      ESP8266 @kaese2002 last edited by ESP8266

      @kaese2002 , gibt es nicht. Shelly em3 wäre der einzigste und sowas gehört auf eine Hutschiene neben den drei Phasen (Unterverteilung/Zählerschrank) und nicht hinter ein Backofen baumelnd. Aber was soll der Aufwand? Ich messe mit meinen Shelly das ganze Haus.

      ...und das VDE Gesetz sollte man dabei auch nicht ausser Acht lassen.

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        berndsolar13 last edited by berndsolar13

        ja, das einzig richtige wäre die Verdrahtung im Zählerschrank.
        Denn der Shelly benötigt ja auch selbst 230V damit er funktioniert.
        Wie sollte man das hinter dem Backofen sicher verbauen ?

        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ESP8266
          ESP8266 @berndsolar13 last edited by ESP8266

          @berndsolar13 sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:

          Wie sollte man das hinter dem Zähler sicher verbauen ?

          !?

          Eine Phase hat doch 230 V. Erst als Drehstrom mit drei Phasen geschaltet sind es 400V und das wird im Herd gemacht.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            berndsolar13 @ESP8266 last edited by

            @esp8266

            meinte natürlich nicht hinter dem Herd / Backofen 😉

            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ESP8266
              ESP8266 @berndsolar13 last edited by

              @berndsolar13 , alles gut.👍

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                kaese2002 @Samson71 last edited by

                @samson71 Ihr Mods seid doch die Ersten, die rumzappeln, wenn man die Suchfunktion nicht nutzt...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kaese2002 @ESP8266 last edited by kaese2002

                  @esp8266

                  Ich messe mit meinen Shelly das ganze Haus.

                  Kann man machen, aber dann isses halt uncool...

                  Bildschirmfoto 2024-01-31 um 20.05.10.png

                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator last edited by

                    @kaese2002 sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:

                    @samson71 Ihr Mods seid doch die Ersten, die rumzappeln, wenn man die Suchfunktion nicht nutzt...

                    Sorry aber den Zusammenhang verstehe ich nicht. Hier "zappelt" auch niemand. Ich habe lediglich gesagt, dass das Anschließen an die Suche völlig in Ordnung ist, aber das "anmisten" des Vorredners nach knapp anderthalb Jahren genauso überflüssig ist wie das Vollzitat das ich entfernt habe. Zumal besagter Vorredner das letzte Mal im April '23 online war.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    • ESP8266
                      ESP8266 @kaese2002 last edited by ESP8266

                      @kaese2002 , es bleibt dir durchaus die Möglichkeit neben den 3 Phasen Sicherungen des Herdes einen Shelly em3 zusetzen. Wenn du es richtig cool machen willst, setzt du hinter jeden Verbraucher einen Plug zum Strom messen. Brauchst dich aber nicht wundern, dass das Haus dann je Plugs ein Mehrverbrauch hat ohne das was eingeschaltet wurde und dein WLan Netz bricht irgendwann zusammen.
                      Mal ein Beispiel: 100 Plugs im Haus haben ein Eigenverbrauch in etwa grob geschätzt 75 Watt/24 wenn das reicht und hinter der Fritte nicht vergessen, noch ein Plug zu setzen....😀

                      Ich bin dewr Meinung, man kann es übertreiben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe

                        Also ich habe bei meinem Backofen/Herd die Klemme eines Shelly EM (Also der kleine Bruder) einfach um alle 3 Phasen geklemmt ...
                        wobei bei meinem Gerät nur 2 Phasen scheinbar genutzt werden.

                        Ich hatte Testweise Shelly 1PM an den 3 Phasen was ich nicht empfehlen kann ... als ich den Grill zugeschaltet habe, hat dieser dann wegen Überhitzung nach 30 Sekunden abgeschaltet.
                        Die SONOFF POWR320 er könnten das sonst auch, dann aber wieder pro Phase einzeln.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by

                          @bananajoe sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:

                          wobei bei meinem Gerät nur 2 Phasen scheinbar genutzt werden.

                          wie bereits in einem früheren Post beschrieben sind 2 Phasen für je 2 "Platten" und die 3. Phase für den Backofen.

                          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Homoran last edited by ESP8266

                            @homoran , das ist aber nicht immer so. Mein Induktionsfeld ist mit 3 Phasen angeschlossen. An L1 hängt zusätzlich der Ofen.
                            Am besten ist der Vorschlag mit dem Shelly em3 oder Ähnliches direkt neben den 3 Sicherungen. Alles andere ist nicht konfirm.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • P
                              peterfido @ESP8266 last edited by peterfido

                              Den E-Herd messe ich mit einem Modbus-Zähler im Zählerschrank. Gibt auch welche, die (zusätzlich) eine S0 Schnittstelle haben, wenn es kein Modbus sein soll.

                              Einen Stromwandler um alle drei Außenleiter gelegt funktioniert nicht, da sich die Magnetfelder (teilweise) wieder aufheben.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                ESP8266 last edited by ESP8266

                                @peterfido , was für Stromwandler, wieso Außenleiter?
                                Die ringförmigen Stromabnehmer gehören auf die Phasen. Modbus, S0 an einem Herd? Noch nie gehört.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by

                                  @esp8266 sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:

                                  @peterfido , was für Stromwandler wieso Außenleiter.
                                  Die Stromabnehmer gehören auf die Phasen. Modbus an einem Herd? Noch nie gehört.

                                  wo ist dein Problem?
                                  warum nicht?

                                  und wofür ist driner Meinung nach ein Außenleiter?

                                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Homoran last edited by ESP8266

                                    @homoran , Nulleiter....Außenleiter gibt es nicht. Vieleicht bei geschirmten Kabel.
                                    Außerdem hab ich kein Problem.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by

                                      @esp8266 sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:

                                      @homoran , Nulleiter....Außenleiter gibt es nicht. Vieleicht bei geschirmten Kabel

                                      Aussenleiter sind die 3 Phasen
                                      Neutralleiter der "blaue" und PE der grün gelbe

                                      ESP8266 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Homoran last edited by ESP8266

                                        @homoran , ist mir Neu.....muss ich doch mal wieder lesen. Na ja in den 64 Jahren ändert sich doch mal was.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP last edited by

                                          @esp8266 Die günstigste Leistungsmess-Möglichkeit sind PZEM-004T - das ist aber viel Bastelei, bis man da alles am Laufen hat ...

                                          Die geben TTL Modbus-Protokoll aus. Mit TASMOTA kann man die auslesen...

                                          https://www.ebay.de/itm/402829554671

                                          Manchmal erlebt man auch eine Überraschung, wenn man in China bestellt ...

                                          https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            peterfido @Homoran last edited by

                                            Mit drei Außenleiter meinte ich die drei Phasen L2, L2, L3. Mein Zähler sitzt nicht im Herd, sondern im Zählerschrank. Ein weiterer Drehstromzähler sitzt da für die Wallbox drin und dann noch ein Wechselstromzähler für das Balkonkraftwerk. Hängen alle an einem Modbus-LAN Adapter.

                                            Da ein E-Herd eh eine eigene Zuleitung haben muss, ist der Zählerschrank optimal dafür, wenn dieser denn ausreichend Platz bietet.

                                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            531
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            36
                                            4153
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo