Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
27 Posts 4 Posters 2.7k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Samson71S Samson71

    @beowolf
    KEMO M240 Leistungsregler. Der kann bis 2300W und regelt per Phasenanschnitt. Der KEMO selber kann dann mit einer Steuerspannung (0-10V) oder einem PWM-Signal (3-24V) angesteuert werden. Ein PWM-Dimmer sollte ja kein Problem sein. Der Shelly RGBW2 z.B. ist ein PWM und geht mit 24V.

    B Offline
    B Offline
    Beowolf
    wrote on last edited by
    #6

    @samson71

    Danke für den Hinweis. Den KEMO M240 Leistungsregler werde ich mal probieren.

    Grüße
    Manfred

    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

    1 Reply Last reply
    0
    • B Offline
      B Offline
      Beowolf
      wrote on last edited by
      #7

      Hallo zusammen,

      ich habe jetzt den KEMO M240 mal angeschlossen.

      So weit so gut. Die Leistung läßt sich gut regeln.

      Womit ich jetzt noch ein kleines Problem habe ist die Verbindung von einem Wemos D1 mini per PWM an den KEMO M240 .

      Welchen Pin und welches DEVICE nehme ich bei ESP Easy Mega?

      Wird das einfach per

      http://<ESP IP address>/control?cmd=PWM,<pin>,<level>

      gemacht? Ohne das ich ein Device auswähle?

      Grüße
      Manfred

      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

      D 1 Reply Last reply
      0
      • B Beowolf

        Hallo zusammen,

        ich habe jetzt den KEMO M240 mal angeschlossen.

        So weit so gut. Die Leistung läßt sich gut regeln.

        Womit ich jetzt noch ein kleines Problem habe ist die Verbindung von einem Wemos D1 mini per PWM an den KEMO M240 .

        Welchen Pin und welches DEVICE nehme ich bei ESP Easy Mega?

        Wird das einfach per

        http://<ESP IP address>/control?cmd=PWM,<pin>,<level>

        gemacht? Ohne das ich ein Device auswähle?

        Grüße
        Manfred

        D Online
        D Online
        Dieter_P
        wrote on last edited by Dieter_P
        #8

        @beowolf
        entsprechend
        "PWM Pins: ESP8266 allows software PWM in all I/O pins: GPIO0 to GPIO15. PWM signals on ESP8266 have 10-bit resolution."

        Kannst Du Dir einen aussuchen der sonst nicht benötigt wird. Vlt. GPIO12,13 oder 14 um keine ungewollten Effekte durch einen Reboot des ESPs zu bekommen.

        Ein Device brauchst Du nicht anlegen. Die PWM GPIOs oder generell GPIOs lassen sich bei ESPEasy auch so per http steuern. Sonst wären die 12 Möglichen ja noch schneller aufgebraucht 😉

        VG

        1 Reply Last reply
        0
        • B Offline
          B Offline
          Beowolf
          wrote on last edited by
          #9

          Einfach mal angeschlossen. D3 und Masse an den PWM Eingang vom KEMO.

          Siehe da - es funktioniert mit dem Befehl http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,0

          Heizung ist dann aus.

          Mit http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,1023

          Heizung ist voll an.

          Wobei 1023 für max ist doch richtig, oder?

          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

          D 1 Reply Last reply
          0
          • B Beowolf

            Einfach mal angeschlossen. D3 und Masse an den PWM Eingang vom KEMO.

            Siehe da - es funktioniert mit dem Befehl http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,0

            Heizung ist dann aus.

            Mit http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,1023

            Heizung ist voll an.

            Wobei 1023 für max ist doch richtig, oder?

            D Online
            D Online
            Dieter_P
            wrote on last edited by
            #10

            @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:

            Wobei 1023 für max ist doch richtig, oder?

            Ja

            @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:

            Einfach mal angeschlossen. D3 und Masse an den PWM Eingang vom KEMO.

            Solange dir der Kemo den D3 nicht auf Masse zieht alles ok. Andernfalls verhindert das bei einem Reboot, dass der ESP dann durchbootet.

            1 Reply Last reply
            0
            • B Offline
              B Offline
              Beowolf
              wrote on last edited by
              #11

              D3 war jetzt nur zum Testen. Das fertige Kabel passte so zufällig auf die Kontakte.

              Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?

              So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?

              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

              D 1 Reply Last reply
              0
              • B Beowolf

                D3 war jetzt nur zum Testen. Das fertige Kabel passte so zufällig auf die Kontakte.

                Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?

                So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?

                D Online
                D Online
                Dieter_P
                wrote on last edited by Dieter_P
                #12

                @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:

                Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?

                So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?

                🙂 Mit der Frage hab ich gerechnet. In der (ESPEasy )Doku ist beschrieben wie man das über MQTT Implementiert. Das sollte man dann zB über den Sonoff/MQTT Adapter dann auch das PWM ansteuern können, aber auch das Feedback über den tatsächlichen Ist-Zustand erhalten.

                Ist ein paar Tage her (Ältere ESPEasy Version) und ich hab es nicht geschafft das per MQTT vernünftig und zuverlässig in Betrieb zu setzen. War mir dann irgendwann zu doof. Und nun steuere ich wie Du per HTTP den ESP an und hab mir per Regel im ESP hinterlegt, dass beim Bootvorgang und bei jeglicher Änderung mir der Status per MQTT an IOBroker gesendet wird. Das funktioniert sehr zuverlässig.

                Kann Dir gerne eine Kopie so einer Regel hier reinkopieren.

                Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.

                B 1 Reply Last reply
                0
                • D Dieter_P

                  @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:

                  Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?

                  So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?

                  🙂 Mit der Frage hab ich gerechnet. In der (ESPEasy )Doku ist beschrieben wie man das über MQTT Implementiert. Das sollte man dann zB über den Sonoff/MQTT Adapter dann auch das PWM ansteuern können, aber auch das Feedback über den tatsächlichen Ist-Zustand erhalten.

                  Ist ein paar Tage her (Ältere ESPEasy Version) und ich hab es nicht geschafft das per MQTT vernünftig und zuverlässig in Betrieb zu setzen. War mir dann irgendwann zu doof. Und nun steuere ich wie Du per HTTP den ESP an und hab mir per Regel im ESP hinterlegt, dass beim Bootvorgang und bei jeglicher Änderung mir der Status per MQTT an IOBroker gesendet wird. Das funktioniert sehr zuverlässig.

                  Kann Dir gerne eine Kopie so einer Regel hier reinkopieren.

                  Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.

                  B Offline
                  B Offline
                  Beowolf
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @dieter_p sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:

                  Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.

                  Tut nich. 😕

                  Kopie der Regel wäre sehr nett. Vielen Dank. 👍

                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Beowolf

                    @dieter_p sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:

                    Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.

                    Tut nich. 😕

                    Kopie der Regel wäre sehr nett. Vielen Dank. 👍

                    D Online
                    D Online
                    Dieter_P
                    wrote on last edited by Dieter_P
                    #14

                    @beowolf

                    schau mal ob das so für dich funktioniert. Ist ein Extrakt wobei ich bei mir binäre Schaltzustände prüfe. Ein Test mit PWM hat bei mir aber funktioniert. Unter Controller (ESPEasy) muß natürlich MQTT eingerichtet sein damit das verschicken in der Regel funktioniert.

                    on System#Boot do
                    Monitor GPIO,15  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                    gpio,15,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0 
                    endon
                    
                    on GPIO#15 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                    Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                    endon
                    

                    die 15 zu Deinem GPIO anpassen.

                    D 1 Reply Last reply
                    0
                    • D Dieter_P

                      @beowolf

                      schau mal ob das so für dich funktioniert. Ist ein Extrakt wobei ich bei mir binäre Schaltzustände prüfe. Ein Test mit PWM hat bei mir aber funktioniert. Unter Controller (ESPEasy) muß natürlich MQTT eingerichtet sein damit das verschicken in der Regel funktioniert.

                      on System#Boot do
                      Monitor GPIO,15  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                      gpio,15,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0 
                      endon
                      
                      on GPIO#15 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                      Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                      endon
                      

                      die 15 zu Deinem GPIO anpassen.

                      D Online
                      D Online
                      Dieter_P
                      wrote on last edited by
                      #15

                      so vielleicht noch netter:

                      on System#Boot do
                      Monitor GPIO,15  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                      gpio,15,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0 
                      endon
                      
                      on MQTT#Connected do
                      Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15] 
                      endon
                      
                      on GPIO#15 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                      Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                      endon
                      
                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        Beowolf
                        wrote on last edited by Beowolf
                        #16

                        Danke dafür, aber

                        ich mache das per http
                        http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,300

                        um z.B. 300 zu übermitteln.

                        Das habe ich als Regel eingetragen.

                        on System#Boot do
                        Monitor GPIO,0  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                        gpio,0,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0 
                        endon
                        
                        on MQTT#Connected do
                        Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0] 
                        endon
                        
                        on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                        Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                        endon
                        

                        Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.

                        Was mache ich falsch?

                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • B Beowolf

                          Danke dafür, aber

                          ich mache das per http
                          http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,300

                          um z.B. 300 zu übermitteln.

                          Das habe ich als Regel eingetragen.

                          on System#Boot do
                          Monitor GPIO,0  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                          gpio,0,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0 
                          endon
                          
                          on MQTT#Connected do
                          Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0] 
                          endon
                          
                          on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                          Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                          endon
                          

                          Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.

                          Was mache ich falsch?

                          D Online
                          D Online
                          Dieter_P
                          wrote on last edited by Dieter_P
                          #17

                          @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:

                          Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.

                          Was mache ich falsch?

                          Hast Du den ESP nachdem speichern der Regel neu gebootet?
                          a) das ist notwendig um oben (2te Zeile) das Monitoring aktiv zu schalten
                          b) nach dem Reboot ist der Ausgang auf 0 (siehe 3te Zeile), hast Du danach nochmal ein http Befehl abgesetzt? zB PWM 300?

                          Du kannst eine Zwischenprüfung machen. Geh in das Menü Tools und in der Konsole kannst Du den GPIO prüfen mit Status,G,0 für GPIO0
                          siehe hier als Beispiel bei mir für GPIO 12 und ich habe PWM auf 50 gesetzt.
                          Darunter wird das Ergebnis angezeigt: .... Mode PWM und State 50
                          Genau die 50 (der state) wird dann auch per MQTT an den IObroker geschickt.

                          70da57e5-26cb-4309-9cc1-2c1b091fc177-grafik.png

                          Stimmt der Command Output schon nicht bei Dir, kann der MQTT und die Regel nicht funktionieren.

                          Stimmt die Ausgabe dort kannst Du auch manuell in der Konsole mit

                          Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]
                          

                          den State/Wert einmalig über MQTT verschicken z.B. zum testen. Desweiteren zum Testen, kannst du dort auch direkt in der Konsole den PWM setzen (erspart vielleicht was Klickerrei):

                          PWM,0,300   // 300 der Wert und 0 der GPIO
                          
                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Beowolf
                            wrote on last edited by
                            #18

                            Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.

                            4.jpg

                            2.jpg

                            3.jpg

                            1.jpg

                            Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?

                            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                            D 2 Replies Last reply
                            0
                            • B Beowolf

                              Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.

                              4.jpg

                              2.jpg

                              3.jpg

                              1.jpg

                              Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?

                              D Online
                              D Online
                              Dieter_P
                              wrote on last edited by Dieter_P
                              #19

                              @beowolf

                              mmmh, schwierig sieht für mich bis auf das Ergebnis alles gut aus.

                              Siehst Du im IOBroker den Zeitstempel das da wirklich jedes mal mit dem manuellen Submit eine "0" ankommt?

                              Der Temp Sensor funktioniert ja über MQTT also sollte die Verbindung/Konfiguration passen.

                              Bin bei Kommandoreferenzsuche über einen alten Beitrag(2019) gestolpert, der sagte dass einfach ein Dummy Device (mit GPIO) anzulegen ist, damit das Monitoring allgemein funktioniert. Das war aber ein Bug und TD-er sagte er hat das gefixt.

                              Ich hab bei mir die mega-20230623 drauf.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Beowolf

                                Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.

                                4.jpg

                                2.jpg

                                3.jpg

                                1.jpg

                                Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?

                                D Online
                                D Online
                                Dieter_P
                                wrote on last edited by
                                #20

                                @beowolf

                                ah da ist noch ein "Dreher" drin. Passe es an, sekunde

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  Beowolf
                                  wrote on last edited by
                                  #21

                                  Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.

                                  Wenn ich nun

                                  Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]

                                  über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.

                                  Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.

                                  Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.

                                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Beowolf

                                    Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.

                                    Wenn ich nun

                                    Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]

                                    über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.

                                    Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.

                                    Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.

                                    D Online
                                    D Online
                                    Dieter_P
                                    wrote on last edited by Dieter_P
                                    #22

                                    @beowolf
                                    da "kämpfe" ich gerade auch.
                                    Er nimmt den Trigger aus der Regel nicht.
                                    Habt das aktiv laufen, aber mit einen PCF8574 Modul Expander und somit das von zB:

                                    on pcf#1 do
                                    Publish,%sysname%/PCFGPIO/P1Gruen,[plugin#pcfgpio#pinstate#1]
                                    endon
                                    

                                    zu:

                                    on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                                    Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                                    endon
                                    

                                    angepasst, aber da hackt es jetzt. vermute die Schreibweise passt nicht, aber tüftel noch dran rum 🙂

                                    Edit:
                                    Ok, Fehler gefunden. Der Trigger kann nicht funktionieren, da das Monitoring nur für digitale Werte funktioniert:
                                    "To monitor a GPIO state. By the use of the command you will receive events when the GPIO state of that pin is changed from 1 to 0 and from 0 to 1."

                                    Na denn bastel ich mal anders....

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      Beowolf
                                      wrote on last edited by
                                      #23

                                      Ich habe das jetzt mal so gemacht.

                                      on System#Boot do
                                      Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                                      gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0 
                                      endon
                                      
                                      on MQTT#Connected do
                                      Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4] 
                                      endon
                                      
                                      on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                                      Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                                      endon
                                      

                                      Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.

                                      Das funktioniert.

                                      Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?

                                      Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.

                                      Grüße

                                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Beowolf

                                        Ich habe das jetzt mal so gemacht.

                                        on System#Boot do
                                        Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                                        gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0 
                                        endon
                                        
                                        on MQTT#Connected do
                                        Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4] 
                                        endon
                                        
                                        on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                                        Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                                        endon
                                        

                                        Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.

                                        Das funktioniert.

                                        Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?

                                        Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.

                                        Grüße

                                        D Online
                                        D Online
                                        Dieter_P
                                        wrote on last edited by
                                        #24

                                        @beowolf

                                        ah prima ok. Wenn Dir die Abhängigkeit/Verbindung zur Temperatur so reicht ist das doch eine Lösung.

                                        Wo möchtest Du denn regeln? Direkt im ESP oder im IObroker?

                                        Für ESPEasy hab ich das noch nicht "easy" gesehen. Nutze selbst eine Temperaturregelung für den Gefrierschrank in ESPEasy aber das ist nur eine 2-Punkt Regelung (An/Aus) und nicht in der Lage ein PWM zu regeln.

                                        Über IOBroker kann dir vielleicht jemand im Logik-Bereich des Forum helfen.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          Beowolf
                                          wrote on last edited by
                                          #25

                                          Soll dann schon über ioBroker laufen.

                                          Danke für die Hilfen.

                                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          641

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe