      Moin,
      ich versuche gerade einen Modbus-Adapter mit einer Wärmepumpensteuerung zu verbinden.
      Dazu habe ich testweise einen Eingangsregister-Wert und einen HoldingRegister-Wert in der Instanz konfiguriert.
      Jetzt hätte ich erwartet, dass ich entsprechend der vergebenen Namen für die Werte Einträge im Objektbaum unter modbus/0 finde. Leider Fehlanzeige. Die Ordner Holdingregister und Inputregister sind leer.

      Hat jemand einen Tip für mich?

      Besten Dank vorab,
      Kuesel

      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kuesel last edited by

        @kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:

        Hat jemand einen Tip für mich?

        Zeige es mal als Screenshot

        Einstellungen davon ...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Kuesel last edited by

          @kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:

          ich versuche ... zu verbinden.

          steht die Verbindung?

          wenn nicht, sind

          @kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:

          Die Ordner Holdingregister und Inputregister ... leer.

          Einstellungen zeigen
          logausgaben auch

          Threadtitel anpassen

          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kuesel last edited by

            Moi zusammen,

            hier die gewünschten Infos und Screenshots.
            Der Verbindungsstatus der Instanz grün, die Verbindung zum Host ist aufgebaut.
            In den Protokollen ist nichts zum Modbus zu finden.

            Objektbaum.png
            ModusConfig2.png
            ModusConfig.png

            Grüße,
            Kuesel

            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Kuesel last edited by

              @kuesel Geräte ID stimmt?
              Register 507 und alias passt nicht.
              mach den Haken bei Alias weg oder rechne den Offset darauf

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Kuesel last edited by

                @kuesel

                nimm mal bitte alle Filter im Admin raus

                5a5f2ff9-d081-45b1-991a-9d4f791fa23c-grafik.png

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser Adlerauge!
                  wenn man's weiss, seh ich es auch
                  Screenshot_20231226-162941_Firefox.jpg

                  Screenshots von ultrawide 4K Bildschirmen im Supercinemascope Format nehmen immer mehr zu 😡

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kuesel last edited by

                    Moin,

                    sorry, viel los bei mir die letzten Tage.
                    Hab den Alias rausgenommen. Keine Veränderung.
                    Bei der GeräteID bin ich mir nicht 100% sicher.
                    Ich versuche einen Tecalor ISG anzubinden. Auf Seite 3 steht SlaveID 1. Das hab ich hier übernommen. Auch ohne modbus-Filter ist nicht mehr im Objektbaum zu sehen.
                    In der Doku steht nichts zu einem Offset (was sollte ich dort eintragen) und die Modbus-Adresse 507 für die Außentemperatur schein mir korrekt zu sein.

                    Grüße,
                    Kuesel

                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kuesel last edited by Homoran

                      @kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:

                      die Modbus-Adresse 507 für die Außentemperatur schein mir korrekt zu sein.

                      das hat auch niemand bestritten!
                      aber dann ist das kein Alias.
                      der würde 30507 oder 30508 sein

                      und was steht im debug-log

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:

                        und was steht im debug-log

                        Wollte ich auch gerade schreiben ..

                        @Kuesel
                        so umstellen .
                        0f7ca615-e4a8-430c-8dc3-51d3c4dad5c7-grafik.png

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kuesel @Glasfaser last edited by

                          Moin @glasfaser, das Protokoll war bei mir bereits mit den genannten Einstellungen konfiguriert.
                          Protokoll Config.png
                          Es findet sich kein einziger Eintrag zum Modbus.
                          Protokoll Auszug.png

                          Grüße,
                          Kuesel

                          Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Kuesel last edited by Glasfaser

                            @kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:

                            Moin @glasfaser, das Protokoll war bei mir bereits mit den genannten Einstellungen konfiguriert.

                            Nein .. die Instanz ist auf INFO ..

                            Gehe auf den Stift ... und ändere es auf DEBUG

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kuesel last edited by

                              @kuesel siehe hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Kuesel last edited by Glasfaser

                                @kuesel

                                und ...

                                du Filters nach INFO ..

                                stelle es auf die Grundeinstellung !

                                So :

                                de6c4484-61c2-492a-856c-b02c361ddc1a-grafik.png

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Kuesel @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser: debug zeigte das selbe Bild. Keine Einträge.
                                  Hab jetzt allerdings mit Alias und Adresse 30507 einen Eintrag im Objektbaum herstellen können.
                                  Aussentemperatur.png
                                  Eine Außentemperatur von 82°C ist allerdings nicht korrekt. Derzeit sind 8,1°C draußen.
                                  Muss ich irgendwelche Umrechnungen (Fahrenheit sind es nicht) vornehmen?
                                  Hab bisher auch erfolglos die Datentypen gewechselt.

                                  Woran könnte das nun wieder liegen?

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Kuesel last edited by

                                    @kuesel

                                    Bei Faktor kannst du es ändern
                                    .
                                    Expertenmodus ..

                                    0a8b9d72-4383-4c57-87e1-2cc0ed08fc94-grafik.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Kuesel last edited by

                                      @kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:

                                      Ich versuche einen Tecalor ISG anzubinden.

                                      nur mal am Rande ...

                                      Passt das nicht ...

                                      https://forum.iobroker.net/topic/44734/test-adapter-stiebel-isg-v1-7-x

                                      und hier ein Haupt Thread dazu :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/39326/stiebel-isg-modbus

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kuesel @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser Den Adapter und den Thread kenne ich. Allerdings restartet der Adapter bei mir dauernd neu und ich hab ihn verworfen. Bei mir werden noch weitere Geräte über Modbus dazu kommen. Da wollte ich keinen Spezialadapter für die ISG haben.

                                        Danke euch erstmal soweit. Ich nehme jetzt mal schreibbare Register in Angriff.

                                        Grüße,
                                        Kuesel

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        980
                                        Online

                                        31.6k
                                        Users

                                        79.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        3
                                        18
                                        519
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo