Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Eingangsregister scan?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus Eingangsregister scan?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Radi

    @stefan-falt Horch dich doch mal hier um https://forum.iobroker.net/topic/58864/photovoltaik-wechselrichter-aiswei-solplanet . Vielleicht sind die Jungs schon etwas weiter und können dir helfen.

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #8

    @radi

    sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.

    @Stefan-Falt

    teste mal im Browser ob das geht, Zitat:

    http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
    Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

    was ist denn pf,sac und qac?

    "flg":1,
    "tim":"20230301173722","tmp":122,
    "fac":4996,        Frequenz AC 
    "pac":23,          PowerAC
    "sac":76,          ? AC
    "qac":73,          ? AC
    "eto":2427,        Ertrag ToDay
    "etd":72,          Ertrag Day
    "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
    "pf":30,
    "wan":30,          Warnung
    "err":0,           Error
    "vac":[2249],      Volt AC
    "iac":[2],         Strom AC
    "vpv":[1360,2110], Voltage PV
    "ipv":[28,26],     Strom PV
    "str":[]} 
    
    HomoranH Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @radi

      sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.

      @Stefan-Falt

      teste mal im Browser ob das geht, Zitat:

      http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
      Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

      was ist denn pf,sac und qac?

      "flg":1,
      "tim":"20230301173722","tmp":122,
      "fac":4996,        Frequenz AC 
      "pac":23,          PowerAC
      "sac":76,          ? AC
      "qac":73,          ? AC
      "eto":2427,        Ertrag ToDay
      "etd":72,          Ertrag Day
      "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
      "pf":30,
      "wan":30,          Warnung
      "err":0,           Error
      "vac":[2249],      Volt AC
      "iac":[2],         Strom AC
      "vpv":[1360,2110], Voltage PV
      "ipv":[28,26],     Strom PV
      "str":[]} 
      
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @ralla66 aber das hilft ihm doch nicht.

      @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

      http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
      Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

      wenn

      @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

      die Verbindung via WLAN recht unstet ist,

      und er deswegen

      möchte ich den 485 Bus nehmen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @ralla66 aber das hilft ihm doch nicht.

        @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

        http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
        Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

        wenn

        @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

        die Verbindung via WLAN recht unstet ist,

        und er deswegen

        möchte ich den 485 Bus nehmen.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #10

        @homoran

        da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,

        selbst wenn die Register per Poll bekannt sind, sind das nur Bytes.
        Die Formatierung ist nicht bekannt ( zb Endian / int ) die eventuelle
        Umrechnung auch nicht.
        Viel Arbeit wobei die Information in den Registern vom Typ her
        beim gleichen Hersteller ähnlich seien könnte.
        Tiefen Forschung eben.
        Da kann der Weg über Tasmota scripting einfacher sein.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @homoran

          da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,

          selbst wenn die Register per Poll bekannt sind, sind das nur Bytes.
          Die Formatierung ist nicht bekannt ( zb Endian / int ) die eventuelle
          Umrechnung auch nicht.
          Viel Arbeit wobei die Information in den Registern vom Typ her
          beim gleichen Hersteller ähnlich seien könnte.
          Tiefen Forschung eben.
          Da kann der Weg über Tasmota scripting einfacher sein.

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

          da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,

          sehe ich ohne Registerbeschreibung genau so.

          mit viel Mühe kann man vielleicht mit dem Modbus Scan, der devdata.cgi und dem bisherigen WLAN Abruf diese Tabelle mit viel trial und Error selbst erstellen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

            da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,

            sehe ich ohne Registerbeschreibung genau so.

            mit viel Mühe kann man vielleicht mit dem Modbus Scan, der devdata.cgi und dem bisherigen WLAN Abruf diese Tabelle mit viel trial und Error selbst erstellen.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @homoran

            sollte die Anfrage per http funktionieren soll er einen neuen Forumbeitrag erstellen
            -> ASW3000S-S Wechselrichter per http Request
            dann helfe ich dort gerne beim Tasmota Scripting mit.

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • Ralla66R Ralla66

              @radi

              sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.

              @Stefan-Falt

              teste mal im Browser ob das geht, Zitat:

              http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
              Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen

              was ist denn pf,sac und qac?

              "flg":1,
              "tim":"20230301173722","tmp":122,
              "fac":4996,        Frequenz AC 
              "pac":23,          PowerAC
              "sac":76,          ? AC
              "qac":73,          ? AC
              "eto":2427,        Ertrag ToDay
              "etd":72,          Ertrag Day
              "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
              "pf":30,
              "wan":30,          Warnung
              "err":0,           Error
              "vac":[2249],      Volt AC
              "iac":[2],         Strom AC
              "vpv":[1360,2110], Voltage PV
              "ipv":[28,26],     Strom PV
              "str":[]} 
              
              Stefan FaltS Offline
              Stefan FaltS Offline
              Stefan Falt
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
              #13

              @ralla66 said in Modbus Eingangsregister scan?:

              was ist denn pf,sac und qac?

              Das steht hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/29?_=1702651334861

              29kWp PV
              57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
              1,4kW DIY Brauchwasser
              Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
              Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Stefan FaltS Stefan Falt

                @ralla66 said in Modbus Eingangsregister scan?:

                was ist denn pf,sac und qac?

                Das steht hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/29?_=1702651334861

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @stefan-falt

                danke

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)

                  https://sunspec.org/members/

                  zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO

                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                  Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                  2
                  • SBorgS SBorg

                    Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)

                    https://sunspec.org/members/

                    zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO

                    Stefan FaltS Offline
                    Stefan FaltS Offline
                    Stefan Falt
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @sborg said in Modbus Eingangsregister scan?:

                    Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)

                    https://sunspec.org/members/

                    zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO

                    Huii, dann sollten ja die gleichen Register funktionieren wie beim Schüko ... :)
                    https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/4?_=1702672903219

                    Ich werde Testen und Berichten :)

                    29kWp PV
                    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                    1,4kW DIY Brauchwasser
                    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                    Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Stefan FaltS Stefan Falt

                      @sborg said in Modbus Eingangsregister scan?:

                      Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten ;)

                      https://sunspec.org/members/

                      zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO

                      Huii, dann sollten ja die gleichen Register funktionieren wie beim Schüko ... :)
                      https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/4?_=1702672903219

                      Ich werde Testen und Berichten :)

                      Stefan FaltS Offline
                      Stefan FaltS Offline
                      Stefan Falt
                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                      #17

                      @stefan-falt said in Modbus Eingangsregister scan?:

                      Ich werde Testen und Berichten :)

                      Ich habs getestet, und an den Ports antwortet nichts. Vielleicht bin auch zu blöd - das ist auch möglich.
                      Wie auch immer - ich habe keine Zeit mehr für dieses Mist, ich hole mir einen einphasen Zähler mit 485 Bus.

                      29kWp PV
                      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                      1,4kW DIY Brauchwasser
                      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Stefan FaltS Stefan Falt

                        @stefan-falt said in Modbus Eingangsregister scan?:

                        Ich werde Testen und Berichten :)

                        Ich habs getestet, und an den Ports antwortet nichts. Vielleicht bin auch zu blöd - das ist auch möglich.
                        Wie auch immer - ich habe keine Zeit mehr für dieses Mist, ich hole mir einen einphasen Zähler mit 485 Bus.

                        Stefan FaltS Offline
                        Stefan FaltS Offline
                        Stefan Falt
                        schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                        #18

                        @stefan-falt Was für ein riesen Geschisse den JASON String auszuwerten und Nachts eht es eh nicht ... mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.

                        Mein Tipp des Tages:

                        WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist, besser bleiben lassen. Mit 485Bus Stomzähler geht das einfach und ohne Tränen und Lebenszeit-Verschwendung.

                        f4b10c26-ec7c-4584-8058-8de15eda6055-image.png

                        29kWp PV
                        57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                        1,4kW DIY Brauchwasser
                        Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                        Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Stefan FaltS Stefan Falt

                          @stefan-falt Was für ein riesen Geschisse den JASON String auszuwerten und Nachts eht es eh nicht ... mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.

                          Mein Tipp des Tages:

                          WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist, besser bleiben lassen. Mit 485Bus Stomzähler geht das einfach und ohne Tränen und Lebenszeit-Verschwendung.

                          f4b10c26-ec7c-4584-8058-8de15eda6055-image.png

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                          WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist,

                          nicht nur zu einem Wechselrichter!
                          Steht hier gefühlt tausendmal im Forum, dass bei SmartHome tunlichst nichts wichtiges per WLAN angebunden sein sollte.

                          @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:

                          mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.

                          aber nur bei einphasigen WR!

                          Ansonsten bräuchte es den SDM72 der auch nicht erheblich mehr kostet

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          352

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe