Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum
-
@kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:
die Modbus-Adresse 507 für die Außentemperatur schein mir korrekt zu sein.
das hat auch niemand bestritten!
aber dann ist das kein Alias.
der würde 30507 oder 30508 seinund was steht im debug-log
-
@homoran sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:
und was steht im debug-log
Wollte ich auch gerade schreiben ..
@Kuesel
so umstellen .
-
Moin @glasfaser, das Protokoll war bei mir bereits mit den genannten Einstellungen konfiguriert.
Es findet sich kein einziger Eintrag zum Modbus.
Grüße,
Kuesel -
@kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:
Moin @glasfaser, das Protokoll war bei mir bereits mit den genannten Einstellungen konfiguriert.
Nein .. die Instanz ist auf INFO ..
Gehe auf den Stift ... und ändere es auf DEBUG
-
-
-
@glasfaser: debug zeigte das selbe Bild. Keine Einträge.
Hab jetzt allerdings mit Alias und Adresse 30507 einen Eintrag im Objektbaum herstellen können.
Eine Außentemperatur von 82°C ist allerdings nicht korrekt. Derzeit sind 8,1°C draußen.
Muss ich irgendwelche Umrechnungen (Fahrenheit sind es nicht) vornehmen?
Hab bisher auch erfolglos die Datentypen gewechselt.Woran könnte das nun wieder liegen?
-
Bei Faktor kannst du es ändern
.
Expertenmodus .. -
@kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:
Ich versuche einen Tecalor ISG anzubinden.
nur mal am Rande ...
Passt das nicht ...
https://forum.iobroker.net/topic/44734/test-adapter-stiebel-isg-v1-7-x
und hier ein Haupt Thread dazu :
https://forum.iobroker.net/topic/39326/stiebel-isg-modbus -
@glasfaser Den Adapter und den Thread kenne ich. Allerdings restartet der Adapter bei mir dauernd neu und ich hab ihn verworfen. Bei mir werden noch weitere Geräte über Modbus dazu kommen. Da wollte ich keinen Spezialadapter für die ISG haben.
Danke euch erstmal soweit. Ich nehme jetzt mal schreibbare Register in Angriff.
Grüße,
Kuesel