  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @ticaki sagte: dann mit `dp.startWith(praefix)'.

    if(!dp.id.startsWith(praefix)) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
    
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @paul53
    Jap zu wenig Kaffee - Danke Paul :)

    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

    Spenden

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @maloross sagte: Da bin ich überfragt

      Dann zeige bitte die komplette ID-Struktur zum 2. Datenpunkt (Index 1) der Sensorliste als Screenshot des Tab "Objekte".

      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @paul53
      Bei mir ist es folgendermaßen aufgebaut:
      Ich nutze Aliase
      e45b1554-3e5d-44d3-8893-37010c85b819-image.png
      Hier der Ursprungsort
      a2a920e0-07f4-4961-87ff-b00f9e97f2fc-image.png

      Von euren Angaben ausgehend: irgend ein Datenpunkt hat sowohl im Ursprung als auch im Alias eine doppelte Zuordnung Raum und/oder Funktion?

      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • malorossM maloross

        @paul53
        Bei mir ist es folgendermaßen aufgebaut:
        Ich nutze Aliase
        e45b1554-3e5d-44d3-8893-37010c85b819-image.png
        Hier der Ursprungsort
        a2a920e0-07f4-4961-87ff-b00f9e97f2fc-image.png

        Von euren Angaben ausgehend: irgend ein Datenpunkt hat sowohl im Ursprung als auch im Alias eine doppelte Zuordnung Raum und/oder Funktion?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @maloross
        Der Ordner "schrankbeleuchtung" hat kein Objekt: Deshalb der Fehler.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @maloross
          Der Ordner "schrankbeleuchtung" hat kein Objekt: Deshalb der Fehler.

          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @paul53 Unter Alias gibt es den Ordner "schrankbeleuchtung" mit dem Datenpunkt "switch" - ich dachte, das ist ein Objekt.

          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • malorossM maloross

            @paul53 Unter Alias gibt es den Ordner "schrankbeleuchtung" mit dem Datenpunkt "switch" - ich dachte, das ist ein Objekt.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #16

            @maloross sagte: ich dachte, das ist ein Objekt.

            Nein, das ist nur ein Ordner ohne Objekt, der durch Punkte in der Datenpunkt-ID erzeugt wird.
            Das Objekt kann man von einem übergeordneten Ordner (mit Objekt) aus nachträglich erstellen, indem man den identischen Namen "schrankbeleuchtung" für das Objekt (Kanal) verwendet. Zeige bitte auch die übergeordnete Struktur von "schrankbeleuchtung.switch".

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @maloross sagte: ich dachte, das ist ein Objekt.

              Nein, das ist nur ein Ordner ohne Objekt, der durch Punkte in der Datenpunkt-ID erzeugt wird.
              Das Objekt kann man von einem übergeordneten Ordner (mit Objekt) aus nachträglich erstellen, indem man den identischen Namen "schrankbeleuchtung" für das Objekt (Kanal) verwendet. Zeige bitte auch die übergeordnete Struktur von "schrankbeleuchtung.switch".

              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @paul53
              ich habe jetzt alle Funktionen entfernt, nur noch im Ursprungsordner das Schranklicht mit Raum und Funktion versehen - Fehler bleibt, Protokoll schreibt

              javascript.0
              2023-12-30 14:00:36.526	error	script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert
              

              Was mich irrtiert ist der Hinweis auf das Scriptverzeichnis, das in meinem Fall "javascript.0 ". Ich versuche es mal auf das Userverzeichnis umzuleiten.

              Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend
              9fd8bc11-30be-4a6f-a5cd-c4df1ef3b663-image.png

              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

              Equipment:
              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • malorossM maloross

                @paul53
                ich habe jetzt alle Funktionen entfernt, nur noch im Ursprungsordner das Schranklicht mit Raum und Funktion versehen - Fehler bleibt, Protokoll schreibt

                javascript.0
                2023-12-30 14:00:36.526	error	script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert
                

                Was mich irrtiert ist der Hinweis auf das Scriptverzeichnis, das in meinem Fall "javascript.0 ". Ich versuche es mal auf das Userverzeichnis umzuleiten.

                Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend
                9fd8bc11-30be-4a6f-a5cd-c4df1ef3b663-image.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @maloross sagte: Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend

                Ja. Selektiere "homematic" und ändere in den Eigenschaften (Bleistift rechts) den Objekttyp von "Kanal" in "Gerät" oder "Verzeichnis". Dann erstelle unter "homematic" ein Objekt vom Typ "Kanal" mit dem Namen "schrankbeleuchtung" (genau so geschrieben).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @maloross sagte: Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend

                  Ja. Selektiere "homematic" und ändere in den Eigenschaften (Bleistift rechts) den Objekttyp von "Kanal" in "Gerät" oder "Verzeichnis". Dann erstelle unter "homematic" ein Objekt vom Typ "Kanal" mit dem Namen "schrankbeleuchtung" (genau so geschrieben).

                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  schrieb am zuletzt editiert von maloross
                  #19

                  @paul53 danke für deine Unterstützung :)

                  58a0d73b-0074-463d-814c-36f2fdc10d85-image.png
                  erster Testlauf positiv, Skript läuft ohne Fehler durch.
                  also sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein.

                  EDIT: Es gibt Skripte, die auf ChannelID basieren - das würde dann ja super auch im Alias-Verzeichnis funktionieren.

                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                  Equipment:
                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                  paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • malorossM maloross

                    @paul53 danke für deine Unterstützung :)

                    58a0d73b-0074-463d-814c-36f2fdc10d85-image.png
                    erster Testlauf positiv, Skript läuft ohne Fehler durch.
                    also sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein.

                    EDIT: Es gibt Skripte, die auf ChannelID basieren - das würde dann ja super auch im Alias-Verzeichnis funktionieren.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @maloross sagte: sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein

                    Ja, wenn man "channelId" und / oder "deviceId" verwenden will. Außerdem lassen sich weitere Datenpunkte unter dem Kanal leichter manuell erstellen.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @maloross sagte: sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein

                      Ja, wenn man "channelId" und / oder "deviceId" verwenden will. Außerdem lassen sich weitere Datenpunkte unter dem Kanal leichter manuell erstellen.

                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @paul53 super, habe heute eine ganze Menge gelernt (habe noch ein Skripte, die ich dann ausprobieren kann).
                      Da ich die Aliase mit dem Manager anlege, habe ich nicht auf die Ordnerstruktur geachtet. Bei der überschaubaren Anzahl kann ich das ganz schnell anpassen und für die Zukunft dann gleich richtig anlegen.

                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                      Equipment:
                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • malorossM maloross

                        @paul53 danke für deine Unterstützung :)

                        58a0d73b-0074-463d-814c-36f2fdc10d85-image.png
                        erster Testlauf positiv, Skript läuft ohne Fehler durch.
                        also sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein.

                        EDIT: Es gibt Skripte, die auf ChannelID basieren - das würde dann ja super auch im Alias-Verzeichnis funktionieren.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @maloross sagte: Skript läuft ohne Fehler durch

                        Dann ändere in der Überschrift im ersten Beitrag [Fehler] in [gelöst].

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @maloross sagte: Skript läuft ohne Fehler durch

                          Dann ändere in der Überschrift im ersten Beitrag [Fehler] in [gelöst].

                          A Offline
                          A Offline
                          Andersmacher
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @paul53 Ich habe hier interessiert mitgelesen und würde gern noch folgendes nachfragen:

                          Ich hatte die Struktur (Geräte, Kanäle, ...) bisher hauptsächlich/nur als Homematic-spezifisch angesehen.
                          Solange, wie man Aliasse einsetzt, um (HM-)Geräte ohne großen Aufwand 1:1 zu ersetzen (z. B. bei defekt), ist mir klar, daß es einen Sinn/Vorteil ergibt / ergeben kann, auch unter den Aliassen diese Struktur von HM beizubehalten (entsprechendes gilt dann auch für Strukturen anderer Hersteller).

                          Tatsächlich habe ich diese Nachbildung bisher nicht umgesetzt. Mein Gedanke dabei war, daß man sonst ja eigentlich immer darauf angewiesen ist, 1:1 Ersatz oder doch zumindest Ersatz mit der gleichen "Struktur" benutzen zu müssen.

                          Sollte ich Aliasse (zumindest künftig) aus Deiner Sicht doch immer an die Originalstruktur anpassen? Falls ja, wie wäre dann die empfohlene Vorgehensweise bei Hardwaretausch, wenn der Ersatz eine andere Struktur als das Original aufweist?

                          Oder ist die Struktur "genormt" und ich habe das einfach noch nicht bemerkt?

                          (Ich hatte bisher noch nie die Fragestellung / das Problem, das @maloross beschreibt bzw. habe es (falls es doch da war) offenbar irgendwie anders gelöst.

                          Freue mich über Erläuterungen/Empfehlungen.

                          ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Andersmacher

                            @paul53 Ich habe hier interessiert mitgelesen und würde gern noch folgendes nachfragen:

                            Ich hatte die Struktur (Geräte, Kanäle, ...) bisher hauptsächlich/nur als Homematic-spezifisch angesehen.
                            Solange, wie man Aliasse einsetzt, um (HM-)Geräte ohne großen Aufwand 1:1 zu ersetzen (z. B. bei defekt), ist mir klar, daß es einen Sinn/Vorteil ergibt / ergeben kann, auch unter den Aliassen diese Struktur von HM beizubehalten (entsprechendes gilt dann auch für Strukturen anderer Hersteller).

                            Tatsächlich habe ich diese Nachbildung bisher nicht umgesetzt. Mein Gedanke dabei war, daß man sonst ja eigentlich immer darauf angewiesen ist, 1:1 Ersatz oder doch zumindest Ersatz mit der gleichen "Struktur" benutzen zu müssen.

                            Sollte ich Aliasse (zumindest künftig) aus Deiner Sicht doch immer an die Originalstruktur anpassen? Falls ja, wie wäre dann die empfohlene Vorgehensweise bei Hardwaretausch, wenn der Ersatz eine andere Struktur als das Original aufweist?

                            Oder ist die Struktur "genormt" und ich habe das einfach noch nicht bemerkt?

                            (Ich hatte bisher noch nie die Fragestellung / das Problem, das @maloross beschreibt bzw. habe es (falls es doch da war) offenbar irgendwie anders gelöst.

                            Freue mich über Erläuterungen/Empfehlungen.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #24

                            @andersmacher sagte: ist die Struktur "genormt"

                            Nein.

                            @andersmacher sagte in [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

                            Struktur (Geräte, Kanäle, ...) bisher hauptsächlich/nur als Homematic-spezifisch angesehen.

                            ioBroker ist aus einer Entwicklung für HomeMatic entstanden. Deshalb liefert "channelId" die ID des Parent-Objektes und "deviceID" die ID des Grandparent-Objektes.

                            @andersmacher sagte in [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

                            Aliasse (zumindest künftig) aus Deiner Sicht doch immer an die Originalstruktur anpassen?

                            Nein, besser eine einheitliche Struktur verwenden, wie z.B. "alias.0.folder.device.channel.state". Möglichst auch identisch für eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0". Dabei sollte die Bezeichnung von z.B. "device" nicht wörtlich genommen werden.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @andersmacher sagte: ist die Struktur "genormt"

                              Nein.

                              @andersmacher sagte in [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

                              Struktur (Geräte, Kanäle, ...) bisher hauptsächlich/nur als Homematic-spezifisch angesehen.

                              ioBroker ist aus einer Entwicklung für HomeMatic entstanden. Deshalb liefert "channelId" die ID des Parent-Objektes und "deviceID" die ID des Grandparent-Objektes.

                              @andersmacher sagte in [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:

                              Aliasse (zumindest künftig) aus Deiner Sicht doch immer an die Originalstruktur anpassen?

                              Nein, besser eine einheitliche Struktur verwenden, wie z.B. "alias.0.folder.device.channel.state". Möglichst auch identisch für eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0". Dabei sollte die Bezeichnung von z.B. "device" nicht wörtlich genommen werden.

                              A Offline
                              A Offline
                              Andersmacher
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @paul53 Vielen Dank für die Erläuterungen!!!

                              Einen guten Rutsch nach 2024 für alle ioBrok(l)er.

                              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              880

                              Online

                              32.4k

                              Benutzer

                              81.5k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe