Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Shelly über VIS schalten

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    160

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    183

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    879

[gelöst] Shelly über VIS schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W woupi

    Ich hänge gerade an dem gleichen Problem mit einem Shelly und habe versuch diesem Thema zu folgen.

    Ich habe noch nie mit einem Alias gearbeitet und finde auch die Bilder:

    @reiti sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

    62775e32-f5b7-448d-bd20-239bc6be69d4-image.png
    3e1b834c-fed5-4a2b-b976-16ea14b6da98-image.png

    nicht.

    Wäre nett wenn mir das mal einer erklären kann.

    Danke und VG

    PS:
    Ich bin ein bisschen weiter gekommen. Ich habe einen Datenpunkt unter alias.0 angelegt und mit dem Stift dann unter Alias folgendes eingegeben:
    2f364113-250e-4ccb-bf00-b7779828a53f-image.png

    Wenn ich nichts falsch gesehen habe, sollte es jetzt genauso aussehen wie von reiti angegeben.

    Wenn ich nun in der VIS den Schalter betätige steht entweder eine 1 statt on oder eine 0 statt off im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0".
    Als Widget benutze ich bulb on/off.
    Es ist dabei egal ob ich als Datenpunkt des Shelly "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" oder den Alias Datenpunkt im Widget angegeben habe.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #7

    @woupi sagte: Datenpunkt unter alias.0 angelegt

    Mit Typ "Logikwert"("boolean") und Rolle "switch"?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @woupi sagte: Datenpunkt unter alias.0 angelegt

      Mit Typ "Logikwert"("boolean") und Rolle "switch"?

      W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von woupi
      #8

      @paul53
      Ich habe irgendwo im Netzt eine Anleitung gefunden, in der geschrieben stand, dass ein Datenpunkt unter Alias.0 angelegt werden sollt. Mehr stand da leider nicht und mehr habe ich leider nicht gefunden.
      Also habe ich mich an das Bild gehalten Role: State und type: String.

      {
        "common": {
          "name": "AliasShelly1BadHK2",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "",
          "alias": {
            "id": {
              "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
              "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
            },
            "write": "val ? \"on\" : \"off\""
          }
        },
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        },
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1707120906572
      }
      

      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W woupi

        @paul53
        Ich habe irgendwo im Netzt eine Anleitung gefunden, in der geschrieben stand, dass ein Datenpunkt unter Alias.0 angelegt werden sollt. Mehr stand da leider nicht und mehr habe ich leider nicht gefunden.
        Also habe ich mich an das Bild gehalten Role: State und type: String.

        {
          "common": {
            "name": "AliasShelly1BadHK2",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": "",
            "alias": {
              "id": {
                "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
              },
              "write": "val ? \"on\" : \"off\""
            }
          },
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1707120906572
        }
        
        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @woupi sagte: Role: State und type: String.

        Ändere es in "type": "boolean" und "role": "switch".

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @woupi sagte: Role: State und type: String.

          Ändere es in "type": "boolean" und "role": "switch".

          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @paul53

          Vielen Dank erstmal noch für deine Hilfe

          Ich habe es geändert:

          {
            "common": {
              "name": "AliasShelly1BadHK2",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": "",
              "alias": {
                "id": {
                  "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                  "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
                },
                "write": "val ? \"on\" : \"off\""
              }
            },
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            },
            "from": "system.adapter.admin.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1707128700138
          }
          

          Hat aber leider keine Auswirkung.
          Der Datenpunkt

          {
            "_id": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
            "common": {
              "name": "shellies/shelly1-349454734A8E/relay/0",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "string"
            },
            "native": {
              "topic": "shellies/shelly1-349454734A8E/relay/0"
            },
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.mqtt.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1682257439875,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          bekommt beim einschalten eine 1 und beim ausschalten eine 0 und nicht on bzw off.

          Wenn ich den Shelly selbst betätige ändert sich dieser Datenpunkt auf on bzw off.

          Ich habe es auch wieder mit beiden Datenpunkten im widget versucht. Das Ergebnis bleibt 1 bzw 0. Hier mal noch das widget:
          70c35dd1-ca09-4423-95db-a30895f87e27-image.png

          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W woupi

            @paul53

            Vielen Dank erstmal noch für deine Hilfe

            Ich habe es geändert:

            {
              "common": {
                "name": "AliasShelly1BadHK2",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": "",
                "alias": {
                  "id": {
                    "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                    "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
                  },
                  "write": "val ? \"on\" : \"off\""
                }
              },
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.admin.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1707128700138
            }
            

            Hat aber leider keine Auswirkung.
            Der Datenpunkt

            {
              "_id": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
              "common": {
                "name": "shellies/shelly1-349454734A8E/relay/0",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "string"
              },
              "native": {
                "topic": "shellies/shelly1-349454734A8E/relay/0"
              },
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.mqtt.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1682257439875,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            bekommt beim einschalten eine 1 und beim ausschalten eine 0 und nicht on bzw off.

            Wenn ich den Shelly selbst betätige ändert sich dieser Datenpunkt auf on bzw off.

            Ich habe es auch wieder mit beiden Datenpunkten im widget versucht. Das Ergebnis bleibt 1 bzw 0. Hier mal noch das widget:
            70c35dd1-ca09-4423-95db-a30895f87e27-image.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @woupi sagte: Ich habe es geändert:

            Ändere noch "def": false, damit der js-controller nicht meckert.

            @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

            Hat aber leider keine Auswirkung.

            Geschrieben wird auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command".

            @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

            bekommt beim einschalten eine 1 und beim ausschalten eine 0 und nicht on bzw off.
            Wenn ich den Shelly selbst betätige ändert sich dieser Datenpunkt auf on bzw off.

            Der Status-Datenpunkt liefert unterschiedliche Werte?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @woupi sagte: Ich habe es geändert:

              Ändere noch "def": false, damit der js-controller nicht meckert.

              @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

              Hat aber leider keine Auswirkung.

              Geschrieben wird auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command".

              @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

              bekommt beim einschalten eine 1 und beim ausschalten eine 0 und nicht on bzw off.
              Wenn ich den Shelly selbst betätige ändert sich dieser Datenpunkt auf on bzw off.

              Der Status-Datenpunkt liefert unterschiedliche Werte?

              W Offline
              W Offline
              woupi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @paul53

              def habe ich noch geändert.

              Der Status-Datenpunkt liefert unterschiedliche Werte?

              So sehen die beiden Datenpunkte jetzt aus:
              f29ebf4d-5302-4511-b050-3a493ee5ebdb-image.png

              Und so wenn ich eingeschaltet habe:
              3f942c3f-2457-40e7-89d5-4a790d43f368-image.png

              Und so wenn ich ausgeschaltet habe:
              f0049888-fc4c-4699-9cd5-36a29d635e57-image.png

              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W woupi

                @paul53

                def habe ich noch geändert.

                Der Status-Datenpunkt liefert unterschiedliche Werte?

                So sehen die beiden Datenpunkte jetzt aus:
                f29ebf4d-5302-4511-b050-3a493ee5ebdb-image.png

                Und so wenn ich eingeschaltet habe:
                3f942c3f-2457-40e7-89d5-4a790d43f368-image.png

                Und so wenn ich ausgeschaltet habe:
                f0049888-fc4c-4699-9cd5-36a29d635e57-image.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @woupi
                Wie kommt false in "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"? Ist der DP vom Typ "string"?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @woupi
                  Wie kommt false in "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"? Ist der DP vom Typ "string"?

                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @paul53
                  Ja.
                  Der wurde von shelly so angelegt.
                  Ich habe noch einen 2. Shelly 1 und habe da mal nachgesehen. Da ist der Datenpunkt mqtt.0.shellies.shelly1pm-34945472C493.relay.0.command ebenfalls vom "type": "string"

                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W woupi

                    @paul53
                    Ja.
                    Der wurde von shelly so angelegt.
                    Ich habe noch einen 2. Shelly 1 und habe da mal nachgesehen. Da ist der Datenpunkt mqtt.0.shellies.shelly1pm-34945472C493.relay.0.command ebenfalls vom "type": "string"

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #15

                    @woupi sagte: ebenfalls vom "type": "string"

                    Dann wundert es mich erst recht, wie false in den DP gelangen kann. Die Schreibkonvertierung ändert doch den Alias-Wert in "off" / "on".
                    Ändere mal die Schreibkonvertierung mit Hochkommata:

                          "write": "val ? 'on' : 'off'"
                    

                    Bei mir funktioniert diese Konvertierung:

                    {
                      "common": {
                        "name": "Ventilator ein",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": {
                            "read": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0",
                            "write": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command"
                          },
                          "write": "val ? 'on' : 'off'"
                        }
                      },
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "alias.0.Ventilator.ein",
                    

                    Ich habe aber keine Shellys.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @woupi sagte: ebenfalls vom "type": "string"

                      Dann wundert es mich erst recht, wie false in den DP gelangen kann. Die Schreibkonvertierung ändert doch den Alias-Wert in "off" / "on".
                      Ändere mal die Schreibkonvertierung mit Hochkommata:

                            "write": "val ? 'on' : 'off'"
                      

                      Bei mir funktioniert diese Konvertierung:

                      {
                        "common": {
                          "name": "Ventilator ein",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0",
                              "write": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command"
                            },
                            "write": "val ? 'on' : 'off'"
                          }
                        },
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Ventilator.ein",
                      

                      Ich habe aber keine Shellys.

                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      schrieb am zuletzt editiert von woupi
                      #16

                      @paul53 sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

                      "write": "val ? 'on' : 'off'"

                      Ich habe mir nochmal die Datenpunkte angesehen und was mit denen passiert, wenn ich den Shelly selber schalte.
                      Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" ädert sich überhaupt nicht.
                      Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ändert sich von on zu off und umgekehrt.

                      Daraus würde ich eigentlich schließen und so hatte ich es mir auch vorher gedacht, dass die widget Objekt ID auf den Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" eingestellt werden muss..

                      Einen Alias bräuchte ich so eigentlich nicht, oder?

                      Da das so allerdings nicht funktioniert und auch noch nicht funktioniert hat habe ich angefangen zu suchen und bin auf dieses Thema gestoßen.

                      Das erstmal zu dem Hintergrund.

                      Jetzt habe ich alles nochmal auf null zurück gedreht.

                      So wie bei dem anderen Shell steht jetzt im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" on oder off.

                      Und im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
                      Schalte ich über den Shelly ändert sich nur "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" auf on bzw off.

                      Im Widget habe ich als Objekt ID "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ausgewählt.
                      Schalte ich über das Widget wird kurz 1 oder 0 angezeigt. Kurz drauf steht einfach wieder der alte Wert, also entweder on oder off, drin.

                      Muss ich jetzt über einen Alias den Wert umwandeln. Also von 1 zu on und von 0 zu off, oder müsste das im widget automatisch gehen, oder muss ich das irgend wo einstellen.

                      Sorry, wahrscheinlich mache ich einfach irgend etwas falsch, ich weiß nur nicht was.

                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W woupi

                        @paul53 sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

                        "write": "val ? 'on' : 'off'"

                        Ich habe mir nochmal die Datenpunkte angesehen und was mit denen passiert, wenn ich den Shelly selber schalte.
                        Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" ädert sich überhaupt nicht.
                        Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ändert sich von on zu off und umgekehrt.

                        Daraus würde ich eigentlich schließen und so hatte ich es mir auch vorher gedacht, dass die widget Objekt ID auf den Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" eingestellt werden muss..

                        Einen Alias bräuchte ich so eigentlich nicht, oder?

                        Da das so allerdings nicht funktioniert und auch noch nicht funktioniert hat habe ich angefangen zu suchen und bin auf dieses Thema gestoßen.

                        Das erstmal zu dem Hintergrund.

                        Jetzt habe ich alles nochmal auf null zurück gedreht.

                        So wie bei dem anderen Shell steht jetzt im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" on oder off.

                        Und im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
                        Schalte ich über den Shelly ändert sich nur "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" auf on bzw off.

                        Im Widget habe ich als Objekt ID "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ausgewählt.
                        Schalte ich über das Widget wird kurz 1 oder 0 angezeigt. Kurz drauf steht einfach wieder der alte Wert, also entweder on oder off, drin.

                        Muss ich jetzt über einen Alias den Wert umwandeln. Also von 1 zu on und von 0 zu off, oder müsste das im widget automatisch gehen, oder muss ich das irgend wo einstellen.

                        Sorry, wahrscheinlich mache ich einfach irgend etwas falsch, ich weiß nur nicht was.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @woupi sagte: im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)

                        Wenn im Admin on bzw. off (unbestätigt) eingegeben wird, schaltet dann der Shelly und antwortet im Status-DP mit on bzw. off (bestätigt)?
                        Wenn ja, dann verwende für Vis und Skripte ausschließlich den Alias vom Typ "boolean".

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @woupi sagte: im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)

                          Wenn im Admin on bzw. off (unbestätigt) eingegeben wird, schaltet dann der Shelly und antwortet im Status-DP mit on bzw. off (bestätigt)?
                          Wenn ja, dann verwende für Vis und Skripte ausschließlich den Alias vom Typ "boolean".

                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @paul53
                          Jetzt wird es für mich noch schwieriger zu verstehen:
                          Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.

                          Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.

                          Also muss der Alias erstellt werden.
                          Aber wie, wo lese ich und welcher Typ, auch boolean, welche role, auch switch?
                          Schreiben ist klar, muss ich auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mit "write": "val ? 'on' : 'off'", oder?

                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W woupi

                            @paul53
                            Jetzt wird es für mich noch schwieriger zu verstehen:
                            Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.

                            Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.

                            Also muss der Alias erstellt werden.
                            Aber wie, wo lese ich und welcher Typ, auch boolean, welche role, auch switch?
                            Schreiben ist klar, muss ich auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mit "write": "val ? 'on' : 'off'", oder?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #19

                            @woupi sagte: Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.

                            Das ist ja auch die Rückmeldung des Shelly.

                            @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

                            Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.

                            Dann ist der Alias so richtig, wie hier gezeigt.

                            {
                              "common": {
                                "name": "AliasShelly1BadHK2",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                                    "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
                                  },
                                  "write": "val ? 'on' : 'off'"
                                }
                              },
                              "type": "state",
                            

                            In Vis nur den Alias verwenden!

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @woupi sagte: Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.

                              Das ist ja auch die Rückmeldung des Shelly.

                              @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:

                              Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.

                              Dann ist der Alias so richtig, wie hier gezeigt.

                              {
                                "common": {
                                  "name": "AliasShelly1BadHK2",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                                      "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
                                    },
                                    "write": "val ? 'on' : 'off'"
                                  }
                                },
                                "type": "state",
                              

                              In Vis nur den Alias verwenden!

                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @paul53

                              Widget zeigt auf den Alias:
                              950eb413-d7d0-42d7-8d3e-195bed1273ff-image.png

                              Alias erstellt:

                              {
                                "common": {
                                  "name": "AliasShelly1BadHK2",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                                      "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
                                    },
                                    "write": "val ? 'on' : 'off'"
                                  }
                                },
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                },
                                "from": "system.adapter.admin.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1707141785818
                              }
                              

                              Leider kein Unterschied:
                              Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" wird 1 oder 0 geschrieben und nicht on oder off.

                              Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.

                              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W woupi

                                @paul53

                                Widget zeigt auf den Alias:
                                950eb413-d7d0-42d7-8d3e-195bed1273ff-image.png

                                Alias erstellt:

                                {
                                  "common": {
                                    "name": "AliasShelly1BadHK2",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                        "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                                        "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
                                      },
                                      "write": "val ? 'on' : 'off'"
                                    }
                                  },
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  },
                                  "from": "system.adapter.admin.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1707141785818
                                }
                                

                                Leider kein Unterschied:
                                Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" wird 1 oder 0 geschrieben und nicht on oder off.

                                Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #21

                                @woupi sagte: Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.

                                Verstehe ich nicht. Trage mal im Widget bei "Min" false und bei "Max" true ein.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @woupi sagte: Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.

                                  Verstehe ich nicht. Trage mal im Widget bei "Min" false und bei "Max" true ein.

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @paul53

                                  Verstehe ich nicht.

                                  Ich leider schon lange nicht mehr.

                                  Trage mal im Widget bei "Min" false und bei "Max" true ein.

                                  Habe ich gemacht:

                                  59c71470-d1c3-4986-ba27-d8e208753dcf-image.png

                                  Leider das gleiche Ergebnis:

                                  ab808832-cb49-4d0b-bdee-0be28f834159-image.png

                                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W woupi

                                    @paul53

                                    Verstehe ich nicht.

                                    Ich leider schon lange nicht mehr.

                                    Trage mal im Widget bei "Min" false und bei "Max" true ein.

                                    Habe ich gemacht:

                                    59c71470-d1c3-4986-ba27-d8e208753dcf-image.png

                                    Leider das gleiche Ergebnis:

                                    ab808832-cb49-4d0b-bdee-0be28f834159-image.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #23

                                    @woupi sagte: Leider das gleiche Ergebnis:

                                    Es muss ein Skript geben, das die 1 unbestätigt in den Datenpunkt schreibt?
                                    Ich habe es mit dem Widget (ohne Min, Max) und einer Emulation

                                    const idCommand = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command';
                                    const idStatus = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0';
                                    
                                    on(idCommand, function(dp) {
                                        setTimeout(function() {
                                            setState(idStatus, dp.state.val, true);
                                        }, 50)
                                    });
                                    

                                    des Shelly getestet: Es funktioniert wie es soll.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @woupi sagte: Leider das gleiche Ergebnis:

                                      Es muss ein Skript geben, das die 1 unbestätigt in den Datenpunkt schreibt?
                                      Ich habe es mit dem Widget (ohne Min, Max) und einer Emulation

                                      const idCommand = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command';
                                      const idStatus = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0';
                                      
                                      on(idCommand, function(dp) {
                                          setTimeout(function() {
                                              setState(idStatus, dp.state.val, true);
                                          }, 50)
                                      });
                                      

                                      des Shelly getestet: Es funktioniert wie es soll.

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @paul53

                                      Ich habe tatsächlich ein Skript, aber:
                                      ff65560c-94ad-49a9-9bb4-b7fdc26765e2-image.png

                                      Das schreibt zu festen Zeiten Mittwoch und Samstag Morgens um 5:15 ON und Abends um 20 Uhr off.

                                      Das kann das nicht sein, oder?

                                      Ein anderes Skript gibt es nicht.

                                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W woupi

                                        @paul53

                                        Ich habe tatsächlich ein Skript, aber:
                                        ff65560c-94ad-49a9-9bb4-b7fdc26765e2-image.png

                                        Das schreibt zu festen Zeiten Mittwoch und Samstag Morgens um 5:15 ON und Abends um 20 Uhr off.

                                        Das kann das nicht sein, oder?

                                        Ein anderes Skript gibt es nicht.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #25

                                        @woupi sagte: Ein anderes Skript gibt es nicht.

                                        Irgendwo muss die unbestätigte 1 im Status-DP herkommen.
                                        Logge mal alle Aktionen auf dem DP:

                                        on({id: 'mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0'}, function(dp) {
                                            log('Shelly1BadHK2: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                                        });
                                        

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @woupi sagte: Ein anderes Skript gibt es nicht.

                                          Irgendwo muss die unbestätigte 1 im Status-DP herkommen.
                                          Logge mal alle Aktionen auf dem DP:

                                          on({id: 'mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0'}, function(dp) {
                                              log('Shelly1BadHK2: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                                          });
                                          
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @paul53
                                          Danke, werde ich machen. Sitze gerade im Auto auf dem weg nach Hause, wird leider etwas dauern. Melde mich dann direkt wieder. Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                                          Vg

                                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          485

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe