Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    773

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
52 Beiträge 11 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haselchenH haselchen

    @jey-cee

    Wie Du schon sagtest , die örtlichen Gegebenheiten.
    Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .
    Mein Testaufbau war wirklich easy.
    Der Sensor zeigte gegen eine Wand ohne Hindernisse.
    Und ohne Bewegung veränderten sich die Werte und natürlich wurden dann Blocklys ausgelöst.
    Sowas kann ich nicht gebrauchen.

    Aber das ist nur meine Erfahrung , die ich teilen kann.
    Da gibt es bestimmt auch andere, bei denen alles klappt.

    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #36

    @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

    Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .

    Von einfach hat nie jemand gesprochen.
    Man muss egal welchen Sensor man einsetzt immer darauf achten das man die Rahmenbedingungen einhält in denen er Arbeitet.
    Beim Ultraschallsensor gibt es halt einfach mehr Faktoren/Störeinflüsse die man Berücksichtigen muss.

    @marc-berg sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

    Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?

    Ich hab ESPeasy verwendet.

    Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay.

    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33

    Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • Jey CeeJ Jey Cee

      @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

      Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .

      Von einfach hat nie jemand gesprochen.
      Man muss egal welchen Sensor man einsetzt immer darauf achten das man die Rahmenbedingungen einhält in denen er Arbeitet.
      Beim Ultraschallsensor gibt es halt einfach mehr Faktoren/Störeinflüsse die man Berücksichtigen muss.

      @marc-berg sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

      Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?

      Ich hab ESPeasy verwendet.

      Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay.

      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
      #37

      @jey-cee sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

      Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay

      Ja, passt alles ins Bild. ESPEasy haben auch Modifikationen an der originalen Lib vorgenommen und das Delay variabel gestaltet. Die originalen 4µs sind zu kurz.

      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/69184ffec878662013c3de56035ec728279e5d68/lib/NewPing/src/NewPing.cpp#L153

      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W warp735

        @bahnuhr sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

        Bei mir läuft der HCSR04 seit Jahren:

        Sicher das nicht die "P" Version hast? Dann probier ich doch nochmal ne Runde :-)

        btw: hat jemand n 340er Treiber für win11? Hab zwar einen, aber D1 lässt sich nicht flashen. Hab zwei Tage verplempert, bis ich gemerkt habe, das es an win11 liegt. Alten Laptop mit win10 rausgekramt und lief auf Anhieb.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #38

        @warp735

        neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände

        Läuft sofort :-)

        SR04.jpg

        bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @warp735

          neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände

          Läuft sofort :-)

          SR04.jpg

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #39

          @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

          neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände

          oder die hier; deshalb hab ich das ja eingestellt.
          https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @warp735

            neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände

            Läuft sofort :-)

            SR04.jpg

            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #40

            @ralla66

            Hat ja keiner gesagt , dass es nicht funktioniert.

            Wie ich schon schrieb , eingerichtet ist es in 2min.

            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

              neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände

              oder die hier; deshalb hab ich das ja eingestellt.
              https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #41

              @bahnuhr

              SR 04 ist in der Sensor.bin mit drin.
              oder halt die Sensor All flashen
              Installer

              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @bahnuhr

                SR 04 ist in der Sensor.bin mit drin.
                oder halt die Sensor All flashen
                Installer

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #42

                @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                Sensor.bin

                Ja, ist bekannt.

                Aber halt nicht alle die ich brauche.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #43

                  Hier noch ein Schaltplan ...

                  https://elektro.turanis.de/html/prj121/index.html

                  Die 10 kOhm Pull-Up-Widerstände lassen mich an den Widerstandswerten des Spannungsteilers zweifeln ...

                  Der Microcontroller ist aber kein STC11, sondern ein...

                  https://datasheetspdf.com/datasheet/EM78P153A.html

                  Da man nicht weiß, wie die Ports des Microcontrollers programmiert/konfiguriert sind, ist es schwierig, zu beurteilen, ob die Spannungsteiler-Lösung funktioniert...

                  Wäre der Port auf Open-Drain programmiert, müsste der 10 kOhm Pull-Up alleine auf High ziehen, was gegen die 1,2 + 3,3 kOhm des Spannungsteilers nicht funktionieren wird ... mit aktiviertem Pull-High wäre es kein Problem...

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Marc BergM Marc Berg

                    @jey-cee sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                    Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay

                    Ja, passt alles ins Bild. ESPEasy haben auch Modifikationen an der originalen Lib vorgenommen und das Delay variabel gestaltet. Die originalen 4µs sind zu kurz.

                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/69184ffec878662013c3de56035ec728279e5d68/lib/NewPing/src/NewPing.cpp#L153

                    D Offline
                    D Offline
                    Dieter_P
                    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                    #44

                    @marc-berg said in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                    @jey-cee sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                    Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay

                    Ja, passt alles ins Bild. ESPEasy haben auch Modifikationen an der originalen Lib vorgenommen und das Delay variabel gestaltet. Die originalen 4µs sind zu kurz.

                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/69184ffec878662013c3de56035ec728279e5d68/lib/NewPing/src/NewPing.cpp#L153

                    Läuft be mir mit ESPEasy und stabil möchte ich die Messungen nicht bezeichnen im Wassertank.

                    Einzelne Messungen durchaus im Bereich von 10% Unterschied und das auch bei Abständen um 30-50cm. Ergänzend dazu unregelmäßige Außreißer kommen auch vor.

                    Ist aber für den angefragten Zweck auch völlig Latte. Einen Filter darein der nicht auf jeden "Blödsinn"(keine direkte Triggerung auf den Messwert) sofort reagiert und dann sollte das doch klappen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • haselchenH haselchen

                      @ralla66

                      Hat ja keiner gesagt , dass es nicht funktioniert.

                      Wie ich schon schrieb , eingerichtet ist es in 2min.

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #45

                      @haselchen

                      der Sensor macht ja das was er soll, entspricht halt nicht deinen Anforderungen.
                      Punktgenaue Abstandsmessung.

                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @haselchen

                        der Sensor macht ja das was er soll, entspricht halt nicht deinen Anforderungen.
                        Punktgenaue Abstandsmessung.

                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                        #46

                        @ralla66

                        Ist aber trotzdem spannend zu lesen, wie das so bei dem Einzelnen ist .
                        Erfahrungen, Setup , etc.

                        Sooooo genau sollte mein Ergebnis auch nicht sein.
                        Nur ein Blocky zu erstellen war nicht möglich .

                        Als Beispiel : der Abstand zu Wand war 60cm.
                        Ich hab beobachtet wie die Werte so in Tasmota sind.
                        Sie variierten , als Beispiel , von 55 cm bis 56cm.
                        Immer dazwischen.
                        Also Blockly dahingehend gemacht .
                        Aufmal kamen Nachrichten, dass der Abstand über 56cm war.
                        Stundenlang war 55-56 und aufmal über 56, obwohl nichts passiert ist .

                        Und das meinte ich mit , für mich nicht zu gebrauchen.
                        Die Werte waren einfach ungenau und unzuverlässig.

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • haselchenH haselchen

                          @ralla66

                          Ist aber trotzdem spannend zu lesen, wie das so bei dem Einzelnen ist .
                          Erfahrungen, Setup , etc.

                          Sooooo genau sollte mein Ergebnis auch nicht sein.
                          Nur ein Blocky zu erstellen war nicht möglich .

                          Als Beispiel : der Abstand zu Wand war 60cm.
                          Ich hab beobachtet wie die Werte so in Tasmota sind.
                          Sie variierten , als Beispiel , von 55 cm bis 56cm.
                          Immer dazwischen.
                          Also Blockly dahingehend gemacht .
                          Aufmal kamen Nachrichten, dass der Abstand über 56cm war.
                          Stundenlang war 55-56 und aufmal über 56, obwohl nichts passiert ist .

                          Und das meinte ich mit , für mich nicht zu gebrauchen.
                          Die Werte waren einfach ungenau und unzuverlässig.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #47

                          @haselchen

                          Glasklarer User Fehler, erst Mückenspray benutzen. :-)

                          Ist ja bekannt das der SR anspruchsvoll ist, Abstände < 60 cm sind eh nicht zu empfehlen.
                          Das der SR bei einer Angel von 30 Grad vieles andere messen kann ist ja logisch.

                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @haselchen

                            Glasklarer User Fehler, erst Mückenspray benutzen. :-)

                            Ist ja bekannt das der SR anspruchsvoll ist, Abstände < 60 cm sind eh nicht zu empfehlen.
                            Das der SR bei einer Angel von 30 Grad vieles andere messen kann ist ja logisch.

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #48

                            @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                            Abstände < 60 cm sind eh nicht zu empfehlen.

                            Warum nicht. Genau deshalb habe ich damals diesen gekauft. Lt. Beschreibung ab 3 cm bis 4 m (Reichelt.de)

                            @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                            Ist ja bekannt das der SR anspruchsvoll ist

                            Was meinst du damit ?


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                              Abstände < 60 cm sind eh nicht zu empfehlen.

                              Warum nicht. Genau deshalb habe ich damals diesen gekauft. Lt. Beschreibung ab 3 cm bis 4 m (Reichelt.de)

                              @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                              Ist ja bekannt das der SR anspruchsvoll ist

                              Was meinst du damit ?

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #49

                              @bahnuhr

                              Anspruchsvoll bei Benutzung in Behältern wie Heizöltanks, Zisternen usw.
                              Da waren unter 60 cm zu viele Reflektionen vorhanden. Begegnet ist man
                              dem mit 6 cm Rohren in dem der SR angebracht war.
                              Der nicht Waterproof SR04 hielt meist auch nur wenige Monate aufgrund
                              der hohen Feuchtigkeit.

                              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @bahnuhr

                                Anspruchsvoll bei Benutzung in Behältern wie Heizöltanks, Zisternen usw.
                                Da waren unter 60 cm zu viele Reflektionen vorhanden. Begegnet ist man
                                dem mit 6 cm Rohren in dem der SR angebracht war.
                                Der nicht Waterproof SR04 hielt meist auch nur wenige Monate aufgrund
                                der hohen Feuchtigkeit.

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #50

                                @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                                nicht Waterproof SR04

                                bei mir nun schon mehrere Jahre (beim Heizöltank).


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • bahnuhrB bahnuhr

                                  @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                                  nicht Waterproof SR04

                                  bei mir nun schon mehrere Jahre (beim Heizöltank).

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #51

                                  @bahnuhr

                                  Wasser im Heizöl wäre auch nicht gut.

                                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @bahnuhr

                                    Wasser im Heizöl wäre auch nicht gut.

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #52

                                    @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:

                                    @bahnuhr

                                    Wasser im Heizöl wäre auch nicht gut.

                                    Ja, hast recht. (der war gut ;-)


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    511

                                    Online

                                    32.6k

                                    Benutzer

                                    82.0k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe