NEWS
Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe
-
@codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
Wie gesagt: Ich habe von dem Anwendungsfall keinen blassen Schimmer. Versuch macht klug!
Das ist klar. Die eigentlichen Werte kann ich im Selbstversuch dann noch anpassen.
Nun habe ich das Skript für den Timeout entsprechend der Beschreibung angepasst. Passt das?
Und wenn ich mich nicht total vertue, baue ich das ebenso in den Zeitplan-Block mit ein, da es ja ebenfalls laufend abgefragt werden soll?!
-
@scrub
Warum wird da jetzt plötzlich der Schalter überwacht?
Das könnte knallen, da ja der Schalter hier auch per Code geschaltet wird.
Könnte 'ne wunderbare Endlosschleife werden.Ich dachte, es geht um die Temperatur?
Was übrigens nicht funktioniert ist "Trigger in Trigger" oder "Trigger in Zeitplan".
Wieso Zeitplan?
Ich hatte Dir doch oben gezeigt: Einen Trigger auf die Temperaturänderungen setzen.
Wie oft ändert die sich bzw. wie oft sendet der Sensor seine Daten an ioB?
Vermutlich deutlich seltener als alle 2 Sekunden. Derart häufig abzufragen wäre also sinnbefreit und würde das System unnötig belasten.
Wiederkehrendes Abfragen von Werten über derart kurze Zeitpläne ist eigentlich eher ein Notnagel.
Wesentlich effektiver ist es, auf die Änderungen von Werten direkt zu reagieren. -
@codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
Wieso Zeitplan?
Ok, verstanden. Ich bin dem Irrtum unterlegen, dass eine Routine in der Holschuld ist, was die Temperatur anbelangt. Ja, die Aktualisierung erfolgt seltener als alle 2 Sekunden. Das Skript nun also ohne die Routine:
Das hier verstehe ich allerdings nicht:
@codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
Warum wird da jetzt plötzlich der Schalter überwacht?
Welchen Schalter meinst du wo?
-
@scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
dass eine Routine in der Holschuld ist
Bei ioBroker ist nur äußerst selten etwas in der "Holschuld".
In der Regel reagiert man mit Triggern auf geänderte Werte. Das ist deutlich effizienter.@scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
Welchen Schalter meinst du wo?
Diesen hier:
-
Dann hatte ich wohl den falschen Trigger benutzt.
"Alles" in einem Trigger sähe dann so aus?
-
@scrub sagte: Der Temperaturfühler soll nun nach dem Boiler an der WW-Leitung angeschlossen werden und via Shelly die Zirkulationspumpe schalten, sobald (kurz) WW gezapft wird.
Wenn die Zirkulationspumpe erst beim Wasserzapfen eingeschaltet wird, dauert es fast genau so lange, bis warmes Wasser an die Zapfstelle gelangt, wie ohne Zirkulation. Es ist gegen den Sinn einer Zirkulation. Außerdem auch immer an die Legionellen denken!
-
@scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
"Alles" in einem Trigger sähe dann so aus?
Keine Ahnung ob du das mit Absicht machst . Ich bin selber Blockly Anfänger und habe mir den Kurs von Matthias Kleine angesehen und dadurch sehr viel gelernt. Den Rest durch Recherche im Netz und wenn dann etwas nicht klappt, dann frage ich hier nach. Das was du da gemacht hast, hat wirklich viele Fehler und kann nicht mal Ansatzweise funktionieren.
Wie gesagt, ich bin selber Anfänger und ich wollte wissen, wie man das mit 2 Timeouts lösen könnte. Habe recht schnell einen Weg gefunden, bin mir aber sicher, das es noch andere/bessere Ideen gibt.
Ich würde es wie auf dem Screenshot lösen:
Eventuell kommst du ja damit weiter.
Gruß, Johannes
-
@jojo58 sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
Keine Ahnung ob du das mit Absicht machst .
Was mache ich mit Absicht?
Ansonsten vielen Dank, ich habe dein Skript nachgebaut und es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob es das tut, was es soll.
Ich versuche es nun einmal im Echtbetrieb, wenn die BWWP in Kürze wieder ihren Betrieb aufnimmt. -
@jojo58 sagte: wie auf dem Screenshot
Aufgrund der Sperre
varTimeout2
ist das Stoppen der Timer nicht erforderlich. -
So, das Skript läuft nun seit ein paar Tagen im Echtbetrieb. Ich habe festgestellt, dass die Erwärmung der Zirkulationsleitung viel zu langsam verläuft, als dass ich mit großen Temperatursprüngen arbeiten kann. Es dauert mehr als zwei Minuten, bis der Temperatursensor mir (bei "kalter" Zirkulation) einen Wert von mehr als 30 Grad anzeigt.
Jetzt könnte man natürlich den Schwellwert nach unten setzen, allerdings funktioniert die Zirkulation dann nicht, wenn noch Restwärme in der Leitung ist und die Temperatur beispielsweise bei 28 Grad läge.Ich würde daher gerne wieder den Vorschlag mit einer Speicherung der letzten drei Temperaturwerte, einer Mittelwertbildung und einem Anstieg dieses Wertes als Trigger arbeiten. Oder hat jemand andere Ideen?
-
Hier mein Versuch mit der Liste und dem Mittelwert. Liege ich einigermaßen richtig?
-
Nur so als Anregung: warum schaltest du die ZP so oft? Ist sie für ein Mehrfamilienhaus? Ich habe mir einen Wandtaster Aufputz ins Bad montiert, mit dem die ZP dann 4 Min läuft. So läuft sie bedarfsgerecht. Wenn die ZP ständig läuft, verschwendest su Energie, da das warme Wasser ständig in den Rohren ist und die Heizung nachheizen muss.
Just my 50 cents…
-
@mading Ich möchte die ZP auf Bedarf schalten. Ein extra Schalter kommt aus mehreren Gründen nicht in Betracht, eine zeitgesteuerte Zirkulation schluckt zu viel Wärme. Über eine Änderung der Grenzwerte erhoffe ich mir, sie zielgerichtet an- und auszuschalten.
-
@scrub sagte: sie zielgerichtet an- und auszuschalten.
Du hast meine Bedenken dazu mitbekommen?
-
@paul53 Ja, habe ich. Ich habe mit einer zeitgesteuerten Zirkulation allerdings insofern schlechte Erfahrungen gemacht, als dass ich einen Wärmeverlust von rund 4 Grad aus dem Pufferspeicher hatte, und das unter Umständen, ohne dass der WW-Hahn auch nur ein einziges Mal aufgedreht worden ist. Das hat dann dazu geführt, dass vor Start der neuen Heizphase teilweise nur noch unter 40 ° aus dem Pufferspeicher zu holen waren.
Und das Legionellenproblem hat nichts mit der Zirkulation zu tun, oder? -
@scrub sagte: nur noch unter 40 °
Da freuen sich die Legionellen und vermehren sich fleißig.
@scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
das Legionellenproblem hat nichts mit der Zirkulation zu tun, oder?
Aufgrund fehlender Zirkulation nimmt das Wasser in der WW-Leitung Temperaturen an, bei denen sich die Legionellen vermehren.