Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. S7 Adapter keine Werte in Richtung SPS

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    514

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    419

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    991

S7 Adapter keine Werte in Richtung SPS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
9 Beiträge 3 Kommentatoren 295 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Offline
    W Offline
    wunderbar0815
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Zusammen,

    ich habe folgendes Problem:

    Der S7 Adapter ist installiert und eine Verbindung zu meiner S7 313c steht.
    Wenn ich mir Eingänge/Ausgänge/DBs anlege, wird mir der aktuelle Wert aus der SPS in den Objekten angezeigt. Ändere ich die Werte über den IOBroker, ändert sich in der SPS nichts.

    Kann jemand helfen?

    WalW N W 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W wunderbar0815

      Hallo Zusammen,

      ich habe folgendes Problem:

      Der S7 Adapter ist installiert und eine Verbindung zu meiner S7 313c steht.
      Wenn ich mir Eingänge/Ausgänge/DBs anlege, wird mir der aktuelle Wert aus der SPS in den Objekten angezeigt. Ändere ich die Werte über den IOBroker, ändert sich in der SPS nichts.

      Kann jemand helfen?

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @wunderbar0815 ,
      was möchtest du ändern ?
      Eingänge werden jeden Zyklus überschrieben, in der SPS geschriebene Ausgänge und DB Datenpunkte werden auch jeden Zyklus überschrieben.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @wunderbar0815 ,
        was möchtest du ändern ?
        Eingänge werden jeden Zyklus überschrieben, in der SPS geschriebene Ausgänge und DB Datenpunkte werden auch jeden Zyklus überschrieben.

        W Offline
        W Offline
        wunderbar0815
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @wal
        Hallo,
        eigentlich möchte ich nur Messwerte von ein paar shellys als auch Messwerte von meinen PV Wechselrichter an die SPS weiter rangieren. Vor 2-3 Jahren hatte ich mich schon mal kurzzeitig mit den iobroker und den S7 Adapter beschäftigt und hatte in Erinnerung das es möglich war, Variablen mit den S7 Adapter in die SPS zu schreiben.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W wunderbar0815

          Hallo Zusammen,

          ich habe folgendes Problem:

          Der S7 Adapter ist installiert und eine Verbindung zu meiner S7 313c steht.
          Wenn ich mir Eingänge/Ausgänge/DBs anlege, wird mir der aktuelle Wert aus der SPS in den Objekten angezeigt. Ändere ich die Werte über den IOBroker, ändert sich in der SPS nichts.

          Kann jemand helfen?

          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @wunderbar0815 Moin,

          zeig mal bitte deine Konfig vom Adapter, hast du dort auch DBs oder Merker oder Ausgänge beschaltet? Gibt es diese auch in der SPS?

          Gruß Nordischerjung

          sonnige Grüße von der Ostsee

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N Nordischerjung

            @wunderbar0815 Moin,

            zeig mal bitte deine Konfig vom Adapter, hast du dort auch DBs oder Merker oder Ausgänge beschaltet? Gibt es diese auch in der SPS?

            W Offline
            W Offline
            wunderbar0815
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @nordischerjung

            Hallo,

            anbei screenshots meiner Einstellungen. Ich habe zum Testen die Werte "150 kw" und "true" gesetzt. Diese kommen aber nicht im DB der SPS an.TIA_SPS_DB111.png S7_Objekte.png S7_Adapter.png

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W wunderbar0815

              @nordischerjung

              Hallo,

              anbei screenshots meiner Einstellungen. Ich habe zum Testen die Werte "150 kw" und "true" gesetzt. Diese kommen aber nicht im DB der SPS an.TIA_SPS_DB111.png S7_Objekte.png S7_Adapter.png

              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @wunderbar0815 Ich habe schon ewig nichts mehr mit einer 300er in TIA gemacht, deshalb weiß ich nicht ob die das auch hat.

              hast du PUT/GET aktiviert,
              Optimierter Baustein aus,
              Var Namen mal ohne Leerzeichen
              Funktionieren Merker oder Ausgänge?

              Gruß Nordischerjung

              sonnige Grüße von der Ostsee

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N Nordischerjung

                @wunderbar0815 Ich habe schon ewig nichts mehr mit einer 300er in TIA gemacht, deshalb weiß ich nicht ob die das auch hat.

                hast du PUT/GET aktiviert,
                Optimierter Baustein aus,
                Var Namen mal ohne Leerzeichen
                Funktionieren Merker oder Ausgänge?

                W Offline
                W Offline
                wunderbar0815
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @nordischerjung ich denke PUT/GET ist ein guter Hinweis. Wenn ich am Wochenende Zeit finde, probiere ich in der Richtung weiter. Danke erstmal

                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W wunderbar0815

                  @nordischerjung ich denke PUT/GET ist ein guter Hinweis. Wenn ich am Wochenende Zeit finde, probiere ich in der Richtung weiter. Danke erstmal

                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @wunderbar0815 ,
                  ich nutze eine 300er, aber mit dem Simatic Manager.
                  Ich beschreibe einen DB und nutze die Werte.
                  Im Bool Wert steht bei mir bei Länge nichts drinnen.
                  s7.jpg

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W wunderbar0815

                    Hallo Zusammen,

                    ich habe folgendes Problem:

                    Der S7 Adapter ist installiert und eine Verbindung zu meiner S7 313c steht.
                    Wenn ich mir Eingänge/Ausgänge/DBs anlege, wird mir der aktuelle Wert aus der SPS in den Objekten angezeigt. Ändere ich die Werte über den IOBroker, ändert sich in der SPS nichts.

                    Kann jemand helfen?

                    W Offline
                    W Offline
                    wunderbar0815
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    Hallo,

                    ich habe den Adapter am Wochenende mal neu installiert. Jetzt funktioniert der Datenaustausch mit der SPS ohne Probleme. Was das Problem war kann ich jetzt nicht sagen. Die Einstellungen habe ich alle so gelassen. Aber danke für eure Tipps.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1

                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                    Registrieren Anmelden
                    Antworten
                    • In einem neuen Thema antworten
                    Anmelden zum Antworten
                    • Älteste zuerst
                    • Neuste zuerst
                    • Meiste Stimmen


                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate
                    FAQ Cloud / IOT
                    HowTo: Node.js-Update
                    HowTo: Backup/Restore
                    Downloads
                    BLOG

                    262

                    Online

                    32.8k

                    Benutzer

                    82.9k

                    Themen

                    1.3m

                    Beiträge
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                    ioBroker Community 2014-2025
                    logo
                    • Anmelden

                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                    • Erster Beitrag
                      Letzter Beitrag
                    0
                    • Home
                    • Aktuell
                    • Tags
                    • Ungelesen 0
                    • Kategorien
                    • Unreplied
                    • Beliebt
                    • GitHub
                    • Docu
                    • Hilfe