NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
85 Beiträge 10 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DuffyD Duffy

    @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

    @duffy sagte: Blockly Bausatz zusammenstellen?

    Womit soll "fertig" gemeldet werden?

    Blockly_temp.JPG

    Hier würde es nicht abschalten wenn der Stromverbrauch unter18 Watt wäre und die Zeit unter 80 sek, richtig?

    Edit: wenn zusätzlich zum abschalten noch eine Nachricht über Telegram kommen würde wäre natürlich spitze.

    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @paul53

    Screenshot 2023-10-21 160150.png

    So funktioniert das mal bei einem Test mit einem Fön.
    Die Dame des Hauses hat heute leider schon gewaschen, ich werde es bei der nächsten Wäsche testen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten ;-)

    Vielen Dank für deinen "Bausatz". Ich weis nicht auf so was komme ich einfach nicht zumal das stop und ausführen für mich bömische Dörfer sind ;-(

    Super das du mir wieder geholfen hast.

    Viele Grüße Duffy

    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.21.0
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.0.7
    Linux: Trixie

    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DuffyD Duffy

      @paul53

      Screenshot 2023-10-21 160150.png

      So funktioniert das mal bei einem Test mit einem Fön.
      Die Dame des Hauses hat heute leider schon gewaschen, ich werde es bei der nächsten Wäsche testen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten ;-)

      Vielen Dank für deinen "Bausatz". Ich weis nicht auf so was komme ich einfach nicht zumal das stop und ausführen für mich bömische Dörfer sind ;-(

      Super das du mir wieder geholfen hast.

      Viele Grüße Duffy

      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @paul53

      Hallo Paul53,

      meine Waschmaschine möchte nicht so wie ich es gerne hätte. Je nach Programm benötigt sie so viel, bzw. so wenig Strom während des Programms wie auch auch am Ende. Ich vermute es ist dann wenn sie am abpumpen ist nach dem ersten Waschgang. Da die Wäsche ja dann pitsch nass ist braucht sie entsprechend länger.

      Nun hatte ich die Idee das Skript erst dann wirksam werden zu lassen wenn z.B eine Stunde vergangen ist.
      (Also eine Stunde nach dem Start)

      Dann habe ich schon mal eine Stunde ausgeschlossen in der ein zu frühes abschalten möglich ist.

      Wärst du wohl so nett und würdest mir zeigen wie ich da vorgehen muß.?

      VG Duffy

      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.21.0
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.0.7
      Linux: Trixie

      DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • DuffyD Duffy

        @paul53

        Hallo Paul53,

        meine Waschmaschine möchte nicht so wie ich es gerne hätte. Je nach Programm benötigt sie so viel, bzw. so wenig Strom während des Programms wie auch auch am Ende. Ich vermute es ist dann wenn sie am abpumpen ist nach dem ersten Waschgang. Da die Wäsche ja dann pitsch nass ist braucht sie entsprechend länger.

        Nun hatte ich die Idee das Skript erst dann wirksam werden zu lassen wenn z.B eine Stunde vergangen ist.
        (Also eine Stunde nach dem Start)

        Dann habe ich schon mal eine Stunde ausgeschlossen in der ein zu frühes abschalten möglich ist.

        Wärst du wohl so nett und würdest mir zeigen wie ich da vorgehen muß.?

        VG Duffy

        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        #28

        @paul53 und alle anderen Experten

        Bitte lacht mich nicht aus :-) aber kann das so funktionieren?

        Es soll der untere Teil des Skripts erst nach 60 min ausgeführt werden.

        Screenshot 2023-10-28 161832.png

        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.21.0
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.0.7
        Linux: Trixie

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DuffyD Duffy

          @paul53 und alle anderen Experten

          Bitte lacht mich nicht aus :-) aber kann das so funktionieren?

          Es soll der untere Teil des Skripts erst nach 60 min ausgeführt werden.

          Screenshot 2023-10-28 161832.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @duffy sagte: kann das so funktionieren?

          Nein, Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DuffyD Duffy

            @paul53

            Hallo Paul53,

            meine Waschmaschine möchte nicht so wie ich es gerne hätte. Je nach Programm benötigt sie so viel, bzw. so wenig Strom während des Programms wie auch auch am Ende. Ich vermute es ist dann wenn sie am abpumpen ist nach dem ersten Waschgang. Da die Wäsche ja dann pitsch nass ist braucht sie entsprechend länger.

            Nun hatte ich die Idee das Skript erst dann wirksam werden zu lassen wenn z.B eine Stunde vergangen ist.
            (Also eine Stunde nach dem Start)

            Dann habe ich schon mal eine Stunde ausgeschlossen in der ein zu frühes abschalten möglich ist.

            Wärst du wohl so nett und würdest mir zeigen wie ich da vorgehen muß.?

            VG Duffy

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @duffy sagte: eine Stunde nach dem Start

            Versuche es mal so:

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @duffy sagte: eine Stunde nach dem Start

              Versuche es mal so:

              Blockly_temp.JPG

              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @paul53

              Klasse, vielen Dank, werde ich gleich bei nächsten Wäsche ausprobieren.

              Viele Grüße Duffy

              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.21.0
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.0.7
              Linux: Trixie

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @duffy sagte: eine Stunde nach dem Start

                Versuche es mal so:

                Blockly_temp.JPG

                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @paul53

                Hallo Paul53,

                wir haben jetzt einige male gewaschen und es hat geklappt.
                Die Werte, Watt und Zeit, mussten noch etwas optimiert werden aber jetzt schaltet die Maschien nach dem waschen ab und wartet nicht erst noch bis der Knitterschutz fertig ist.

                Jetzt ist mir heute noch aufgefallen das ich
                1b29e9ea-4824-4919-9c2a-efee3a2c7c16-grafik.png

                setze gestartet auf falsch

                im Blockly übersehen habe.
                Wie gesagt es hat ja trotzdem funktioniert. War das jetzt Glück oder Zufall?

                Wie auch immer ich kann das Blockly, made by paul53, nur jedem empfehlen der auch vom Knitterschutz geärgert wird :-)

                Danke noch mal für deine Mühe.

                Gruß Duffy

                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.21.0
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.0.7
                Linux: Trixie

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DuffyD Duffy

                  @paul53

                  Hallo Paul53,

                  wir haben jetzt einige male gewaschen und es hat geklappt.
                  Die Werte, Watt und Zeit, mussten noch etwas optimiert werden aber jetzt schaltet die Maschien nach dem waschen ab und wartet nicht erst noch bis der Knitterschutz fertig ist.

                  Jetzt ist mir heute noch aufgefallen das ich
                  1b29e9ea-4824-4919-9c2a-efee3a2c7c16-grafik.png

                  setze gestartet auf falsch

                  im Blockly übersehen habe.
                  Wie gesagt es hat ja trotzdem funktioniert. War das jetzt Glück oder Zufall?

                  Wie auch immer ich kann das Blockly, made by paul53, nur jedem empfehlen der auch vom Knitterschutz geärgert wird :-)

                  Danke noch mal für deine Mühe.

                  Gruß Duffy

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @duffy sagte: es hat ja trotzdem funktioniert.

                  Ja, aber nur einmal nach Skriptstart.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @duffy sagte: es hat ja trotzdem funktioniert.

                    Ja, aber nur einmal nach Skriptstart.

                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @paul53

                    Danke für den Hinweis, ist jetzt aber korrigiert.

                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.21.0
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.0.7
                    Linux: Trixie

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @duffy sagte: Blockly Bausatz zusammenstellen?

                      Womit soll "fertig" gemeldet werden?

                      Blockly_temp.JPG

                      EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
                      Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".

                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

                      EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
                      Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".

                      Hallo paul53,

                      vielen Dank für den Hinweis. Aktuell habe ich Javascript 7.1.6 und habe noch keine Änderung feststellen können, Die Waschmaschine hat bis gestern punktgenau abgaschaltet.

                      Wenn du jedoch schon darauf hinweist würde ich es natürlich gerne auch richtig machen.
                      Mein aktuelles Skript schaut so aus, da hattest du ja freundlicherweise noch einige Verbesserungen einfließen lassen.
                      5d9ca9bf-a1d0-4129-b0bc-57d4dbc2a35c-grafik.png

                      Ich habe jetzt einmal versucht deinen Vorschlag umzusetzen und würde dich bitten dir den Screenshot einmal anzusehen ob das nun so passt wie du es meintest.
                      93ad6ee5-9542-4dfb-a889-5dc58ceaf24c-grafik.png

                      VG Duffy

                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.21.0
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.0.7
                      Linux: Trixie

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DuffyD Duffy

                        @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

                        EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
                        Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".

                        Hallo paul53,

                        vielen Dank für den Hinweis. Aktuell habe ich Javascript 7.1.6 und habe noch keine Änderung feststellen können, Die Waschmaschine hat bis gestern punktgenau abgaschaltet.

                        Wenn du jedoch schon darauf hinweist würde ich es natürlich gerne auch richtig machen.
                        Mein aktuelles Skript schaut so aus, da hattest du ja freundlicherweise noch einige Verbesserungen einfließen lassen.
                        5d9ca9bf-a1d0-4129-b0bc-57d4dbc2a35c-grafik.png

                        Ich habe jetzt einmal versucht deinen Vorschlag umzusetzen und würde dich bitten dir den Screenshot einmal anzusehen ob das nun so passt wie du es meintest.
                        93ad6ee5-9542-4dfb-a889-5dc58ceaf24c-grafik.png

                        VG Duffy

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #36

                        @duffy sagte: ob das nun so passt

                        Passt.
                        Dass es bei dir trotz der Änderung funktioniert, liegt daran, dass die WM komplett abgeschaltet wird.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @duffy sagte: ob das nun so passt

                          Passt.
                          Dass es bei dir trotz der Änderung funktioniert, liegt daran, dass die WM komplett abgeschaltet wird.

                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @paul53

                          Danke für die Rückmeldung und noch einen schönen ersten Advent.

                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.21.0
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.0.7
                          Linux: Trixie

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            stronoff
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            Darf ich mal fragen, wie ihr die Leistung eurer Waschmaschinen (und anderer Hausgeräte) erfasst?

                            Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das mit der Homematic IP Schaltmess-Steckdose (HMIP-PSM-2) machen wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass die für diese Aufgabe zu träge sind, bzw. übermitteln die Änderungen nicht regelmäßig genug.

                            Vielleicht hab ich sie aber auch nur falsch eingestellt?!?

                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S stronoff

                              Darf ich mal fragen, wie ihr die Leistung eurer Waschmaschinen (und anderer Hausgeräte) erfasst?

                              Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das mit der Homematic IP Schaltmess-Steckdose (HMIP-PSM-2) machen wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass die für diese Aufgabe zu träge sind, bzw. übermitteln die Änderungen nicht regelmäßig genug.

                              Vielleicht hab ich sie aber auch nur falsch eingestellt?!?

                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              #39

                              @stronoff

                              Ich Messe den Verbrauch der Waschmaschine mit einer Gosund Steckdose die alle 10 Sek Daten liefert.

                              Gruß Duffy

                              Edit: Gosund mit Tasmota über den sonoff Adapter.

                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.21.0
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.0.7
                              Linux: Trixie

                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • DuffyD Duffy

                                @stronoff

                                Ich Messe den Verbrauch der Waschmaschine mit einer Gosund Steckdose die alle 10 Sek Daten liefert.

                                Gruß Duffy

                                Edit: Gosund mit Tasmota über den sonoff Adapter.

                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #40

                                @paul53

                                Hallo Paul53,

                                ich freue mich ja das die Blocklys so schön funktionieren.
                                Aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist das mit den Timeouts, ich würde es aber gerne verstehen.

                                Könntest du mir bitte erklären was in dem rot umrandeten Bereich passiert?

                                f9683df7-7a6d-4fb0-af34-7dc2c30adc97-grafik.png

                                Ich hatte auch schon zum Thema Timeouts gegoogelt, auch nachvollziehbare Beispiele gefunden aber so etwas habe ich nicht gefunden.

                                VG Duffy

                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.21.0
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.0.7
                                Linux: Trixie

                                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • DuffyD Duffy

                                  @paul53

                                  Hallo Paul53,

                                  ich freue mich ja das die Blocklys so schön funktionieren.
                                  Aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist das mit den Timeouts, ich würde es aber gerne verstehen.

                                  Könntest du mir bitte erklären was in dem rot umrandeten Bereich passiert?

                                  f9683df7-7a6d-4fb0-af34-7dc2c30adc97-grafik.png

                                  Ich hatte auch schon zum Thema Timeouts gegoogelt, auch nachvollziehbare Beispiele gefunden aber so etwas habe ich nicht gefunden.

                                  VG Duffy

                                  CodierknechtC Offline
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                                  #41

                                  @duffy
                                  Ich springe da mal ein ...

                                  Es passiert folgendes:
                                  Wenn die WM mehr als 21 W verbrät, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt. Könne ja sein, dass die Maschine beim Wechsel der Programme mal kurz weniger als 21 W braucht.

                                  Verbraucht sie <= 21 W, wird zunächst geschaut, ob vielleicht schon ein timeout läuft, denn es muss ja kein weiterer gestartet werden. Du willst die Meldung ja nur 1x erhalten.
                                  Läuft kein timeout, wird einer gestartet, der nach 50 Sekunden eine Meldung ausgibt.

                                  Soweit verständlich?

                                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DuffyD Duffy

                                    @paul53

                                    Hallo Paul53,

                                    ich freue mich ja das die Blocklys so schön funktionieren.
                                    Aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist das mit den Timeouts, ich würde es aber gerne verstehen.

                                    Könntest du mir bitte erklären was in dem rot umrandeten Bereich passiert?

                                    f9683df7-7a6d-4fb0-af34-7dc2c30adc97-grafik.png

                                    Ich hatte auch schon zum Thema Timeouts gegoogelt, auch nachvollziehbare Beispiele gefunden aber so etwas habe ich nicht gefunden.

                                    VG Duffy

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #42

                                    @duffy sagte: was in dem rot umrandeten Bereich passiert?

                                    Das hat @Codierknecht gut erklärt. Nur leider funktioniert es seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr, da nun Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable fertig automatisch auf null setzt. Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    CodierknechtC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @duffy sagte: was in dem rot umrandeten Bereich passiert?

                                      Das hat @Codierknecht gut erklärt. Nur leider funktioniert es seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr, da nun Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable fertig automatisch auf null setzt. Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet.

                                      CodierknechtC Offline
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

                                      Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet

                                      Dann müsste man das selbst über eine Statusvariable verwalten.

                                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • CodierknechtC Codierknecht

                                        @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

                                        Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet

                                        Dann müsste man das selbst über eine Statusvariable verwalten.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #44

                                        @codierknecht sagte: über eine Statusvariable verwalten.

                                        Es genügt, "nicht Verzögerung timeout" durch "vorheriger Wert > Grenzwert" zu ersetzen.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @duffy sagte: was in dem rot umrandeten Bereich passiert?

                                          Das hat @Codierknecht gut erklärt. Nur leider funktioniert es seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr, da nun Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable fertig automatisch auf null setzt. Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet.

                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                          #45

                                          @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

                                          @duffy sagte: was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
                                          Das hat @Codierknecht gut erklärt. Nur leider funktioniert es seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr, da nun Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable fertig automatisch auf null setzt. Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet.

                                          Ja das hattest du geschrieben, das habe ich bei dem aktiven Blockly auch geändert und es läuft. Mir ging es bei dem Screenshot eher um das grundsätzliche beim Timeout.

                                          @Codierknecht Danke für deine Mühe, leider ist der Groschen noch nicht gefallen, vermutlich bin ich zu doof, werde es mir aber morgen noch einmal in Ruhe ansehen. Also sagen wir so, ich verstehe die Erklärung bekomme sie aber nicht mit den Blocklybausteinen zusammen.

                                          VG Duffy

                                          Edit: das ist das aktive Blockly nur hätte ich es da ja noch weniger verstanden.

                                          1b926441-49ea-49f7-aa44-cb4b7124b358-grafik.png

                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.21.0
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.0.7
                                          Linux: Trixie

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          768

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe