Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Blockly Skript stoppen falls

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    828

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Blockly Skript stoppen falls

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 925 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    cdn
    schrieb am zuletzt editiert von cdn
    #1

    Hallo zusammen,

    ich habe folgende Ausgangssituation:

    • 1x Shelly Plus 1 mit einer Lampe dran
    • 1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe
    • 1x Shelly i4.

    Der Shelly i4 schaltet den Shelly ohne Schalter.
    Der zweite Shelly Plus 1 schaltet ganz normal ein Licht.

    Nun möchte ich quasi aus beiden Lampen (und den beiden Schaltern) eine Wechselschaltung machen. Irgendwie habe ich aber eine kleine Denkblockade, da wenn ich es mache wie ich es mir gedacht habe, geht das Licht nach drücken des i4 sofort wieder aus (was ja auch logisch ist bei dem Blockly). Nun wäre es natürlich fein, wenn ich einfach ein stoppe Skript für den Fall A einfügen könnte, habe dazu aber noch nichts gefunden. Habt ihr eine gute Idee?

    cf04513f-e77c-4041-abd6-7c70501f90af-grafik.png

    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cdn

      Hallo zusammen,

      ich habe folgende Ausgangssituation:

      • 1x Shelly Plus 1 mit einer Lampe dran
      • 1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe
      • 1x Shelly i4.

      Der Shelly i4 schaltet den Shelly ohne Schalter.
      Der zweite Shelly Plus 1 schaltet ganz normal ein Licht.

      Nun möchte ich quasi aus beiden Lampen (und den beiden Schaltern) eine Wechselschaltung machen. Irgendwie habe ich aber eine kleine Denkblockade, da wenn ich es mache wie ich es mir gedacht habe, geht das Licht nach drücken des i4 sofort wieder aus (was ja auch logisch ist bei dem Blockly). Nun wäre es natürlich fein, wenn ich einfach ein stoppe Skript für den Fall A einfügen könnte, habe dazu aber noch nichts gefunden. Habt ihr eine gute Idee?

      cf04513f-e77c-4041-abd6-7c70501f90af-grafik.png

      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @cdn d5feb79b-d450-4787-b6cb-04f558f86953-image.png

      Ohne timeout wird der aktualisiere-Befehl zu schnell ausgeführt und PowerShellyOhneTaster folgt nicht dem PowerShellyMitTaster.

      "Ist größer als letztes", setzt voraus, das beide Taster bei betätigen/loslassen von false ->true->false wechseln, beo true->false->true verwende "ist kleiner als letztes", sind es beide Schalter verwende "wurde geändert". Hast du einmal Taster und einmal Schalter kopierst du das blockly und trigger nur mit jeweils einem "Input".

      paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • geschildG geschild

        @cdn d5feb79b-d450-4787-b6cb-04f558f86953-image.png

        Ohne timeout wird der aktualisiere-Befehl zu schnell ausgeführt und PowerShellyOhneTaster folgt nicht dem PowerShellyMitTaster.

        "Ist größer als letztes", setzt voraus, das beide Taster bei betätigen/loslassen von false ->true->false wechseln, beo true->false->true verwende "ist kleiner als letztes", sind es beide Schalter verwende "wurde geändert". Hast du einmal Taster und einmal Schalter kopierst du das blockly und trigger nur mit jeweils einem "Input".

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @geschild sagte: Ohne timeout

        ist die Verwendung einer Variablen besser.

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        geschildG C 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @geschild sagte: Ohne timeout

          ist die Verwendung einer Variablen besser.

          Blockly_temp.JPG

          geschildG Offline
          geschildG Offline
          geschild
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @paul53 Da hast du Recht.

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • geschildG geschild

            @paul53 Da hast du Recht.

            C Offline
            C Offline
            cdn
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @geschild @paul53
            Danke euch! Werde es morgen mal testen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @geschild sagte: Ohne timeout

              ist die Verwendung einer Variablen besser.

              Blockly_temp.JPG

              C Offline
              C Offline
              cdn
              schrieb am zuletzt editiert von cdn
              #6

              @paul53
              f3faed55-8960-4f69-8717-775a6fa7d747-grafik.png

              Klappt so leider nicht. Licht geht an und sofort wieder aus.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C cdn

                @paul53
                f3faed55-8960-4f69-8717-775a6fa7d747-grafik.png

                Klappt so leider nicht. Licht geht an und sofort wieder aus.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #7

                @cdn sagte: Klappt so leider nicht

                Der zweite Trigger ist kein Taster? Welcher Datenpunkt ist es?
                Wirkt der Schalter

                1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe

                über die Stellung direkt auf den Aktor oder nur über Blockly?

                Falls direkte Wirkung, dann versuche es mal so:

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • geschildG geschild

                  @cdn d5feb79b-d450-4787-b6cb-04f558f86953-image.png

                  Ohne timeout wird der aktualisiere-Befehl zu schnell ausgeführt und PowerShellyOhneTaster folgt nicht dem PowerShellyMitTaster.

                  "Ist größer als letztes", setzt voraus, das beide Taster bei betätigen/loslassen von false ->true->false wechseln, beo true->false->true verwende "ist kleiner als letztes", sind es beide Schalter verwende "wurde geändert". Hast du einmal Taster und einmal Schalter kopierst du das blockly und trigger nur mit jeweils einem "Input".

                  C Offline
                  C Offline
                  cdn
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @geschild Dies führt zur Disco und es geht immer an und aus.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @cdn sagte: Klappt so leider nicht

                    Der zweite Trigger ist kein Taster? Welcher Datenpunkt ist es?
                    Wirkt der Schalter

                    1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe

                    über die Stellung direkt auf den Aktor oder nur über Blockly?

                    Falls direkte Wirkung, dann versuche es mal so:

                    Blockly_temp.JPG

                    C Offline
                    C Offline
                    cdn
                    schrieb am zuletzt editiert von cdn
                    #9

                    @paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.

                    Ich gebe dem Kind mal einen Namen:

                    Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
                    Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
                    Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.

                    Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.

                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • C cdn

                      @paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.

                      Ich gebe dem Kind mal einen Namen:

                      Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
                      Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
                      Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.

                      Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #10

                      @cdn sagte: Ich gebe dem Kind mal einen Namen:

                      Zeige besser die involvierten Datenpunkte der 3 Geräte. Ich habe keine Shellys.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C cdn

                        @paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.

                        Ich gebe dem Kind mal einen Namen:

                        Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
                        Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
                        Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.

                        Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @cdn sagte in Blockly Skript stoppen falls:

                        ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte

                        nur dann, wenn der shelly die Änderungen beider beteiligten Schalter mitbekommt

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @cdn sagte: Ich gebe dem Kind mal einen Namen:

                          Zeige besser die involvierten Datenpunkte der 3 Geräte. Ich habe keine Shellys.

                          C Offline
                          C Offline
                          cdn
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @paul53

                          Shelly 1 Plus Vorraum
                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": {
                                "en": "Switch",
                                "de": "Schalter",
                                "ru": "Переключить",
                                "pt": "Interruptor",
                                "nl": "Vertaling:",
                                "fr": "Interrupteur",
                                "it": "Interruttore",
                                "es": "Interruptor",
                                "pl": "Switch",
                                "zh-cn": "目 录"
                              },
                              "role": "switch",
                              "def": false
                            },
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1708195222476,
                            "_id": "shelly.0.shellyplus1#08b61fd8c1dc#1.Relay0.Switch",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          Shelly 1 Plus Treppenhaus
                          
                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": {
                                "en": "Switch",
                                "de": "Schalter",
                                "ru": "Переключить",
                                "pt": "Interruptor",
                                "nl": "Vertaling:",
                                "fr": "Interrupteur",
                                "it": "Interruttore",
                                "es": "Interruptor",
                                "pl": "Switch",
                                "zh-cn": "目 录"
                              },
                              "role": "switch",
                              "def": false
                            },
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1705391322881,
                            "_id": "shelly.0.shellyplus1#441793d5e63c#1.Relay0.Switch",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          i4 Schalter 
                          
                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Input Status",
                              "type": "boolean",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": false
                            },
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1707834868265,
                            "_id": "shelly.0.shellyplusi4#90380c37f958#1.Input0.Status",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @cdn sagte in Blockly Skript stoppen falls:

                            ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte

                            nur dann, wenn der shelly die Änderungen beider beteiligten Schalter mitbekommt

                            C Offline
                            C Offline
                            cdn
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @homoran bekommt er. Sonst hast du natürlich Recht.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C cdn

                              @paul53

                              Shelly 1 Plus Vorraum
                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": {
                                    "en": "Switch",
                                    "de": "Schalter",
                                    "ru": "Переключить",
                                    "pt": "Interruptor",
                                    "nl": "Vertaling:",
                                    "fr": "Interrupteur",
                                    "it": "Interruttore",
                                    "es": "Interruptor",
                                    "pl": "Switch",
                                    "zh-cn": "目 录"
                                  },
                                  "role": "switch",
                                  "def": false
                                },
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.shelly.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1708195222476,
                                "_id": "shelly.0.shellyplus1#08b61fd8c1dc#1.Relay0.Switch",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              Shelly 1 Plus Treppenhaus
                              
                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": {
                                    "en": "Switch",
                                    "de": "Schalter",
                                    "ru": "Переключить",
                                    "pt": "Interruptor",
                                    "nl": "Vertaling:",
                                    "fr": "Interrupteur",
                                    "it": "Interruttore",
                                    "es": "Interruptor",
                                    "pl": "Switch",
                                    "zh-cn": "目 录"
                                  },
                                  "role": "switch",
                                  "def": false
                                },
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.shelly.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1705391322881,
                                "_id": "shelly.0.shellyplus1#441793d5e63c#1.Relay0.Switch",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              i4 Schalter 
                              
                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Input Status",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                },
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.shelly.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1707834868265,
                                "_id": "shelly.0.shellyplusi4#90380c37f958#1.Input0.Status",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @cdn
                              Der "Input Status" wechselt zwischen true und false? Dann versuche es mal so:

                              Blockly_temp.JPG

                              "Switch1" = Keller Vorraum

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @cdn
                                Der "Input Status" wechselt zwischen true und false? Dann versuche es mal so:

                                Blockly_temp.JPG

                                "Switch1" = Keller Vorraum

                                C Offline
                                C Offline
                                cdn
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @paul53 Herrgott da muss man erstmal drauf kommen. Danke funktioniert!

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C cdn

                                  @paul53 Herrgott da muss man erstmal drauf kommen. Danke funktioniert!

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @cdn sagte: funktioniert!

                                  Es sollte auch so funktionieren:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @cdn sagte: funktioniert!

                                    Es sollte auch so funktionieren:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cdn
                                    schrieb am zuletzt editiert von cdn
                                    #17

                                    @paul53 genau so hatte ich es vor meinem Post schonmal gebaut, nur hatte nicht im zweiten Trigger Wert benutzt. :-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    645

                                    Online

                                    32.6k

                                    Benutzer

                                    82.1k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe