    Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Scrub @Scrub last edited by

      Die rein temperaturgestütze Schaltung sähe dann so (einfach) aus?!!

      Zwischenablage-1.jpg

      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Scrub last edited by

        @scrub
        So kannst Du mit "Wert" noch immer nicht arbeiten.
        Das funktioniert nur in einem Trigger auf einen DP.

        ff59234a-11b2-41f4-b411-3511237b1154-image.png

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Scrub @Codierknecht last edited by

          @codierknecht
          Danke für deine Hilfe. Ich steige zwar noch nicht ganz dahinter, lese mich aber noch einmal ein. Du hast als Wert SwitchState eingetragen, den finde ich aber bei mir nicht. Ich finde nur Switch?

          Zwischenablage-1.jpg

          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Scrub @Codierknecht last edited by

            @codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

            Schau Dir im Starthilfe-Thread das Thema "timeout" an.

            Zwischenablage-2.jpg

            So?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Scrub last edited by

              @scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

              Du hast als Wert SwitchState eingetragen, den finde ich aber bei mir nicht. Ich finde nur Switch?

              Wie der Kram bei Dir heißt, weißt nur Du 😉
              Es sollte das Prinzip klar werden.

              So?

              Nein. Nimm nicht "Pause" sondern "Timeout" - wie oben gezeigt.

              Da passiert folgendes:
              Wenn die Temperatur über 30°C steigt, wird geprüft, ob der letzte Wert darunter lag.
              Nur dann wird die Pumpe (sofort) eingeschaltet.
              Nach der gewünschten Zeit wird die Pumpe wieder ausgeschaltet.

              Die Zeit bestimmst Du selbst. Keine Ahnung was da sinnvoll ist.
              Das sollte prinzipiell erstmal funktionieren.
              Im nächsten Schritt muss man mal schauen wie oft das so anspringt und sich ggf. Gegenmaßnahmen überlegen wenn das zu oft passiert.

              Es könnte auch passieren, dass die Temp. über 30° steigt und das Anwerfen der Pumpe sie nicht unter 30° kriegt.
              Wie gesagt: Ich habe von dem Anwendungsfall keinen blassen Schimmer. Versuch macht klug!

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Scrub @Codierknecht last edited by

                @codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

                Wie gesagt: Ich habe von dem Anwendungsfall keinen blassen Schimmer. Versuch macht klug!

                Das ist klar. Die eigentlichen Werte kann ich im Selbstversuch dann noch anpassen.

                Nun habe ich das Skript für den Timeout entsprechend der Beschreibung angepasst. Passt das?

                Zwischenablage-1.jpg

                Und wenn ich mich nicht total vertue, baue ich das ebenso in den Zeitplan-Block mit ein, da es ja ebenfalls laufend abgefragt werden soll?!

                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Scrub last edited by

                  @scrub
                  Warum wird da jetzt plötzlich der Schalter überwacht?
                  Das könnte knallen, da ja der Schalter hier auch per Code geschaltet wird.
                  Könnte 'ne wunderbare Endlosschleife werden.

                  Ich dachte, es geht um die Temperatur?

                  Was übrigens nicht funktioniert ist "Trigger in Trigger" oder "Trigger in Zeitplan".
                  f241a380-fba9-45e3-91f7-6deda2871def-grafik.png

                  Wieso Zeitplan?
                  Ich hatte Dir doch oben gezeigt: Einen Trigger auf die Temperaturänderungen setzen.
                  Wie oft ändert die sich bzw. wie oft sendet der Sensor seine Daten an ioB?
                  Vermutlich deutlich seltener als alle 2 Sekunden. Derart häufig abzufragen wäre also sinnbefreit und würde das System unnötig belasten.
                  Wiederkehrendes Abfragen von Werten über derart kurze Zeitpläne ist eigentlich eher ein Notnagel.
                  Wesentlich effektiver ist es, auf die Änderungen von Werten direkt zu reagieren.

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Scrub @Codierknecht last edited by

                    @codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

                    Wieso Zeitplan?

                    Ok, verstanden. Ich bin dem Irrtum unterlegen, dass eine Routine in der Holschuld ist, was die Temperatur anbelangt. Ja, die Aktualisierung erfolgt seltener als alle 2 Sekunden. Das Skript nun also ohne die Routine:

                    Zwischenablage-1.jpg

                    Das hier verstehe ich allerdings nicht:

                    @codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

                    Warum wird da jetzt plötzlich der Schalter überwacht?

                    Welchen Schalter meinst du wo?

                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Scrub last edited by

                      @scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

                      dass eine Routine in der Holschuld ist

                      Bei ioBroker ist nur äußerst selten etwas in der "Holschuld".
                      In der Regel reagiert man mit Triggern auf geänderte Werte. Das ist deutlich effizienter.

                      @scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

                      Welchen Schalter meinst du wo?

                      Diesen hier:
                      4a970e7c-0db2-498d-8a28-bedf0a421cab-grafik.png

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Scrub @Codierknecht last edited by

                        Dann hatte ich wohl den falschen Trigger benutzt.

                        "Alles" in einem Trigger sähe dann so aus?

                        Zwischenablage-1.jpg

                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Scrub last edited by paul53

                          @scrub sagte: Der Temperaturfühler soll nun nach dem Boiler an der WW-Leitung angeschlossen werden und via Shelly die Zirkulationspumpe schalten, sobald (kurz) WW gezapft wird.

                          Wenn die Zirkulationspumpe erst beim Wasserzapfen eingeschaltet wird, dauert es fast genau so lange, bis warmes Wasser an die Zapfstelle gelangt, wie ohne Zirkulation. Es ist gegen den Sinn einer Zirkulation. Außerdem auch immer an die Legionellen denken!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JoJo58
                            JoJo58 @Scrub last edited by

                            @scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

                            "Alles" in einem Trigger sähe dann so aus?

                            Keine Ahnung ob du das mit Absicht machst 🙄 . Ich bin selber Blockly Anfänger und habe mir den Kurs von Matthias Kleine angesehen und dadurch sehr viel gelernt. Den Rest durch Recherche im Netz und wenn dann etwas nicht klappt, dann frage ich hier nach. Das was du da gemacht hast, hat wirklich viele Fehler und kann nicht mal Ansatzweise funktionieren.

                            Wie gesagt, ich bin selber Anfänger und ich wollte wissen, wie man das mit 2 Timeouts lösen könnte. Habe recht schnell einen Weg gefunden, bin mir aber sicher, das es noch andere/bessere Ideen gibt.

                            Ich würde es wie auf dem Screenshot lösen:

                            Zwei Timeouts.jpg

                            Eventuell kommst du ja damit weiter.

                            Gruß, Johannes

                            S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Scrub @JoJo58 last edited by

                              @jojo58 sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:

                              Keine Ahnung ob du das mit Absicht machst 🙄 .

                              Was mache ich mit Absicht?

                              Ansonsten vielen Dank, ich habe dein Skript nachgebaut und es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob es das tut, was es soll. 🙂
                              Ich versuche es nun einmal im Echtbetrieb, wenn die BWWP in Kürze wieder ihren Betrieb aufnimmt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @JoJo58 last edited by

                                @jojo58 sagte: wie auf dem Screenshot

                                Aufgrund der Sperre varTimeout2 ist das Stoppen der Timer nicht erforderlich.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  Scrub @paul53 last edited by

                                  So, das Skript läuft nun seit ein paar Tagen im Echtbetrieb. Ich habe festgestellt, dass die Erwärmung der Zirkulationsleitung viel zu langsam verläuft, als dass ich mit großen Temperatursprüngen arbeiten kann. Es dauert mehr als zwei Minuten, bis der Temperatursensor mir (bei "kalter" Zirkulation) einen Wert von mehr als 30 Grad anzeigt.
                                  Jetzt könnte man natürlich den Schwellwert nach unten setzen, allerdings funktioniert die Zirkulation dann nicht, wenn noch Restwärme in der Leitung ist und die Temperatur beispielsweise bei 28 Grad läge.

                                  Ich würde daher gerne wieder den Vorschlag mit einer Speicherung der letzten drei Temperaturwerte, einer Mittelwertbildung und einem Anstieg dieses Wertes als Trigger arbeiten. Oder hat jemand andere Ideen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Scrub last edited by

                                    Hier mein Versuch mit der Liste und dem Mittelwert. Liege ich einigermaßen richtig?

                                    Zwischenablage-1.jpg

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      mading last edited by

                                      Nur so als Anregung: warum schaltest du die ZP so oft? Ist sie für ein Mehrfamilienhaus? Ich habe mir einen Wandtaster Aufputz ins Bad montiert, mit dem die ZP dann 4 Min läuft. So läuft sie bedarfsgerecht. Wenn die ZP ständig läuft, verschwendest su Energie, da das warme Wasser ständig in den Rohren ist und die Heizung nachheizen muss.

                                      Just my 50 cents…

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Scrub @mading last edited by

                                        @mading Ich möchte die ZP auf Bedarf schalten. Ein extra Schalter kommt aus mehreren Gründen nicht in Betracht, eine zeitgesteuerte Zirkulation schluckt zu viel Wärme. Über eine Änderung der Grenzwerte erhoffe ich mir, sie zielgerichtet an- und auszuschalten.

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Scrub last edited by

                                          @scrub sagte: sie zielgerichtet an- und auszuschalten.

                                          Du hast meine Bedenken dazu mitbekommen?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Scrub @paul53 last edited by

                                            @paul53 Ja, habe ich. Ich habe mit einer zeitgesteuerten Zirkulation allerdings insofern schlechte Erfahrungen gemacht, als dass ich einen Wärmeverlust von rund 4 Grad aus dem Pufferspeicher hatte, und das unter Umständen, ohne dass der WW-Hahn auch nur ein einziges Mal aufgedreht worden ist. Das hat dann dazu geführt, dass vor Start der neuen Heizphase teilweise nur noch unter 40 ° aus dem Pufferspeicher zu holen waren.
                                            Und das Legionellenproblem hat nichts mit der Zirkulation zu tun, oder?

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            34
                                            1539
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo