  4. Gelöst: Frage zu ECharts

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    480

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    395

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    980

Gelöst: Frage zu ECharts

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @1topf sagte in Frage zu ECharts:

    Die Rohwerte woher, was genau? Aus den Objekten?

    ja

    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
    #9

    @homoran

    Ich hoffe, das ist was du möchtest.
    Für 3,3V:

    {
      "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_1",
      "common": {
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false,
        "type": "number",
        "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  1",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": 31536000,
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": 960,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 0
          }
        }
      },
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      },
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1702326827512
    }
    

    Für 12V:

    {
      "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_2",
      "common": {
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false,
        "type": "number",
        "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  2",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": 31536000,
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": 960,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 0
          }
        }
      },
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      },
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1702326846682
    }
    

    Mir fällt gerade auf, daß das Diagramm für die 12V bereits in den Objekten angezeigt wird, für die 3V nicht. Und das der Zeitstempel für 3V nicht mit "zuletzt geändert" übereinstimmt. Das würde ja bedeuten, daß der Wert nicht gesendet wird. Wieso dann der für 12V? das verstehe wer will.
    Der ESP läuft übrigens mit Tasmota.

    echarts04.jpg

    echarts05.jpg

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • 1Topf1 1Topf

      @homoran

      Ich hoffe, das ist was du möchtest.
      Für 3,3V:

      {
        "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_1",
        "common": {
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "type": "number",
          "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  1",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": 31536000,
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 960,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 0
            }
          }
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        },
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1702326827512
      }
      

      Für 12V:

      {
        "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_2",
        "common": {
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "type": "number",
          "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  2",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": 31536000,
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 960,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 0
            }
          }
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        },
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1702326846682
      }
      

      Mir fällt gerade auf, daß das Diagramm für die 12V bereits in den Objekten angezeigt wird, für die 3V nicht. Und das der Zeitstempel für 3V nicht mit "zuletzt geändert" übereinstimmt. Das würde ja bedeuten, daß der Wert nicht gesendet wird. Wieso dann der für 12V? das verstehe wer will.
      Der ESP läuft übrigens mit Tasmota.

      echarts04.jpg

      echarts05.jpg

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @1topf sagte in Frage zu ECharts:

      Ich hoffe, das ist was du möchtest.

      da muss ich dich enttäuschen!
      ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @1topf sagte in Frage zu ECharts:

        Ich hoffe, das ist was du möchtest.

        da muss ich dich enttäuschen!
        ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.

        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @homoran

        Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder? INA3221_Voltage_1 und _2
        Mehr gibts da ja nicht darzustellen. :-)

        Wie gesagt, ich habe ja jetzt gesehen, daß die 3V nicht im ioBroker ankommen. Die Frage ist nur: wieso? Werden sie nicht gesendet oder nicht empfangen? Wie findet man jetzt das wieder raus ... Und das Blöde ist ja, daß es unabhängig vom Sensoreingang ist. 🤔
        TASMOTA erkennt jedenfalls, wenn ich den Eingang ändere. Aber dann? Da muß ich mich wohl mal in Ruhe mit dem Gerät und TASMOTA beschäftigen. Einen baugleichen Sensor hab ich leider gerade nicht da. Also mal alles aus dem Garten holen und testen.

        teichüberwachung01.jpg

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • 1Topf1 1Topf

          @homoran

          Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder? INA3221_Voltage_1 und _2
          Mehr gibts da ja nicht darzustellen. :-)

          Wie gesagt, ich habe ja jetzt gesehen, daß die 3V nicht im ioBroker ankommen. Die Frage ist nur: wieso? Werden sie nicht gesendet oder nicht empfangen? Wie findet man jetzt das wieder raus ... Und das Blöde ist ja, daß es unabhängig vom Sensoreingang ist. 🤔
          TASMOTA erkennt jedenfalls, wenn ich den Eingang ändere. Aber dann? Da muß ich mich wohl mal in Ruhe mit dem Gerät und TASMOTA beschäftigen. Einen baugleichen Sensor hab ich leider gerade nicht da. Also mal alles aus dem Garten holen und testen.

          teichüberwachung01.jpg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #12

          @1topf sagte in Frage zu ECharts:

          Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder?

          welche Bilder?

          die Liste in den Objekten der geloggten Daten
          rechts aufs Zahnrad und dann die History Daten

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @1topf sagte in Frage zu ECharts:

            Ich hoffe, das ist was du möchtest.

            da muss ich dich enttäuschen!
            ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.

            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @homoran

            Hab jetzt nochmal gewartet, daß der ESP aufwacht. Also laut Konsolenausgabe sollte er alles senden.

            21:59:17.719 MQT: tele/tasmota_556F08/SENSOR = {"Time":"2023-12-20T21:59:17","DS18B20":{"Id":"0000001C466F","Temperature":4.3},"HX711":{"Weight":5.091,"WeightRaw":17687,"AbsRaw":2122466},"INA3221":{"Id":"0x40","Voltage":[0.0,3.3,11.3],"Current":[0.000,0.000,0.002],"Power":[0,0,0]},"TempUnit":"C"}
            

            Aber jetzt gehts ins Bett. :-)

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • 1Topf1 1Topf

              @homoran

              Hab jetzt nochmal gewartet, daß der ESP aufwacht. Also laut Konsolenausgabe sollte er alles senden.

              21:59:17.719 MQT: tele/tasmota_556F08/SENSOR = {"Time":"2023-12-20T21:59:17","DS18B20":{"Id":"0000001C466F","Temperature":4.3},"HX711":{"Weight":5.091,"WeightRaw":17687,"AbsRaw":2122466},"INA3221":{"Id":"0x40","Voltage":[0.0,3.3,11.3],"Current":[0.000,0.000,0.002],"Power":[0,0,0]},"TempUnit":"C"}
              

              Aber jetzt gehts ins Bett. :-)

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @1topf sagte in Frage zu ECharts:

              sollte er alles senden.

              zeigen!
              die Liste!

              @1topf sagte in Frage zu ECharts:

              Aber jetzt gehts ins Bett.

              erst danach!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                sollte er alles senden.

                zeigen!
                die Liste!

                @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                Aber jetzt gehts ins Bett.

                erst danach!

                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @homoran

                😁

                Ich glaub, ich hab da was gefunden. Es war "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Da die Spannung Dank Spannungswandler aber wohl immer 3,3V sein wird (es sei denn, die Eingangsspannung von ~12V sinkt dramatisch), findet keine Änderung statt. Ich hab den Haken jetzt mal rausgenommen und werde morgen berichten.

                Darf ich jetzt ins Bett? Bitte? 😂

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • 1Topf1 1Topf

                  @homoran

                  😁

                  Ich glaub, ich hab da was gefunden. Es war "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Da die Spannung Dank Spannungswandler aber wohl immer 3,3V sein wird (es sei denn, die Eingangsspannung von ~12V sinkt dramatisch), findet keine Änderung statt. Ich hab den Haken jetzt mal rausgenommen und werde morgen berichten.

                  Darf ich jetzt ins Bett? Bitte? 😂

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                  Darf ich jetzt ins Bett? Bitte?

                  ausnahmsweise 😀

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • HomoranH Homoran

                    @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                    Darf ich jetzt ins Bett? Bitte?

                    ausnahmsweise 😀

                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @homoran

                    Danke. 😌

                    Gute N8.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @1topf sagte in Frage zu ECharts:

                      Darf ich jetzt ins Bett? Bitte?

                      ausnahmsweise 😀

                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @homoran

                      Das war's. Die Spannung ist so stabil, daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat. Da muß man erstmal drauf kommen. 😂
                      Danke Dir!

                      Andi

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • 1Topf1 1Topf

                        @homoran

                        Das war's. Die Spannung ist so stabil, daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat. Da muß man erstmal drauf kommen. 😂
                        Danke Dir!

                        Andi

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #19

                        @1topf sagte in Gelöst: Frage zu ECharts:

                        daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat.

                        nicht eCharts! sondern history.
                        und eCharts kann nichts darstellen was nicht da ist.

                        Deswegen immer die Rohwerte ansehen.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        411

                        Online

                        32.8k

                        Benutzer

                        82.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe