Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 104.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • RaspiUserR RaspiUser

    @crycode
    ... sieht wohl so aus, dass ich (erstmal) canneloni auf dem Raspi einrichten muss, oder ?

    pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
    Failed to restart cannelloni-vcan0.service: Unit cannelloni-vcan0.service not found.
    pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
    Unit cannelloni-vcan0.service could not be found.
    pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
    -- No entries --
    pi@ioBroker-Raspi:~ $
    
    

    EDIT:

    so, oder ? (siehe auch "meine" Anleitung ab Seite 4 ...)

    sudo apt install can-utils
    sudo apt install build-essential cmake git
    git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
    cd cannelloni
    cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release make
    sudo make install

    usw.

    Während der Installation kam diese Fehlermeldung:

    Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
    

    Nachdem ich dann diesem Wunsch entsprochen habe kam dann dieser ewig lange Text (mit dem ich als Laie nix anfangen kann ...):

    pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
    × vcan0-setup.service - Setup vcan0
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: >
         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s >
        Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, >
       Main PID: 1241 (code=exited, status=203/EXEC)
            CPU: 6ms
    
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup>
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to>
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at>
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process ex>
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with res>
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service >
    lines 1-13/13 (END)...skipping...
    × vcan0-setup.service - Setup vcan0
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s ago
        Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
       Main PID: 1241 (code=exited, status=203/EXEC)
            CPU: 6ms
    
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ...skipping...
    × vcan0-setup.service - Setup vcan0
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s ago
        Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
       Main PID: 1241 (code=exited, status=203/EXEC)
            CPU: 6ms
    
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    × vcan0-setup.service - Setup vcan0
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s ago
        Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
       Main PID: 1241 (code=exited, status=203/EXEC)
            CPU: 6ms
    
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    ~
    
    pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
    ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
    ░░ Defined-By: systemd
    ░░ Support: https://www.debian.org/support
    ░░
    ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
    ░░
    ░░ The job identifier is 9756.
    Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
    Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
    ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
    ░░ Defined-By: systemd
    ░░ Support: https://www.debian.org/support
    ░░
    ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
    ░░
    ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
    Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
    ░░ Subject: Unit process exited
    ░░ Defined-By: systemd
    ░░ Support: https://www.debian.org/support
    ░░
    ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
    ░░
    ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
    Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
    ░░ Subject: Unit failed
    ░░ Defined-By: systemd
    ░░ Support: https://www.debian.org/support
    ░░
    ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
    Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
    ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
    ░░ Defined-By: systemd
    ░░ Support: https://www.debian.org/support
    ░░
    ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
    ░░
    ░░ The job identifier is 9756 and the job result is failed.
    lines 4118-4155/4155 (END)
    
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #319

    @raspiuser Ja, du musst natürlich Cannelloni installiert und alles eingerichtet haben. ;)

    Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
    

    Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crycodeC crycode

      @raspiuser Ja, du musst natürlich Cannelloni installiert und alles eingerichtet haben. ;)

      Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
      

      Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.

      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #320

      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.

      OK, Danke erstmal ...
      Das einfachste für mich ist es, ich fange mit dem ioBroker-Raspi frisch an.
      Auf dem CAN-Zero-Raspi sollte ja alles i.O. sein ... mit der "alten" Installation klappt es ja.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #321

        Hi,

        leider kämpfe ich bei aktivem CAN Adapter noch immer mit einer hohen Prozessorlast.
        Ich habe den CAN über ein CAN HAT am RasPi 4 4GB angeschlossen.

        Wie und wo kann ich Abfragetimings einstellen? In der Instanz habe ich nichts gefunden.
        V1.3.1 ist installiert

        C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • hg6806H hg6806

          Hi,

          leider kämpfe ich bei aktivem CAN Adapter noch immer mit einer hohen Prozessorlast.
          Ich habe den CAN über ein CAN HAT am RasPi 4 4GB angeschlossen.

          Wie und wo kann ich Abfragetimings einstellen? In der Instanz habe ich nichts gefunden.
          V1.3.1 ist installiert

          C Offline
          C Offline
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von
          #322

          @hg6806 Bildschirmfoto 2023-09-29 um 09.58.24.png

          Intervall !

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hg6806H hg6806

            Hi,

            leider kämpfe ich bei aktivem CAN Adapter noch immer mit einer hohen Prozessorlast.
            Ich habe den CAN über ein CAN HAT am RasPi 4 4GB angeschlossen.

            Wie und wo kann ich Abfragetimings einstellen? In der Instanz habe ich nichts gefunden.
            V1.3.1 ist installiert

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #323

            @hg6806 Du kannst pro Parser die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" aktivieren/deaktivieren und dazu den jeweiligen Intervall in Millisekunden festlegen.
            0ba74af8-776b-44b6-b63b-48e197b1368f-image.png

            Bei sehr vielen aktiven Abfragen (oder sonst sehr hoher Aktivität auf dem Bus) steigt dann logischerweise die Last von deinem System.

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • crycodeC crycode

              @hg6806 Du kannst pro Parser die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" aktivieren/deaktivieren und dazu den jeweiligen Intervall in Millisekunden festlegen.
              0ba74af8-776b-44b6-b63b-48e197b1368f-image.png

              Bei sehr vielen aktiven Abfragen (oder sonst sehr hoher Aktivität auf dem Bus) steigt dann logischerweise die Last von deinem System.

              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #324

              @crycode

              Stimmt, den Intervall Wert kann man aber nur für recht wenige Werte eintragen. Hier habe ich als Minimalen Wert 10 Sek. sonst 1 Min oder auch länger.

              Manche Abfrage Werte haben keine Intervall Angabe:

              0e6e439c-2a61-4599-82fa-48ce832b7c8e-image.png

              Kann man die Werte exportieren und dann einfach mal einen Teil löschen, ob es besser werte und dann das File wieder importieren? Die Last muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube von dem Abfragen kommt das nicht.

              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hg6806H hg6806

                @crycode

                Stimmt, den Intervall Wert kann man aber nur für recht wenige Werte eintragen. Hier habe ich als Minimalen Wert 10 Sek. sonst 1 Min oder auch länger.

                Manche Abfrage Werte haben keine Intervall Angabe:

                0e6e439c-2a61-4599-82fa-48ce832b7c8e-image.png

                Kann man die Werte exportieren und dann einfach mal einen Teil löschen, ob es besser werte und dann das File wieder importieren? Die Last muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube von dem Abfragen kommt das nicht.

                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #325

                @hg6806 Das Feld für den Intervall erscheint erst, wenn du den Haken für das automatische Setzen setzt. ;)

                Du kannst deine Konfiguration exportieren (über Import/Export in der Konfig als json), dann einige Parser testweise löschen und später einfach die exportierte Konfig wieder importieren, um alles zurück zu haben.

                Wie viele Abfragen hast du aktiv?

                Hast du die "raw-States" aktiviert? Falls ja mach die mal aus.

                Hast du mal auf dem Raspi geschaut, welcher Prozess die CPU-Last erzeugt?
                Das müsste mit htop in einem Terminal zu sehen sein. (Falls nicht installiert: sudo apt install htop)

                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • crycodeC crycode

                  @hg6806 Das Feld für den Intervall erscheint erst, wenn du den Haken für das automatische Setzen setzt. ;)

                  Du kannst deine Konfiguration exportieren (über Import/Export in der Konfig als json), dann einige Parser testweise löschen und später einfach die exportierte Konfig wieder importieren, um alles zurück zu haben.

                  Wie viele Abfragen hast du aktiv?

                  Hast du die "raw-States" aktiviert? Falls ja mach die mal aus.

                  Hast du mal auf dem Raspi geschaut, welcher Prozess die CPU-Last erzeugt?
                  Das müsste mit htop in einem Terminal zu sehen sein. (Falls nicht installiert: sudo apt install htop)

                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #326

                  @crycode

                  Was passiert, wenn der Haken fürs Automatische Setzen nicht gesetzt ist? Wann werden dann die Werte abgefragt bzw. erneuert?

                  Ich habe vielleicht 20 Abfragen aktiv

                  Ja, Raw-States ist angehakt. Ich "unchecke" das mal

                  Hier ist die Last von ioBroker. Ich hoffe das reicht.

                  317a9bf1-9828-48b5-8b74-578aa33658e8-image.png

                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hg6806H hg6806

                    @crycode

                    Was passiert, wenn der Haken fürs Automatische Setzen nicht gesetzt ist? Wann werden dann die Werte abgefragt bzw. erneuert?

                    Ich habe vielleicht 20 Abfragen aktiv

                    Ja, Raw-States ist angehakt. Ich "unchecke" das mal

                    Hier ist die Last von ioBroker. Ich hoffe das reicht.

                    317a9bf1-9828-48b5-8b74-578aa33658e8-image.png

                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #327

                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    Was passiert, wenn der Haken fürs Automatische Setzen nicht gesetzt ist? Wann werden dann die Werte abgefragt bzw. erneuert?

                    Dann werden die Werte nur abgefragt, wenn du es manuell oder z.B. über ein eigenes Script triggerst.

                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    Ich habe vielleicht 20 Abfragen aktiv

                    20 sollten eigentlich ohne größere Probleme funktionieren.

                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C cb187

                      @raspiuser Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.11.25.png

                      Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png

                      letzte ist aktuelle Leistungsberechnung

                      Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
                      Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.14.08.png

                      E Offline
                      E Offline
                      earl80
                      schrieb am zuletzt editiert von earl80
                      #328

                      @cb187 Hi, danke für die gezeigten Blockly Scripts! Eine Frage habe ich: Woher kommt bei der Leistungsberechnung der Wert "Rotex Verbrauch" her? Müsste der nicht vom Stromzähler kommen?

                      LG Earl

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        cb187
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #329

                        @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        @cb187 Hi, danke für die gezeigten Blockly Scripts! Eine Frage habe ich: Woher kommt bei der Leistungsberechnung der Wert "Rotex Verbrauch" her? Müsste der nicht vom Stromzähler kommen?

                        LG Earl

                        Doch kommt vom eigenen WP Zähler.Bin mittlerweile von einem Modbus Zähler auf Shelly 3em gewechselt.

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C cb187

                          @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          @cb187 Hi, danke für die gezeigten Blockly Scripts! Eine Frage habe ich: Woher kommt bei der Leistungsberechnung der Wert "Rotex Verbrauch" her? Müsste der nicht vom Stromzähler kommen?

                          LG Earl

                          Doch kommt vom eigenen WP Zähler.Bin mittlerweile von einem Modbus Zähler auf Shelly 3em gewechselt.

                          E Offline
                          E Offline
                          earl80
                          schrieb am zuletzt editiert von earl80
                          #330

                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Modbus Zähler

                          Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                          E HomoranH C 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • E earl80

                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Modbus Zähler

                            Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                            E Offline
                            E Offline
                            earl80
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #331

                            @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Modbus Zähler

                            Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E earl80

                              @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Modbus Zähler

                              Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #332

                              @earl80 20230716_135341.jpg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E earl80

                                @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Modbus Zähler

                                Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                                C Offline
                                C Offline
                                cb187
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #333

                                @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Modbus Zähler

                                Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                                Ja einfach auf die Hutschiene und die klemmen an die Drei Phasen fertig.

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C cb187

                                  @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Modbus Zähler

                                  Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                                  Ja einfach auf die Hutschiene und die klemmen an die Drei Phasen fertig.

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  earl80
                                  schrieb am zuletzt editiert von earl80
                                  #334

                                  @cb187
                                  So, der Shelly Pro 3EM ist eingebaut, per MQTT eingebunden und verrichtet seine Dinge. Mit was protokolliert man jetzt am besten seinen Verbrauch? sourceanalytix?

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E earl80

                                    @cb187
                                    So, der Shelly Pro 3EM ist eingebaut, per MQTT eingebunden und verrichtet seine Dinge. Mit was protokolliert man jetzt am besten seinen Verbrauch? sourceanalytix?

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #335

                                    @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    @cb187
                                    So, der Shelly Pro 3EM ist eingebaut, per MQTT eingebunden und verrichtet seine Dinge. Mit was protokolliert man jetzt am besten seinen Verbrauch? sourceanalytix?

                                    Zb.So mache ich es.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • crycodeC crycode

                                      Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.

                                      Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
                                      Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.

                                      Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
                                      (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)

                                      @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf

                                      Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.


                                      Allgemeine Infos

                                      Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
                                      Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
                                      Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.

                                      Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).

                                      Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.

                                      Gerät CAN-ID
                                      RoCon 10A
                                      Kessel 180
                                      HPSU Bedienmodul 300
                                      HPSU Heizmodul 500
                                      Remote-Software 680

                                      Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.


                                      Daten in ioBroker

                                      Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.

                                      Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.

                                      Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.

                                      Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:

                                      /*
                                       * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
                                       */
                                      on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
                                        const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
                                        const exists = await existsObjectAsync(id);
                                        if (exists) {
                                          await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
                                          await setStateAsync(id, true);
                                        }
                                      });
                                      

                                      Technische Infos

                                      Kabellänge

                                      Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.

                                      Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.

                                      Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bovi
                                      schrieb am zuletzt editiert von bovi
                                      #336

                                      Im Adaper ioBroker.canbus und im Blog habe ich sehr hilfreiche Hinweise gefunden - super und vielen Dank dafür!
                                      Damit kann ich nun an meiner Wärmepumpe - eine DAIKIN ALTHERMA ECHO 20 H/C 5kw , Baujahr 2018 - die bisherige Steuerung über die externen Anschlüsse EXT,SG, EVU
                                      und die Datenerfassung über externe Temperatursensoren ( DS1820 )
                                      "vom Sofa aus" erheblich erweitern und verfeinern.

                                      Mit dem angefügten Script habe ich nachfolgende Ergänzungen und Abweichungen bei meiner Wärmepumpe gefunden :

                                      sh can.sh 680#3100FA071B0000
                                      180#D200FA071B0001
                                      0001 ist der Wert bei einem Widerstand < 680 Ohm zwischen den Schaltkontakten EXT (J8 ), externe Betriebsartenumschaltung auf "Bereitschaft"
                                      bei offenen Kontakten ist der Wert 00FF d.h. keine externe Betriebsartenumschaltung
                                      Zwischenwerte habe ich (noch) nicht getestet.

                                      sh can.sh 680#3100FAC0F80000
                                      180#D200FAC0F80003
                                      0003 ist der Hex-Wert bei geschlossenen Schaltkontakten SG und/oder EVU , das Display zeigt dann "SG3" .
                                      Bei offenen Schaltkontakten kommt der Hex-Wert 0006 und das Display zeigt "SGN".

                                      sh can.sh 680#3100FA0A200000
                                      180#D200FA0A200004
                                      Relaistest, der Wert 0x0004 weist auf das Relais Nr 3 für Ventil 3UVB1
                                      Umwandlung per Python : Relais-Nr = int(math.log(int("Wert",16))/math.log(2)-1)

                                      sh can.sh 680#3100FAC1040000
                                      180#D200FAC1040011
                                      Der Wert 0x0011=17 , 3UVB ist die Stellung des Ventils 3UV DWH in %
                                      "TR2 abfragen" liefert bei mir falsche Werte.

                                      sh can.sh 680#3100FAC1020000
                                      180#D200FAC1020028
                                      Der Wert 0x0028=40 , BPV , ist die Stellung des Ventils 3UVB1 in %
                                      "TVBH abfragen" liefert bei mir falsche Werte.

                                      sh can.sh 680#3100FAC0FB0000
                                      180#D200FAC0FB0000
                                      Der Wert ist bei mir immer 0000, auch wenn BPV über 0% steht - ein Wechsel oder Verwechselung mit FAC102 (s.o)?

                                      Meine Fußbodenheizung reagiert erst nach ca. 4 Stunden auf Änderungen der Vorlauftemperatur und wird bei schnellen Änderungen der Außentemperatur und Sonneneinstahlung regelmäßig über- oder untersteuert. Daher prognostiziere ich mit dem raspi den Wärmebedarf mithilfe von Messdaten (insbesondere Temperatur und Globalstrahlung), den Einfallswinkeln der Sonne auf die Außenfenster und Wetterprognosen des DWD auf 4 Stunden voraus und führe diesen gezielt über Ventile mit Stellantrieben der Fußbodenheizung zu. Dadurch wird die Solltemperatur auch bei raschem Wetterwechsel auf +/- 0,3 °C eingehalten.
                                      Außerdem wird ein Energieüberschuß aus der PV-Anlage vorrangig für die Erwärmung des Puffer-Wasserspeichers der Wärmepumpe verwand (schließen der SG/EVU-Schaltkontakte) und bei Wärmebedarf über die EHS-Funktionen dem Puffer wieder entnommen.
                                      Der CAN-Anschluss der Wärmepumpe bietet nun bessere Regelungsmöglichkeiten "vom Sofa aus" oder über das Internet.

                                      @crycode can.sh

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      2
                                      • RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                        #337

                                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.

                                        ... da bin wieder (siehe #318) ... :cry:

                                        Ich habe (mußte) den ioBroker neu aufsetzen (... von Buster auf Bookworm). Bei dieser Gelegenheit habe ich die Adapter "aufgeräumt" und kein Backitup genutzt.
                                        Ich habe nach meiner damaligen Anleitung die CAN-Installation auf dem Pi erneut durchgeführt (die auf dem VCAN-Zero habe ich nicht angetastet) und bekomme eine ähnliche Fehlermeldung wie damals ...

                                        Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
                                        See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
                                        pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
                                        × vcan0-setup.service - Setup vcan0
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-10-28 16:16:36 CEST; 1s ago
                                            Process: 5363 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                                           Main PID: 5363 (code=exited, status=203/EXEC)
                                                CPU: 7ms
                                        
                                        Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                        Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                        Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                        Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                        pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░
                                        ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                        ░░
                                        ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                        Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        ░░ Subject: Unit failed
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░
                                        ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                        Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                        ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░
                                        ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                        ░░
                                        ░░ The job identifier is 44325 and the job result is failed.
                                        Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                        ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░
                                        ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
                                        ░░
                                        ░░ The job identifier is 44399.
                                        Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                        Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                        ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░
                                        ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
                                        ░░
                                        ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
                                        Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        ░░ Subject: Unit process exited
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░
                                        ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                        ░░
                                        ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                        Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        ░░ Subject: Unit failed
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░
                                        ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                        Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                        ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                        ░░ Defined-By: systemd
                                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                        ░░
                                        ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                        ░░
                                        ░░ The job identifier is 44399 and the job result is failed.
                                        lines 6417-6474/6474 (END)
                                        
                                        

                                        setupsh.jpg
                                        Ich kann nicht mehr nachvollziehen was ich damals "repariert" habe ...
                                        Kannst Du mit den vorliegenden Infos helfen ?

                                        EDIT:
                                        Ich habe meine alten Beiträge nochmal angeschaut ... ich habe damals an dem Problem #318 nicht weiter gemacht ... :face_with_head_bandage: :face_with_thermometer: :cold_sweat: könnte also ggf. etwas mit Bookworm zusammenhängen ...

                                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • RaspiUserR RaspiUser

                                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.

                                          ... da bin wieder (siehe #318) ... :cry:

                                          Ich habe (mußte) den ioBroker neu aufsetzen (... von Buster auf Bookworm). Bei dieser Gelegenheit habe ich die Adapter "aufgeräumt" und kein Backitup genutzt.
                                          Ich habe nach meiner damaligen Anleitung die CAN-Installation auf dem Pi erneut durchgeführt (die auf dem VCAN-Zero habe ich nicht angetastet) und bekomme eine ähnliche Fehlermeldung wie damals ...

                                          Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
                                          pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
                                          × vcan0-setup.service - Setup vcan0
                                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-10-28 16:16:36 CEST; 1s ago
                                              Process: 5363 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                                             Main PID: 5363 (code=exited, status=203/EXEC)
                                                  CPU: 7ms
                                          
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                          pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                          ░░
                                          ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                          Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          ░░ Subject: Unit failed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                          Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                          ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                          ░░
                                          ░░ The job identifier is 44325 and the job result is failed.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                          ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
                                          ░░
                                          ░░ The job identifier is 44399.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                          ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
                                          ░░
                                          ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                          ░░ Subject: Unit process exited
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                          ░░
                                          ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          ░░ Subject: Unit failed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                          ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                          ░░
                                          ░░ The job identifier is 44399 and the job result is failed.
                                          lines 6417-6474/6474 (END)
                                          
                                          

                                          setupsh.jpg
                                          Ich kann nicht mehr nachvollziehen was ich damals "repariert" habe ...
                                          Kannst Du mit den vorliegenden Infos helfen ?

                                          EDIT:
                                          Ich habe meine alten Beiträge nochmal angeschaut ... ich habe damals an dem Problem #318 nicht weiter gemacht ... :face_with_head_bandage: :face_with_thermometer: :cold_sweat: könnte also ggf. etwas mit Bookworm zusammenhängen ...

                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #338

                                          @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error

                                          Das wird das bzw. eines der Probleme sein.
                                          Das stimmt etwas mit dem Script nicht. Am besten das noch mal neu erstellen und prüfen, dass da keine Leerzeichen, Tabs etc. direkt am Anfang sind.
                                          Deinem Screenshot nach hast du in jeder Zeile entweder einen Tab oder ein paar Leerzeichen zu viel vorne. Das #!/bin/bash muss ganz links stehen. Die anderen Zeilen dann auch entsprechend weiter vorne (dort stört es aber von der Funktion her nicht).

                                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          664

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe