  4. Gelöst: Frage zu ECharts

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    480

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    395

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    980

Gelöst: Frage zu ECharts

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • 1Topf1 1Topf

    Hi,

    ich habe da ein Problem mit der Darstellung einer Spannung. Gerät ist ein ESP8266 mit einem INA3221 Spannungssensor. Ich messe damit die Spannung von 2 solargespeisten Akkus und die Spannung, die am ESP anliegt. ESP ist im DeepSleep-Modus und wacht jede Stunde auf.
    In den Objekten werden mir auch die Spannungen angezeigt, aber ECharts zeigt nur die ~12V der Akkus an. Hat dafür jemand eine Erklärung oder einen Tip?

    Andi

    echarts02.jpg

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #2

    @1topf in welcher Farbe soll die gesuchte Linie erscheinen?

    dass der Wert null ist, ist auch kein gutes Zeichen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @1topf in welcher Farbe soll die gesuchte Linie erscheinen?

      dass der Wert null ist, ist auch kein gutes Zeichen.

      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @homoran

      Die Farbe sieht man links oben, sollte rot sein. Da zeigt er ja aber auch die 3,3V (in Klammern) an, sollte daraus nicht eine Kurve entstehen? Ich hab es jetzt auch schon versucht, indem ich ein Diagramm nur mit 3,3V erstellt habe, aber da zeigt es auch nix an. Bin ratlos.
      Der INA hat noch einen dritten Anschluß, den werde ich mal an die 3,3V anschließen und schauen, was passiert. Mal sehen, ob ich morgen dazu komme. Das Teil steht draußen im Garten und es wird ja momentan früh dunkel. ;-)

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • 1Topf1 1Topf

        @homoran

        Die Farbe sieht man links oben, sollte rot sein. Da zeigt er ja aber auch die 3,3V (in Klammern) an, sollte daraus nicht eine Kurve entstehen? Ich hab es jetzt auch schon versucht, indem ich ein Diagramm nur mit 3,3V erstellt habe, aber da zeigt es auch nix an. Bin ratlos.
        Der INA hat noch einen dritten Anschluß, den werde ich mal an die 3,3V anschließen und schauen, was passiert. Mal sehen, ob ich morgen dazu komme. Das Teil steht draußen im Garten und es wird ja momentan früh dunkel. ;-)

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #4

        @1topf sagte in Frage zu ECharts:

        Die Farbe sieht man links oben, sollte rot sein.

        aber in der Einstellung steht nichts.

        @1topf sagte in Frage zu ECharts:

        indem ich ein Diagramm nur mit 3,3V erstellt habe, aber da zeigt es auch nix an.

        zeigen!
        auch die Rohwerte und die Achsenskalierung und deren Zuordnung

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1Topf1 HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @1topf sagte in Frage zu ECharts:

          Die Farbe sieht man links oben, sollte rot sein.

          aber in der Einstellung steht nichts.

          @1topf sagte in Frage zu ECharts:

          indem ich ein Diagramm nur mit 3,3V erstellt habe, aber da zeigt es auch nix an.

          zeigen!
          auch die Rohwerte und die Achsenskalierung und deren Zuordnung

          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @homoran

          Sorry, komme jetzt erst zum antworten. Thema Farbe: in den Einstellungen muß nix stehen, ECharts vergibt die Farben automatisch.

          Habe das einzelne Diagramm schon wieder gelöscht, war aber identisch zu folgendem (Bild):

          echarts03.jpg

          Ich habe die Eingänge am Sensor gewechselt, hat aber kein anderes Ergebnis gebracht. Für die Akkus (also die ca. 12V) habe ich in ECharts die identischen Einstellungen wie für die 3,3V. Einziger Unterschied ist der Max-Wert.
          Habe vorhin den ESP mal aus dem DeepSleep geholt, aber das hat auch nichts gebracht. Ist schon sehr verwunderlich.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @1topf sagte in Frage zu ECharts:

            Die Farbe sieht man links oben, sollte rot sein.

            aber in der Einstellung steht nichts.

            @1topf sagte in Frage zu ECharts:

            indem ich ein Diagramm nur mit 3,3V erstellt habe, aber da zeigt es auch nix an.

            zeigen!
            auch die Rohwerte und die Achsenskalierung und deren Zuordnung

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @homoran sagte in Frage zu ECharts:

            zeigen!
            auch die Rohwerte

            fehlt noch!

            @homoran sagte in Frage zu ECharts:

            und die Achsenskalierung

            trag mal was bei Min ein, z.B. 0

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @homoran sagte in Frage zu ECharts:

              zeigen!
              auch die Rohwerte

              fehlt noch!

              @homoran sagte in Frage zu ECharts:

              und die Achsenskalierung

              trag mal was bei Min ein, z.B. 0

              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @homoran

              Die Rohwerte woher, was genau? Aus den Objekten?

              Die 0 hatte ich auch schon eingetragen, auch ohne Erfolg.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • 1Topf1 1Topf

                @homoran

                Die Rohwerte woher, was genau? Aus den Objekten?

                Die 0 hatte ich auch schon eingetragen, auch ohne Erfolg.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                Die Rohwerte woher, was genau? Aus den Objekten?

                ja

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                  Die Rohwerte woher, was genau? Aus den Objekten?

                  ja

                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                  #9

                  @homoran

                  Ich hoffe, das ist was du möchtest.
                  Für 3,3V:

                  {
                    "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_1",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  1",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "retention": 31536000,
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": 960,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 0
                        }
                      }
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1702326827512
                  }
                  

                  Für 12V:

                  {
                    "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_2",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  2",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "retention": 31536000,
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": 960,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 0
                        }
                      }
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1702326846682
                  }
                  

                  Mir fällt gerade auf, daß das Diagramm für die 12V bereits in den Objekten angezeigt wird, für die 3V nicht. Und das der Zeitstempel für 3V nicht mit "zuletzt geändert" übereinstimmt. Das würde ja bedeuten, daß der Wert nicht gesendet wird. Wieso dann der für 12V? das verstehe wer will.
                  Der ESP läuft übrigens mit Tasmota.

                  echarts04.jpg

                  echarts05.jpg

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • 1Topf1 1Topf

                    @homoran

                    Ich hoffe, das ist was du möchtest.
                    Für 3,3V:

                    {
                      "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_1",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "type": "number",
                        "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  1",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "retention": 31536000,
                            "customRetentionDuration": 365,
                            "maxLength": 960,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 0
                          }
                        }
                      },
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1702326827512
                    }
                    

                    Für 12V:

                    {
                      "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_2",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "type": "number",
                        "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  2",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "retention": 31536000,
                            "customRetentionDuration": 365,
                            "maxLength": 960,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 0
                          }
                        }
                      },
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1702326846682
                    }
                    

                    Mir fällt gerade auf, daß das Diagramm für die 12V bereits in den Objekten angezeigt wird, für die 3V nicht. Und das der Zeitstempel für 3V nicht mit "zuletzt geändert" übereinstimmt. Das würde ja bedeuten, daß der Wert nicht gesendet wird. Wieso dann der für 12V? das verstehe wer will.
                    Der ESP läuft übrigens mit Tasmota.

                    echarts04.jpg

                    echarts05.jpg

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                    Ich hoffe, das ist was du möchtest.

                    da muss ich dich enttäuschen!
                    ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                      Ich hoffe, das ist was du möchtest.

                      da muss ich dich enttäuschen!
                      ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.

                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @homoran

                      Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder? INA3221_Voltage_1 und _2
                      Mehr gibts da ja nicht darzustellen. :-)

                      Wie gesagt, ich habe ja jetzt gesehen, daß die 3V nicht im ioBroker ankommen. Die Frage ist nur: wieso? Werden sie nicht gesendet oder nicht empfangen? Wie findet man jetzt das wieder raus ... Und das Blöde ist ja, daß es unabhängig vom Sensoreingang ist. 🤔
                      TASMOTA erkennt jedenfalls, wenn ich den Eingang ändere. Aber dann? Da muß ich mich wohl mal in Ruhe mit dem Gerät und TASMOTA beschäftigen. Einen baugleichen Sensor hab ich leider gerade nicht da. Also mal alles aus dem Garten holen und testen.

                      teichüberwachung01.jpg

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • 1Topf1 1Topf

                        @homoran

                        Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder? INA3221_Voltage_1 und _2
                        Mehr gibts da ja nicht darzustellen. :-)

                        Wie gesagt, ich habe ja jetzt gesehen, daß die 3V nicht im ioBroker ankommen. Die Frage ist nur: wieso? Werden sie nicht gesendet oder nicht empfangen? Wie findet man jetzt das wieder raus ... Und das Blöde ist ja, daß es unabhängig vom Sensoreingang ist. 🤔
                        TASMOTA erkennt jedenfalls, wenn ich den Eingang ändere. Aber dann? Da muß ich mich wohl mal in Ruhe mit dem Gerät und TASMOTA beschäftigen. Einen baugleichen Sensor hab ich leider gerade nicht da. Also mal alles aus dem Garten holen und testen.

                        teichüberwachung01.jpg

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #12

                        @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                        Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder?

                        welche Bilder?

                        die Liste in den Objekten der geloggten Daten
                        rechts aufs Zahnrad und dann die History Daten

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                          Ich hoffe, das ist was du möchtest.

                          da muss ich dich enttäuschen!
                          ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.

                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @homoran

                          Hab jetzt nochmal gewartet, daß der ESP aufwacht. Also laut Konsolenausgabe sollte er alles senden.

                          21:59:17.719 MQT: tele/tasmota_556F08/SENSOR = {"Time":"2023-12-20T21:59:17","DS18B20":{"Id":"0000001C466F","Temperature":4.3},"HX711":{"Weight":5.091,"WeightRaw":17687,"AbsRaw":2122466},"INA3221":{"Id":"0x40","Voltage":[0.0,3.3,11.3],"Current":[0.000,0.000,0.002],"Power":[0,0,0]},"TempUnit":"C"}
                          

                          Aber jetzt gehts ins Bett. :-)

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • 1Topf1 1Topf

                            @homoran

                            Hab jetzt nochmal gewartet, daß der ESP aufwacht. Also laut Konsolenausgabe sollte er alles senden.

                            21:59:17.719 MQT: tele/tasmota_556F08/SENSOR = {"Time":"2023-12-20T21:59:17","DS18B20":{"Id":"0000001C466F","Temperature":4.3},"HX711":{"Weight":5.091,"WeightRaw":17687,"AbsRaw":2122466},"INA3221":{"Id":"0x40","Voltage":[0.0,3.3,11.3],"Current":[0.000,0.000,0.002],"Power":[0,0,0]},"TempUnit":"C"}
                            

                            Aber jetzt gehts ins Bett. :-)

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                            sollte er alles senden.

                            zeigen!
                            die Liste!

                            @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                            Aber jetzt gehts ins Bett.

                            erst danach!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                              sollte er alles senden.

                              zeigen!
                              die Liste!

                              @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                              Aber jetzt gehts ins Bett.

                              erst danach!

                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @homoran

                              😁

                              Ich glaub, ich hab da was gefunden. Es war "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Da die Spannung Dank Spannungswandler aber wohl immer 3,3V sein wird (es sei denn, die Eingangsspannung von ~12V sinkt dramatisch), findet keine Änderung statt. Ich hab den Haken jetzt mal rausgenommen und werde morgen berichten.

                              Darf ich jetzt ins Bett? Bitte? 😂

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • 1Topf1 1Topf

                                @homoran

                                😁

                                Ich glaub, ich hab da was gefunden. Es war "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Da die Spannung Dank Spannungswandler aber wohl immer 3,3V sein wird (es sei denn, die Eingangsspannung von ~12V sinkt dramatisch), findet keine Änderung statt. Ich hab den Haken jetzt mal rausgenommen und werde morgen berichten.

                                Darf ich jetzt ins Bett? Bitte? 😂

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                                Darf ich jetzt ins Bett? Bitte?

                                ausnahmsweise 😀

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • HomoranH Homoran

                                  @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                                  Darf ich jetzt ins Bett? Bitte?

                                  ausnahmsweise 😀

                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @homoran

                                  Danke. 😌

                                  Gute N8.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                                    Darf ich jetzt ins Bett? Bitte?

                                    ausnahmsweise 😀

                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @homoran

                                    Das war's. Die Spannung ist so stabil, daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat. Da muß man erstmal drauf kommen. 😂
                                    Danke Dir!

                                    Andi

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • 1Topf1 1Topf

                                      @homoran

                                      Das war's. Die Spannung ist so stabil, daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat. Da muß man erstmal drauf kommen. 😂
                                      Danke Dir!

                                      Andi

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #19

                                      @1topf sagte in Gelöst: Frage zu ECharts:

                                      daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat.

                                      nicht eCharts! sondern history.
                                      und eCharts kann nichts darstellen was nicht da ist.

                                      Deswegen immer die Rohwerte ansehen.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1

                                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                      Registrieren Anmelden
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      376

                                      Online

                                      32.8k

                                      Benutzer

                                      82.8k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe