Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
76 Beiträge 5 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SBorgS SBorg

    @darkblu Zumindest stimmt deine Baud Rate nicht. Der EPEVER läuft mit 115200 Baud, nicht mit 19200 ;)
    Ich würde mal die Wartezeit noch etwas heruntersetzen (15000). So wartet er aktuell eine Minute bis zum Neuversuch. Bei jede 10 Sekunden lesen würde er also 6x ins Leere laufen.
    Da er bei 5000ms in ein Timeout läuft würde ich es mal mit 8000 (Wartezeit lesend) versuchen. 2000ms später schlägt dann der "normale" Lesezugriff (alle 10000) wieder zu.
    Bei den anderen Werten kann ich nur raten, könnte mir aber vorstellen, dass das erhöhen des "Leseintervalls" von 0ms nicht die schlechteste Idee ist.

    D Offline
    D Offline
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von
    #67

    @sborg ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.
    Das Ändern der Zeiten sorgt zwar dafür, dass der Adapter länger grün bleibt, es werden aber irgendwie keine Daten übertragen.

    Müsste im Elfin nicht auch bei "Serial Port State" etwas bei Received Bytes/Frames stehen
    und bei "Communication State - 'netp'" unter Sent Bytes/Frames ?
    Also genau andersrum als im screenshot
    SPS.png

    die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever. :grinning:
    Ich fand den Thread nur so passend wegen der gleichen Meldungen und Warnungen im Log.

    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker

    SBorgS B 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • D darkblu

      @sborg ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.
      Das Ändern der Zeiten sorgt zwar dafür, dass der Adapter länger grün bleibt, es werden aber irgendwie keine Daten übertragen.

      Müsste im Elfin nicht auch bei "Serial Port State" etwas bei Received Bytes/Frames stehen
      und bei "Communication State - 'netp'" unter Sent Bytes/Frames ?
      Also genau andersrum als im screenshot
      SPS.png

      die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever. :grinning:
      Ich fand den Thread nur so passend wegen der gleichen Meldungen und Warnungen im Log.

      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #68

      @darkblu sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

      die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever.

      Du kleiner Schlingel :grin:
      Das stimmt schon so. Bei ModBus gibt es immer einen Master und 1 bis n Slaves. Die Slaves sind dann Wasser-/Stromzähler, Wechselrichter, Heizungen usw. Der Master fragt dann die Slaves ab, sprich der Slave schickt so erst mal keine Daten, nur auf Anfrage. Normalerweise hat man nun einen USB-Master am RS485 hängen (der meist auch die Spannungsversorgung übernimmt). Per USB kommuniziert nun der ioB mit dem Master und triggert diesen an von Gerät x Register y zu lesen (oder ggf. zu schreiben).
      Der Elfin ersetzt nun den USB-Master und stellt die Verbindung per WiFi <-> LAN her. Solange aber keine Anfrage an ihn gestellt wird, fragt er auch kein Register ab und die Kommunikation (außer paar Status-Bits) liegt nahezu bei Null.

      Hast du also wenigstens eine gültige Registerabfrage im ModBus-Adapter? Sonst triggert der Adapter den Elfin erst gar nicht an etwas zu schicken ;)
      Das ist im Video übrigens falsch erklärt. Er hat das wohl nachgedreht und nicht beachtet, dass er zu dem Zeitpunkt schon das 12570-Register (SoC des Akkus) im ModBus stehen hatte. Denn wie oben erwähnt, ohne ein gültige Registerabfrage findet keine Kommunikation statt. Der Adapter wird nur kurz grün und springt dann auf gelb (bei ihm halt auf grün weil er das Register schon drin stehen hatte...).


      Akkus sind fast durch, Top-Balancing kann demnächst starten. Alle Zellen liegen über den versprochenen 280Ah 8)
      IMG_20231128_140928.jpg

      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SBorgS SBorg

        @darkblu sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

        die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever.

        Du kleiner Schlingel :grin:
        Das stimmt schon so. Bei ModBus gibt es immer einen Master und 1 bis n Slaves. Die Slaves sind dann Wasser-/Stromzähler, Wechselrichter, Heizungen usw. Der Master fragt dann die Slaves ab, sprich der Slave schickt so erst mal keine Daten, nur auf Anfrage. Normalerweise hat man nun einen USB-Master am RS485 hängen (der meist auch die Spannungsversorgung übernimmt). Per USB kommuniziert nun der ioB mit dem Master und triggert diesen an von Gerät x Register y zu lesen (oder ggf. zu schreiben).
        Der Elfin ersetzt nun den USB-Master und stellt die Verbindung per WiFi <-> LAN her. Solange aber keine Anfrage an ihn gestellt wird, fragt er auch kein Register ab und die Kommunikation (außer paar Status-Bits) liegt nahezu bei Null.

        Hast du also wenigstens eine gültige Registerabfrage im ModBus-Adapter? Sonst triggert der Adapter den Elfin erst gar nicht an etwas zu schicken ;)
        Das ist im Video übrigens falsch erklärt. Er hat das wohl nachgedreht und nicht beachtet, dass er zu dem Zeitpunkt schon das 12570-Register (SoC des Akkus) im ModBus stehen hatte. Denn wie oben erwähnt, ohne ein gültige Registerabfrage findet keine Kommunikation statt. Der Adapter wird nur kurz grün und springt dann auf gelb (bei ihm halt auf grün weil er das Register schon drin stehen hatte...).


        Akkus sind fast durch, Top-Balancing kann demnächst starten. Alle Zellen liegen über den versprochenen 280Ah 8)
        IMG_20231128_140928.jpg

        B Offline
        B Offline
        Bernhard59
        schrieb am zuletzt editiert von
        #69

        @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

        Akkus sind fast durch, Top-Balancing kann demnächst starten. Alle Zellen liegen über den versprochenen 280Ah

        Na das sieht doch gut aus... Ich werde das mit dem Modbus-Adapter wohl auch nochmal versuchen, aber im Moment sind meine Paneele auf dem Garagendach eingeschneit und es ist sehr frostig.
        Also @darkblu... wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann bitte unbedingt hier mitteilen...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D darkblu

          @sborg ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.
          Das Ändern der Zeiten sorgt zwar dafür, dass der Adapter länger grün bleibt, es werden aber irgendwie keine Daten übertragen.

          Müsste im Elfin nicht auch bei "Serial Port State" etwas bei Received Bytes/Frames stehen
          und bei "Communication State - 'netp'" unter Sent Bytes/Frames ?
          Also genau andersrum als im screenshot
          SPS.png

          die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever. :grinning:
          Ich fand den Thread nur so passend wegen der gleichen Meldungen und Warnungen im Log.

          B Offline
          B Offline
          Bernhard59
          schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
          #70

          @darkblu sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

          ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.

          So, ich habe gerade nochmal den Modbus-Adapter installiert. Das ändern der ganzen Zeiten usw. hat keinen Einfluss gehabt und der Adapter wurde nach dem Starten gar nicht grün sondern gelb. Erst nachdem ich die Eingangsregister eingefügt habe, funktionierte alles...

          Du musst also deine Eingangsregister eintragen... und noch ein Tipp. Ich hatte zu Anfang an der Eingangklemme des Elfin Rx und Tx vertauscht. Nachdem ich die beiden Drähte getauscht hatte funktionierte es dann per Modbus-Node und jetzt ja auch per Modbus-Adapter... also viel Erfolg...

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Bernhard59

            @darkblu sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

            ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.

            So, ich habe gerade nochmal den Modbus-Adapter installiert. Das ändern der ganzen Zeiten usw. hat keinen Einfluss gehabt und der Adapter wurde nach dem Starten gar nicht grün sondern gelb. Erst nachdem ich die Eingangsregister eingefügt habe, funktionierte alles...

            Du musst also deine Eingangsregister eintragen... und noch ein Tipp. Ich hatte zu Anfang an der Eingangklemme des Elfin Rx und Tx vertauscht. Nachdem ich die beiden Drähte getauscht hatte funktionierte es dann per Modbus-Node und jetzt ja auch per Modbus-Adapter... also viel Erfolg...

            B Offline
            B Offline
            Bernhard59
            schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
            #71

            @bernhard59

            Ich habe gerade noch ein bisschen rumprobiert. Das Problem bei mir sind die Eingangsregister. Ich habe bis jetzt auch nur den Battery SOC mit der Adresse 12570 zum Laufen bekommen. Mehrere andere Adressen habe ich probiert, aber es funktioniert irgendwie nicht... ich weiß aber noch nicht warum. Ich habe alles gleich eingegeben und auch andere Einstellungen probiert. Es funktioniert nur die Adresse 12570 mit folgenden Einstellungen... Wer kennst sich damit aus?

            Bild2.png

            SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Bernhard59

              @bernhard59

              Ich habe gerade noch ein bisschen rumprobiert. Das Problem bei mir sind die Eingangsregister. Ich habe bis jetzt auch nur den Battery SOC mit der Adresse 12570 zum Laufen bekommen. Mehrere andere Adressen habe ich probiert, aber es funktioniert irgendwie nicht... ich weiß aber noch nicht warum. Ich habe alles gleich eingegeben und auch andere Einstellungen probiert. Es funktioniert nur die Adresse 12570 mit folgenden Einstellungen... Wer kennst sich damit aus?

              Bild2.png

              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #72

              @bernhard59
              Das lief eigentlich, siehe https://forum.iobroker.net/post/1054601
              Register 13082 = Batteriespannung (allerdings noch nicht durch 100 im Expertenmodus geteilt)

              Hast du die Register korrekt umgerechnet?
              btw: die Hardcopy ist ziemlich klein. Da braucht es schon die Bildschirmlupe ;)

              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SBorgS SBorg

                @bernhard59
                Das lief eigentlich, siehe https://forum.iobroker.net/post/1054601
                Register 13082 = Batteriespannung (allerdings noch nicht durch 100 im Expertenmodus geteilt)

                Hast du die Register korrekt umgerechnet?
                btw: die Hardcopy ist ziemlich klein. Da braucht es schon die Bildschirmlupe ;)

                B Offline
                B Offline
                Bernhard59
                schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                #73

                @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                Das lief eigentlich, siehe https://forum.iobroker.net/post/1054601
                Register 13082 = Batteriespannung (allerdings noch nicht durch 100 im Expertenmodus geteilt)

                Ich habe jetzt nochmal probiert... und siehe da... erst war das Gleiche wie vorhin und auch die 13082 hat nicht funktioniert, dann habe ich die Register mal NICHT im Expertenmodus eingegeben und siehe da... es funktioniert...

                Bild3.png

                Bild4.png

                Größer bekomme ich die Bilder leider nicht... Weißt du, wie ich Räume und Funktionen anlegen kann?

                SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Bernhard59

                  @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                  Das lief eigentlich, siehe https://forum.iobroker.net/post/1054601
                  Register 13082 = Batteriespannung (allerdings noch nicht durch 100 im Expertenmodus geteilt)

                  Ich habe jetzt nochmal probiert... und siehe da... erst war das Gleiche wie vorhin und auch die 13082 hat nicht funktioniert, dann habe ich die Register mal NICHT im Expertenmodus eingegeben und siehe da... es funktioniert...

                  Bild3.png

                  Bild4.png

                  Größer bekomme ich die Bilder leider nicht... Weißt du, wie ich Räume und Funktionen anlegen kann?

                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #74

                  @bernhard59 :blush:

                  Weißt du, wie ich Räume und Funktionen anlegen kann?

                  Bei den Aufzählungen (musst du ggf. erst für das Menü links aktivieren) und dann "Benutzerdefiniert..." je nach dem ob Raum oder Funktion.

                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS SBorg

                    @bernhard59 :blush:

                    Weißt du, wie ich Räume und Funktionen anlegen kann?

                    Bei den Aufzählungen (musst du ggf. erst für das Menü links aktivieren) und dann "Benutzerdefiniert..." je nach dem ob Raum oder Funktion.

                    B Offline
                    B Offline
                    Bernhard59
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                    #75

                    @sborg Hallo, jetzt war es ja endlich wieder einmal ein paar Tage sonnig, außerdem steht die Sonne auch schon wieder etwas höher, kommt damit wieder übers Haus und die Verschattung meiner Paneele ist wieder vorbei... wie läuft's bei dir, was macht dein Akku?

                    SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Bernhard59

                      @sborg Hallo, jetzt war es ja endlich wieder einmal ein paar Tage sonnig, außerdem steht die Sonne auch schon wieder etwas höher, kommt damit wieder übers Haus und die Verschattung meiner Paneele ist wieder vorbei... wie läuft's bei dir, was macht dein Akku?

                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #76

                      @bernhard59
                      Hi, ich hatte aktuell fast 3kW pro Tag und kratze so langsam am Megawatt Gesamtertrag.
                      Der Akku steht noch ohne Zellen da, ich kriege das Teil mit ~120kg nicht gewuchtet. Deswegen findet die Endmontage am Aufstellungsort statt. Das ist mir aktuell noch zu kalt, ich muss ja auch noch den Active-Balancer dann einbauen, die beiden EPEVER installieren, alles neu verkabeln und die beiden neuen Glas-Paneele montieren.

                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      884

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe