Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

[gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • malorossM maloross

    Ich möchte dieses Skript zur Überwachung der Beleuchtung einsetzen. Auf meinem Testsystem lief es nach ein paar kleineren Anlaufschwierigkeiten einwandfrei.
    Nun habe ich es auf mein Produktivsystem übertragen, dort stoppt es, sobald ich ein Gerät schalte, mit folgendem Fehler:

    12:27:03.040	info	javascript.0 (2484356) script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Trigger= 1 Wert= false Alter Wert= true
    12:27:03.049	error	javascript.0 (2484356) at Object.<anonymous> (script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen:334:30)
    

    Hier der Auszug aus dem Skript (Zeile 329 - 344):

    function CreateTrigger() {
        //Trigger für Sensoren erzeugen
        for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
            on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                    SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                    SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                    SimplyfyLightStates(x);
                    CheckLight(x);
                }
                else {
                    log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                };
            });
        };
    

    Ich habe schon alle andere Skripte ausgeschaltet, aber der Fehler bleibt. Das Skript läuft wie gesagt auf dem Testsystem (abgespeckte Version des Produktivsystems) fehlerfrei. Was übersehe ich?

    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @maloross

    Wenn @paul53 recht hat, dann mit `dp.startWith(praefix)'. Wusste garnicht das es channelId gibt, benutze immer startWith() :)

    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

    Spenden

    malorossM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • T ticaki

      @maloross

      Wenn @paul53 recht hat, dann mit `dp.startWith(praefix)'. Wusste garnicht das es channelId gibt, benutze immer startWith() :)

      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @ticaki sagte in [Fehler] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

      dp.startWith(praefix)

      heißt dass, das sich "praefix" auf den Channel bezieht, unter dem der Datenpunkt abgespeichert ist?

      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • malorossM maloross

        @paul53 sagte in [Fehler] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

        Vermutung: Zum Trigger-Datenpunkt existiert kein Parent-Objekt, folglich auch keine "channelId"?

        Da bin ich überfragt, da ich den Datenpunkten nur Raum und Funktion zugeteilt habe (was auf dem Testsystem einwandfrei funktionierte).

        Ich bin noch in der Phase "ich kopier das mal und schaue, was passiert" - ergo mit dem Erfahrungsschatz eines DAUs :grinning:

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @maloross sagte: Da bin ich überfragt

        Dann zeige bitte die komplette ID-Struktur zum 2. Datenpunkt (Index 1) der Sensorliste als Screenshot des Tab "Objekte".

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • malorossM maloross

          @ticaki sagte in [Fehler] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

          dp.startWith(praefix)

          heißt dass, das sich "praefix" auf den Channel bezieht, unter dem der Datenpunkt abgespeichert ist?

          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          schrieb am zuletzt editiert von ticaki
          #9

          @maloross

          Das bedeutet das

          '0_userdata.0.meinOrdner.meinDatenpunkte'.startWith('0_userdata.0.meinOrdner') == true // das ist hier wahr, weil der erste String mit dem 2. startet.
          

          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

          Spenden

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • malorossM maloross

            @ticaki sagte in [Fehler] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

            dp.startWith(praefix)

            heißt dass, das sich "praefix" auf den Channel bezieht, unter dem der Datenpunkt abgespeichert ist?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @maloross sagte: "praefix" auf den Channel bezieht, unter dem der Datenpunkt abgespeichert ist?

            Ja, genauer auf das übergeordnete Objekt. Wenn der übergeordnete Ordner kein Objekt hat, dann wird auch keine Kanal-ID geliefert.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • T ticaki

              @maloross

              Wenn @paul53 recht hat, dann mit `dp.startWith(praefix)'. Wusste garnicht das es channelId gibt, benutze immer startWith() :)

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #11

              @ticaki sagte: dann mit `dp.startWith(praefix)'.

              if(!dp.id.startsWith(praefix)) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @ticaki sagte: dann mit `dp.startWith(praefix)'.

                if(!dp.id.startsWith(praefix)) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @paul53
                Jap zu wenig Kaffee - Danke Paul :)

                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                Spenden

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @maloross sagte: Da bin ich überfragt

                  Dann zeige bitte die komplette ID-Struktur zum 2. Datenpunkt (Index 1) der Sensorliste als Screenshot des Tab "Objekte".

                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @paul53
                  Bei mir ist es folgendermaßen aufgebaut:
                  Ich nutze Aliase
                  e45b1554-3e5d-44d3-8893-37010c85b819-image.png
                  Hier der Ursprungsort
                  a2a920e0-07f4-4961-87ff-b00f9e97f2fc-image.png

                  Von euren Angaben ausgehend: irgend ein Datenpunkt hat sowohl im Ursprung als auch im Alias eine doppelte Zuordnung Raum und/oder Funktion?

                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                  Equipment:
                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • malorossM maloross

                    @paul53
                    Bei mir ist es folgendermaßen aufgebaut:
                    Ich nutze Aliase
                    e45b1554-3e5d-44d3-8893-37010c85b819-image.png
                    Hier der Ursprungsort
                    a2a920e0-07f4-4961-87ff-b00f9e97f2fc-image.png

                    Von euren Angaben ausgehend: irgend ein Datenpunkt hat sowohl im Ursprung als auch im Alias eine doppelte Zuordnung Raum und/oder Funktion?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @maloross
                    Der Ordner "schrankbeleuchtung" hat kein Objekt: Deshalb der Fehler.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @maloross
                      Der Ordner "schrankbeleuchtung" hat kein Objekt: Deshalb der Fehler.

                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @paul53 Unter Alias gibt es den Ordner "schrankbeleuchtung" mit dem Datenpunkt "switch" - ich dachte, das ist ein Objekt.

                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                      Equipment:
                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • malorossM maloross

                        @paul53 Unter Alias gibt es den Ordner "schrankbeleuchtung" mit dem Datenpunkt "switch" - ich dachte, das ist ein Objekt.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #16

                        @maloross sagte: ich dachte, das ist ein Objekt.

                        Nein, das ist nur ein Ordner ohne Objekt, der durch Punkte in der Datenpunkt-ID erzeugt wird.
                        Das Objekt kann man von einem übergeordneten Ordner (mit Objekt) aus nachträglich erstellen, indem man den identischen Namen "schrankbeleuchtung" für das Objekt (Kanal) verwendet. Zeige bitte auch die übergeordnete Struktur von "schrankbeleuchtung.switch".

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @maloross sagte: ich dachte, das ist ein Objekt.

                          Nein, das ist nur ein Ordner ohne Objekt, der durch Punkte in der Datenpunkt-ID erzeugt wird.
                          Das Objekt kann man von einem übergeordneten Ordner (mit Objekt) aus nachträglich erstellen, indem man den identischen Namen "schrankbeleuchtung" für das Objekt (Kanal) verwendet. Zeige bitte auch die übergeordnete Struktur von "schrankbeleuchtung.switch".

                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @paul53
                          ich habe jetzt alle Funktionen entfernt, nur noch im Ursprungsordner das Schranklicht mit Raum und Funktion versehen - Fehler bleibt, Protokoll schreibt

                          javascript.0
                          2023-12-30 14:00:36.526	error	script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert
                          

                          Was mich irrtiert ist der Hinweis auf das Scriptverzeichnis, das in meinem Fall "javascript.0 ". Ich versuche es mal auf das Userverzeichnis umzuleiten.

                          Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend
                          9fd8bc11-30be-4a6f-a5cd-c4df1ef3b663-image.png

                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                          Equipment:
                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • malorossM maloross

                            @paul53
                            ich habe jetzt alle Funktionen entfernt, nur noch im Ursprungsordner das Schranklicht mit Raum und Funktion versehen - Fehler bleibt, Protokoll schreibt

                            javascript.0
                            2023-12-30 14:00:36.526	error	script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert
                            

                            Was mich irrtiert ist der Hinweis auf das Scriptverzeichnis, das in meinem Fall "javascript.0 ". Ich versuche es mal auf das Userverzeichnis umzuleiten.

                            Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend
                            9fd8bc11-30be-4a6f-a5cd-c4df1ef3b663-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @maloross sagte: Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend

                            Ja. Selektiere "homematic" und ändere in den Eigenschaften (Bleistift rechts) den Objekttyp von "Kanal" in "Gerät" oder "Verzeichnis". Dann erstelle unter "homematic" ein Objekt vom Typ "Kanal" mit dem Namen "schrankbeleuchtung" (genau so geschrieben).

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @maloross sagte: Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend

                              Ja. Selektiere "homematic" und ändere in den Eigenschaften (Bleistift rechts) den Objekttyp von "Kanal" in "Gerät" oder "Verzeichnis". Dann erstelle unter "homematic" ein Objekt vom Typ "Kanal" mit dem Namen "schrankbeleuchtung" (genau so geschrieben).

                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              schrieb am zuletzt editiert von maloross
                              #19

                              @paul53 danke für deine Unterstützung :)

                              58a0d73b-0074-463d-814c-36f2fdc10d85-image.png
                              erster Testlauf positiv, Skript läuft ohne Fehler durch.
                              also sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein.

                              EDIT: Es gibt Skripte, die auf ChannelID basieren - das würde dann ja super auch im Alias-Verzeichnis funktionieren.

                              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                              Equipment:
                              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • malorossM maloross

                                @paul53 danke für deine Unterstützung :)

                                58a0d73b-0074-463d-814c-36f2fdc10d85-image.png
                                erster Testlauf positiv, Skript läuft ohne Fehler durch.
                                also sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein.

                                EDIT: Es gibt Skripte, die auf ChannelID basieren - das würde dann ja super auch im Alias-Verzeichnis funktionieren.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @maloross sagte: sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein

                                Ja, wenn man "channelId" und / oder "deviceId" verwenden will. Außerdem lassen sich weitere Datenpunkte unter dem Kanal leichter manuell erstellen.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @maloross sagte: sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein

                                  Ja, wenn man "channelId" und / oder "deviceId" verwenden will. Außerdem lassen sich weitere Datenpunkte unter dem Kanal leichter manuell erstellen.

                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @paul53 super, habe heute eine ganze Menge gelernt (habe noch ein Skripte, die ich dann ausprobieren kann).
                                  Da ich die Aliase mit dem Manager anlege, habe ich nicht auf die Ordnerstruktur geachtet. Bei der überschaubaren Anzahl kann ich das ganz schnell anpassen und für die Zukunft dann gleich richtig anlegen.

                                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                                  Equipment:
                                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • malorossM maloross

                                    @paul53 danke für deine Unterstützung :)

                                    58a0d73b-0074-463d-814c-36f2fdc10d85-image.png
                                    erster Testlauf positiv, Skript läuft ohne Fehler durch.
                                    also sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein.

                                    EDIT: Es gibt Skripte, die auf ChannelID basieren - das würde dann ja super auch im Alias-Verzeichnis funktionieren.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @maloross sagte: Skript läuft ohne Fehler durch

                                    Dann ändere in der Überschrift im ersten Beitrag [Fehler] in [gelöst].

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @maloross sagte: Skript läuft ohne Fehler durch

                                      Dann ändere in der Überschrift im ersten Beitrag [Fehler] in [gelöst].

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Andersmacher
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @paul53 Ich habe hier interessiert mitgelesen und würde gern noch folgendes nachfragen:

                                      Ich hatte die Struktur (Geräte, Kanäle, ...) bisher hauptsächlich/nur als Homematic-spezifisch angesehen.
                                      Solange, wie man Aliasse einsetzt, um (HM-)Geräte ohne großen Aufwand 1:1 zu ersetzen (z. B. bei defekt), ist mir klar, daß es einen Sinn/Vorteil ergibt / ergeben kann, auch unter den Aliassen diese Struktur von HM beizubehalten (entsprechendes gilt dann auch für Strukturen anderer Hersteller).

                                      Tatsächlich habe ich diese Nachbildung bisher nicht umgesetzt. Mein Gedanke dabei war, daß man sonst ja eigentlich immer darauf angewiesen ist, 1:1 Ersatz oder doch zumindest Ersatz mit der gleichen "Struktur" benutzen zu müssen.

                                      Sollte ich Aliasse (zumindest künftig) aus Deiner Sicht doch immer an die Originalstruktur anpassen? Falls ja, wie wäre dann die empfohlene Vorgehensweise bei Hardwaretausch, wenn der Ersatz eine andere Struktur als das Original aufweist?

                                      Oder ist die Struktur "genormt" und ich habe das einfach noch nicht bemerkt?

                                      (Ich hatte bisher noch nie die Fragestellung / das Problem, das @maloross beschreibt bzw. habe es (falls es doch da war) offenbar irgendwie anders gelöst.

                                      Freue mich über Erläuterungen/Empfehlungen.

                                      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Andersmacher

                                        @paul53 Ich habe hier interessiert mitgelesen und würde gern noch folgendes nachfragen:

                                        Ich hatte die Struktur (Geräte, Kanäle, ...) bisher hauptsächlich/nur als Homematic-spezifisch angesehen.
                                        Solange, wie man Aliasse einsetzt, um (HM-)Geräte ohne großen Aufwand 1:1 zu ersetzen (z. B. bei defekt), ist mir klar, daß es einen Sinn/Vorteil ergibt / ergeben kann, auch unter den Aliassen diese Struktur von HM beizubehalten (entsprechendes gilt dann auch für Strukturen anderer Hersteller).

                                        Tatsächlich habe ich diese Nachbildung bisher nicht umgesetzt. Mein Gedanke dabei war, daß man sonst ja eigentlich immer darauf angewiesen ist, 1:1 Ersatz oder doch zumindest Ersatz mit der gleichen "Struktur" benutzen zu müssen.

                                        Sollte ich Aliasse (zumindest künftig) aus Deiner Sicht doch immer an die Originalstruktur anpassen? Falls ja, wie wäre dann die empfohlene Vorgehensweise bei Hardwaretausch, wenn der Ersatz eine andere Struktur als das Original aufweist?

                                        Oder ist die Struktur "genormt" und ich habe das einfach noch nicht bemerkt?

                                        (Ich hatte bisher noch nie die Fragestellung / das Problem, das @maloross beschreibt bzw. habe es (falls es doch da war) offenbar irgendwie anders gelöst.

                                        Freue mich über Erläuterungen/Empfehlungen.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #24

                                        @andersmacher sagte: ist die Struktur "genormt"

                                        Nein.

                                        @andersmacher sagte in [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

                                        Struktur (Geräte, Kanäle, ...) bisher hauptsächlich/nur als Homematic-spezifisch angesehen.

                                        ioBroker ist aus einer Entwicklung für HomeMatic entstanden. Deshalb liefert "channelId" die ID des Parent-Objektes und "deviceID" die ID des Grandparent-Objektes.

                                        @andersmacher sagte in [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

                                        Aliasse (zumindest künftig) aus Deiner Sicht doch immer an die Originalstruktur anpassen?

                                        Nein, besser eine einheitliche Struktur verwenden, wie z.B. "alias.0.folder.device.channel.state". Möglichst auch identisch für eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0". Dabei sollte die Bezeichnung von z.B. "device" nicht wörtlich genommen werden.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @andersmacher sagte: ist die Struktur "genormt"

                                          Nein.

                                          @andersmacher sagte in [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

                                          Struktur (Geräte, Kanäle, ...) bisher hauptsächlich/nur als Homematic-spezifisch angesehen.

                                          ioBroker ist aus einer Entwicklung für HomeMatic entstanden. Deshalb liefert "channelId" die ID des Parent-Objektes und "deviceID" die ID des Grandparent-Objektes.

                                          @andersmacher sagte in [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

                                          Aliasse (zumindest künftig) aus Deiner Sicht doch immer an die Originalstruktur anpassen?

                                          Nein, besser eine einheitliche Struktur verwenden, wie z.B. "alias.0.folder.device.channel.state". Möglichst auch identisch für eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0". Dabei sollte die Bezeichnung von z.B. "device" nicht wörtlich genommen werden.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Andersmacher
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @paul53 Vielen Dank für die Erläuterungen!!!

                                          Einen guten Rutsch nach 2024 für alle ioBrok(l)er.

                                          ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          479

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe