Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    vedirekt Adapter Verbindungsproblem

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      Laser @Thomas Braun last edited by Laser

      @thomas-braun USB2- Hatte ich auch schon. Auch über einen HUB. Mache ich aber noch mal.
      mit der Victron App werde ich mich auch mal verbinden. Das geht natürlich, werde das mal länger dran lassen.
      Jetzt muß ich erst mal der Postfrau hinterherfahren, wegen Paket. Die Live- Verfolgung funktioniert nicht. "Aus Datenschutzgründen", wie DHL versichert...

      Ralla66 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Laser last edited by

        @laser

        war da nicht was mit TX Port Einstellung per APP am Lader ?
        Seite 27 in der Lader Doku

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          Laser @Laser last edited by Laser

          Tx Port steht auf "normale Kommunikation". Das soll so sein. Wie ich es verstehe, mit dem Wandler.
          Habe das Gerät jetzt mal am USB 2 Anschluß. Da das jetzt auch unter Bookworm mit dem by-id klappt, kann ich evtl auch einen Hub für meine beiden Geräte einsetzen.
          Muß ich jetzt eine Weile laufen lassen... Geht schon 5 Minuten störungsfrei!

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            Laser @Laser last edited by Laser

            Und wieder ein Ausfall! Können die 2,5 m USB Kabel zu lang sein?
            Damit kann ich den Adapter neu starten. Etwas Besseres zum Erkennen der Störung habe ich nicht gefunden.
            Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu (Warum??).
            Jetzt nur noch sporadische Ausfälle...Evtl. ist mein 2,5 A Meanwell Netzteil für 2 Pi's zu schwach.(Es fließen 1,5 A). 4700 uF Abblock- Elko in der Versorgungsleitung. Obwohl ich auch schon über 2x originale Pi- NT versorgt hatte. Gleiche Probleme.

            // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt 
            // Adapter simple-api muß installiert sein
            // im Javascript Adapter: "exec erlauben" angehakt
            
              // Filter für Erkennung im Protokoll:
            onLog('vedirect' && 'error', data => {
            
                var SSH = require('simple-ssh');
            var ssh = new SSH({
                host: '192.168.2.54',
                user: 'otto',
                pass: '1234otto'
            });    
                setState('0_userdata.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,true)
                console.log('VE Err: ' + "true");
            
                    // Adapter stoppen/starten :
                ssh.exec("iobroker restart vedirect.0").start();       
            });
            
            L Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • L
              Laser @Laser last edited by

              Es ist möglicherweise doch ein Spannungsversorgungsproblem. Habe noch mal einen 4700 uF Elko zusätzlich dran. Aus den regelmäßigen 6 Sec Neustart des Adapters werden xx Sekunden. Wesentlich mehr also.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.

                niemals!
                nicht gleichzeitig, höchstens alternativ.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66

                  @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                  Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu

                  alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
                  Rödelzeit ist Amperezeit.
                  -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
                  -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
                  -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    Laser @Ralla66 last edited by

                    @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.

                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66

                      @laser

                      ok,
                      ich teste mal mit.
                      Tx Port steht auf "normale Kommunikation"
                      Ist bei mir auch so.

                      Victron 12.png

                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66

                        @ralla66

                        Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
                        Vedirekt: v 0.3.3
                        Usb: /dev/ttyUSB0
                        läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
                        nach 10 min ist der Log noch sauber

                        VEDirekt.jpg

                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66

                          @ralla66

                          Timing der seriellen Schnittstelle Baud 19200 8n1 am Tasmota ESP
                          Daten werden ca alle 50 - 100 ms empfangen und
                          ausgewertet !!

                          Victron Timing.jpg

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            Laser @Ralla66 last edited by Laser

                            Noch nichts Eindeutiges gefunden. Im Log steht ab und an ein error:
                            Die Stromversorgung mit 10000uF abgeblockt. (Stomaufnahme beider Pi's weit unter 1,5 A am 2,4 A Netzteil, auf 5,2 V eingestellt.) An einem Pi3 hatte ich schon festgestellt, daß die 5V an den GPIO's zusammenbrechen. Und ein USB-Gerät aussetze. Dort habe ich dann an der USB- Buchse 2 Litzen angelötet und darüber versorgt. Seit dem keine Störungen mehr.

                            Log- Auszug:

                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:46:20.918	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81303 vs own PID 81108
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:46:20.366	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81108
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:45:53.872	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81108 vs own PID 81063
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:45:53.817	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81063
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:45:48.266	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 80677
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:38:43.381	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 80677 vs own PID 79355
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:38:43.316	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 79355
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 10:52:55.531	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 79355 vs own PID 76009
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 10:52:55.466	error	Issue handling serial port connection : {}
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 10:52:55.458	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 76009
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 10:41:52.805	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 10:12:00.662	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 76009 vs own PID 71374
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 10:12:00.574	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 71374
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 09:57:11.775	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 71374 vs own PID 68865
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 09:57:11.711	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 68865
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 09:57:08.854	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                            
                            vedirect.0
                            2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                            
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Laser last edited by

                              @laser

                              Der Betrieb deiner Komponenten ist nicht Bestimmungsgemäß.

                              Klartext, schmeiß endlich die C raus, das ist Unsinn.

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                Laser @Ralla66 last edited by

                                @ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66

                                  @laser

                                  schließ den Oskar an dann siehste das,
                                  BrownOut vom IC

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    Laser @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?

                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Laser last edited by

                                      @laser

                                      Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
                                      Klinke mich hier aus.

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        Laser @Ralla66 last edited by Laser

                                        @ralla66 OK. Was wäre denn vernünftig? Die beiden PI hatte ich ursprünglich mit den originalen Netzteilen für den Pi versorgt. 2 Stück, jeder Pi mit dem Passenden. Da gab es eben diese Störungen. Mit den "guten" Pi Netzteilen. Davon habe ich 5 Stück liegen. Danach bin ich auf ein gemeinsames Meanwell Hutschienennetzteil gewechselt.

                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Laser last edited by

                                          @laser

                                          das hatte ich schon oben geschrieben,

                                          -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            Laser @Ralla66 last edited by

                                            @ralla66 für den Pi3 2,5 A NT, für den Pi4: 3A Netzteil verwendet. Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster. Am Pi3 ist Ruhe seit der angelöteten Versorgung. Am neuen Pi4 scheue ich mich noch, zu löten. Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".

                                            Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            945
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            140
                                            7062
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo