Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D DieterB

    @ralf-6
    Ich habe mir jetzt den MQTT Explorer angesehen, komme damit aber auch nicht weiter. Die Datenpunkte sind bei mir ja im ioBroker bereits vorhanden (Tasmota geflashed, MQTT Server/Client).
    Der MQTT Explorer zeigt sie auch an. Wenn ich Änderungen der Relais-Zustände über die Webseite des Tasmota geflashten Relais-Board mache, werden die sowohl im ioBroker als auch im MQTT Explorer richtig angezeigt. Wenn ich Änderungen der Werte entweder im ioBroker oder per Publish im MQTT Explorer mache, ändern sich nur die Werte im ioBroker Objekt, aber nicht in der MQTT Explorer Anzeige und auch am Relais tut sich nichts.
    Irgendwie kommen die Befehle weder vom MQTT Explorer noch vom ioBroker beim ESP an.

    R Offline
    R Offline
    Ralf 6
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @dieterb :
    Noch als Nachtrag zum letzten Beitrag.
    Das Schlüsselwort "gpio" gilt vermutlich nur für reine GPIOs. Wenn ich mit Pulsweitenmodulation arbeite gibt es hierfür ein anderes Schlüsselwort. ESPEasy hat hierzu eine Referenzseite. Sicher gibt es so etwas auch für Tasmota.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H homecineplexx

      Verwendet das auch jemand in Verbindung mit der Smart Grid Funktion?

      R Offline
      R Offline
      Ralf 6
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @homecineplexx :
      Ich nicht.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H homecineplexx

        Verwendet das auch jemand in Verbindung mit der Smart Grid Funktion?

        D Offline
        D Offline
        DieterB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @homecineplexx sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

        Verwendet das auch jemand in Verbindung mit der Smart Grid Funktion?

        Dafür wäre ESPAltherma eigentlich vorbereitet (es funktioniert bei mir aber eben nicht über den ioBroker), wobei ich da für mich keinen großen Sinn sehe.
        Im Endeffekt möchte ich mit den Relais über des X85A Stecker die verschiedenen Power-Limitations schalten: https://github.com/raomin/ESPAltherma/discussions/170
        Dazu müssen aber erst einmal die SG Relais funktionieren, der Rest sollte dann mittels dieser Erweiterung möglich sein: https://github.com/raomin/ESPAltherma/pull/262/files

        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Marc BergM Marc Berg

          @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

          Wie kann ich weiter vorgehen?

          Versuche mal, den Wert "POWER" unter "cmnd" auf "ON" bzw. "OFF" zu setzen:

          75beaa84-fe3a-4b6c-b57a-fe9d32145d4b-grafik.png

          Wahrscheinlich musst du unter "cmnd" die States "POWER1" bis POWER4" anlegen, um die Relais einzeln zu schalten.

          D Offline
          D Offline
          DieterB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @marc-berg @Ralf-6
          Vielleicht fehlen wirklich die entsprechenden Objekte. Es wundert mich allerdings, dass bei Verwendung des Sonoff Adapters für Anzeigen und Schreiben das gleiche Objekt verwendet wird.
          Bei Ändern des Werts mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWER ändert sich nichts (das ist aber auch bei Verwendung des Sonoff Adapers so).

          Wie würde den der Befehl vom MQTT Explorer aussehen, um das Objekt
          mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWERx als state anzulegen?

          mqtt1.jpg

          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

          Marc BergM R 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • D DieterB

            @marc-berg @Ralf-6
            Vielleicht fehlen wirklich die entsprechenden Objekte. Es wundert mich allerdings, dass bei Verwendung des Sonoff Adapters für Anzeigen und Schreiben das gleiche Objekt verwendet wird.
            Bei Ändern des Werts mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWER ändert sich nichts (das ist aber auch bei Verwendung des Sonoff Adapers so).

            Wie würde den der Befehl vom MQTT Explorer aussehen, um das Objekt
            mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWERx als state anzulegen?

            mqtt1.jpg

            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

            Wie würde den der Befehl vom MQTT Explorer aussehen, um das Objekt
            mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWERx als state anzulegen?

            ESP_Relay_Board/cmnd/POWER1
            

            94846719-653c-4c7b-97cf-235c01b8b653-grafik.png

            NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

            Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

            Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • D DieterB

              @marc-berg @Ralf-6
              Vielleicht fehlen wirklich die entsprechenden Objekte. Es wundert mich allerdings, dass bei Verwendung des Sonoff Adapters für Anzeigen und Schreiben das gleiche Objekt verwendet wird.
              Bei Ändern des Werts mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWER ändert sich nichts (das ist aber auch bei Verwendung des Sonoff Adapers so).

              Wie würde den der Befehl vom MQTT Explorer aussehen, um das Objekt
              mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWERx als state anzulegen?

              mqtt1.jpg

              R Offline
              R Offline
              Ralf 6
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @dieterb :

              Auf der Konfigurationsoberfläche meines ESPs der mit ESPEasy geflasht ist, habe ich folgende Einstellungen, abgekupfert aus einer Anleitung, gemacht:

              f755ec94-485e-438c-bba9-b31400a95492-grafik.png

              Dabei die beiden Pfade für "Controller Subscribe:" und "Controller Publish:" angepasst.
              Aufbauend darauf nach den bereits geschriebenen Anleitung weiter gemacht.
              Vermutlich gibt es etwas vergleichbares unter Tasmota. Und so wie es aussieht kennt Marc Berg sich damit aus.

              Für Tasmota kenn ich die Befehle nicht. Ich besitze nur einen Tasmota der mir den Stromzähler ausließt und dort habe ich nichts zu schalten.

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • D DieterB

                Hallo,

                ich habe ein ähnliches Problem wie bereits hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/833948
                Da das Thema aber bereits als gelöst markiert ist, habe ich ein neues eröffnet (ist das so richtig?).

                Ich habe eine Daikin Wärmepumpe von der ich Daten mittels ESPAltherma (https://raomin.github.io/ESPAltherma/) über MQTT auslese.
                Diese ESP-Software bietet aber auch die Möglichkeit über den ESP Relais anzusteuern, um damit gewisse Steuerungen in der Wärmepumpe auszulösen.

                Als Hardware habe ich ein 4 Kanal Relais Board auf ESP8266 Basis. Nachdem das Ansteuern der Relais mit ESPAltherma nicht direkt funktioniert hat, habe ich zuerst die Hardware getestet. Dazu habe ich Tasmota geflashed (https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X4.html). Bereits hier hat sich nun gezeigt, dass ich mit dem MQTT Server/Client Adapter die Relais nicht vom ioBroker aus schalten kann. Wechsle ich auf den Sonoff (MQTT) Adapter funktioniert es (für ESPALtherma benötige ich aber den MQTT Adapter).

                Ich habe jetzt schon alle möglichen Einstellungen des MQTT Adapters durchprobiert, aber es funktioniert nicht. Ich denke, dass bei ESPAltherma das gleiche Problem das Schalten verhindert.

                Hier ein paar screenshots.

                1. Die Objekte Power1-4 zeigen den richtigen Zustand der Relais an (wenn ich diese über die Tasmota Webseite des Boards ändere). Wenn ich die Werte in ioBroker ändere werden die Zustände aber nicht geändert. Verwende ich den Sonoff Adapter sieht es ähnlich aus, ich kann die Zustände aber auch über den ioBroker schalten.
                  mqtt.jpg

                2 und 3) meine aktuellen MQTT Settings:
                mqtt_setting1.jpg
                mqtt_setting2.jpg

                Wie kann ich weiter vorgehen?

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                #15

                @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                Dazu habe ich Tasmota geflashed

                Welche .bin Version ?
                Zu Mqtt, beste Wahl ist hier den Mqtt Adapter auf Port 1883 zu belassen.
                Installiere den Sonoff Adapter auf Port 1886 oder 1887 dies ist viel einfacher.

                Ein Bild von Tasmota Einstellungen GPIO wäre von Vorteil.

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D DieterB

                  @marc-berg @Ralf-6
                  Vielleicht fehlen wirklich die entsprechenden Objekte. Es wundert mich allerdings, dass bei Verwendung des Sonoff Adapters für Anzeigen und Schreiben das gleiche Objekt verwendet wird.
                  Bei Ändern des Werts mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWER ändert sich nichts (das ist aber auch bei Verwendung des Sonoff Adapers so).

                  Wie würde den der Befehl vom MQTT Explorer aussehen, um das Objekt
                  mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWERx als state anzulegen?

                  mqtt1.jpg

                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
                  #16

                  @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                  Bei Ändern des Werts mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWER ändert sich nichts (das ist aber auch bei Verwendung des Sonoff Adapers so).

                  Was ich jetzt erst gesehen habe:

                  42e47748-1468-44e5-b121-cf7e55a9647e-grafik.png

                  Das kann so nicht funktionieren. Da müsste

                  mqtt.1.* (statt iobroker.*)

                  drin stehen, damit die Änderungen auch publiziert werden.

                  NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                  Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    homecineplexx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    nachdem es ja hier um das ESPAltherma Projekt geht.
                    wie weiß ich denn, welches Altherma-language(***).h File für meine am besten ist?

                    ich hab eine Daikin Altherma 3 H MT F mit Bizone Kit (EPRA12EW1 / ETVH12S23E9W)

                    danke und lg

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Marc BergM Marc Berg

                      @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                      Wie würde den der Befehl vom MQTT Explorer aussehen, um das Objekt
                      mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWERx als state anzulegen?

                      ESP_Relay_Board/cmnd/POWER1
                      

                      94846719-653c-4c7b-97cf-235c01b8b653-grafik.png

                      D Offline
                      D Offline
                      DieterB
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @marc-berg sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                      ESP_Relay_Board/cmnd/POWER1

                      Wenn ich das mache passiert gar nichts, weder in ioBroker noch im MQTT Explorer.
                      Ist es dabei egal, was im MQTT Explorer rechts oben unter Topic angezeigt wird?

                      mqttExplorerPublish.jpg
                      PUBLISH wurde da schon ausgeführt.

                      ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                        Dazu habe ich Tasmota geflashed

                        Welche .bin Version ?
                        Zu Mqtt, beste Wahl ist hier den Mqtt Adapter auf Port 1883 zu belassen.
                        Installiere den Sonoff Adapter auf Port 1886 oder 1887 dies ist viel einfacher.

                        Ein Bild von Tasmota Einstellungen GPIO wäre von Vorteil.

                        D Offline
                        D Offline
                        DieterB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @ralla66
                        MQTT.0 ist auf 1883, da laufen mehrere Geräte. Um hier eine Überschneidung zu verhindern, habe ich eine zweite MQTT.1 Instanz installiert (aktuell auf 1886).
                        Den Sonoff Adapter benötige ich eigentlich nicht, den verwende ich hier nur, um zu sehen, dass die Hardware funktioniert und sich die Relais mittels ioBroker im Prinzip schalten lassen.
                        Noch einmal zur Erinnerung: das finale Ziel ist ESPAltherma zu flashen. Ich hatte halt gehofft die notwendigen Einstellungen des MQTT Server/Client Adapters, damit auch Relais schaltbar sind, mit Tasmota heraus zu finden.

                        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D DieterB

                          @marc-berg sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                          ESP_Relay_Board/cmnd/POWER1

                          Wenn ich das mache passiert gar nichts, weder in ioBroker noch im MQTT Explorer.
                          Ist es dabei egal, was im MQTT Explorer rechts oben unter Topic angezeigt wird?

                          mqttExplorerPublish.jpg
                          PUBLISH wurde da schon ausgeführt.

                          R Offline
                          R Offline
                          Ralf 6
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @dieterb :
                          Wenn ich Befehle mit MQQT Explorer absende, setze ich noch den Befehl dazu. z.B. "0" , "1", "TRUE" oder was auch immer benötigt wird.
                          Der Pfad ist schon an der richtigen Stelle. Den Befehl setze ich das Feld unter "raw, xml, json"

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • Marc BergM Marc Berg

                            @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                            Bei Ändern des Werts mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWER ändert sich nichts (das ist aber auch bei Verwendung des Sonoff Adapers so).

                            Was ich jetzt erst gesehen habe:

                            42e47748-1468-44e5-b121-cf7e55a9647e-grafik.png

                            Das kann so nicht funktionieren. Da müsste

                            mqtt.1.* (statt iobroker.*)

                            drin stehen, damit die Änderungen auch publiziert werden.

                            D Offline
                            D Offline
                            DieterB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @marc-berg sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                            Das kann so nicht funktionieren. Da müsste

                            mqtt.1.* (statt iobroker.*)

                            drin stehen, damit die Änderungen auch publiziert werden.

                            Hatte ich vorher, damit geht es auch nicht. Irgendwo hatte ich dann die iobroker Einstellung gesehen. Ich habe es jetzt aber wieder auf mqtt.1.* zurück gesetzt (ohne Erfolg)

                            ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H homecineplexx

                              nachdem es ja hier um das ESPAltherma Projekt geht.
                              wie weiß ich denn, welches Altherma-language(***).h File für meine am besten ist?

                              ich hab eine Daikin Altherma 3 H MT F mit Bizone Kit (EPRA12EW1 / ETVH12S23E9W)

                              danke und lg

                              D Offline
                              D Offline
                              DieterB
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @homecineplexx sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                              nachdem es ja hier um das ESPAltherma Projekt geht.
                              wie weiß ich denn, welches Altherma-language(***).h File für meine am besten ist?

                              ich hab eine Daikin Altherma 3 H MT F mit Bizone Kit (EPRA12EW1 / ETVH12S23E9W)

                              danke und lg

                              Die Frage würde ich direkt bei github stellen:
                              https://github.com/raomin/ESPAltherma/discussions

                              ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DieterB

                                @ralla66
                                MQTT.0 ist auf 1883, da laufen mehrere Geräte. Um hier eine Überschneidung zu verhindern, habe ich eine zweite MQTT.1 Instanz installiert (aktuell auf 1886).
                                Den Sonoff Adapter benötige ich eigentlich nicht, den verwende ich hier nur, um zu sehen, dass die Hardware funktioniert und sich die Relais mittels ioBroker im Prinzip schalten lassen.
                                Noch einmal zur Erinnerung: das finale Ziel ist ESPAltherma zu flashen. Ich hatte halt gehofft die notwendigen Einstellungen des MQTT Server/Client Adapters, damit auch Relais schaltbar sind, mit Tasmota heraus zu finden.

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                                ESPAltherma zu flashen

                                Das sollte dann erst einmal geflasht werden.
                                Es wird ja einfach nur die Verbindung per MQTT hergestellt.
                                Das 1 Ch Relais bekommt ja den Impuls über / von G0 oder über Mqtt.
                                Wenn das Tasmota ist wird einfach per Mqtt das Command Power ON / OFF gesendet.
                                Genau steht das ja auf Github in den Dateien was gesendet wird.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • R Ralf 6

                                  @dieterb :
                                  Wenn ich Befehle mit MQQT Explorer absende, setze ich noch den Befehl dazu. z.B. "0" , "1", "TRUE" oder was auch immer benötigt wird.
                                  Der Pfad ist schon an der richtigen Stelle. Den Befehl setze ich das Feld unter "raw, xml, json"

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DieterB
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @ralf-6 sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                                  @dieterb :
                                  Wenn ich Befehle mit MQQT Explorer absende, setze ich noch den Befehl dazu. z.B. "0" , "1", "TRUE" oder was auch immer benötigt wird.
                                  Der Pfad ist schon an der richtigen Stelle. Den Befehl setze ich das Feld unter "raw, xml, json"

                                  Hurra !!!

                                  Wenn ich zusätzlich zum Topic "ESP_Relay_Board/cmnd/POWER1" im unteren Feld (raw), 1 oder 0 setze, schaltet das Relais1 (geht natürlich auch für Relais2-4).

                                  Und: unter cmnd entstehen die neuen Objekte die ich dann auch in ioBroker zum Schalten verwenden kann.

                                  Vielen Dank an alle, aber wir sind noch nicht fertig :grin:

                                  Ich werde jetzt (morgen) ESPAltherma flashen und dann berichten, ob es damit auch so geht oder ob ich weitere Hilfe benötige.

                                  ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                                    ESPAltherma zu flashen

                                    Das sollte dann erst einmal geflasht werden.
                                    Es wird ja einfach nur die Verbindung per MQTT hergestellt.
                                    Das 1 Ch Relais bekommt ja den Impuls über / von G0 oder über Mqtt.
                                    Wenn das Tasmota ist wird einfach per Mqtt das Command Power ON / OFF gesendet.
                                    Genau steht das ja auf Github in den Dateien was gesendet wird.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DieterB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @ralla66 sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                                    @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                                    ESPAltherma zu flashen

                                    Das sollte dann erst einmal geflasht werden.

                                    Damit hatte ich ja begonnen, es fehlten aber in ioBroker die Objekte, damit die Relais auch geschalten werden können (wie beim Tasmota flash). Mit der soeben oben gefundenen Methode, hoffe ich nun die Schalt-Objekte auch in ESPAlthera generieren zu können.

                                    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DieterB

                                      @ralla66 sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                                      @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                                      ESPAltherma zu flashen

                                      Das sollte dann erst einmal geflasht werden.

                                      Damit hatte ich ja begonnen, es fehlten aber in ioBroker die Objekte, damit die Relais auch geschalten werden können (wie beim Tasmota flash). Mit der soeben oben gefundenen Methode, hoffe ich nun die Schalt-Objekte auch in ESPAlthera generieren zu können.

                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @dieterb

                                      Der Datenpunkt wird ja erzeugt vom 1 Ch Tasmota Relay.
                                      Wenn die andere Methode nicht geht melde dich einfach,

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DieterB

                                        @ralf-6 sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:

                                        @dieterb :
                                        Wenn ich Befehle mit MQQT Explorer absende, setze ich noch den Befehl dazu. z.B. "0" , "1", "TRUE" oder was auch immer benötigt wird.
                                        Der Pfad ist schon an der richtigen Stelle. Den Befehl setze ich das Feld unter "raw, xml, json"

                                        Hurra !!!

                                        Wenn ich zusätzlich zum Topic "ESP_Relay_Board/cmnd/POWER1" im unteren Feld (raw), 1 oder 0 setze, schaltet das Relais1 (geht natürlich auch für Relais2-4).

                                        Und: unter cmnd entstehen die neuen Objekte die ich dann auch in ioBroker zum Schalten verwenden kann.

                                        Vielen Dank an alle, aber wir sind noch nicht fertig :grin:

                                        Ich werde jetzt (morgen) ESPAltherma flashen und dann berichten, ob es damit auch so geht oder ob ich weitere Hilfe benötige.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DieterB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        Musste es natürlich doch gleich versuchen, und es scheint nun auch mit ESPAltherma zu funktionieren, sobald ich den Befehl zum Setzen eines Relais-Zustandes (espaltherma/sg/set = 0-4) einmal im MQTT Explorer abgesetzt habe. Die Felder im ioBroker ändern sich dabei zwar nicht, aber danach bewirkt eine Änderung im ioBroker auch das Schalten der Relais - alles sehr merkwürdig.
                                        Morgen werde ich jetzt gleich die X85A Erweiterung (https://github.com/raomin/ESPAltherma/pull/262) probieren und weiter berichten ...

                                        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D DieterB

                                          Musste es natürlich doch gleich versuchen, und es scheint nun auch mit ESPAltherma zu funktionieren, sobald ich den Befehl zum Setzen eines Relais-Zustandes (espaltherma/sg/set = 0-4) einmal im MQTT Explorer abgesetzt habe. Die Felder im ioBroker ändern sich dabei zwar nicht, aber danach bewirkt eine Änderung im ioBroker auch das Schalten der Relais - alles sehr merkwürdig.
                                          Morgen werde ich jetzt gleich die X85A Erweiterung (https://github.com/raomin/ESPAltherma/pull/262) probieren und weiter berichten ...

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DieterB
                                          schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                                          #28

                                          Hallo,

                                          es funktioniert nun alles. Vielen Dank für Eure Hilfe. Hier eine Zusammenfassung.

                                          1. Es hat sich nun doch herausgestellt, dass bei Verwendung von MQTT Adapter 1 in den Einstellungen des MQTT Server/Client der Wert Maske zum Bekanntgeben eigener States unbedingt mqtt.1.* stehen muss (ich fürchte, da hatte ich vorher nur mqtt.1). Alleine damit funktioniert ESPAltherma in ioBroker (auch mit der X85A Erweiterung und ohne MQTT Explorer).
                                            Hier noch einmal meine MQTT Einstellungen (für Adapter 1 auf 1886):
                                            mqtt_setting1.jpg
                                            mqtt_setting2.jpg

                                          2. Das Setzen von Schaltzuständen des topic espaltherma/x85a/set mittels MQTT Explorer bewirkt allerdings eine Änderung des Eingabefeld-Typs in ioBroker. Solange kein set über den MQTT Explorer ausgeführt wird, ist das Eingabefeld für espaltherma/x85a/set ein Textfeld:
                                            a85_vor_MQTT_Explorer.jpg
                                            nach einmaligem Setzen des Werts wird es zu einem Select-Feld, das nur ganze Zahlen zuläßt:
                                            a85_nach_MQTT_Explorer.jpg
                                            Sonst hat es aber keine bisher festgestellten Auswirkung und ist daher wohl nicht nötig. Möglich, dass das auch passiert, wenn die Werte per script geändert werden?

                                          3. Wird Tasmota geflashed und der MQTT Server/Client Adapter und nicht der Sonoff Adapter verwendet (warum auch immer), müssen die Objekte zum Schalten der Relais wie oben beschrieben mit dem MQTT Explorer erzeugt werden.

                                          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          517

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe