  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Eingangsregister scan?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus Eingangsregister scan?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Stefan FaltS Stefan Falt

    Hallo,
    ich habe hier einen SolPlanet ASW3000S-S Wechselrichter. Der hat einen WLAN Stick und einen 485 Port. Da die Verbindung via WLAN recht unstet ist, möchte ich den 485 Bus nehmen.

    Leider weis niemand die Register mit denen man über den 485 Bus kommuniziert. Kann man die Register Scannen - ähnlich wie bei einem TCP/IP Portscan? Welche Software?

    Danke + MfG
    Stefan

    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @stefan-falt
    Zwar schon älter, funktioniert aber selbst unter Windows 11: CAS Modbus Scanner

    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • Stefan FaltS Stefan Falt

      Hallo,
      ich habe hier einen SolPlanet ASW3000S-S Wechselrichter. Der hat einen WLAN Stick und einen 485 Port. Da die Verbindung via WLAN recht unstet ist, möchte ich den 485 Bus nehmen.

      Leider weis niemand die Register mit denen man über den 485 Bus kommuniziert. Kann man die Register Scannen - ähnlich wie bei einem TCP/IP Portscan? Welche Software?

      Danke + MfG
      Stefan

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @stefan-falt

      für Windows Modbus Poll, ist für 4 Wochen kostenfrei

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • Stefan FaltS Stefan Falt

        Hallo,
        ich habe hier einen SolPlanet ASW3000S-S Wechselrichter. Der hat einen WLAN Stick und einen 485 Port. Da die Verbindung via WLAN recht unstet ist, möchte ich den 485 Bus nehmen.

        Leider weis niemand die Register mit denen man über den 485 Bus kommuniziert. Kann man die Register Scannen - ähnlich wie bei einem TCP/IP Portscan? Welche Software?

        Danke + MfG
        Stefan

        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @stefan-falt das wird dir wenig nutzen da du dann immer noch nicht weisst welcher Register was ist

        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • arteckA arteck

          @stefan-falt das wird dir wenig nutzen da du dann immer noch nicht weisst welcher Register was ist

          Stefan FaltS Offline
          Stefan FaltS Offline
          Stefan Falt
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @arteck Ich habe die Hoffnung, dass die Register irgendeinen Standard folgen. Dann kann ich nach den Registern suchen und hoffen das passende zu finden.
          Beispiel: Google mal "40094 modbus"

          29kWp PV
          57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
          1,4kW DIY Brauchwasser
          Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
          Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Stefan FaltS Stefan Falt

            @arteck Ich habe die Hoffnung, dass die Register irgendeinen Standard folgen. Dann kann ich nach den Registern suchen und hoffen das passende zu finden.
            Beispiel: Google mal "40094 modbus"

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

            dass die Register irgendeinen Standard folgen.

            definitiv nicht.
            Dann dürfte unter 40xxx nur Holdingregister zum beschreiben sein

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Offline
              R Offline
              Radi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @stefan-falt Horch dich doch mal hier um https://forum.iobroker.net/topic/58864/photovoltaik-wechselrichter-aiswei-solplanet . Vielleicht sind die Jungs schon etwas weiter und können dir helfen.

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • R Radi

                @stefan-falt Horch dich doch mal hier um https://forum.iobroker.net/topic/58864/photovoltaik-wechselrichter-aiswei-solplanet . Vielleicht sind die Jungs schon etwas weiter und können dir helfen.

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                #8

                @radi

                sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.

                @Stefan-Falt

                teste mal im Browser ob das geht, Zitat:

                http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

                was ist denn pf,sac und qac?

                "flg":1,
                "tim":"20230301173722","tmp":122,
                "fac":4996,        Frequenz AC 
                "pac":23,          PowerAC
                "sac":76,          ? AC
                "qac":73,          ? AC
                "eto":2427,        Ertrag ToDay
                "etd":72,          Ertrag Day
                "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
                "pf":30,
                "wan":30,          Warnung
                "err":0,           Error
                "vac":[2249],      Volt AC
                "iac":[2],         Strom AC
                "vpv":[1360,2110], Voltage PV
                "ipv":[28,26],     Strom PV
                "str":[]} 
                
                HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @radi

                  sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.

                  @Stefan-Falt

                  teste mal im Browser ob das geht, Zitat:

                  http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                  Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

                  was ist denn pf,sac und qac?

                  "flg":1,
                  "tim":"20230301173722","tmp":122,
                  "fac":4996,        Frequenz AC 
                  "pac":23,          PowerAC
                  "sac":76,          ? AC
                  "qac":73,          ? AC
                  "eto":2427,        Ertrag ToDay
                  "etd":72,          Ertrag Day
                  "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
                  "pf":30,
                  "wan":30,          Warnung
                  "err":0,           Error
                  "vac":[2249],      Volt AC
                  "iac":[2],         Strom AC
                  "vpv":[1360,2110], Voltage PV
                  "ipv":[28,26],     Strom PV
                  "str":[]} 
                  
                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @ralla66 aber das hilft ihm doch nicht.

                  @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                  http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                  Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

                  wenn

                  @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                  die Verbindung via WLAN recht unstet ist,

                  und er deswegen

                  möchte ich den 485 Bus nehmen.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @ralla66 aber das hilft ihm doch nicht.

                    @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                    http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                    Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

                    wenn

                    @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                    die Verbindung via WLAN recht unstet ist,

                    und er deswegen

                    möchte ich den 485 Bus nehmen.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                    #10

                    @homoran

                    da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,

                    selbst wenn die Register per Poll bekannt sind, sind das nur Bytes.
                    Die Formatierung ist nicht bekannt ( zb Endian / int ) die eventuelle
                    Umrechnung auch nicht.
                    Viel Arbeit wobei die Information in den Registern vom Typ her
                    beim gleichen Hersteller ähnlich seien könnte.
                    Tiefen Forschung eben.
                    Da kann der Weg über Tasmota scripting einfacher sein.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @homoran

                      da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,

                      selbst wenn die Register per Poll bekannt sind, sind das nur Bytes.
                      Die Formatierung ist nicht bekannt ( zb Endian / int ) die eventuelle
                      Umrechnung auch nicht.
                      Viel Arbeit wobei die Information in den Registern vom Typ her
                      beim gleichen Hersteller ähnlich seien könnte.
                      Tiefen Forschung eben.
                      Da kann der Weg über Tasmota scripting einfacher sein.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                      da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,

                      sehe ich ohne Registerbeschreibung genau so.

                      mit viel Mühe kann man vielleicht mit dem Modbus Scan, der devdata.cgi und dem bisherigen WLAN Abruf diese Tabelle mit viel trial und Error selbst erstellen.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                        da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,

                        sehe ich ohne Registerbeschreibung genau so.

                        mit viel Mühe kann man vielleicht mit dem Modbus Scan, der devdata.cgi und dem bisherigen WLAN Abruf diese Tabelle mit viel trial und Error selbst erstellen.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @homoran

                        sollte die Anfrage per http funktionieren soll er einen neuen Forumbeitrag erstellen
                        -> ASW3000S-S Wechselrichter per http Request
                        dann helfe ich dort gerne beim Tasmota Scripting mit.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • Ralla66R Ralla66

                          @radi

                          sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.

                          @Stefan-Falt

                          teste mal im Browser ob das geht, Zitat:

                          http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                          Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

                          was ist denn pf,sac und qac?

                          "flg":1,
                          "tim":"20230301173722","tmp":122,
                          "fac":4996,        Frequenz AC 
                          "pac":23,          PowerAC
                          "sac":76,          ? AC
                          "qac":73,          ? AC
                          "eto":2427,        Ertrag ToDay
                          "etd":72,          Ertrag Day
                          "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
                          "pf":30,
                          "wan":30,          Warnung
                          "err":0,           Error
                          "vac":[2249],      Volt AC
                          "iac":[2],         Strom AC
                          "vpv":[1360,2110], Voltage PV
                          "ipv":[28,26],     Strom PV
                          "str":[]} 
                          
                          Stefan FaltS Offline
                          Stefan FaltS Offline
                          Stefan Falt
                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                          #13

                          @ralla66 said in Modbus Eingangsregister scan?:

                          was ist denn pf,sac und qac?

                          Das steht hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/29?_=1702651334861

                          29kWp PV
                          57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                          1,4kW DIY Brauchwasser
                          Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                          Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Stefan FaltS Stefan Falt

                            @ralla66 said in Modbus Eingangsregister scan?:

                            was ist denn pf,sac und qac?

                            Das steht hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/29?_=1702651334861

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @stefan-falt

                            danke

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)

                              https://sunspec.org/members/

                              zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO

                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                              Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                              2
                              • SBorgS SBorg

                                Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)

                                https://sunspec.org/members/

                                zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO

                                Stefan FaltS Offline
                                Stefan FaltS Offline
                                Stefan Falt
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @sborg said in Modbus Eingangsregister scan?:

                                Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)

                                https://sunspec.org/members/

                                zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO

                                Huii, dann sollten ja die gleichen Register funktionieren wie beim Schüko ... :)
                                https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/4?_=1702672903219

                                Ich werde Testen und Berichten :)

                                29kWp PV
                                57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                                1,4kW DIY Brauchwasser
                                Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                                Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                                Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Stefan FaltS Stefan Falt

                                  @sborg said in Modbus Eingangsregister scan?:

                                  Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)

                                  https://sunspec.org/members/

                                  zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO

                                  Huii, dann sollten ja die gleichen Register funktionieren wie beim Schüko ... :)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/4?_=1702672903219

                                  Ich werde Testen und Berichten :)

                                  Stefan FaltS Offline
                                  Stefan FaltS Offline
                                  Stefan Falt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                                  #17

                                  @stefan-falt said in Modbus Eingangsregister scan?:

                                  Ich werde Testen und Berichten :)

                                  Ich habs getestet, und an den Ports antwortet nichts. Vielleicht bin auch zu blöd - das ist auch möglich.
                                  Wie auch immer - ich habe keine Zeit mehr für dieses Mist, ich hole mir einen einphasen Zähler mit 485 Bus.

                                  29kWp PV
                                  57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                                  1,4kW DIY Brauchwasser
                                  Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                                  Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                                  Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Stefan FaltS Stefan Falt

                                    @stefan-falt said in Modbus Eingangsregister scan?:

                                    Ich werde Testen und Berichten :)

                                    Ich habs getestet, und an den Ports antwortet nichts. Vielleicht bin auch zu blöd - das ist auch möglich.
                                    Wie auch immer - ich habe keine Zeit mehr für dieses Mist, ich hole mir einen einphasen Zähler mit 485 Bus.

                                    Stefan FaltS Offline
                                    Stefan FaltS Offline
                                    Stefan Falt
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                                    #18

                                    @stefan-falt Was für ein riesen Geschisse den JASON String auszuwerten und Nachts eht es eh nicht ... mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.

                                    Mein Tipp des Tages:

                                    WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist, besser bleiben lassen. Mit 485Bus Stomzähler geht das einfach und ohne Tränen und Lebenszeit-Verschwendung.

                                    f4b10c26-ec7c-4584-8058-8de15eda6055-image.png

                                    29kWp PV
                                    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                                    1,4kW DIY Brauchwasser
                                    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                                    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Stefan FaltS Stefan Falt

                                      @stefan-falt Was für ein riesen Geschisse den JASON String auszuwerten und Nachts eht es eh nicht ... mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.

                                      Mein Tipp des Tages:

                                      WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist, besser bleiben lassen. Mit 485Bus Stomzähler geht das einfach und ohne Tränen und Lebenszeit-Verschwendung.

                                      f4b10c26-ec7c-4584-8058-8de15eda6055-image.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                                      WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist,

                                      nicht nur zu einem Wechselrichter!
                                      Steht hier gefühlt tausendmal im Forum, dass bei SmartHome tunlichst nichts wichtiges per WLAN angebunden sein sollte.

                                      @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                                      mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.

                                      aber nur bei einphasigen WR!

                                      Ansonsten bräuchte es den SDM72 der auch nicht erheblich mehr kostet

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      633

                                      Online

                                      32.7k

                                      Benutzer

                                      82.4k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe