    4. Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Glasfaser
      Glasfaser @wendy2702 last edited by Glasfaser

      @wendy2702

      dann müßte eine Prüfvariable rein , wenn kein Register vorhanden , dann leeres Fenster öffnen .

      Mhh .. ist mir noch nie passiert , da ich immer alles einfüge / überschreibe

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Glasfaser last edited by

        @glasfaser Das heisst beim Import markierst du die bereits existierende Zeile und überschreibst die dann.

        Klar ist das der oder ein Weg. Wenn ich aber, wie jetzt vor lauter übereifer in meinem Fall auch an unbedachte, unerfahrene User denke wundert mich das es noch keinem Aufgefallen ist.

        Wenn ich aber der einzige depp bin dem das passiert ist belassen wir es einfach dabei.

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 sagte in Modbus import TSV error --> No field isScale in position 15:

          Das heisst beim Import markierst du die bereits existierende Zeile und überschreibst die dann.

          richtig ... schon immer so gemacht

          unerfahrene User

          da hast du recht ... sollte man trotzdem eventuell als Issues anfragen !?

          Wenn ich aber der einzige depp bin dem das passiert ist belassen wir es einfach dabei.

          Kein Kommentar 😉

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            ici-ice last edited by ici-ice

            @glasfaser: das Thema ist schon vom Januar, jedoch möchte ich hier noch einmal einhaken, weil ich exakt das gleiche Problem habe und ich auf keine Lösung komme, egal welche Variante ich ausprobiere.
            Gerade habe ich den Modbus Adapter installiert, um ihn mit meinem Sungrow WR zu verbinden.
            Die Einstellungen unter "Allgemein" habe ich so übernommen, wie oben beschrieben. Beim Importieren der TSV-Daten bekomme ich folgenden Fehler:
            Fehler Import.PNG
            das TSV-File habe ich hier downgeloaded:
            https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/3
            Hat jemand eine Idee, warum der Import nicht klappt?

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @ici-ice last edited by

              @ici-ice sagte in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:

              Hat jemand eine Idee, warum der Import nicht klappt?

              ja ,
              weil sich die Modus Formatierung geändert hat , dein Vorlage ist aus 2020 , die muß dann angepasst werden .

              Hier habe ich es angepasst :
              .

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              4999	System Clock Year	Systemzeit Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              5000	System Clock Month	Systemzeit Monat		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              5001	System Clock Day	Systemzeit Tag		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              5002	System Clock Hour	Systemzeit Stunde		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              5003	System Clock Minute	Systemzeit Minute		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13002	Load 1 timing period 1: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13003	Load 1 timing period 1: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13004	Load 1 timing period 1: End hour		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13005	Load 1 timing period 1: End minute		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13006	Load 1 timing period 2: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13007	Load 1 timing period 2: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13008	Load 1 timing period 2: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13009	Load 1 timing period 2: End minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13011	Load 1 power optimized mode: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13012	Load 1 power optimized mode: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13013	Load 1 power optimized mode: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13014	Load 1 power optimized mode: End Minute 		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13055	Batterie nominal Voltage	Nominal Spannung Batterie	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              13056	Battery capacity	Batteriekapazität	Ah	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              13059	Battery overvoltage threshold	Batterie Überspannungs Threshold	V	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              13060	Battery undervoltage threshold	Batterie Unterspannungs Threshold	V	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              13061	Battery over temperature threshold	Batterie Übertemperatur Threshold	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              13062	Battery under temperature threshold	Batterie Übertemperatur Threshold	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              13064	Terminated current of constant voltage charging		°C	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
              13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	uint16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
              13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	uint16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
              13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
              13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              

              I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • I
                ici-ice @Glasfaser last edited by ici-ice

                @glasfaser said in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:

                _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                schon mal vielen Dank für deine Unterstützung aber ich bin wahrscheinlich zu doof für den Import. Ich habe deine Daten kopiert, in den Editor geladen, Leerzeilen gelöscht, dann kopiert und zum Import eingefügt.
                Es kommen folgende Fehler:
                Fehler Import.PNG
                Irgendwas mache ich noch falsch

                Edit: muss die Modbus-Verbindung zum Sungrow WR bereits funktionieren oder spielt das beim Import der Registerdaten keine Rolle?

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ici-ice last edited by

                  @ici-ice sagte in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:

                  Irgendwas mache ich noch falsch

                  das kommt im Holding Register !

                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ici-ice @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser : Guten Morgen, bei Einfügen der Daten ins Holding Register kommen die gleichen Fehlermeldungen 😧

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ici-ice last edited by

                      @ici-ice sagte in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:

                      kommen die gleichen Fehlermeldungen

                      Immer ein Screenshot davon , das sagt mehr aus !

                      Ich vermute das es mit einem Zeilenumbruch kopiert/importiert wird ( passiert bei Firefox ) .

                      Achte auch auf die Verbindungsparameter , Keine Geräte ID !

                      siehe so , die Vorlage funktioniert :
                      .
                      Animation.gif

                      I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        ici-ice @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser : jetzt läufts! Bin ja so happy, vielen Dank!! Bin jetzt mit dem Chrome Browser rein und hab damit kopiert - hat auf Anhieb geklappt. Beim Firefox habe ich vorher tatsächlich viele Leerzeilen rauswerfen müssen. Vermutlich hat sich beim Formatieren ein Fehler eingeschlichen.
                        Noch mal: vielen Dank!

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ici-ice last edited by

                          @ici-ice sagte in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:

                          Noch mal: vielen Dank!

                          ... sehr gerne .. 😉

                          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            ici-ice @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser : noch eine Frage: hast du aktuelle Daten, mit denen ich auch das Eingangsregister füllen kann?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            1.0k
                            Online

                            31.6k
                            Users

                            79.5k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            23
                            1256
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo