Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.3k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @oli1204

    Zu 1. In der Regel: Ja. Wenn die Außentemperatur nicht zu hoch ist (Sommer) oder man mal eine geringere Raumtemperatur zulassen kann als vorgegeben, kann man sich über die Empfehlung hinwegsetzen.

    Zu 2. Es sollten normalerweise alle Kriterien erfüllt sein, insbesondere sollte bei schwülwarmen Wetter die Außenluft nicht feuchter sein als die Raumluft.

    Zu 4. Bei der Kellerlüftung kann man meist auf das Kühlkriterium verzichten.

    O Online
    O Online
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #705

    @paul53
    Super, danke für die schnelle Antwort

    Gruß
    Oliver

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      schrieb am zuletzt editiert von
      #706

      Hej zusammen,

      hab das Skript nun einige Monate am laufen.
      Jedoch verstehe ich die Empfehlungen bzw die Berechnung nicht ganz um eine "brauchbare" Lüftungsempfehlung zu bekommen.

      Beispiel Badezimmer:
      defaultMinFeu = 40
      defaultMaxFeu = 60
      TEMP_Minimum (also Zieltemperatur) ist hier auf 22.00 eingestellt.

      Wenn ich jetzt Duschen gehe bei einer Raumtemperatur von zb 21° danach die Luftfeuchtigkeit bei 75% liegt, bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, weil die Temperatur zu niedrig.

      setze ich die Zieltemperatur auf zb 21° runter, bekomme ich immer eine Lüftungsempfehlung, wenn ich über 21° habe, weil ja die Temperatur zu "hoch".

      Die Hyserese bei der Temp liegt bei 0,5 jene der Feuchtigkeit bei 0,3 - also beides unberührte Standardeinstellungen.

      Gibt es dafür einen Tipp wie ich das ganze optimaler einstellen kann um eine gute Lüftungsempfehlung zu erhalten?

      -Peter

      D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • rtwlR rtwl

        Hej zusammen,

        hab das Skript nun einige Monate am laufen.
        Jedoch verstehe ich die Empfehlungen bzw die Berechnung nicht ganz um eine "brauchbare" Lüftungsempfehlung zu bekommen.

        Beispiel Badezimmer:
        defaultMinFeu = 40
        defaultMaxFeu = 60
        TEMP_Minimum (also Zieltemperatur) ist hier auf 22.00 eingestellt.

        Wenn ich jetzt Duschen gehe bei einer Raumtemperatur von zb 21° danach die Luftfeuchtigkeit bei 75% liegt, bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, weil die Temperatur zu niedrig.

        setze ich die Zieltemperatur auf zb 21° runter, bekomme ich immer eine Lüftungsempfehlung, wenn ich über 21° habe, weil ja die Temperatur zu "hoch".

        Die Hyserese bei der Temp liegt bei 0,5 jene der Feuchtigkeit bei 0,3 - also beides unberührte Standardeinstellungen.

        Gibt es dafür einen Tipp wie ich das ganze optimaler einstellen kann um eine gute Lüftungsempfehlung zu erhalten?

        D Offline
        D Offline
        dodi666
        schrieb am zuletzt editiert von
        #707

        @rtwl schau doch einfach auf das "Entfeuchten" Bit des jeweiligen Raumes, wenn es dir um die zu Hohe Luftfeuchtigkeit geht. Kann dann halt sein, dass der Raum auskühlt, aber einen Tod muss ja sterben :-)

        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • rtwlR rtwl

          Hej zusammen,

          hab das Skript nun einige Monate am laufen.
          Jedoch verstehe ich die Empfehlungen bzw die Berechnung nicht ganz um eine "brauchbare" Lüftungsempfehlung zu bekommen.

          Beispiel Badezimmer:
          defaultMinFeu = 40
          defaultMaxFeu = 60
          TEMP_Minimum (also Zieltemperatur) ist hier auf 22.00 eingestellt.

          Wenn ich jetzt Duschen gehe bei einer Raumtemperatur von zb 21° danach die Luftfeuchtigkeit bei 75% liegt, bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, weil die Temperatur zu niedrig.

          setze ich die Zieltemperatur auf zb 21° runter, bekomme ich immer eine Lüftungsempfehlung, wenn ich über 21° habe, weil ja die Temperatur zu "hoch".

          Die Hyserese bei der Temp liegt bei 0,5 jene der Feuchtigkeit bei 0,3 - also beides unberührte Standardeinstellungen.

          Gibt es dafür einen Tipp wie ich das ganze optimaler einstellen kann um eine gute Lüftungsempfehlung zu erhalten?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #708

          @rtwl sagte: setze ich die Zieltemperatur auf zb 21° runter, bekomme ich immer eine Lüftungsempfehlung, wenn ich über 21° habe

          Das ist richtig, da im Winter die Außenluft immer trockener ist als die Innenluft - auch bei 40 %rH im Raum. Der Grenzwert für den Auskühlschutz muss etwas niedriger sein als die normale Temperatur während der Nutzung. Die bei Erreichen wegfallende Lüftungsempfehlung signalisiert, dass das Fenster geschlossen werden soll, damit der Raum nicht weiter auskühlt.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D dodi666

            @rtwl schau doch einfach auf das "Entfeuchten" Bit des jeweiligen Raumes, wenn es dir um die zu Hohe Luftfeuchtigkeit geht. Kann dann halt sein, dass der Raum auskühlt, aber einen Tod muss ja sterben :-)

            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            schrieb am zuletzt editiert von
            #709

            @dodi666 @paul53
            danke euch beiden. Auch wenn ich eure Antworten verstehe und logisch sind ist es trotzdem echt schwer (für mich) hier das richtige setup an Einstellungen zu finden.
            am liebsten wäre es mir natürlich wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen

            -Peter

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von
              #710

              hab heute auch mit dem Script gebastelt ;)
              Wollte meine Tuya Batterie Sensoren endlich sinnvoll nutzen.

              Wegen der Frage oben, im Winter ist es halt wichtig, wegen dem Taupunkt, also Kondensatausfall an kalten Oberflächen. Also für Schimmelbildung, das Problem hast du im Sommer nicht.

              Bei warmen Temperaturen ist das mit dem Kondensataufall nicht so tragisch, wie bei kalten.
              Bsp: Keller Temp aktuell 8° , Taupunkt 4°, bedeutet an einer Oberfläche im Keller die nur 4 Grad hat, fällt Kondensat aus, wie im Sommer am kalten Bier.

              In einem "bewohnten" Zimmer mit 22 Grad liegt der Taupunkt bei 7° bei 40% Luftfeuchte.
              Der Unterschied sind 15°, unwahrscheinlich das irgendwo im Zimmer 7° erreicht werden.

              Was anderes im Script bei mir sind rote Linien
              error.jpg

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • rtwlR rtwl

                @dodi666 @paul53
                danke euch beiden. Auch wenn ich eure Antworten verstehe und logisch sind ist es trotzdem echt schwer (für mich) hier das richtige setup an Einstellungen zu finden.
                am liebsten wäre es mir natürlich wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #711

                @rtwl sagte: wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen

                Weshalb sollen die nicht gleich eingestellt werden?
                Deine Einstellungen?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @rtwl sagte: wenn Sommer und Winter gleich eingestellt werden können. Doch das wird nicht gehen bzw werd ich nicht schaffen

                  Weshalb sollen die nicht gleich eingestellt werden?
                  Deine Einstellungen?

                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #712

                  @paul53 sagte ... Sommer/Winter ... Weshalb sollen die nicht gleich eingestellt werden?

                  Ich hab jetzt fast 4 Tage überlegt, was ich darauf Antworten soll, weil es mir einfach schwer fällt hier ein gutes Beispiel zu finden.
                  Nach dem Durchdenken der ganzen Logik bin ich auf den Schluss gekommen, dass ich (so denke ich) gerne im Winter einfach den Auskühlschutz ignorieren möchte, denn da ist mir das Entfeuchten viel wichtiger als das Halten der Wärme. - Leider hab ich auch im Winter Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, (was ja eigentlich im Winter nicht der Fall sein soll) (Neubau 2022 und vielleicht noch Restfeuchte vorhanden?).
                  Im Sommer dann ist natürlich die Kombination Kühlen und Entfeuchten perfekt für die Lüftungsempfehlung. Ich glaube mich auch daran zu Erinnern, dass dies auch gut geklappt hat. (Wie gesagt ich nutze das Skript erst seit letztem Sommer oder so.)
                  Ich werde weiter testen und beobachten.

                  -Peter

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    dexic
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #713

                    @dodi666
                    Macht es noch Sinn, das Skript als Lüftungsempfehlung zu bezeichnen, wenn man denn keine Lüftungsempfehlung mehr bekommt?

                    In meinen Augen unterschlägt das Skript durch das Bestehen auf 4/4 Punkten zu viele Situationen. Wie kann man das so umbauen, dass drei von vier ausreichen würde? (ich habe noch nie in JS programmiert)

                    Die Kühlung des Raums ist mir im Sommer relativ egal, wenn es bei mir innen mehr als 60 oder 70% rF hat. ;-) Kann ich das Modul "Kühlung" irgendwie auskommentieren?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D dexic

                      @dodi666
                      Macht es noch Sinn, das Skript als Lüftungsempfehlung zu bezeichnen, wenn man denn keine Lüftungsempfehlung mehr bekommt?

                      In meinen Augen unterschlägt das Skript durch das Bestehen auf 4/4 Punkten zu viele Situationen. Wie kann man das so umbauen, dass drei von vier ausreichen würde? (ich habe noch nie in JS programmiert)

                      Die Kühlung des Raums ist mir im Sommer relativ egal, wenn es bei mir innen mehr als 60 oder 70% rF hat. ;-) Kann ich das Modul "Kühlung" irgendwie auskommentieren?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #714

                      @dexic sagte: Kann ich das Modul "Kühlung" irgendwie auskommentieren?

                      Lass b2l bei der Prüfung weg. Original:

                         // Logik:
                         //--------------------------------------------------------------------------
                         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                             setState(idLueften, true);
                             setState(idLueftenHys,false);
                       
                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                       
                         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                      

                      Ohne Kühlung:

                         // Logik:
                         //--------------------------------------------------------------------------
                         if (b1lp && b3lp && b4lp) {
                             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten und Auskühlschutz erfüllt.";
                             setState(idLueften, true);
                             setState(idLueftenHys,false);
                       
                             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                       
                         } else if (b1ln || b3ln || b4ln) {
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      3
                      • S Solear

                        EDIT Homoran (Mod)

                        Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.

                        ###########

                        Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!

                        Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.

                        Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.

                        ###########

                        Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.

                        Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.

                        In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.

                        Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:

                        • Aussen

                        • Keller

                        • Lüftungsempfehlung

                        • Fenstersteuerung

                        "Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).

                        "Keller" ebenso.

                        "Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.

                        "Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).

                        Vorbereitung:

                        In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.

                        Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.

                        Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:

                        Name: Aussen

                        // von paul53 übernommen und angepasst
                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                        createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                        createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                        createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                        createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                        createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                        // Ordner Keller/Aussen
                        // Offsets
                        var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                        var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                        var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE";		HM Sensor Aussen
                        var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY";
                        var tid = "Aussen.Temperatur";
                        var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                        var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                        var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                        var enth = "Aussen.Enthalpie";
                        var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                        var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                        var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                        var dp; // Taupunkt in °C
                        var  DP = require('dewpoint');
                        // 70 m über NN
                        var xdp = new DP(36); 
                        function calc() {
                           var y = xdp.Calc(t, rh);
                           x = y.x;
                           dp = y.dp;
                           setState(xid, x);
                           setState(dpid, dp);
                        }
                        function anzeige() {
                          // Enthalpie berechnen
                           var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                           var tanz = t.toFixed(1);
                           dp = dp.toFixed(1);
                           var rhanz = rh.toFixed(0);
                          x = x.toFixed(2);
                            setState(tid, t);
                           setState(rhid, rh);
                           setState(xid, x);
                           setState(dpid, dp);
                           setState(enth, h);
                        }
                        function klima() {
                          calc();
                          anzeige();
                        }
                        klima(); // Script start
                        on(tsid, function (dp) {
                           t = dp.state.val + toffset; 
                           setState(tid, t);
                          klima();
                        });
                        on(hsid, function (dp) {
                           rh = dp.state.val + rhoffset; 
                           setState(rhid, rh); 
                          klima();
                        });
                        

                        Name: Keller

                        // von paul53 übernommen und angepasst
                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                        createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
                        createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
                        createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                        createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
                        createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                        // Ordner Keller/Keller
                        // Offsets
                        var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                        var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                        var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur
                        var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
                        var tid = "Keller.Temperatur";
                        var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                        var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                        var dpid = "Keller.Taupunkt";
                        var enth = "Keller.Enthalpie";
                        var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
                        var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
                        var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                        var dp; // Taupunkt in °C
                        var  DP = require('dewpoint');
                        // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                        var xdp = new DP(36); 
                        function calc() {
                           var y = xdp.Calc(t, rh);
                           x = y.x;
                           dp = y.dp;
                           setState(xid, x);
                           setState(dpid, dp);
                        }
                        function anzeige() {
                          // Enthalpie berechnen
                           var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                           dp = dp.toFixed(1);
                           x = x.toFixed(2);
                            setState(tid, t);
                           setState(rhid, rh);
                           setState(xid, x);
                           setState(dpid, dp);
                           setState(enth, h);
                        }
                        function klima() {
                          calc();
                          anzeige();
                        }
                        klima(); // Script start
                        on(tsid, function (dp) {
                           t = dp.state.val + toffset; 
                           setState(tid, t);
                          klima();
                        });
                        on(hsid, function (dp) {
                           rh = dp.state.val + rhoffset; 
                           setState(rhid, rh); 
                          klima();
                        });
                        

                        Name: Lueften

                        // Ordner Keller/Lueften
                        // Prüft ob Lüften möglich ist
                        // von paul53 übernommen und angepasst
                        //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                        createState('Lueften.Lueften');      
                        var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                        var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                        var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                        var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                        var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                        var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                        var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                        var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                        var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                        // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                        function lueften() {
                          if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                          else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                        
                        }
                        lueften();  // Script start
                        on(xiid, function (dp) {
                           xi = dp.state.val;
                          lueften();
                        });
                        on(xaid, function (dp) {
                           xa = dp.state.val;
                          lueften();
                        });
                        on(tiid, function (dp) {
                           ti = dp.state.val;
                          lueften();
                        });
                        on(taid, function (dp) {
                           ta = dp.state.val;
                          lueften();
                        });
                        

                        Name: Fenstersteuerung

                        // Ordner Keller/Fenstersteuerung
                        createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
                        createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
                        createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
                        createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
                        var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
                        var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
                        var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
                        var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
                        var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
                        var maxt = getState(maxtid).val;
                        var minf = getState(minfid).val;
                        var maxf = getState(maxfid).val;
                        var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
                        var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE";   // Aktuelle Kellertemperatur 
                        var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
                        var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
                        var aktf = getState(aktfid).val;
                        var aktt = getState(akttid).val;
                        var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
                        //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Keller
                        //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Keller
                        //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
                        //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
                        // Fenster Waschraum
                        function fensterwasch() {
                           if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
                           else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
                        }
                        // Fenster Sicherungsraum
                        function fenstersich() {
                           if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
                           else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
                        }
                        // Script Start und Auslöser
                        fensterwasch();     
                        fenstersich();
                        on(aktfid, function (dp) {
                           aktf = dp.state.val;
                          fensterwasch();
                          fenstersich();
                        });
                        on(akttid, function (dp) {
                           aktt = dp.state.val;
                          fensterwasch();
                          fenstersich();
                        });
                        // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
                        on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
                           sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
                        });
                        on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
                           sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
                        });
                        

                        Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).

                        Bei Fragen - nur zu!

                        Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.

                        edit:
                        Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
                        http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317


                        Hallo!
                        Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
                        Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
                        Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
                        1145_absfeuchte.jpg
                        Was läuft in dem Code falsch?

                        createState('Keller.Temperatur', 0);            // Für vis: vorhandener Sensorwert
                        createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // Für vis: vorhandener Sensorwert
                        createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // Für vis: zu berechnender Wert
                        createState('Keller.Taupunkt', 0);              // Für vis: zu berechnender Wert
                         var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val;       // Kellertemperatur auslesen     
                        var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val;          // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen 
                         var x;                                      // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                        var dp;                                     // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                         var  DP = require('dewpoint');              // Das Modul dewpoint einlesen
                         var xdp = new DP(38);                       // 38 m über NN
                         function calc() {                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                            var y = xdp.Calc(t, rh);
                            x = y.x;
                            dp = y.dp;
                            setState('Keller.Feuchtegehalt', x);    // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                            setState('Keller.Taupunkt', dp);        // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben
                        }
                         setState('Keller.Temperatur', t);        // Sensor Temperatur in Variable schreiben
                        setState('Keller.rel_Feuchte', rh);       // Sensor Relative Feuchte in Variable schreiben
                        

                        Und der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
                        Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
                        Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)

                        // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C)
                        var dewpoint = function(h) {
                          var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                          // air pressure in hPa
                          this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                          this.A = 6.112;
                          }
                        dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                          t = parseFloat(t);
                          var m = 17.62;
                          var Tn = 243.12;
                          if (t < 0.0) {
                          m = 22.46;
                          Tn = 272.62;
                          }
                        
                          var	sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                          var d = sd * rh / 100.0;
                           return {
                             x: 621.98 * d /(this.p - d),
                             dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                          };
                        };
                        module.exports = dewpoint;
                        

                        Vielen Dank!

                        Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)

                        Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread

                            //
                            // Raumklima - v0.5.2
                            //
                            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                            // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                            // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            //
                            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                            //
                            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                            //
                            // Autoren:
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // - Paul53:
                            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
                            // - Sloear:
                            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                            // - ruhr70:
                            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                            // - eric 2905:
                            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                            // Erledigte TODOs
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt  ==> erledigt eric2905
                            //
                             // TODO:
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                            //
                            // - Sonstige Werte:
                            //   - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
                            //
                            // - Einstellungen Hysterese
                            //
                            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
                            //
                            // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
                            //
                            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                            //
                            // # "Lüftungsengine":
                            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                             var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                           // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                           // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
                            var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                    // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                           var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                           // eigene Parameter:
                            var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                            var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                            // Skriptverhalten
                            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                            // Pfade für die Datenpunkte:
                            var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                             var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                           // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                             // Beispiel Innensensor:
                            /*
                                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                                }
                            */
                             var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                // Sensoren Aussen
                                "Aussen" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/,
                                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY"    /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                },
                                    "weatherunderground" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/,
                                    "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                },
                                // Sensoren Innen
                                "Raum1" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                },
                                "Raum2" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                }
                            };
                             // =============================================================================
                            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                            // =============================================================================
                            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                type: 'number',
                                unit: 'bar',
                                role: 'info'
                            });
                           createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                name: 'Eigene Höhe über NN',
                                desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                type: 'number',
                                unit: 'm',
                                role: 'info'
                            });
                            var raumDatenpunkte = {
                                "x" : {
                                    "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                        "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                        "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'g/kg'
                                    }
                                },
                                "rh" : {
                                    "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                        "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                        "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '%'
                                    }
                                },
                                "dp" : {
                                    "DpName" : "Taupunkt",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                        "name": 'Taupunkt',
                                        "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '°C'
                                    }
                                },
                                "t" : {
                                    "DpName" : "Temperatur",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                        "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                        "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '°C'
                                    }
                                },
                                "h" : {
                                    "DpName" : "Enthalpie",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                        "name": 'Enthalpie',
                                        "desc": 'Enthalpie',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'kJ/kg'
                                    }
                                },
                                "lüften" : {
                                    "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                    //"init": false,
                                    "dp": {
                                        "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                        "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                        "type": 'boolean',
                                        "role": 'value'
                                    }
                                }
                            };
                            var raumControl = {
                                "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                    "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                        "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'control.value',
                                        "unit": '°C'
                                    }
                                },
                                "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                    "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                        "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'control.value',
                                        "unit": '%'
                                    }
                                },
                                "TEMP_Minimum" : {
                                    "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                        "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                        "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'control.value',
                                        "unit": '°C'
                                    }
                                },
                                "Aussensensor" : {
                                    "DpName" : "Aussensensor",
                                    "init": "",
                                    "dp": {
                                        "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                        "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                        "type": 'string',
                                        "role": 'control.value'
                                    }
                                }
                            };
                             // globale Skript-Variablen/Objekte
                            //------------------------------------------------------------------------------
                            var xdp     = new DP(hunn);
                             var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                             //------------------------------------------------------------------------------
                            // Funktionen
                            //------------------------------------------------------------------------------
                            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                            function checkEnableSetObject() { 
                                var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                return enableSetObject;
                            }
                            function setChannelName(channelId,channelName){
                                if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                // CHANNEL anlegen
                                    setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                        common: {
                                            name: channelName
                                        },
                                        type: 'channel'
                                    }, function(err) {
                                        if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                    });
                                }
                            }
                            function createDp() {
                                var name;
                                var init;
                                var forceCreation;
                                var common;
                                for (var raum in raeume) {
                                    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                        name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                        init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                        forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                        common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                        
                                        if (datenpunktID == "lüften") {
                                            if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn"); 
                                                setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                            } else {
                                                createState(name, init , forceCreation, common);
                                            }
                                        } else {
                                            createState(name, init , forceCreation, common);
                                        }
                        
                                        if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                    }
                                    for (var control in raumControl) {
                                        name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                        //init = raumControl[control].init;
                                        forceCreation = skriptConf;
                                        common = raumControl[control].dp;
                                        if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                            init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                            createState(name, init , forceCreation, common);
                                            var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                                            if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                            setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                        }
                                    }
                                }
                        
                                //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                // -------------------------------------------------------------------------
                                createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                 name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                 desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                 type: 'boolean',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                                });
                                // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                // -------------------------------------------------------------------------
                                createState(pfad + 'JSON', "", {
                                 name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                 desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                                });
                                // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                // -------------------------------------------------------------------------
                                createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                 name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                 desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                                });
                                // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                        
                                //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                // -------------------------------------------------------------------------
                                createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
                                 name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                 desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                 type: 'number',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                                });
                                // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                            }
                            // rundet einen Float auf zwei Stellen
                            function runden(wert,stellen) {
                                return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                            }
                            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                            function luftdruck(hunn) {
                                var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                            }
                            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                            function cob(boolean) { 
                                var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
                                return cobStr;
                            }
                             function makeNumber(wert) {
                                if(isNaN(wert)) {
                                    wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                }
                                return wert;
                            }
                            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                              var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                 t   = makeNumber(t);
                                rh  = makeNumber(rh);
                                 var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
                                var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
                                if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                    var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                    toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                }
                                if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                    var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                    rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                }
                                t       = t     + toffset;
                                rh      = rh    + rhoffset;
                               var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
                               var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                                var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                                var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                                var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                                var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
                               setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                                setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                                setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
                               // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                // -------------------------------------------------------------------------
                                if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                    // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                    if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                                    return; 
                                }
                        
                                var aussen;
                                var idta, idxa;
                                if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                    aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                    idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                                    idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                                } else {
                                    return;
                                }
                               var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                if (xa == 0) return;
                                var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                                //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                    mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                }
                                var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmittelwert hoch
                                var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmittelwert tief
                                var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
                                var b1lp = (xa <= (xi - 0.4))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                var b3lp = (ti >= mih)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
                        
                                var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                        
                                // Logik:
                                //--------------------------------------------------------------------------
                                if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                    // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                    setState(idLueften, true);
                                    if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                                 } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                    // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                                    setState(idLueften, false);
                                    if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                                } else {
                                    // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                    if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                    if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                }
                                /* (von Paul53)
                                Lüften:
                                wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                */
                                // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                                // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
                                // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
                                // nicht lüften (oder):
                                // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                // #2 - Außentemperatur zu warm
                                // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                        
                                //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                 if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                            }
                             //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                            // -----------------------------------------------------------------------------
                            function createJSON() {
                                // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                if (debug) log("=========================================================");
                                if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                if (debug) log("=========================================================");
                                 var anyLueften = false;
                                var countLueften = 0;
                        
                                var temppfad = "";
                                var tempraum = "";
                                var tempVal = "";
                                var strJSONfinal = "[";
                                var strJSONtemp = "";
                                for (var raum in raeume) {
                                    strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                    strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                        
                                        // Aussensensor ja oder nein 
                                        var aussensensor = false;
                                        if (datenpunktID == "lüften") {
                                            if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                aussensensor = true;
                                            }
                                        }
                        
                                        temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                        tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                        tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                        if (tempVal === null) tempVal = "";
                                        if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                            tempVal = parseFloat(tempVal);
                                            tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                        } else {
                                            if (tempVal === true) {
                                                anyLueften = true;
                                                countLueften = countLueften + 1;
                                            }
                                        }
                                        strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                        
                                    }
                                    strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                    strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                 }
                                strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                        
                                setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
                                setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                        
                                if (debug) log("=========================================================");
                                if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                if (debug) log("=========================================================");
                            }
                            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                             function calcDelayed(raum, delay) {
                                setTimeout(function () {
                                    calc(raum);
                                }, delay || 0);
                            }
                             function creatJSONDelayed() {
                                setTimeout(function () {
                                    createJSON();
                                }, 3000); 
                            }
                            // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                            function calcAll() {
                                for (var raum in raeume) {
                                    calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                }
                            }
                            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                            function findRoom(sensor) {
                                for (var raum in raeume) {
                                    if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                    if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                }
                                return null;
                            }
                            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                            function valChange(obj) {
                                var raumname = findRoom(obj.id);
                                if (raumname) {
                                    if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                                    calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                }
                                // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                creatJSONDelayed();
                                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            }
                            function createOn() {
                                var dpId    = "";
                                for (var raum in raeume) {
                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                        dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                        
                                        on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                            valChange(obj);
                                        });
                                        if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                    }
                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                        dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                        
                                        on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                            valChange(obj)
                                        });
                                        if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                    }
                                }
                            }
                             // Schedule
                            // =============================================================================
                             // Nach Zeit alle Räume abfragen
                            schedule(cronStr, function () {
                                calcAll();
                                // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                creatJSONDelayed();
                                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            });
                            // main()
                            // =============================================================================
                             function main() {
                                calcAll();
                                calcAll();
                                // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                creatJSONDelayed();
                                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            }
                             // Skriptstart
                            // =============================================================================
                             createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                            setTimeout(createOn,1500);  // Subscriptions anlegen
                            setTimeout(main,    3000);  // Zum Skriptstart ausführen
                        ```
                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #715

                        @Homoran
                        Kopiere bitte Version 0.6.8 in den ersten Post. Man muss wissen, dass sie die letzte Version ist und sucht sie ewig.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        2
                        • paul53P paul53

                          @Homoran
                          Kopiere bitte Version 0.6.8 in den ersten Post. Man muss wissen, dass sie die letzte Version ist und sucht sie ewig.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #716

                          @paul53 klappt nicht!
                          der Beitrag ist jetzt schon zu lang. Stammt noch aus der alten Forensoftware.

                          ich muss mal sehen was man rauskürzen kann

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            dexic
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #717

                            @homoran

                            Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)

                            Ginge das?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D dexic

                              @homoran

                              Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)

                              Ginge das?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #718

                              @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)

                              ach was!? :grin:

                              @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              Ginge das?

                              dann hätte ich es gemacht, aber

                              @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              der Beitrag ist jetzt schon zu lang.

                              um neu zu speichern müssten tausende Zeichen entfernt und schon gar nich etwas hinzugefügt werden.

                              Deswegen

                              @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              muss mal sehen was man rauskürzen kann

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #719

                                @paul53

                                Ich habe den Link oben in deine Anwort (Post #2) eingefügt
                                Ist das ok?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)

                                  ach was!? :grin:

                                  @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  Ginge das?

                                  dann hätte ich es gemacht, aber

                                  @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  der Beitrag ist jetzt schon zu lang.

                                  um neu zu speichern müssten tausende Zeichen entfernt und schon gar nich etwas hinzugefügt werden.

                                  Deswegen

                                  @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  muss mal sehen was man rauskürzen kann

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  dexic
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #720

                                  @homoran

                                  Ich Dummerchen... ;-) Verzeih mir!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @paul53

                                    Ich habe den Link oben in deine Anwort (Post #2) eingefügt
                                    Ist das ok?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #721

                                    @homoran sagte: Ist das ok?

                                    Kannst du die Version 0.6.4 im ersten Post löschen?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • paul53P paul53

                                      @homoran sagte: Ist das ok?

                                      Kannst du die Version 0.6.4 im ersten Post löschen?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #722

                                      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      @homoran sagte: Ist das ok?

                                      Kannst du die Version 0.6.4 im ersten Post löschen?

                                      ja, mach ich

                                      EDIT:
                                      Hat geklappt!

                                      Dann kann ich deinen Post wieder im Original herstellen und den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        @homoran sagte: Ist das ok?

                                        Kannst du die Version 0.6.4 im ersten Post löschen?

                                        ja, mach ich

                                        EDIT:
                                        Hat geklappt!

                                        Dann kann ich deinen Post wieder im Original herstellen und den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #723

                                        @homoran sagte: den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen

                                        Weshalb ersetzt du nicht
                                        "Das jeweils aktuelle Skript zur Gesamtlösung aus diesem Thread befindet sich als letztes in diesem Post."
                                        am Anfang durch den Link zu 0.6.8?

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @homoran sagte: den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen

                                          Weshalb ersetzt du nicht
                                          "Das jeweils aktuelle Skript zur Gesamtlösung aus diesem Thread befindet sich als letztes in diesem Post."
                                          am Anfang durch den Link zu 0.6.8?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #724

                                          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          Weshalb ersetzt du nicht

                                          weil ich blöd bin :joy:

                                          Danke für den Hinweis!
                                          erledigt

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          515

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe