen

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              The_Stig @XBiT last edited by

              @xbit zendure-solarflow.0.xxx.control.setOutputLimit stand auf 750. Das ist ja das einzige, was ich über Control beeinflussen kann. Das von dir genannte "outputHomePower" kann ich doch gar nicht manuell setzen, oder doch? Das wird doch quasi sekündlich vom Hub angepasst.

              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @The_Stig last edited by XBiT

                @the_stig

                Bin beim kopieren vom Objektpfad in der Zeile verrutscht...

                "zendure-solarflow.0.XXX.outputLimit" ist der aktuelle eingestellt Wert
                über "zendure-solarflow.0.XXX.control.setOutputLimit" kann man diesen wert einstellen oder eben über die APP.

                Ich steuere alles nur über den Output und läuft bis jetzt ganz gut zur Zeit steht er auf "0" und alles geht in den Akku

                60553ca2-e9c2-4647-b869-fa53b334d3ea-image.png

                T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • T
                  The_Stig @XBiT last edited by

                  @xbit yes, exakt das meine ich ja. Und der Stand zu dem Zeitpunkt bei 750...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    The_Stig @XBiT last edited by

                    @xbit glaube, du hast da nochmal editiert...und ja, wenn der Output auf 0 steht, geht alles in den Akku. Fein und nach Plan - auch bei mir. Aber eben nicht, wenn der Output hoch steht und weniger an PV-Leistung rein kommt, als der Hausverbrauch ist - da geht dann stellenweise bei mir trotzdem Leistung in den Akku, was wenig Sinn macht m.E. Der sollte doch erst den Akku befüllen, wenn Überschussleistung da ist...

                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      XBiT @The_Stig last edited by XBiT

                      @the_stig

                      Okay das ist bei mir noch nicht passiert, entweder alles von der PV ins haus oder zusätzlich vom Akku um den Output Wert zu erreichen oder bei PV-Überschuss in den Akku so war es bei mir bis jetzt immer

                      zendure-solarflow.0.XXX.minSoc ist bei dir auch kleiner als 14% was auch zur Ladung führen könnte ?

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        The_Stig @XBiT last edited by

                        @xbit Yes, MinSOC liegt bei 13%

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          diet99 @The_Stig last edited by

                          @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          @diet99 Also habe mich doch nicht verguckt:
                          30b701aa-939d-4ad9-ab1d-93562c837ff9-image.png
                          PV Leistung insgesamt sehr gering, Hausverbrauch deutlich drüber. Trotzdem wir der Akku geladen. Genau dieses Verhalten hätte ich gerne geändert...da fehlt eine Einstellung in Richtung: "MaxInputBatterie" -> aber das scheint dann ja die API von Zendure nicht herzugeben...

                          Das habe ich tatsächlich nie beobachtet. Ich hab’s allerdings auch nicht so schön aufbereitet wie Du und schaue nur ab und zu auf die Objekte im ioBroker.
                          Könnte allerdings auch eine fehlerhafte Anzeige sein, je nachdem wie zeitnah die Werte aus der Cloud übertragen werden. Zwischen den einzelnen Werten kann es durchaus auch mal einen Versatz geben.

                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            The_Stig @diet99 last edited by

                            @diet99 hab das zumindest einige Minuten beobachten können, also kein einmaliger Effekt. Aber vermutlich muss ich mich da ein wenig bremsen und nicht zu penibel sein. Solange alles läuft (und das tut es ja, ist der Rest nur Feintuning). Aber vielleicht findet @nograx ja noch im Zuge des reverse Engineering noch den Control zu "MaxBatteryInput" 😉

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              The_Stig @diet99 last edited by

                              @diet99 Grad nochmal geschaut, ist nicht nur einmalig/kurz:
                              c69da1ea-e203-4dfa-95da-f4f824aad47d-image.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                The_Stig last edited by The_Stig

                                @nograx, siehst du eigentlich eine Chance, die Steuerungsmodi (also Zeitplan, Smart-CT usw) von Zendure zu steuern? Das wäre für meinen Case perfekt. Oder unmöglich?

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lesiflo Most Active @The_Stig last edited by lesiflo

                                  @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  @nograx, siehst du eigentlich eine Chance, die Steuerungsmodi (also Zeitplan, Smart-CT usw) von Zendure zu steuern? Das wäre für meinen Case perfekt. Oder unmöglich?

                                  Ich denke das gibt die API-Schnittstelle aktuell nicht her. Hier mal meine Lösung.

                                  52ef6fb0-265e-432c-82e9-3be69f5c5140-image.png
                                  6403d445-7ef8-4fa3-9d7e-2b2a61d53157-image.png

                                  Ich lade hiermit die Akkus tagsüber komplett auf und entlade sie sobald die Sonne untergeht. Tagsüber steht der Bypass auf "Auto" zur Entladung auf "Aus". Ein Terminplan ist bei mir nicht eingestellt. Die Ausgangsleistung ermittele ich aus Hausverbrauch - 100 Watt - PV-Leistung . Der Akku wird aber erst entladen wenn die minimale Entladegrenze "Min_SOC_Entladen" erreicht ist. Das Problem ist ja, dass der Bypass-Modus "Automatik" nicht mit einem Energieplan zusammenarbeitet.

                                  T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    The_Stig @lesiflo last edited by The_Stig

                                    @lesiflo Danke dir. Spannend. Einige deiner Blockly-Items verstehe ich nicht. Direkt auf den ersten Blick: Was sind "Ausgabe_Akku" und "Start the inverter" und "Entladen_Modus"?

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      lesiflo Most Active @The_Stig last edited by

                                      @the_stig
                                      Ausgabe_Akku: Entladen wird auf "Wahr" gesetzt wenn im ersten Blockly die minimale SOC Grenze erreicht ist.
                                      Start the inverter: Wert vom openDTU Adapter zum Starten der DTU. Kannst du weglassen
                                      Entladen_Modus: Damit setze ich mit welchem Modus ich entladen möchte. Habe drei, Aus (0), Sofort (1), Zeit (2)

                                      e2529aa7-cb28-4e79-9f1a-4b74bcce99e4-image.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        BennoBaer @nograx last edited by BennoBaer

                                        Einen Guten Start in die Woche,

                                        ich habe den HUB 2000 mit zwei Batterien und einen Hoymiles 1800 4T. Auch habe ich den Adapter gut einbinden können, soweit so gut.

                                        Leider habe ich den Effekt, dass wenn ich die Ausgangsleistung setze (trigger, jede Minute) die Leistung so zwischen 0 und 20 Watt schwankt. Höher geht der Wert nicht.

                                        Ich lese per SML den Zähler aus um den Hausverbrauch zu ermitteln. (alle 30sec). Dann lese ich den Wert aus, was aktuell eingespeist wird (Objekt Ausgangsleistung) und berechne daraus die Summe. Beispiel (100 Watt aktueller Verbrauch plus 300 Watt aktuelle Ausgangsleistung = 400 Watt als neue Einzustellende Ausgangsleistung). Das ganze habe ich alle 30 sec gemacht und einen Zeitlang (ca, eine Std) aber dann hängt das ganze zwischen 0Watt und 20Watt, egal was ich als Ausgangsleistung einstelle.

                                        Hintergrund der Aktion ist, dass ich keinen Platz für den Shelly im Zählerschrank habe und das ganze so lösen wollte.

                                        Jemand eine Idee ? Setze ich den Wert zu oft oder darf ich den Wert nicht auf null setzten ?

                                        Herzliche Grüße
                                        Bernd

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          BennoBaer @lesiflo last edited by

                                          @lesiflo Guten Abend,

                                          ich bin aktuell auch am testen und über deine Scripte gestolpert. Kannst du mir sagen woher die Variable "Start_Inverter" kommt ?

                                          Herzliche Grüße
                                          Bernd

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lesiflo Most Active @BennoBaer last edited by

                                            @bennobaer Ist eine manuell angelegte Variable. Wird aber nicht mehr benötigt.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            673
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            72
                                            1187
                                            267131
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo