S7 Adapter keine Werte in Richtung SPS
-
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Der S7 Adapter ist installiert und eine Verbindung zu meiner S7 313c steht.
Wenn ich mir Eingänge/Ausgänge/DBs anlege, wird mir der aktuelle Wert aus der SPS in den Objekten angezeigt. Ändere ich die Werte über den IOBroker, ändert sich in der SPS nichts.Kann jemand helfen?
-
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Der S7 Adapter ist installiert und eine Verbindung zu meiner S7 313c steht.
Wenn ich mir Eingänge/Ausgänge/DBs anlege, wird mir der aktuelle Wert aus der SPS in den Objekten angezeigt. Ändere ich die Werte über den IOBroker, ändert sich in der SPS nichts.Kann jemand helfen?
-
@wunderbar0815 ,
was möchtest du ändern ?
Eingänge werden jeden Zyklus überschrieben, in der SPS geschriebene Ausgänge und DB Datenpunkte werden auch jeden Zyklus überschrieben.@wal
Hallo,
eigentlich möchte ich nur Messwerte von ein paar shellys als auch Messwerte von meinen PV Wechselrichter an die SPS weiter rangieren. Vor 2-3 Jahren hatte ich mich schon mal kurzzeitig mit den iobroker und den S7 Adapter beschäftigt und hatte in Erinnerung das es möglich war, Variablen mit den S7 Adapter in die SPS zu schreiben. -
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Der S7 Adapter ist installiert und eine Verbindung zu meiner S7 313c steht.
Wenn ich mir Eingänge/Ausgänge/DBs anlege, wird mir der aktuelle Wert aus der SPS in den Objekten angezeigt. Ändere ich die Werte über den IOBroker, ändert sich in der SPS nichts.Kann jemand helfen?
@wunderbar0815 Moin,
zeig mal bitte deine Konfig vom Adapter, hast du dort auch DBs oder Merker oder Ausgänge beschaltet? Gibt es diese auch in der SPS?
-
@wunderbar0815 Moin,
zeig mal bitte deine Konfig vom Adapter, hast du dort auch DBs oder Merker oder Ausgänge beschaltet? Gibt es diese auch in der SPS?
Hallo,
anbei screenshots meiner Einstellungen. Ich habe zum Testen die Werte "150 kw" und "true" gesetzt. Diese kommen aber nicht im DB der SPS an.

-
Hallo,
anbei screenshots meiner Einstellungen. Ich habe zum Testen die Werte "150 kw" und "true" gesetzt. Diese kommen aber nicht im DB der SPS an.

@wunderbar0815 Ich habe schon ewig nichts mehr mit einer 300er in TIA gemacht, deshalb weiß ich nicht ob die das auch hat.
hast du PUT/GET aktiviert,
Optimierter Baustein aus,
Var Namen mal ohne Leerzeichen
Funktionieren Merker oder Ausgänge? -
@wunderbar0815 Ich habe schon ewig nichts mehr mit einer 300er in TIA gemacht, deshalb weiß ich nicht ob die das auch hat.
hast du PUT/GET aktiviert,
Optimierter Baustein aus,
Var Namen mal ohne Leerzeichen
Funktionieren Merker oder Ausgänge?@nordischerjung ich denke PUT/GET ist ein guter Hinweis. Wenn ich am Wochenende Zeit finde, probiere ich in der Richtung weiter. Danke erstmal
-
@nordischerjung ich denke PUT/GET ist ein guter Hinweis. Wenn ich am Wochenende Zeit finde, probiere ich in der Richtung weiter. Danke erstmal
-
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Der S7 Adapter ist installiert und eine Verbindung zu meiner S7 313c steht.
Wenn ich mir Eingänge/Ausgänge/DBs anlege, wird mir der aktuelle Wert aus der SPS in den Objekten angezeigt. Ändere ich die Werte über den IOBroker, ändert sich in der SPS nichts.Kann jemand helfen?
Hallo,
ich habe den Adapter am Wochenende mal neu installiert. Jetzt funktioniert der Datenaustausch mit der SPS ohne Probleme. Was das Problem war kann ich jetzt nicht sagen. Die Einstellungen habe ich alle so gelassen. Aber danke für eure Tipps.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.