NEWS
ZigBee neue Version 1.8.x
-
danke, habs gefunden : ZigBee-Stick - Firmware-Update per SSH unter Linux
-
@winni so, jetzt habe ich mal 2 Dosen näher an den Stick gebracht und jetzt kommen keine Fehlermeldung mehr. Auch kann jetzt die Firmware der Dosen gecheckt werden, was vorher auch nicht möglich war. Das ist aber keine Lösung des Problems, weil ein großer Vorteil von Zigbee ist es ja doch, dass die Geräte selbstständig ein Netzwerk aufbauen und dann auch als Repeater fungieren. Aber täglich mehrere rote Fehlermeldungen sind auch nicht schön. Vielleicht kann da mal @arteck schauen, ob es eine Möglichkeit gibt einen längeren Timeout zu setzen.
-
@winni sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
weil ein großer Vorteil von Zigbee ist es ja doch, dass die Geräte selbstständig ein Netzwerk aufbauen und dann auch als Repeater fungieren.
Aber dafür muss die Topologie halt passen.
-
@winni sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
ob es eine Möglichkeit gibt einen längeren Timeout zu setzen.
nein das ist Standard.. auserdem nicht empfehlenswert.. damit wird das Netz verlangsamt
also nächstes schreibst du .. meine Geräte reagieren träge..du köntest aber die Sendeleistung des Coordinator begrenzen auf low.. wenn Router in der nähe sind .. so dass die Geräte den coordinator nicht sehen und über Router gehen müssen..
-
Hallo zusammen,
ich habe seit knapp einem halben Jahr das Phänomen, dass der State (true/ false) von meiner Küchenbeleuchtung (ZG192910-4) nicht mehr erkannt wird.
Der State ändert sich natürlich, wenn über iobroker direkt angesteuert wird.
Es gibt dazu noch eine Funkfernbedienung, wo direkt gesteuert werden kann und dort wird ausschließlich der State (true/ false) nicht aktualisiert.Sämtliche andere Geräte im Zigbee Netzwerk funktionieren einwandfrei.
Im Log ist auch kein Fehler.Folgenden Dinge wurden durchgeführt:
- Gerät gelöscht und neu angelernt
- System neugestartet
- Reconfigure der Küchenbeleuchtung
- System auf dem neusten Stand
- Zigbee Küchenbeleuchtung vom Stromnetz getrennt
- State Cleanup durchgeführt
- Prüfung auf Firmwareupdate der Küchenbeleuchtung
- Zigbee Adapter Downgrade auf verschiedene Versionen
- Zigbee Adapter akt. Version 1.8.24 installiert
- Zigbee Coordinator neuste Firmware
Datenpunkte im Objektbaum wie „link_quality“ und „msg_from_zigbee“ werden ganz normal aktualisiert.
Komischerweise nach einem Neustart vom Zigbee Adapter, wird es meist 1-2 korrekt erkannt, danach aber nicht mehr.
-
@spike2 soll ich jetzt ne Handauflegen auf mein Monitor oder wie ???
du bist ja lustig.. ohne LOG stocher ich doch nur rum im Trübenmachmal folgendes
https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages -
@arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
soll ich jetzt ne Handauflegen auf mein Monitor oder wie
Das wär doch einen Versuch wert
@spike2 Du könntest auch mal checken ob das Device aktuelle FW hat und ggf updaten
-
@arteck
Das habe ich so nicht verlangt, Entschuldige dass es so rüber kommt@arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
machmal folgendes
https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessagesDas lasse ich seit ca. 30 min laufen, es ist bis jetzt kein Eintrag vorhanden.
Testweise habe ich ein anderes Gerät geprüft, dort sind Log Einträge vorhanden.Edit: jetzt kam was im Log.
zigbee.0 2023-11-05 16:52:15.797 warn ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 16:52:15.796 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 16:52:12.816 warn ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 16:52:12.815 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 16:52:09.797 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 16:52:09.796 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 16:52:06.821 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 16:52:06.820 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 16:52:03.815 warn ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 16:52:03.814 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 16:49:47.817 warn ELEVATED Change state 'state' at device 0x540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 17:02:30.704 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 17:02:30.703 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 17:02:27.664 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 17:02:27.663 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 17:02:24.704 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 17:02:24.703 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 17:02:21.656 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 17:02:21.655 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 17:02:18.682 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 17:02:18.681 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
@amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
@spike2 Du könntest auch mal checken ob das Device aktuelle FW hat und ggf updaten
Das habe ich schon geprüft, ist die aktuelle. Habe ich oben aber schon geschrieben
-
@spike2 was schreibt Licht Küche wenn du den knopp drückst im log unter ELEVATED.. das ist interessant... kommt da nix .. unmitelbar..
dann sendet das Gerät nix wenn du ihn per FB schaltest.. -
Das passiert wenn ich den Switch State im Zigbee Adapter ändere.
Ein- sowie ausschalten funktioniert damit ohne Probleme.zigbee.0 2023-11-05 19:04:09.820 warn ELEVATED Change state 'state' at device 0x540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:04:09.766 warn ELEVATED: User stateChange zigbee.0.540f57fffe2cc9b1.state {"val":false,"ack":false,"ts":1699207449762,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1699207449762} zigbee.0 2023-11-05 19:01:05.031 warn ELEVATED Change state 'state' at device 0x540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:01:04.199 warn ELEVATED: User stateChange zigbee.0.540f57fffe2cc9b1.state {"val":true,"ack":false,"ts":1699207263976,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1699207263976}
-
@spike2 nochmal..
was passiert wenn du mit der Funkfernbedienung (kurz FB) was schaltest im LOG..
dass es per Object geht ist mir klar -
Anbei das Log, die Beleuchtung wurde um 19.28 Uhr per FB eingeschalten, im Log ist leider nichts zu finden.
zigbee.0 2023-11-05 19:36:13.805 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:36:13.804 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:36:10.802 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:36:10.802 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:36:07.810 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:36:07.809 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:36:04.811 warn ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:36:04.810 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:36:01.818 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:36:01.816 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:25:58.954 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:25:58.952 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:25:56.013 warn ELEVATED publishToState: value generated '138' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:25:56.011 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":138}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:25:53.030 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:25:53.028 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:25:50.082 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:25:50.079 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:25:47.258 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:25:47.254 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:15:44.059 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:15:44.058 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:15:41.056 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:15:41.056 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:15:38.118 warn ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:15:38.117 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:15:35.056 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:15:35.056 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4' zigbee.0 2023-11-05 19:15:32.138 warn ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality' zigbee.0 2023-11-05 19:15:32.136 warn ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
-
@spike2 dann meldet das Gerät das es eingeschaltet wurde es nicht weiter... ist so.. wenn du den state brauchst kannst den selber abholen
mit dem DP
zigbee.0.540f57fffe2cc9b1.device_query
-
Über den DP Device Query funktioniert es natürlich, dass hatte ich schon mal probiert
Was mich wundert ist, dass vor ca. einem halben Jahr für Monate ohne Probleme funktioniert hatte.
Und zum zweiten, dass nach einem Neustart der Zigbee Instanz (egal wielange der Neustart her war) der korrekte Status 1-2 korrekt ermittelt wird.
-
@spike2 es hat nie funktioniert.. ausser du hast NICHT über die Fernbedienung geschaltet...
und ja es funktioniert immer bei start da der Adapter alle geräte zustände abfragt.. so als ob du den device_query button drücken würdest
-
@arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
@spike2 es hat nie funktioniert.. ausser du hast NICHT über die Fernbedienung geschaltet...
Eben doch, weil ich IMMER mit der FB geschalten habe
Das ist doch das Phänomen, was ich nicht verstehe da es vor ca. einem halben Jahr problemlos funktionierteund ja es funktioniert immer bei start da der Adapter alle geräte zustände abfragt.. so als ob du den device_query button drücken würdest
Ja direkt nach einem Neustart ist klar, wenn die States unmittelbar danach abgerufen werden
Aber der Neustart ist zum Beispiel um 8 Uhr gewesen und der State "true" über die FB geschalten, wird Abends um 19Uhr korrekt ermittelt. -
Bekomme in der letzte Zeit immer wieder solche fehler im LOG:
Send command to 0x00158d00048519ee failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":3281,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
Gerät ist eine aqara Lampe
Aber auch andere Geräte zeigen ab und zu diesen Fehler.
Das ist der coordinator den ich verwende (TI CC26X2R1)
Adapter ist auf V.1.8.24 habe den heute geupdatet
-
@locito09 ziehmal den coordinator mal raus..da ist interne tabelle voll gelaufen..warum auch immer
-
@arteck
Und wie kann ich die Tabelle bereinigen? Eifach ausziehen und wieder rein? -
@locito09 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
@arteck
Und wie kann ich die Tabelle bereinigen? Eifach ausziehen und wieder rein?Naja, also ich denk nicht, dass @arteck da einen Glasreiniger empfehlen kann...
Wie heist es so schoen: Rebuut tut guut... (hier der Stick.. ! )