  4. Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    503

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    409

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    986

Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • I ioNewbie

    Servus.

    Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, ich weiß nicht weiter.

    Seitdem ich im September meinen ioBroker mit Raspi komplett neu installiert habe, funktioniert der Shelly Adapter nicht mehr. Die alte Installation hatte andere Fehler, aber der Shelly Adapter lief...
    Adapter meldet Fehler: nicht verbunden mit Gerät oder Dienst

    Was könnte das sein und wie ist es zu beheben?

    • js-controller auf 5.0.16
    • shelly Adapter auf 6.6.1 und gemäß dort angegebener Anleitung installiert
    • MQTT und HTTP eingestellt
    • MQTT Listen IP - Default - Zugriff von allen IPs zulassen
    • Port 1882
    • mqtt username und kennwort gesetzt

    Ich habe so um die 25 Shelly im Haus, einige in Gen1, einige in Gen2.

    Testweise habe ich bei jeweils einem Gerät die Config auf den neuen ioBroker Server angepasst. MQTT aktiviert gemäß Anleitung IP und Port 1882 eingestellt, MQTT Username und Kennwort eingegeben und Device rebootet.

    Macht aber keinen Unterschied. Der Adapterstatus bleibt auf Gelb mit o.a. Fehlermeldung. Und im Objekte-Baum taucht kein einziges Shelly Gerät auf, während früher mit der alten ioBroker Installation (altes js-controller) alle sichtbar waren.

    Was ist hier krumm oder falsch?

    Einen weiteren, sonstigen MQTT Adapter habe ich nicht im System, war in dieser Installation auch noch nie.

    Ich verstehe es nicht.

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #4

    @ionewbie sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

    Port 1882

    nimm mal Port 1886 oder 1887 für Mqtt

    haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @ionewbie sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

      Port 1882

      nimm mal Port 1886 oder 1887 für Mqtt

      haus-automatisierungH Online
      haus-automatisierungH Online
      haus-automatisierung
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @ralla66 sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

      nimm mal Port 1886 oder 1887 für Mqtt

      Spielt doch keine Rolle. Solange Port 1882 frei ist (und nicht von einem anderen Dienst genutzt wird), funktioniert es damit genauso wie mit allen anderen Ports.

      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

        @ralla66 sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

        nimm mal Port 1886 oder 1887 für Mqtt

        Spielt doch keine Rolle. Solange Port 1882 frei ist (und nicht von einem anderen Dienst genutzt wird), funktioniert es damit genauso wie mit allen anderen Ports.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @haus-automatisierung

        ist er das ?

        haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @haus-automatisierung

          ist er das ?

          haus-automatisierungH Online
          haus-automatisierungH Online
          haus-automatisierung
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @ralla66 sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

          ist er das ?

          Da ich keine andere Anwendung kenne, welche 1882 im Standard nutzt, gehe ich mal davon aus. Aber ohne Log ist das alles nur Raterei.

          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

          I 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

            @ralla66 sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

            ist er das ?

            Da ich keine andere Anwendung kenne, welche 1882 im Standard nutzt, gehe ich mal davon aus. Aber ohne Log ist das alles nur Raterei.

            I Offline
            I Offline
            ioNewbie
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            hier ist das Debug Log ab Restart der Shelly Instanz:

            2023-11-29 12:54:03.631 - info: shelly.0 (248359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-11-29 12:54:03.663 - debug: shelly.0 (248359) [onUnload] Closing adapter
            2023-11-29 12:54:03.664 - debug: shelly.0 (248359) [onUnload] Stopping MQTT server
            2023-11-29 12:54:03.665 - debug: shelly.0 (248359) [BaseServer] Destroying
            2023-11-29 12:54:03.665 - debug: shelly.0 (248359) [MQTT Server] Destroying
            2023-11-29 12:54:03.667 - info: shelly.0 (248359) terminating
            2023-11-29 12:54:03.668 - debug: shelly.0 (248359) Plugin sentry destroyed
            2023-11-29 12:54:03.669 - info: shelly.0 (248359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-11-29 12:54:03.673 - debug: shelly.0 (248359) [MQTT Server] Closing listener
            2023-11-29 12:54:03.705 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
            2023-11-29 12:54:04.171 - info: shelly.0 (248359) terminating
            2023-11-29 12:54:04.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-11-29 12:54:06.764 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 271599
            2023-11-29 12:54:08.760 - debug: shelly.0 (271599) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-11-29 12:54:08.803 - debug: shelly.0 (271599) Objects client ready ... initialize now
            2023-11-29 12:54:08.806 - debug: shelly.0 (271599) Objects create System PubSub Client
            2023-11-29 12:54:08.808 - debug: shelly.0 (271599) Objects create User PubSub Client
            2023-11-29 12:54:08.832 - debug: shelly.0 (271599) Objects client initialize lua scripts
            2023-11-29 12:54:08.843 - debug: shelly.0 (271599) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-11-29 12:54:08.870 - debug: shelly.0 (271599) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-11-29 12:54:08.881 - debug: shelly.0 (271599) States create System PubSub Client
            2023-11-29 12:54:08.882 - debug: shelly.0 (271599) States create User PubSub Client
            2023-11-29 12:54:08.936 - debug: shelly.0 (271599) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-11-29 12:54:08.987 - debug: shelly.0 (271599) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-11-29 12:54:09.510 - info: shelly.0 (271599) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
            2023-11-29 12:54:09.687 - info: shelly.0 (271599) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2023-11-29 12:54:09.694 - debug: shelly.0 (271599) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
            
            haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • I ioNewbie

              hier ist das Debug Log ab Restart der Shelly Instanz:

              2023-11-29 12:54:03.631 - info: shelly.0 (248359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-11-29 12:54:03.663 - debug: shelly.0 (248359) [onUnload] Closing adapter
              2023-11-29 12:54:03.664 - debug: shelly.0 (248359) [onUnload] Stopping MQTT server
              2023-11-29 12:54:03.665 - debug: shelly.0 (248359) [BaseServer] Destroying
              2023-11-29 12:54:03.665 - debug: shelly.0 (248359) [MQTT Server] Destroying
              2023-11-29 12:54:03.667 - info: shelly.0 (248359) terminating
              2023-11-29 12:54:03.668 - debug: shelly.0 (248359) Plugin sentry destroyed
              2023-11-29 12:54:03.669 - info: shelly.0 (248359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-11-29 12:54:03.673 - debug: shelly.0 (248359) [MQTT Server] Closing listener
              2023-11-29 12:54:03.705 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
              2023-11-29 12:54:04.171 - info: shelly.0 (248359) terminating
              2023-11-29 12:54:04.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-11-29 12:54:06.764 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 271599
              2023-11-29 12:54:08.760 - debug: shelly.0 (271599) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-11-29 12:54:08.803 - debug: shelly.0 (271599) Objects client ready ... initialize now
              2023-11-29 12:54:08.806 - debug: shelly.0 (271599) Objects create System PubSub Client
              2023-11-29 12:54:08.808 - debug: shelly.0 (271599) Objects create User PubSub Client
              2023-11-29 12:54:08.832 - debug: shelly.0 (271599) Objects client initialize lua scripts
              2023-11-29 12:54:08.843 - debug: shelly.0 (271599) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-11-29 12:54:08.870 - debug: shelly.0 (271599) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-11-29 12:54:08.881 - debug: shelly.0 (271599) States create System PubSub Client
              2023-11-29 12:54:08.882 - debug: shelly.0 (271599) States create User PubSub Client
              2023-11-29 12:54:08.936 - debug: shelly.0 (271599) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-11-29 12:54:08.987 - debug: shelly.0 (271599) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-11-29 12:54:09.510 - info: shelly.0 (271599) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
              2023-11-29 12:54:09.687 - info: shelly.0 (271599) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2023-11-29 12:54:09.694 - debug: shelly.0 (271599) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
              
              haus-automatisierungH Online
              haus-automatisierungH Online
              haus-automatisierung
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @ionewbie Okay, da ist ja nicht viel los. Und jetzt zeig mal die Konfiguration eines Shelly (MQTT)

              🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
              🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
              📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

              I 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                @ionewbie Okay, da ist ja nicht viel los. Und jetzt zeig mal die Konfiguration eines Shelly (MQTT)

                I Offline
                I Offline
                ioNewbie
                schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
                #10

                @haus-automatisierung

                LOL, danke, es läuft jetzt!! "Bin geneigt zu sagen: kaum macht mans richtig, schon läufts!" 😜

                Keine Ahnung, was zuvor schief gelaufen war, vermutlich eine Kombination aus Tippfehlern, zu flüchtig versucht zu fixen und nicht-verstehen der (ganz leicht) veralteten Anleitung. Teilweise IP und DNS Änderungen aus der letzten Zeit spielten wohl auch noch ne Teilrolle, zumindest bei manchen meiner Shellys.

                Nachdem ich nun durch Euch weiß, dass es im ioBroker korrekt ist, bin ich konsequent alle meine Shellys durchgegangen, habe <ip-des-iobroker>:1882 sowie mqtt User und Kennwort gesetzt, mqtt aktiviert wo es nicht war, und ansonsten alles bei mqtt auf Default gelassen. Bei manchen Shellys konnte ich das im Cloud Interface anpassen, bei den älteren musste ich immer direkt aufs Device gehen um den mqtt Menüpunkt zu finden.

                Jetzt läufts und die Devices sind im Shelly Adapter sichtbar.

                Cool. Vielen Dank für die Anstupser zur Lösung!!

                I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • I ioNewbie

                  @haus-automatisierung

                  LOL, danke, es läuft jetzt!! "Bin geneigt zu sagen: kaum macht mans richtig, schon läufts!" 😜

                  Keine Ahnung, was zuvor schief gelaufen war, vermutlich eine Kombination aus Tippfehlern, zu flüchtig versucht zu fixen und nicht-verstehen der (ganz leicht) veralteten Anleitung. Teilweise IP und DNS Änderungen aus der letzten Zeit spielten wohl auch noch ne Teilrolle, zumindest bei manchen meiner Shellys.

                  Nachdem ich nun durch Euch weiß, dass es im ioBroker korrekt ist, bin ich konsequent alle meine Shellys durchgegangen, habe <ip-des-iobroker>:1882 sowie mqtt User und Kennwort gesetzt, mqtt aktiviert wo es nicht war, und ansonsten alles bei mqtt auf Default gelassen. Bei manchen Shellys konnte ich das im Cloud Interface anpassen, bei den älteren musste ich immer direkt aufs Device gehen um den mqtt Menüpunkt zu finden.

                  Jetzt läufts und die Devices sind im Shelly Adapter sichtbar.

                  Cool. Vielen Dank für die Anstupser zur Lösung!!

                  I Offline
                  I Offline
                  ioNewbie
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  Uh, habe gerade noch einen Fehlerpunkt festgestellt.
                  Die älteren Geräte können wohl nur ENTWEDER mqtt ODER Cloud.

                  Kann ich bei denen ColoT aktivieren und dann beides gleichzeitig haben?

                  haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • I ioNewbie

                    @haus-automatisierung

                    LOL, danke, es läuft jetzt!! "Bin geneigt zu sagen: kaum macht mans richtig, schon läufts!" 😜

                    Keine Ahnung, was zuvor schief gelaufen war, vermutlich eine Kombination aus Tippfehlern, zu flüchtig versucht zu fixen und nicht-verstehen der (ganz leicht) veralteten Anleitung. Teilweise IP und DNS Änderungen aus der letzten Zeit spielten wohl auch noch ne Teilrolle, zumindest bei manchen meiner Shellys.

                    Nachdem ich nun durch Euch weiß, dass es im ioBroker korrekt ist, bin ich konsequent alle meine Shellys durchgegangen, habe <ip-des-iobroker>:1882 sowie mqtt User und Kennwort gesetzt, mqtt aktiviert wo es nicht war, und ansonsten alles bei mqtt auf Default gelassen. Bei manchen Shellys konnte ich das im Cloud Interface anpassen, bei den älteren musste ich immer direkt aufs Device gehen um den mqtt Menüpunkt zu finden.

                    Jetzt läufts und die Devices sind im Shelly Adapter sichtbar.

                    Cool. Vielen Dank für die Anstupser zur Lösung!!

                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @ionewbie sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

                    nicht-verstehen der (ganz leicht) veralteten Anleitung.

                    Lass mich gerne wissen, was ich an der Anleitung anpassen darf.

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • I ioNewbie

                      Uh, habe gerade noch einen Fehlerpunkt festgestellt.
                      Die älteren Geräte können wohl nur ENTWEDER mqtt ODER Cloud.

                      Kann ich bei denen ColoT aktivieren und dann beides gleichzeitig haben?

                      haus-automatisierungH Online
                      haus-automatisierungH Online
                      haus-automatisierung
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @ionewbie sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

                      Die älteren Geräte können wohl nur ENTWEDER mqtt ODER Cloud.
                      Kann ich bei denen ColoT aktivieren und dann beides gleichzeitig haben?

                      Korrekt. Steht aber auch so in der Dokumentation :)

                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/faq.md

                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I ioNewbie

                        Uh, habe gerade noch einen Fehlerpunkt festgestellt.
                        Die älteren Geräte können wohl nur ENTWEDER mqtt ODER Cloud.

                        Kann ich bei denen ColoT aktivieren und dann beides gleichzeitig haben?

                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @ionewbie auch das ist nachzulesen.
                        Gen1 coloit und Cloud, oder mqtt ohne.
                        Plus kann schon beides.
                        Für die älteren halt eine Instanz colit, für neue 2. Instanz mqtt.
                        Würde aber schon x mal hier behandelt.;)

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @ionewbie auch das ist nachzulesen.
                          Gen1 coloit und Cloud, oder mqtt ohne.
                          Plus kann schon beides.
                          Für die älteren halt eine Instanz colit, für neue 2. Instanz mqtt.
                          Würde aber schon x mal hier behandelt.;)

                          I Offline
                          I Offline
                          ioNewbie
                          schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
                          #15

                          Für die älteren halt eine Instanz colit, für neue 2. Instanz mqtt.

                          Das habe ich dann bisher nicht kapiert, tut mir leid. Also ich bräuchte eine zweite Instanz des Shelly Adapters. Okay.
                          Werde mir meinen Geräte Park die Tage mal ganz genau ansehen ob ich wirklich alle Shelly in iob brauche.

                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • I ioNewbie

                            Für die älteren halt eine Instanz colit, für neue 2. Instanz mqtt.

                            Das habe ich dann bisher nicht kapiert, tut mir leid. Also ich bräuchte eine zweite Instanz des Shelly Adapters. Okay.
                            Werde mir meinen Geräte Park die Tage mal ganz genau ansehen ob ich wirklich alle Shelly in iob brauche.

                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @ionewbie warum nicht?
                            2. instanz ist ja keine raketenwissenschaft.

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • da_WoodyD da_Woody

                              @ionewbie warum nicht?
                              2. instanz ist ja keine raketenwissenschaft.

                              I Offline
                              I Offline
                              ioNewbie
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @da_woody ja, hab ich jetzt auch gemacht. Dachte zuerst, warum zweiten Adapter installieren, das gibt doch nur mehr Risiko für Fehler, aber sei es drum. War einfach und jetzt hab ich alles überall drin.
                              Hoffentlich bleibts stabil :)

                              Danke nochmal für die Hilfe!

                              haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • I ioNewbie

                                @da_woody ja, hab ich jetzt auch gemacht. Dachte zuerst, warum zweiten Adapter installieren, das gibt doch nur mehr Risiko für Fehler, aber sei es drum. War einfach und jetzt hab ich alles überall drin.
                                Hoffentlich bleibts stabil :)

                                Danke nochmal für die Hilfe!

                                haus-automatisierungH Online
                                haus-automatisierungH Online
                                haus-automatisierung
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @ionewbie sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

                                zweiten Adapter installieren

                                Der Adapter ist nach wie vor nur 1x installiert.

                                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • I ioNewbie

                                  @da_woody ja, hab ich jetzt auch gemacht. Dachte zuerst, warum zweiten Adapter installieren, das gibt doch nur mehr Risiko für Fehler, aber sei es drum. War einfach und jetzt hab ich alles überall drin.
                                  Hoffentlich bleibts stabil :)

                                  Danke nochmal für die Hilfe!

                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @ionewbie infomier dich doch mal zum Unterschied Adapter und Instanzen... ;)

                                  gruß vom Woody
                                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                    @ionewbie sagte in Shelly Adapter: rotes X bei Verbunden mit Gerät oder Dienst:

                                    zweiten Adapter installieren

                                    Der Adapter ist nach wie vor nur 1x installiert.

                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioNewbie
                                    schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
                                    #20

                                    @haus-automatisierung ja, sorry für meine laxe Ausdrucksweise. Den Unterschied kenne ich ;)

                                    Allerdings musste ich den im ioBroker unter "Adapter" installieren. Und nur wenn man auf dem Plus mit der Maus hovert, DANN sieht man "Instanz installieren".

                                    Wortklauberei hier an der Stelle. Ich hab die zweite Instanz, es funzt und alle sind happy :) 👍

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0

                                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                    Registrieren Anmelden
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    485

                                    Online

                                    32.8k

                                    Benutzer

                                    82.9k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe