  5. EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
76 Beiträge 5 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D darkblu

    Hallo @bernhard59 ,
    ist es dir schon gelungen, den Elfin EW11 mit dem Modbus Adapter zu verbinden ?
    Ich habe mir auch den Elfin geholt, weil das im Video von smartrev so einfach aussah, aber leider bekomme ich auch keine dauerhafte Verbindung zum Modbus Adapter. Dieser wird für ca. 5 Sekunden grün, in dieser Zeit taucht auch die IP vom ioBroker im Elfin auf und es wird auch irgendetwas empfangen.
    Elfin.png
    Ich habe im Log die gleichen Meldungen und Warnungen wie du.
    FundW.png

    B Offline
    B Offline
    Bernhard59
    schrieb am zuletzt editiert von
    #62

    Hallo @darkblu, nein... über den Modbus Adapter bzw. so wie smartrev es in seinem Video zeigt funktioniert es bei mir leider nicht. Ich habe es jetzt so gelöst wie @SBorg es hier weiter oben beschrieben hat. Das funktioniert als Dashboard und ich benutze auch einige ausgelesene Werte im Node-RED über die Modbus Nodes...

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Bernhard59

      Hallo @darkblu, nein... über den Modbus Adapter bzw. so wie smartrev es in seinem Video zeigt funktioniert es bei mir leider nicht. Ich habe es jetzt so gelöst wie @SBorg es hier weiter oben beschrieben hat. Das funktioniert als Dashboard und ich benutze auch einige ausgelesene Werte im Node-RED über die Modbus Nodes...

      D Offline
      D Offline
      darkblu
      schrieb am zuletzt editiert von
      #63

      Hallo @bernhard59 ,
      schade, aber Danke für die Antwort

      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker

      SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D darkblu

        Hallo @bernhard59 ,
        schade, aber Danke für die Antwort

        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #64

        @darkblu Das Problem ist, dass der ModBus-Adapter Daten vom Elfin anfordert und der nicht (schnell) genug antwortet "timeout 5000". Erstaunlich, denn das sollten hier 5000ms sein.
        Irgendwo beim Elfin gab es dann noch die Option "Keep alive", was die Verbindung Aufrecht halten sollte. Ev. müsste man hier alle paar Sekunden einen "Lebensping" schicken, also die Zeit (glaube 60 Sekunden Default) mal stark runter setzen.

        Dann sollte der ModBus schnell genug Daten bekommen (ev. auch hier mal die Timeouts hochsetzen).

        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SBorgS SBorg

          @darkblu Das Problem ist, dass der ModBus-Adapter Daten vom Elfin anfordert und der nicht (schnell) genug antwortet "timeout 5000". Erstaunlich, denn das sollten hier 5000ms sein.
          Irgendwo beim Elfin gab es dann noch die Option "Keep alive", was die Verbindung Aufrecht halten sollte. Ev. müsste man hier alle paar Sekunden einen "Lebensping" schicken, also die Zeit (glaube 60 Sekunden Default) mal stark runter setzen.

          Dann sollte der ModBus schnell genug Daten bekommen (ev. auch hier mal die Timeouts hochsetzen).

          D Offline
          D Offline
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von
          #65

          Hallo @sborg , Danke für den Tipp
          ich habe Keep Alive im Elfin von 60 sec. auf 1 sec. runtergeschraubt.
          keepalive.png
          Modbus wird leider immer noch gelb nach kurz grün.

          Diese Einstellungen habe ich in der Modbus Instanz, wo müsste ich hier noch etwas ändern ?
          mb.png

          oder gibt es hier noch etwas einzustellen ?
          elfin_2.png

          Wäre nett, wenn mal drüber gucken würdest.
          Danke

          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker

          SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D darkblu

            Hallo @sborg , Danke für den Tipp
            ich habe Keep Alive im Elfin von 60 sec. auf 1 sec. runtergeschraubt.
            keepalive.png
            Modbus wird leider immer noch gelb nach kurz grün.

            Diese Einstellungen habe ich in der Modbus Instanz, wo müsste ich hier noch etwas ändern ?
            mb.png

            oder gibt es hier noch etwas einzustellen ?
            elfin_2.png

            Wäre nett, wenn mal drüber gucken würdest.
            Danke

            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #66

            @darkblu Zumindest stimmt deine Baud Rate nicht. Der EPEVER läuft mit 115200 Baud, nicht mit 19200 ;)
            Ich würde mal die Wartezeit noch etwas heruntersetzen (15000). So wartet er aktuell eine Minute bis zum Neuversuch. Bei jede 10 Sekunden lesen würde er also 6x ins Leere laufen.
            Da er bei 5000ms in ein Timeout läuft würde ich es mal mit 8000 (Wartezeit lesend) versuchen. 2000ms später schlägt dann der "normale" Lesezugriff (alle 10000) wieder zu.
            Bei den anderen Werten kann ich nur raten, könnte mir aber vorstellen, dass das erhöhen des "Leseintervalls" von 0ms nicht die schlechteste Idee ist.

            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SBorgS SBorg

              @darkblu Zumindest stimmt deine Baud Rate nicht. Der EPEVER läuft mit 115200 Baud, nicht mit 19200 ;)
              Ich würde mal die Wartezeit noch etwas heruntersetzen (15000). So wartet er aktuell eine Minute bis zum Neuversuch. Bei jede 10 Sekunden lesen würde er also 6x ins Leere laufen.
              Da er bei 5000ms in ein Timeout läuft würde ich es mal mit 8000 (Wartezeit lesend) versuchen. 2000ms später schlägt dann der "normale" Lesezugriff (alle 10000) wieder zu.
              Bei den anderen Werten kann ich nur raten, könnte mir aber vorstellen, dass das erhöhen des "Leseintervalls" von 0ms nicht die schlechteste Idee ist.

              D Offline
              D Offline
              darkblu
              schrieb am zuletzt editiert von
              #67

              @sborg ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.
              Das Ändern der Zeiten sorgt zwar dafür, dass der Adapter länger grün bleibt, es werden aber irgendwie keine Daten übertragen.

              Müsste im Elfin nicht auch bei "Serial Port State" etwas bei Received Bytes/Frames stehen
              und bei "Communication State - 'netp'" unter Sent Bytes/Frames ?
              Also genau andersrum als im screenshot
              SPS.png

              die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever. :grinning:
              Ich fand den Thread nur so passend wegen der gleichen Meldungen und Warnungen im Log.

              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker

              SBorgS B 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D darkblu

                @sborg ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.
                Das Ändern der Zeiten sorgt zwar dafür, dass der Adapter länger grün bleibt, es werden aber irgendwie keine Daten übertragen.

                Müsste im Elfin nicht auch bei "Serial Port State" etwas bei Received Bytes/Frames stehen
                und bei "Communication State - 'netp'" unter Sent Bytes/Frames ?
                Also genau andersrum als im screenshot
                SPS.png

                die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever. :grinning:
                Ich fand den Thread nur so passend wegen der gleichen Meldungen und Warnungen im Log.

                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #68

                @darkblu sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever.

                Du kleiner Schlingel :grin:
                Das stimmt schon so. Bei ModBus gibt es immer einen Master und 1 bis n Slaves. Die Slaves sind dann Wasser-/Stromzähler, Wechselrichter, Heizungen usw. Der Master fragt dann die Slaves ab, sprich der Slave schickt so erst mal keine Daten, nur auf Anfrage. Normalerweise hat man nun einen USB-Master am RS485 hängen (der meist auch die Spannungsversorgung übernimmt). Per USB kommuniziert nun der ioB mit dem Master und triggert diesen an von Gerät x Register y zu lesen (oder ggf. zu schreiben).
                Der Elfin ersetzt nun den USB-Master und stellt die Verbindung per WiFi <-> LAN her. Solange aber keine Anfrage an ihn gestellt wird, fragt er auch kein Register ab und die Kommunikation (außer paar Status-Bits) liegt nahezu bei Null.

                Hast du also wenigstens eine gültige Registerabfrage im ModBus-Adapter? Sonst triggert der Adapter den Elfin erst gar nicht an etwas zu schicken ;)
                Das ist im Video übrigens falsch erklärt. Er hat das wohl nachgedreht und nicht beachtet, dass er zu dem Zeitpunkt schon das 12570-Register (SoC des Akkus) im ModBus stehen hatte. Denn wie oben erwähnt, ohne ein gültige Registerabfrage findet keine Kommunikation statt. Der Adapter wird nur kurz grün und springt dann auf gelb (bei ihm halt auf grün weil er das Register schon drin stehen hatte...).


                Akkus sind fast durch, Top-Balancing kann demnächst starten. Alle Zellen liegen über den versprochenen 280Ah 8)
                IMG_20231128_140928.jpg

                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SBorgS SBorg

                  @darkblu sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                  die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever.

                  Du kleiner Schlingel :grin:
                  Das stimmt schon so. Bei ModBus gibt es immer einen Master und 1 bis n Slaves. Die Slaves sind dann Wasser-/Stromzähler, Wechselrichter, Heizungen usw. Der Master fragt dann die Slaves ab, sprich der Slave schickt so erst mal keine Daten, nur auf Anfrage. Normalerweise hat man nun einen USB-Master am RS485 hängen (der meist auch die Spannungsversorgung übernimmt). Per USB kommuniziert nun der ioB mit dem Master und triggert diesen an von Gerät x Register y zu lesen (oder ggf. zu schreiben).
                  Der Elfin ersetzt nun den USB-Master und stellt die Verbindung per WiFi <-> LAN her. Solange aber keine Anfrage an ihn gestellt wird, fragt er auch kein Register ab und die Kommunikation (außer paar Status-Bits) liegt nahezu bei Null.

                  Hast du also wenigstens eine gültige Registerabfrage im ModBus-Adapter? Sonst triggert der Adapter den Elfin erst gar nicht an etwas zu schicken ;)
                  Das ist im Video übrigens falsch erklärt. Er hat das wohl nachgedreht und nicht beachtet, dass er zu dem Zeitpunkt schon das 12570-Register (SoC des Akkus) im ModBus stehen hatte. Denn wie oben erwähnt, ohne ein gültige Registerabfrage findet keine Kommunikation statt. Der Adapter wird nur kurz grün und springt dann auf gelb (bei ihm halt auf grün weil er das Register schon drin stehen hatte...).


                  Akkus sind fast durch, Top-Balancing kann demnächst starten. Alle Zellen liegen über den versprochenen 280Ah 8)
                  IMG_20231128_140928.jpg

                  B Offline
                  B Offline
                  Bernhard59
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #69

                  @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                  Akkus sind fast durch, Top-Balancing kann demnächst starten. Alle Zellen liegen über den versprochenen 280Ah

                  Na das sieht doch gut aus... Ich werde das mit dem Modbus-Adapter wohl auch nochmal versuchen, aber im Moment sind meine Paneele auf dem Garagendach eingeschneit und es ist sehr frostig.
                  Also @darkblu... wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann bitte unbedingt hier mitteilen...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D darkblu

                    @sborg ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.
                    Das Ändern der Zeiten sorgt zwar dafür, dass der Adapter länger grün bleibt, es werden aber irgendwie keine Daten übertragen.

                    Müsste im Elfin nicht auch bei "Serial Port State" etwas bei Received Bytes/Frames stehen
                    und bei "Communication State - 'netp'" unter Sent Bytes/Frames ?
                    Also genau andersrum als im screenshot
                    SPS.png

                    die Baudrate mit 19200 stimmt, weil am anderen Ende mein Heizungsregler hängt und kein Epever. :grinning:
                    Ich fand den Thread nur so passend wegen der gleichen Meldungen und Warnungen im Log.

                    B Offline
                    B Offline
                    Bernhard59
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                    #70

                    @darkblu sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                    ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.

                    So, ich habe gerade nochmal den Modbus-Adapter installiert. Das ändern der ganzen Zeiten usw. hat keinen Einfluss gehabt und der Adapter wurde nach dem Starten gar nicht grün sondern gelb. Erst nachdem ich die Eingangsregister eingefügt habe, funktionierte alles...

                    Du musst also deine Eingangsregister eintragen... und noch ein Tipp. Ich hatte zu Anfang an der Eingangklemme des Elfin Rx und Tx vertauscht. Nachdem ich die beiden Drähte getauscht hatte funktionierte es dann per Modbus-Node und jetzt ja auch per Modbus-Adapter... also viel Erfolg...

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Bernhard59

                      @darkblu sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                      ich bekomme den Elfin und den Modbusadapter leider nicht synchron.

                      So, ich habe gerade nochmal den Modbus-Adapter installiert. Das ändern der ganzen Zeiten usw. hat keinen Einfluss gehabt und der Adapter wurde nach dem Starten gar nicht grün sondern gelb. Erst nachdem ich die Eingangsregister eingefügt habe, funktionierte alles...

                      Du musst also deine Eingangsregister eintragen... und noch ein Tipp. Ich hatte zu Anfang an der Eingangklemme des Elfin Rx und Tx vertauscht. Nachdem ich die beiden Drähte getauscht hatte funktionierte es dann per Modbus-Node und jetzt ja auch per Modbus-Adapter... also viel Erfolg...

                      B Offline
                      B Offline
                      Bernhard59
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                      #71

                      @bernhard59

                      Ich habe gerade noch ein bisschen rumprobiert. Das Problem bei mir sind die Eingangsregister. Ich habe bis jetzt auch nur den Battery SOC mit der Adresse 12570 zum Laufen bekommen. Mehrere andere Adressen habe ich probiert, aber es funktioniert irgendwie nicht... ich weiß aber noch nicht warum. Ich habe alles gleich eingegeben und auch andere Einstellungen probiert. Es funktioniert nur die Adresse 12570 mit folgenden Einstellungen... Wer kennst sich damit aus?

                      Bild2.png

                      SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Bernhard59

                        @bernhard59

                        Ich habe gerade noch ein bisschen rumprobiert. Das Problem bei mir sind die Eingangsregister. Ich habe bis jetzt auch nur den Battery SOC mit der Adresse 12570 zum Laufen bekommen. Mehrere andere Adressen habe ich probiert, aber es funktioniert irgendwie nicht... ich weiß aber noch nicht warum. Ich habe alles gleich eingegeben und auch andere Einstellungen probiert. Es funktioniert nur die Adresse 12570 mit folgenden Einstellungen... Wer kennst sich damit aus?

                        Bild2.png

                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #72

                        @bernhard59
                        Das lief eigentlich, siehe https://forum.iobroker.net/post/1054601
                        Register 13082 = Batteriespannung (allerdings noch nicht durch 100 im Expertenmodus geteilt)

                        Hast du die Register korrekt umgerechnet?
                        btw: die Hardcopy ist ziemlich klein. Da braucht es schon die Bildschirmlupe ;)

                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SBorgS SBorg

                          @bernhard59
                          Das lief eigentlich, siehe https://forum.iobroker.net/post/1054601
                          Register 13082 = Batteriespannung (allerdings noch nicht durch 100 im Expertenmodus geteilt)

                          Hast du die Register korrekt umgerechnet?
                          btw: die Hardcopy ist ziemlich klein. Da braucht es schon die Bildschirmlupe ;)

                          B Offline
                          B Offline
                          Bernhard59
                          schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                          #73

                          @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                          Das lief eigentlich, siehe https://forum.iobroker.net/post/1054601
                          Register 13082 = Batteriespannung (allerdings noch nicht durch 100 im Expertenmodus geteilt)

                          Ich habe jetzt nochmal probiert... und siehe da... erst war das Gleiche wie vorhin und auch die 13082 hat nicht funktioniert, dann habe ich die Register mal NICHT im Expertenmodus eingegeben und siehe da... es funktioniert...

                          Bild3.png

                          Bild4.png

                          Größer bekomme ich die Bilder leider nicht... Weißt du, wie ich Räume und Funktionen anlegen kann?

                          SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Bernhard59

                            @sborg sagte in EPEVER XTRA4415 mit Elfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroker:

                            Das lief eigentlich, siehe https://forum.iobroker.net/post/1054601
                            Register 13082 = Batteriespannung (allerdings noch nicht durch 100 im Expertenmodus geteilt)

                            Ich habe jetzt nochmal probiert... und siehe da... erst war das Gleiche wie vorhin und auch die 13082 hat nicht funktioniert, dann habe ich die Register mal NICHT im Expertenmodus eingegeben und siehe da... es funktioniert...

                            Bild3.png

                            Bild4.png

                            Größer bekomme ich die Bilder leider nicht... Weißt du, wie ich Räume und Funktionen anlegen kann?

                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #74

                            @bernhard59 :blush:

                            Weißt du, wie ich Räume und Funktionen anlegen kann?

                            Bei den Aufzählungen (musst du ggf. erst für das Menü links aktivieren) und dann "Benutzerdefiniert..." je nach dem ob Raum oder Funktion.

                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SBorgS SBorg

                              @bernhard59 :blush:

                              Weißt du, wie ich Räume und Funktionen anlegen kann?

                              Bei den Aufzählungen (musst du ggf. erst für das Menü links aktivieren) und dann "Benutzerdefiniert..." je nach dem ob Raum oder Funktion.

                              B Offline
                              B Offline
                              Bernhard59
                              schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                              #75

                              @sborg Hallo, jetzt war es ja endlich wieder einmal ein paar Tage sonnig, außerdem steht die Sonne auch schon wieder etwas höher, kommt damit wieder übers Haus und die Verschattung meiner Paneele ist wieder vorbei... wie läuft's bei dir, was macht dein Akku?

                              SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Bernhard59

                                @sborg Hallo, jetzt war es ja endlich wieder einmal ein paar Tage sonnig, außerdem steht die Sonne auch schon wieder etwas höher, kommt damit wieder übers Haus und die Verschattung meiner Paneele ist wieder vorbei... wie läuft's bei dir, was macht dein Akku?

                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #76

                                @bernhard59
                                Hi, ich hatte aktuell fast 3kW pro Tag und kratze so langsam am Megawatt Gesamtertrag.
                                Der Akku steht noch ohne Zellen da, ich kriege das Teil mit ~120kg nicht gewuchtet. Deswegen findet die Endmontage am Aufstellungsort statt. Das ist mir aktuell noch zu kalt, ich muss ja auch noch den Active-Balancer dann einbauen, die beiden EPEVER installieren, alles neu verkabeln und die beiden neuen Glas-Paneele montieren.

                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                904

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe