NEWS
Test Adapter ds18b20 v2.0.x
-
@crycode Hups... kannte ich noch nicht. Aber hier bitte schön. IDs habe ich aus 'Datenschutzgründen' verändert.
-
@josh Danke dir! Das bestätigt meine Vermutung. Der
defaultInterval
wird als String und nicht als Zahl gespeichert.
Dem js-controller 4 war das wohl egal (Node.js macht in solchen Fällen automatisch eine Konvertierung der Datentypen), wobei der js-controller 5 da extra prüft.Ich werde versuchen zeitnah einen Fix dafür mit einer neuen Version zu veröffentlichen.
Danke fürs Finden und Melden des Fehlers!
-
@Josh Version 2.0.4 ist ab sofort über NPM und ab morgen dann im latest-Repo verfügbar. Damit sollte das Problem behoben sein.
-
@crycode Adapter wird und bleibt grün. Werte werden ausgelesen. Funktioniert also wieder.
Vielen Dank!
-
Hardwaresystem: Pi3
Arbeitsspeicher: 1GB
Festplattenart: SD-Karte
Betriebssystem: Linux
Node-Version: 18.18.0
Nodejs-Version: 18.18.0
NPM-Version: 9.8.1Servus,
Nach Update auf JS 5.0.12 läuft meine DS18B20 V2.0.4 Instanz nicht mehr richtig.
Der Adapter wechselt immer wieder mal zwischen grün und gelb.
Ich habe drei Sensoren am laufen, vor dem Update liefen sie ohne Probleme
Jetzt fällt immer wieder mal einer oder mehrere mit folgendem Fehlermeldung aus:ds18b20.0 2023-10-27 10:37:41.029 warn Error reading sensor 10-00080289****: Error: Read error
Es ist nicht immer der selbe Sensor.
Hab dann mal alles neu installiert, hat aber nichts gebracht
Direkt nach der erfolgreichen Installation bekam ich aber folgende Adapter Warnung vom der Instanz admin.02023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/sensorsTab/items/sensors/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/20/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"hide"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/sensorsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
Wer kann mir helfen.
-
@chinaboy sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
2023-10-27 10:37:41.029 warn Error reading sensor 10-00080289****: Error: Read error
Das deutet eher auf ein Hardwareproblem hin und heißt eigentlich, dass der Sensor keine brauchbaren Daten geliefert hat bzw. vom System gar nicht erkannt wurde.
Werden vom System unter/sys/bus/w1/devices/
alle Sensoren richtig aufgelistet?@chinaboy sagte in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [...]
Demnach hast du wohl die latest-Version vom Admin-Adapter installiert. Die Warnung ist aber falsch und kann einfach ignoriert werden.
-
@crycode said in Test Adapter ds18b20 v2.0.x:
/sys/bus/w1/devices/
Ja da passt alles:
pi@IOBMaster:/sys/bus/w1/devices $ ls 10-000802897a** 10-0008028993** 10-00080289a9** w1_bus_master1
Ich hab auch an der HW nix geändert aber der Fehler kommt seit dem Update
-
@chinaboy Erscheinen sonst irgendwelche Fehler oder Warnungen im Log zu den Zeitpunkten, wo das passiert?
Kannst du mal, möglich genau zu dem Zeitpunkt, wo der "Read error" geloggt wird, im Terminal ein
cat
auf den Sensor im System machen und davon die Ausgabe posten?
Beispiel:cat /sys/bus/w1/devices/28-0000077b9fea/w1_slave 31 01 4b 46 7f ff 0f 10 1f : crc=1f YES 31 01 4b 46 7f ff 0f 10 1f t=19062
Zudem wäre die Ausgabe von
dmesg -T | grep w1
interessant, um zu sehen, ob der Kernel dort irgendwas loggt. -
2023-10-27 08:09:46.811 - warn: admin.0 (3322310) ds18b20 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/sensorsTab/items/sensors/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/20/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"hide"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/sensorsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
Hast du ein Issue bei https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue erstellt?
Ansonsten wird den potenziellen Fehler foxriver76 wohl nicht mitbekommen.ABER - wenn ich es richtig sehe verwendest du ein Attribute 'hide'. Das gibt es lt. SCHEMA.md nicht. Das Attribute heißt 'hidden'. Könnte also sehr wohl ein Fehler im Adapter sein.
Bitte prüfen.
DANKEP.S: Have issue https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/issues/112 zur weiteren Nachverfolgung erstellt.
-
@mcm57 Huch... danke dir!
Mit war so, als hätte ich das (da es im Zusammenhang mit der Tabelle steht) bei den bereits gemeldeten Problemen gesehen gehabt. Dann ist es wohl doch mein Fehler. Schau ich mir auf jeden Fall noch mal an.Mit dem beschrieben Problem beim Lesen der Sensoren hat es trotzdem nichts zu tun.
-
@crycode
No mit den sensoren hat sicher nichts zu tun.Und ja 90% der json warnings sind falsevpositives. Aber ich hab schon 3 od 4 echte Fehler mitbekommen. Daher scgau ich mittlerweile genauer.
Aber keinen Stress. Funktion des Adapters ist ja ok
-
@mcm57 Die jsonConfig ist in 2.0.5 jetzt gefixed.
-
@crycode
Nachdem ich meinen Raspberry Pi neu gestartet habe (Spannungsversorgung komplett aus für 60 Sek.) läuft die Instanz jetzt wieder sauber.
Denke auch das es zu 100% kein Adapter-Fehler war.
2.0.5 hab ich auch installiert, läuft