NEWS
Adapter für VELUX KLF-200 Interface
-
Als Anregung f
ü
r k
ü
nftige Versionen... Ein Hinweis in der Adapter Konfig, dass das Passwort das WLAN Passwort ist, w
ä
re hilfreich - h
ä
tte mir einige Zeit und etliche Tests mit Ping/Telnet usw. erspart 
Hallo,
es gibt eine neue Version des Adapters (1.1.2). Derzeit ist die Version erstmal nur
ü
ber NPM verf
ü
gbar, d.h. im Experten-Modus kann die Version von NPM installiert werden.Wesentliche neue Features:
- Die funktionalen Parameter FP1-4 k
ö
nnen nun ebenfalls
ü
ber Datenpunkte angesteuert werden (targetFP1Raw-targetFP4Raw). Dar
ü
ber ist z.B. die Geschwindigkeit der Velux-Fenster steuerbar, aber auch Dinge wie Lamellenwinkel k
ö
nnen gesteuert werden.
Wichtig dabei ist, dass die funktionalen Parameter selbst nichts ausl
ö
sen, sie werden immer nur in Verbindung mit der targetPosition ber
ü
cksichtigt. - Bei den Szenen ist es nun ebenfalls m
ö
glich, die Geschwindigkeit
ü
ber den Datenpunkt velocity zu steuern
Beispiel 1:
Ich m
ö
chte das Fenster mit langsamer Geschwindigkeit auf 50%
ö
ffnen:- targetFP1 auf 0 setzen
- targetPosition auf 50 setzen
Beispiel 2:
Ich m
ö
chte das Fenster mit schneller Geschwindigkeit wieder schlie
ß
en:- targetFP1 auf 51200 setzen
- targetPosition auf 0 setzen
Beispiel 3:
Bei Ger
ä
ten
ü
ber den funktionalen Parameter direkt eine Bewegung ausl
ö
sen:- targetFPx auf den gew
ü
nschten Wert setzen (zwischen 0 und 51200, alternativ einen der Spezialwerte, Mapping ist im Datenpunkt hinterlegt) - targetPosition auf den bereits vorhandenen Wert setzen
Beispiel 4:
Eine Szene langsam ausf
ü
hren:- velocity auf 1 setzen (silent)
- run auf true setzen
Viel Spa
ß
mit den neuen Funktionen! - Die funktionalen Parameter FP1-4 k
-
Hallo,
es gibt eine neue Version des Adapters (1.1.2). Derzeit ist die Version erstmal nur
ü
ber NPM verf
ü
gbar, d.h. im Experten-Modus kann die Version von NPM installiert werden.Wesentliche neue Features:
- Die funktionalen Parameter FP1-4 k
ö
nnen nun ebenfalls
ü
ber Datenpunkte angesteuert werden (targetFP1Raw-targetFP4Raw). Dar
ü
ber ist z.B. die Geschwindigkeit der Velux-Fenster steuerbar, aber auch Dinge wie Lamellenwinkel k
ö
nnen gesteuert werden.
Wichtig dabei ist, dass die funktionalen Parameter selbst nichts ausl
ö
sen, sie werden immer nur in Verbindung mit der targetPosition ber
ü
cksichtigt. - Bei den Szenen ist es nun ebenfalls m
ö
glich, die Geschwindigkeit
ü
ber den Datenpunkt velocity zu steuern
Beispiel 1:
Ich m
ö
chte das Fenster mit langsamer Geschwindigkeit auf 50%
ö
ffnen:- targetFP1 auf 0 setzen
- targetPosition auf 50 setzen
Beispiel 2:
Ich m
ö
chte das Fenster mit schneller Geschwindigkeit wieder schlie
ß
en:- targetFP1 auf 51200 setzen
- targetPosition auf 0 setzen
Beispiel 3:
Bei Ger
ä
ten
ü
ber den funktionalen Parameter direkt eine Bewegung ausl
ö
sen:- targetFPx auf den gew
ü
nschten Wert setzen (zwischen 0 und 51200, alternativ einen der Spezialwerte, Mapping ist im Datenpunkt hinterlegt) - targetPosition auf den bereits vorhandenen Wert setzen
Beispiel 4:
Eine Szene langsam ausf
ü
hren:- velocity auf 1 setzen (silent)
- run auf true setzen
Viel Spa
ß
mit den neuen Funktionen! - Die funktionalen Parameter FP1-4 k
-
@mischroe Sehr cool, vielen Dank!
Wei
ß
t Du, ob die Werte f
ü
r targetFP1 dann jedes Mal gesetzt werden m
ü
ssen oder reicht es, sie einmalig zu setzen und die Geschwindigkeit bleibt dann bei jedem Setzen von targetPosition? -
@oxident Wenn der target-Wert nicht auf Ignore steht, dann wird der Wert auch immer
ü
bergeben. Wenn also z.B. das Fenster immer im Silent-Mode ge
ö
ffnet werden soll, muss der targetFP1Raw auch nur einmal gesetzt werden.@mischroe Cool. Danke f
ü
r die Info.
Nach ersten Tests kann ich schon sagen, dass das
Ö
ffnen der Fenster ("WindowOpener") bei TargetFP1 51200 jetzt ca. doppelt so schnell ist!Bei den elektischen Jalousien ("RollerShutter") scheint es aber nur langsamer zu gehen: Ein Wert von 51200 (100%) f
ü
hrt zu einer Halbierung der Geschwindigkeit. -
@mischroe Cool. Danke f
ü
r die Info.
Nach ersten Tests kann ich schon sagen, dass das
Ö
ffnen der Fenster ("WindowOpener") bei TargetFP1 51200 jetzt ca. doppelt so schnell ist!Bei den elektischen Jalousien ("RollerShutter") scheint es aber nur langsamer zu gehen: Ein Wert von 51200 (100%) f
ü
hrt zu einer Halbierung der Geschwindigkeit. -
Guten Morgen zusammen

ich habe den Adapter installiert und es l
ä
uft eigentlich auch alles. Beim Homekit bzw. der Einbindung in Yahka tue ich mich allerdings etwas schwer. Ich habe ganz einfach nur erst einmal target position verkn
ü
pft zum fahren und das ganze ivertiert. So stimmt zumindest schon mal offen und geschlossen. Aber wenn die Roll
ä
den geschlossen sind steht dort geschlossen und wenn sie ge
ö
ffnet werden bzw. dann schon sind steht dort ... wird ge
ö
ffnet ...Hat jemand Velux Rolladen in Yahka eingerichtet und kann mir etwas aufs Pferd helfen ? Irgendwie bekomme ich nicht eingerichtet das Homekit mitbekommt das die Roll
ä
den fertig in Position stehen. Der Adapter gibt so viele sch
ö
ne Daten mit aber das Problem ist das ich nicht wei
ß
wie ich sie sinnvoll in Yahka verkn
ü
pfen kann.Kann jemand helfen ?
Viele Gr
ü
ß
e,
Marc -
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter, wann es begann kann ich leider nicht mehr sagen.
Der Adapter wird mit seinen drei gr
ü
nen bez Roten Symbolen nicht gr
ü
n.Host und Verbindung wird ganz kurz gr
ü
n danach ist alles wieder rot.Im LOG taucht folgendes auf:
klf200.0 2024-01-14 17:06:29.902 info Remove socket listener... klf200.0 2024-01-14 17:06:29.374 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at http://klf200.velux failed. klf200.0 2024-01-14 17:06:29.276 info Host: http://klf200.velux klf200.0 2024-01-14 17:06:29.201 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 klf200.0 2024-01-14 17:06:06.423 info Remove socket listener...Ich bin vor einiger Zeit von SD auf SSD umgezogen es kann sein das es seit der Zeit ist bin mir aber nicht sicher.
Kann mir jemand weiter helfen?
-
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Adapter, wann es begann kann ich leider nicht mehr sagen.
Der Adapter wird mit seinen drei gr
ü
nen bez Roten Symbolen nicht gr
ü
n.Host und Verbindung wird ganz kurz gr
ü
n danach ist alles wieder rot.Im LOG taucht folgendes auf:
klf200.0 2024-01-14 17:06:29.902 info Remove socket listener... klf200.0 2024-01-14 17:06:29.374 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at http://klf200.velux failed. klf200.0 2024-01-14 17:06:29.276 info Host: http://klf200.velux klf200.0 2024-01-14 17:06:29.201 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 klf200.0 2024-01-14 17:06:06.423 info Remove socket listener...Ich bin vor einiger Zeit von SD auf SSD umgezogen es kann sein das es seit der Zeit ist bin mir aber nicht sicher.
Kann mir jemand weiter helfen?
@buchner51 Hmm, spontan w
ü
rde ich vermuten, dass iobroker Dein KLF nicht mehr erreichen (oder namentlich) finden kann.Hast Du mal gecheckt, ob der Hostname vom KLF korrekt vom iobroker-System aufgel
ö
st werden kann? -
@buchner51 Hmm, spontan w
ü
rde ich vermuten, dass iobroker Dein KLF nicht mehr erreichen (oder namentlich) finden kann.Hast Du mal gecheckt, ob der Hostname vom KLF korrekt vom iobroker-System aufgel
ö
st werden kann? -
Hallo,
gibt es eine M
ö
glichkeit die "Aufhebung der Regensensorfunktion" per Datenpunkt oder Script zu steuern?!

Vielen Dank
@slipkorn_dh88 sagte in Adapter f
ü
r VELUX KLF-200 Interface:Hallo,
gibt es eine M
ö
glichkeit die "Aufhebung der Regensensorfunktion" per Datenpunkt oder Script zu steuern?!

Vielen Dank
Hat hierzu jemand eine Idee? Besten Dank
-
@oxident habs mal angepingt, stimmt. aber per IP geht zwar der Ping aber die Verbindung und der LOG sieht gleich aus. ich verstehe auch nicht warum der Status drei mal rot ist.
@buchner51 Hast du die KLF-Zentrale mal neu gestartet (ein paar Sekunden vom Strom trennen) ? Die Teile zicken gerne mal rum.
-
Ich habe schon einiges Probiert:
- KLF-200 neu gestartet
- per Wlan eingelockt und Passwort f
ü
r Lan Kontrolliert - KLF-200 in der Fritzbox gel
ö
scht und neue IP per DHCP verpasst - KLF-200 neu gestartet
- Ping auf ip und im iobroker neu gestartet
der Adapter wird einfach nicht 3x gr
ü
n.Allerding bekomme ich jetzt diese Warnung:
admin.0 2024-01-15 15:52:26.043 warn klf200 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/0/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"complex"},"message":"must have required property 'complex'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/1/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"simple"},"message":"must have required property 'simple'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":null},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/optionstab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}] -
Ich habe schon einiges Probiert:
- KLF-200 neu gestartet
- per Wlan eingelockt und Passwort f
ü
r Lan Kontrolliert - KLF-200 in der Fritzbox gel
ö
scht und neue IP per DHCP verpasst - KLF-200 neu gestartet
- Ping auf ip und im iobroker neu gestartet
der Adapter wird einfach nicht 3x gr
ü
n.Allerding bekomme ich jetzt diese Warnung:
admin.0 2024-01-15 15:52:26.043 warn klf200 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/0/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"complex"},"message":"must have required property 'complex'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf/1/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"simple"},"message":"must have required property 'simple'"},{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":null},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/optionstab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]@buchner51 sagte in Adapter f
ü
r VELUX KLF-200 Interface:Passwort f
ü
r Lan KontrolliertDu denkst aber daran das das Passwort f
ü
r den Adapter das WLAN Passwort ist 
@buchner51 sagte in Adapter f
ü
r VELUX KLF-200 Interface:invalid jsonConfig
die hab ich auch .....
-
@buchner51 sagte in Adapter f
ü
r VELUX KLF-200 Interface:Passwort f
ü
r Lan KontrolliertDu denkst aber daran das das Passwort f
ü
r den Adapter das WLAN Passwort ist 
@buchner51 sagte in Adapter f
ü
r VELUX KLF-200 Interface:invalid jsonConfig
die hab ich auch .....
@frank579
das ist der Text von der iobrker Doku:****Passwort
Das Passwort, das Sie f
ü
r die Verbindung mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle ben
ö
tigen. Es ist das gleiche, das Sie bei der Verbindung in Ihrem Webbrowser verwenden.Das Standardpasswort des KLF-200 ist velux123, aber Sie sollten es trotzdem ge
ä
ndert haben!**** -
@frank579
das ist der Text von der iobrker Doku:****Passwort
Das Passwort, das Sie f
ü
r die Verbindung mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle ben
ö
tigen. Es ist das gleiche, das Sie bei der Verbindung in Ihrem Webbrowser verwenden.Das Standardpasswort des KLF-200 ist velux123, aber Sie sollten es trotzdem ge
ä
ndert haben!****@buchner51 Hier ein ZITAT aus der Adapterdoku, und so l
ä
uft es bei mir !!Das Passwort, das Sie benötigen, um sich mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle zu verbinden. Bei neuen Versionen des KLF-200 ist es das WLAN-Passwort, das auf der Rückseite des KLF-200 steht. Falls Sie das KLF-200 mit einer Firmware-Version vor 2.0.0.71 verwendet und danach aktualisiert haben, ist dies das Passwort, mit dem Sie sich bei der Weboberfläche angemeldet haben, falls Sie es vor dem Upgrade geändert haben.https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/docs/de/ReadMe.md
-
@buchner51 Hier ein ZITAT aus der Adapterdoku, und so l
ä
uft es bei mir !!Das Passwort, das Sie benötigen, um sich mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle zu verbinden. Bei neuen Versionen des KLF-200 ist es das WLAN-Passwort, das auf der Rückseite des KLF-200 steht. Falls Sie das KLF-200 mit einer Firmware-Version vor 2.0.0.71 verwendet und danach aktualisiert haben, ist dies das Passwort, mit dem Sie sich bei der Weboberfläche angemeldet haben, falls Sie es vor dem Upgrade geändert haben.https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/docs/de/ReadMe.md
@frank579
Wahnsinn, 2 iobroker Seiten 2 Verschiedene aussagen, aber ja das hatte ich auch schon probiert - mehrmals.Jetzt hat es aber funktioniert, ich habe mich mit dem Handy per WLAN verbunden und gleichzeitig mit dem Laptop mit dem iobroker.
Hit dem Handy das Passwort ausgelesen und am Laptop eingetragen, es ist das selbe was auf der Box steht aber es hat jetzt funktioniert.
Ich habe so die Vermutung das die Verbindung nur dann aufgebaut werden kann wenn der KLF im WLAN Modus ist.
-
@frank579
Wahnsinn, 2 iobroker Seiten 2 Verschiedene aussagen, aber ja das hatte ich auch schon probiert - mehrmals.Jetzt hat es aber funktioniert, ich habe mich mit dem Handy per WLAN verbunden und gleichzeitig mit dem Laptop mit dem iobroker.
Hit dem Handy das Passwort ausgelesen und am Laptop eingetragen, es ist das selbe was auf der Box steht aber es hat jetzt funktioniert.
Ich habe so die Vermutung das die Verbindung nur dann aufgebaut werden kann wenn der KLF im WLAN Modus ist.
@buchner51 Hmm, eigentlich nicht. Du solltest aber jetzt testen, ob das auch stabil l
ä
uft. Also mal alles wild neustarten und schauen, dass es trotzdem nach einiger Zeit von selber wieder "hochkommt". -
@buchner51 Hmm, eigentlich nicht. Du solltest aber jetzt testen, ob das auch stabil l
ä
uft. Also mal alles wild neustarten und schauen, dass es trotzdem nach einiger Zeit von selber wieder "hochkommt". -
@buchner51 Also kannst du iobroker neustarten ohne was am KLF zu machen? Das w
ä
re w
ü
nschenswert f
ü
r Dich 
-
@buchner51 Also kannst du iobroker neustarten ohne was am KLF zu machen? Das w
ä
re w
ü
nschenswert f
ü
r Dich 
hallo, ich hab ein paar fragen zum klf 200.
kann man damit auch Velux Dachfenster
ö
ffnen? Ich
ü
berlege es als Ersatz f
ü
r das dazu nicht taugliche KIG 300 zu kaufen.Hab dazu auch sonst schon ein Topic aufgemacht:
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden