    vedirekt Adapter Verbindungsproblem

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66

      @ralla66

      Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
      Vedirekt: v 0.3.3
      Usb: /dev/ttyUSB0
      läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
      nach 10 min ist der Log noch sauber

      VEDirekt.jpg

      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66

        @ralla66

        Timing der seriellen Schnittstelle Baud 19200 8n1 am Tasmota ESP
        Daten werden ca alle 50 - 100 ms empfangen und
        ausgewertet !!

        Victron Timing.jpg

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          Laser @Ralla66 last edited by Laser

          Noch nichts Eindeutiges gefunden. Im Log steht ab und an ein error:
          Die Stromversorgung mit 10000uF abgeblockt. (Stomaufnahme beider Pi's weit unter 1,5 A am 2,4 A Netzteil, auf 5,2 V eingestellt.) An einem Pi3 hatte ich schon festgestellt, daß die 5V an den GPIO's zusammenbrechen. Und ein USB-Gerät aussetze. Dort habe ich dann an der USB- Buchse 2 Litzen angelötet und darüber versorgt. Seit dem keine Störungen mehr.

          Log- Auszug:

          vedirect.0
          2023-11-25 11:46:20.918	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81303 vs own PID 81108
          
          vedirect.0
          2023-11-25 11:46:20.366	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81108
          
          vedirect.0
          2023-11-25 11:45:53.872	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81108 vs own PID 81063
          
          vedirect.0
          2023-11-25 11:45:53.817	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81063
          
          vedirect.0
          2023-11-25 11:45:48.266	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 80677
          
          vedirect.0
          2023-11-25 11:38:43.381	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 80677 vs own PID 79355
          
          vedirect.0
          2023-11-25 11:38:43.316	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 79355
          
          vedirect.0
          2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
          
          vedirect.0
          2023-11-25 10:52:55.531	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 79355 vs own PID 76009
          
          vedirect.0
          2023-11-25 10:52:55.466	error	Issue handling serial port connection : {}
          
          vedirect.0
          2023-11-25 10:52:55.458	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 76009
          
          vedirect.0
          2023-11-25 10:41:52.805	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
          
          vedirect.0
          2023-11-25 10:12:00.662	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 76009 vs own PID 71374
          
          vedirect.0
          2023-11-25 10:12:00.574	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 71374
          
          vedirect.0
          2023-11-25 09:57:11.775	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 71374 vs own PID 68865
          
          vedirect.0
          2023-11-25 09:57:11.711	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 68865
          
          vedirect.0
          2023-11-25 09:57:08.854	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
          
          vedirect.0
          2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
          
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Laser last edited by

            @laser

            Der Betrieb deiner Komponenten ist nicht Bestimmungsgemäß.

            Klartext, schmeiß endlich die C raus, das ist Unsinn.

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              Laser @Ralla66 last edited by

              @ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?

              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66

                @laser

                schließ den Oskar an dann siehste das,
                BrownOut vom IC

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  Laser @Ralla66 last edited by

                  @ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?

                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Laser last edited by

                    @laser

                    Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
                    Klinke mich hier aus.

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      Laser @Ralla66 last edited by Laser

                      @ralla66 OK. Was wäre denn vernünftig? Die beiden PI hatte ich ursprünglich mit den originalen Netzteilen für den Pi versorgt. 2 Stück, jeder Pi mit dem Passenden. Da gab es eben diese Störungen. Mit den "guten" Pi Netzteilen. Davon habe ich 5 Stück liegen. Danach bin ich auf ein gemeinsames Meanwell Hutschienennetzteil gewechselt.

                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Laser last edited by

                        @laser

                        das hatte ich schon oben geschrieben,

                        -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          Laser @Ralla66 last edited by

                          @ralla66 für den Pi3 2,5 A NT, für den Pi4: 3A Netzteil verwendet. Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster. Am Pi3 ist Ruhe seit der angelöteten Versorgung. Am neuen Pi4 scheue ich mich noch, zu löten. Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".

                          Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                            @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                            Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster.

                            die empfohlene Stromstärke ist ausschließlich für den Betrieb des Raspi notwendig.
                            Zusätzliche Geräte die über USB Strom ziehen kommen on top, besser per aktivem Hub anschließen.

                            @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                            Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".

                            doch! natürlich

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Laser last edited by

                              @laser

                              läuft ja bei mir, habe aber auch kein gekasper damit gemacht, C und scripte die den
                              Adapter ausschalten, gepaart mit Schnittstellenkasperei.

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • L
                                Laser @Ralla66 last edited by Laser

                                @ralla66 , @Homoran
                                der angeschlossene VE Adapter zieht keinen Strom, der über meinen "USB Charger Doctor" angezeigt würde. Steht auf Null mA. Die Versorgung über einen aktiven HUB habe ich natürlich auch schon durch. Seit 11:11:42 Uhr hatte ich keine Störung mehr. Mit Abblockung der 5V Versorgung. Am Pi4 habe ich die 5V GPIO's frei. (Im Gegensatz zu dem 3er, der als "Debmatic" läuft und die Antenne dort angesteckt ist.) Werde da einen verpol-sicheren Stecker anbringen. Wenn es wieder zu Störungen kommt.

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66

                                  @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                  USB Charger Doctor

                                  aah ja, den haste doch wohl nicht an der Usb Data Leitung des Victron angeschlossen oder ?

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    Laser @Ralla66 last edited by Laser

                                    @ralla66 Wo soll ich den sonst anschließen, wenn ich den USB Strom messen will? An der USB Leitung vom Pi zum Adapter.

                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66

                                      @laser

                                      nicht Bestimmungsgemäße Verwendung des VE.Direct zu USB-Interface.
                                      Da wunderst du dich das es nicht läuft ?
                                      So kann der Strom nicht gemessen werden.

                                      Meßpunkte findest du hier:

                                      V Kabel.jpg

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        Laser @Ralla66 last edited by

                                        @ralla66 Wo soll ich messen? Was ist das für ein Foto? Soll ich den Adapter aufschrauben/ Aufbrechen, um was (??) zu messen? Ich möchte den Strom messen, der aus dem USB Anschluß des Pi gezogen wird, um zu sehen, ob dort die Systemspannung evtl. heruntergezogen wird. Den Adapter habe ich so angeschlossen, wie von Victron vorgesehen. USB am Pi oder Handy, den VE Bus Anschluß am vorgesehenen Stecker des VE Laders. Da kann ich überhaupt nichts ändern. Das passt nur so.

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          Laser @Laser last edited by

                                          So, neuer VE-Adapter, neues Netzteil. Immer noch Ausfälle im Stunden Abstand. Rücksetzungs- Script angepasst. Damit kann ich jetzt leben.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          927
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.1k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          7
                                          140
                                          7070
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo