NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R R4

    @leonundjulie sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

    Warum wird die Abfrage an das SmartMeter und nicht an den WR gerichtet? Die verwendeten Register-Adressen gehören doch zum Wechselrichter und nicht zum SmartMeter :man-shrugging:

    Auch hier: ?
    Das Script liest nur die ModBus-Daten des WR ein.
    Der WR selbst stellt die Smartmeter-Daten bereit (liest die von dort selbst ein).
    Und mit

    const PowerMeterID = 0;
    

    stellst du auch nicht die ID des PowerMeters ein (der hat gar keine), sondern

    // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
    

    hier also wird der erste Eintrag im Array

    // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
    const ModBusIDs = [1];
    

    verwendet, was die Modbus-ID des WR ist, an dem der PowerMeter angeschlossen ist.

    L Offline
    L Offline
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #330

    @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

    @leonundjulie sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

    Warum wird die Abfrage an das SmartMeter und nicht an den WR gerichtet? Die verwendeten Register-Adressen gehören doch zum Wechselrichter und nicht zum SmartMeter :man-shrugging:

    Auch hier: ?
    Das Script liest nur die ModBus-Daten des WR ein.
    Der WR selbst stellt die Smartmeter-Daten bereit (liest die von dort selbst ein).
    Und mit

    const PowerMeterID = 0;
    

    stellst du auch nicht die ID des PowerMeters ein (der hat gar keine), sondern

    // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
    

    hier also wird der erste Eintrag im Array

    // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
    const ModBusIDs = [1];
    

    verwendet, was die Modbus-ID des WR ist, an dem der PowerMeter angeschlossen ist.

    Ja, auch hier … da die Node-Red-Variante bei mir nicht laufen will - aber jetzt kann ich es ja vielleicht erklären (s.o.).

    Danke für die Antwort. Auch den Anteil habe ich jetzt verstanden. Und ich dachte schon die Antwort dafür zu haben, warum in der Zeit - als ich die LAN-Strecke zwischen SUN2000 und EnPAL-Box unterbrochen hatte - im SUN2000 keine Meter-Werte mehr auftauchten. Irgendein Geheimnis steckten in dieser EnPAL-Topologie immer noch ;-)

    10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

    Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

    Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

    SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L leonundjulie

      @chris_b und @R. Guten Morgen Euch Beiden. Ich habe eine Verständnisfrage zum Konzept des Skripte. Die Frage kam auf im Rahmen der Analyse der bei mir Installierten EnPAL-Topologie und der Tatsache, dass man ganz am Anfang des Skriptes die ID des SmartMeters angibt, die dann beim Ablauf des Skriptes, also beim Abfragen der verschiedenen Werte, bei der Abfrage des SmartMeters verwendet wird.

      Warum wird die Abfrage an das SmartMeter und nicht an den WR gerichtet? Die verwendeten Register-Adressen gehören doch zum Wechselrichter und nicht zum SmartMeter :man-shrugging:

      C Offline
      C Offline
      Chris_B
      schrieb am zuletzt editiert von
      #331

      @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Chris_B

        @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...

        L Offline
        L Offline
        leonundjulie
        schrieb am zuletzt editiert von
        #332

        @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

        @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...

        Hallo zusammen.

        Ich habe heute meinen PI mal direkt ins EnPAL-Netzwerk gehängt und folgende IP zugeteilt bekommen.
        31b2a593-94ef-4915-975b-cd500191de29-image.jpeg.

        Über den EnPAL Switch komme ich dann auf die IP …..159 des WR.

        Ich habe das Skript in der Version 3 verwendet und nur die IP und die Batterie [0,0] eingestellt.

        Das Ergebnis ist wie beim Zugriff via WLAN: ich bekomme Werte für einen Zyklus und dann bleiben die Werte unverändert :-(

        Ich werde Morgen WLAN im SDongle deaktivieren und dann direkt auf die LAN-Schnittstelle des SDongles gehen …. zumindest dann muss es ja wie bei Euch laufen.

        10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

        Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

        Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

        SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          juggi1962
          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
          #333

          Hallo @R4 und @Chris-B
          Kann mir von euch Beiden jemand erklären wie ich auf diese beiden Register

              forcesetState(SHI + id + ".BatteryRW.MaximumChargingPower",                 getU32(Buffer[id-1], 47075), {name: "", unit: "W"});
              forcesetState(SHI + id + ".BatteryRW.MaximumDischargingPower",              getU32(Buffer[id-1], 47077), {name: "", unit: "W"});
          

          Schreiben kann damit ich die 5000 W Original Einstellungen ändern kann.
          Ich möchte gern, wenn ich meine Wallbox auf Überschussladen habe die beiden Parameter auf 0 stellen, damit der PV Speicher nichts mehr liefern und laden kann. Ich hab das ganze per Blockly versucht auf die Datenpunkte die ich mit dem Skript auslese zu schreiben, aber es ändert sich nichts.
          Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
          Danke im Voraus, Gruß Jürgen

          AtifanA R 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • J juggi1962

            Hallo @R4 und @Chris-B
            Kann mir von euch Beiden jemand erklären wie ich auf diese beiden Register

                forcesetState(SHI + id + ".BatteryRW.MaximumChargingPower",                 getU32(Buffer[id-1], 47075), {name: "", unit: "W"});
                forcesetState(SHI + id + ".BatteryRW.MaximumDischargingPower",              getU32(Buffer[id-1], 47077), {name: "", unit: "W"});
            

            Schreiben kann damit ich die 5000 W Original Einstellungen ändern kann.
            Ich möchte gern, wenn ich meine Wallbox auf Überschussladen habe die beiden Parameter auf 0 stellen, damit der PV Speicher nichts mehr liefern und laden kann. Ich hab das ganze per Blockly versucht auf die Datenpunkte die ich mit dem Skript auslese zu schreiben, aber es ändert sich nichts.
            Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
            Danke im Voraus, Gruß Jürgen

            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #334

            Hi Leute, gibt ja die Möglichkeit den Wechselrichter über das Script hier aus dem Thread auszulesen oder über NodeRed. Was ist besser? Gibts Unterschiede?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J juggi1962

              Hallo @R4 und @Chris-B
              Kann mir von euch Beiden jemand erklären wie ich auf diese beiden Register

                  forcesetState(SHI + id + ".BatteryRW.MaximumChargingPower",                 getU32(Buffer[id-1], 47075), {name: "", unit: "W"});
                  forcesetState(SHI + id + ".BatteryRW.MaximumDischargingPower",              getU32(Buffer[id-1], 47077), {name: "", unit: "W"});
              

              Schreiben kann damit ich die 5000 W Original Einstellungen ändern kann.
              Ich möchte gern, wenn ich meine Wallbox auf Überschussladen habe die beiden Parameter auf 0 stellen, damit der PV Speicher nichts mehr liefern und laden kann. Ich hab das ganze per Blockly versucht auf die Datenpunkte die ich mit dem Skript auslese zu schreiben, aber es ändert sich nichts.
              Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
              Danke im Voraus, Gruß Jürgen

              R Offline
              R Offline
              R4
              schrieb am zuletzt editiert von R4
              #335

              @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

              47075

              Das Schreiben ins Register 47075 hab ich weiter zurück schon mal beschrieben.

              (Hinweis:
              Der Akku lädt trotz Eintrag "0" im Register 47075 mit ~200W.
              Huawei schreibt mir dazu:
              [Problem Description] :While MaximumChargingPower is 0 BusCurrent (ModBus register 37021) is not 0 and, considering BusVoltage, it seems there are always about 200W on the way to the battery?
              [Problem Analysis]:
              The battery charge and discharge sampling has fixed errors, so it cannot be controlled to 0 W without charging or charging.
              If the customer does not want to charge the battery, set the battery charge-off SOC and current SOC to the same value.
              For example, if the battery SOC reaches 16% and does not want to be charged, set the charging end SOC to 16%.
              In this way, the SOC of the battery is maintained to 16%.
              [Root Cause]: The battery charge and discharge sampling has fixed errors.
              [Solution]:
              If the customer does not want to charge the battery, set the battery charge-off SOC and current SOC to the same value.
              For example, if the battery SOC reaches 16% and does not want to be charged, set the charging end SOC to 16%.
              In this way, the SOC of the battery is maintained to 16%.

              )

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L leonundjulie

                @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...

                Hallo zusammen.

                Ich habe heute meinen PI mal direkt ins EnPAL-Netzwerk gehängt und folgende IP zugeteilt bekommen.
                31b2a593-94ef-4915-975b-cd500191de29-image.jpeg.

                Über den EnPAL Switch komme ich dann auf die IP …..159 des WR.

                Ich habe das Skript in der Version 3 verwendet und nur die IP und die Batterie [0,0] eingestellt.

                Das Ergebnis ist wie beim Zugriff via WLAN: ich bekomme Werte für einen Zyklus und dann bleiben die Werte unverändert :-(

                Ich werde Morgen WLAN im SDongle deaktivieren und dann direkt auf die LAN-Schnittstelle des SDongles gehen …. zumindest dann muss es ja wie bei Euch laufen.

                L Offline
                L Offline
                leonundjulie
                schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                #336

                @leonundjulie said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...

                Hallo zusammen.

                Ich habe heute meinen PI mal direkt ins EnPAL-Netzwerk gehängt und folgende IP zugeteilt bekommen.
                31b2a593-94ef-4915-975b-cd500191de29-image.jpeg.

                Über den EnPAL Switch komme ich dann auf die IP …..159 des WR.

                Ich habe das Skript in der Version 3 verwendet und nur die IP und die Batterie [0,0] eingestellt.

                Das Ergebnis ist wie beim Zugriff via WLAN: ich bekomme Werte für einen Zyklus und dann bleiben die Werte unverändert :-(

                Ich werde Morgen WLAN im SDongle deaktivieren und dann direkt auf die LAN-Schnittstelle des SDongles gehen …. zumindest dann muss es ja wie bei Euch laufen.

                Wie gestern angekündigt, habe ich den WR SUN2000 jetzt direkt mit meiner FB verbunden (dafür also die LAN-Strecke zur EnPAL-Box getrennt ;-) ). Das Ergebnis:

                • die EnPAL-Box funktioniert, in der EnPAL-App werden weiterhin korrekte Werte angezeigt (die Kiste ist ja selber im FB-Netzwerk und holt sich Ihre Werte dann wohl über die WLAN-Strecke zur SUN2000 ... -> das EnPAL-Thema kläre ich an anderer Stelle, hier geht es ja um das Skript ;-) )
                • das Skrift läuft :-) :-)
                • Fazit: alle zuvor beschribenen Probleme ergeben sich auf Grund der von EnPAL gewollten Netzwerk-Topologie

                Eine Thematik bleibt dennoch offen - weil ich keine Batterien habe, bekomme ich viele (überflüssige) Meldungen.
                5a532236-3046-4cda-a302-6e9217a7e8a3-image.png
                Dieses Muster wiederholt sich stätig. Was muss in dem Skript (siehe Anlage) noch auskommentiert werden? V3_was_muss_raus.txt

                In dem Zusammenhang: wird es kurzfristig eine Version 4 des Skriptes geben? Oder muss ich mich gedulden und auf den Adapter warten?

                10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                bahnuhrB C 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • L leonundjulie

                  @leonundjulie said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                  @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                  @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...

                  Hallo zusammen.

                  Ich habe heute meinen PI mal direkt ins EnPAL-Netzwerk gehängt und folgende IP zugeteilt bekommen.
                  31b2a593-94ef-4915-975b-cd500191de29-image.jpeg.

                  Über den EnPAL Switch komme ich dann auf die IP …..159 des WR.

                  Ich habe das Skript in der Version 3 verwendet und nur die IP und die Batterie [0,0] eingestellt.

                  Das Ergebnis ist wie beim Zugriff via WLAN: ich bekomme Werte für einen Zyklus und dann bleiben die Werte unverändert :-(

                  Ich werde Morgen WLAN im SDongle deaktivieren und dann direkt auf die LAN-Schnittstelle des SDongles gehen …. zumindest dann muss es ja wie bei Euch laufen.

                  Wie gestern angekündigt, habe ich den WR SUN2000 jetzt direkt mit meiner FB verbunden (dafür also die LAN-Strecke zur EnPAL-Box getrennt ;-) ). Das Ergebnis:

                  • die EnPAL-Box funktioniert, in der EnPAL-App werden weiterhin korrekte Werte angezeigt (die Kiste ist ja selber im FB-Netzwerk und holt sich Ihre Werte dann wohl über die WLAN-Strecke zur SUN2000 ... -> das EnPAL-Thema kläre ich an anderer Stelle, hier geht es ja um das Skript ;-) )
                  • das Skrift läuft :-) :-)
                  • Fazit: alle zuvor beschribenen Probleme ergeben sich auf Grund der von EnPAL gewollten Netzwerk-Topologie

                  Eine Thematik bleibt dennoch offen - weil ich keine Batterien habe, bekomme ich viele (überflüssige) Meldungen.
                  5a532236-3046-4cda-a302-6e9217a7e8a3-image.png
                  Dieses Muster wiederholt sich stätig. Was muss in dem Skript (siehe Anlage) noch auskommentiert werden? V3_was_muss_raus.txt

                  In dem Zusammenhang: wird es kurzfristig eine Version 4 des Skriptes geben? Oder muss ich mich gedulden und auf den Adapter warten?

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #337

                  @leonundjulie

                  Der Link
                  3f350d5a-600a-4c52-b2ce-89df8a48a25c-image.png
                  klappt nicht.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @leonundjulie

                    Der Link
                    3f350d5a-600a-4c52-b2ce-89df8a48a25c-image.png
                    klappt nicht.

                    L Offline
                    L Offline
                    leonundjulie
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #338

                    @bahnuhr said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                    @leonundjulie

                    Der Link
                    3f350d5a-600a-4c52-b2ce-89df8a48a25c-image.png
                    klappt nicht.

                    Auf ein Neues: V3_was_muss_raus.txt

                    10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                    Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                    Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                    SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • R R4

                      @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      47075

                      Das Schreiben ins Register 47075 hab ich weiter zurück schon mal beschrieben.

                      (Hinweis:
                      Der Akku lädt trotz Eintrag "0" im Register 47075 mit ~200W.
                      Huawei schreibt mir dazu:
                      [Problem Description] :While MaximumChargingPower is 0 BusCurrent (ModBus register 37021) is not 0 and, considering BusVoltage, it seems there are always about 200W on the way to the battery?
                      [Problem Analysis]:
                      The battery charge and discharge sampling has fixed errors, so it cannot be controlled to 0 W without charging or charging.
                      If the customer does not want to charge the battery, set the battery charge-off SOC and current SOC to the same value.
                      For example, if the battery SOC reaches 16% and does not want to be charged, set the charging end SOC to 16%.
                      In this way, the SOC of the battery is maintained to 16%.
                      [Root Cause]: The battery charge and discharge sampling has fixed errors.
                      [Solution]:
                      If the customer does not want to charge the battery, set the battery charge-off SOC and current SOC to the same value.
                      For example, if the battery SOC reaches 16% and does not want to be charged, set the charging end SOC to 16%.
                      In this way, the SOC of the battery is maintained to 16%.

                      )

                      J Offline
                      J Offline
                      juggi1962
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #339

                      @r4 Danke für deine Antwort und Mitteilung von Huawei.
                      Leider kenn ich mich mit JS überhaupt nicht aus, anders sieht es mit Blockly aus, aber wenn ich dort auf die Datenpunkte von 47075 und 47077 schreibe sieht man dass es sich ändert, aber zurück kommt dann immer wieder was schon da stand. Leider kann ich mich nicht besser ausdrücken.
                      Geht das überhaupt so, wie gesagt ich kann das nur so halbwegs mit Blockly.
                      Vielleicht kannst mir da ja weiterhelfen. Ich verstehe das was du weiter oben beschrieben hast nicht wirklich.
                      Danke im Voraus, Gruß Jürgen

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J juggi1962

                        @r4 Danke für deine Antwort und Mitteilung von Huawei.
                        Leider kenn ich mich mit JS überhaupt nicht aus, anders sieht es mit Blockly aus, aber wenn ich dort auf die Datenpunkte von 47075 und 47077 schreibe sieht man dass es sich ändert, aber zurück kommt dann immer wieder was schon da stand. Leider kann ich mich nicht besser ausdrücken.
                        Geht das überhaupt so, wie gesagt ich kann das nur so halbwegs mit Blockly.
                        Vielleicht kannst mir da ja weiterhelfen. Ich verstehe das was du weiter oben beschrieben hast nicht wirklich.
                        Danke im Voraus, Gruß Jürgen

                        R Offline
                        R Offline
                        R4
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #340

                        @juggi1962
                        Du verwendest das Script und mit den dort erzeugten Datenpunkten versorgst du dann Blockly? (Hab mich noch nie damit beschäftigt, habe deshalb keine Ahnung davon...)
                        Dann geht das mit dem Schreiben nicht. Du könntest in ioBroker unter "Objekte" die Datenpunkte auch direkt ändern, selbst das würde nichts bewirken. Das Script liest nur Daten aus und hat keinen "Rückkanal". Dazu müsstest du Änderungen im Script selbst vornehmen.

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R R4

                          @juggi1962
                          Du verwendest das Script und mit den dort erzeugten Datenpunkten versorgst du dann Blockly? (Hab mich noch nie damit beschäftigt, habe deshalb keine Ahnung davon...)
                          Dann geht das mit dem Schreiben nicht. Du könntest in ioBroker unter "Objekte" die Datenpunkte auch direkt ändern, selbst das würde nichts bewirken. Das Script liest nur Daten aus und hat keinen "Rückkanal". Dazu müsstest du Änderungen im Script selbst vornehmen.

                          J Offline
                          J Offline
                          juggi1962
                          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                          #341

                          @r4 Okay danke, hättest du vielleicht lust mir so ein kleines JS zusammen zu stellen wo ich die Beiden Punkte beschreiben kann, oder ist das zu aufwändig? Gruß Jürgen

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J juggi1962

                            @r4 Okay danke, hättest du vielleicht lust mir so ein kleines JS zusammen zu stellen wo ich die Beiden Punkte beschreiben kann, oder ist das zu aufwändig? Gruß Jürgen

                            R Offline
                            R Offline
                            R4
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #342

                            @juggi1962
                            Nicht ganz trivial, so ohne Programmierkenntnisse.
                            Einen Ansatz habe ich schon gepostet.
                            Vielleicht klappt es ja mit dem von Chris_B geplanten Adapter... :blush:

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R R4

                              @juggi1962
                              Nicht ganz trivial, so ohne Programmierkenntnisse.
                              Einen Ansatz habe ich schon gepostet.
                              Vielleicht klappt es ja mit dem von Chris_B geplanten Adapter... :blush:

                              J Offline
                              J Offline
                              juggi1962
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #343

                              @r4 Alles klar, aber trotzdem Danke.
                              Ich habe gehofft, dass das Schreiben mit Blockly auf die ausgelesenen Datenpunkte funktioniert,
                              denn das wäre kein Problem.
                              Es ginge auch wenn ich ein JS hätte, das nur die beiden Datenpunkte schreibt und auch über Modbus sendet.
                              Das JS könnte ich dann in mein Blockly Skript einbauen und dort ausführen lassen.
                              Okay, vielleicht ergibt sich ja mal was.
                              Gruß aus Tirol

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                hussi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #344

                                Habe gerade eine Idee aber weiss noch nicht wie ich die Umsetzen kann. Evtl. hat jemand einen Denkanstoß.

                                Würde gern am Abend, als Beispiel um 1700 Uhr, eine Telegram Nachricht mit dem Status des Tages bekommen. In Etwa so:

                                PV Erzeugt: 1000kw
                                Haus verbraucht: 900kw
                                Gekauft kw
                                Verkaufte kw
                                Akku: 100%

                                Dann am morgen

                                Gekauft kw
                                Akku: 5%

                                Einfach damit man es im Auge behalten kann, ob man am Abend noch eine Wäsche anstellt, ohne jedes Mal eine App zu öffnen.

                                Die Nachricht am Morgen dient nur zur Info ob der Akku groß genug ist.

                                Ich finde nur leider nichts wie „Objektwerte per Telegram senden“.
                                Telegram Bot läuft schon für andere Nachrichten.

                                Ich hoffe die Frage passt hier ein bisschen rein.

                                Viele Grüsse
                                Martin

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L leonundjulie

                                  @leonundjulie said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                  @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                  @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...

                                  Hallo zusammen.

                                  Ich habe heute meinen PI mal direkt ins EnPAL-Netzwerk gehängt und folgende IP zugeteilt bekommen.
                                  31b2a593-94ef-4915-975b-cd500191de29-image.jpeg.

                                  Über den EnPAL Switch komme ich dann auf die IP …..159 des WR.

                                  Ich habe das Skript in der Version 3 verwendet und nur die IP und die Batterie [0,0] eingestellt.

                                  Das Ergebnis ist wie beim Zugriff via WLAN: ich bekomme Werte für einen Zyklus und dann bleiben die Werte unverändert :-(

                                  Ich werde Morgen WLAN im SDongle deaktivieren und dann direkt auf die LAN-Schnittstelle des SDongles gehen …. zumindest dann muss es ja wie bei Euch laufen.

                                  Wie gestern angekündigt, habe ich den WR SUN2000 jetzt direkt mit meiner FB verbunden (dafür also die LAN-Strecke zur EnPAL-Box getrennt ;-) ). Das Ergebnis:

                                  • die EnPAL-Box funktioniert, in der EnPAL-App werden weiterhin korrekte Werte angezeigt (die Kiste ist ja selber im FB-Netzwerk und holt sich Ihre Werte dann wohl über die WLAN-Strecke zur SUN2000 ... -> das EnPAL-Thema kläre ich an anderer Stelle, hier geht es ja um das Skript ;-) )
                                  • das Skrift läuft :-) :-)
                                  • Fazit: alle zuvor beschribenen Probleme ergeben sich auf Grund der von EnPAL gewollten Netzwerk-Topologie

                                  Eine Thematik bleibt dennoch offen - weil ich keine Batterien habe, bekomme ich viele (überflüssige) Meldungen.
                                  5a532236-3046-4cda-a302-6e9217a7e8a3-image.png
                                  Dieses Muster wiederholt sich stätig. Was muss in dem Skript (siehe Anlage) noch auskommentiert werden? V3_was_muss_raus.txt

                                  In dem Zusammenhang: wird es kurzfristig eine Version 4 des Skriptes geben? Oder muss ich mich gedulden und auf den Adapter warten?

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris_B
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #345

                                  @leonundjulie und @R4
                                  Ich möchte kurz die möglichen Spekulationen dämpfen: Ja ich werde weiter am Skript arbeiten, es gibt sicher irgendwann eine V4 (vielleicht benenne ich sie dann anders, besser).
                                  Aus meiner Sicht läuft das Skript, und es gibt wenig Grund Dinge zu entfernen. Unter Umständen liest das Skript zu viele Modbus Register, aber das stört eigentlich nicht weiter, es liest sowieso viel zu viele Werte. Aber die braucht man dann eben nicht. Der Overhead ist nicht sehr gross.
                                  Ich werde als nächstes versuchen, das Skript via Github zur Verfügung zu stellen. Die verschiedenen Versionen hier im Forum sind sehr verwirrend. Dann gibt es nur noch einen Link auf Github, und dort ist immer die aktuelle Version zu finden.
                                  Ob ich einen Adapter mache steht in den Sternen. Ich habe momentan andere Projekte, die (leider) eine höhere Priorität haben. Ich denke, ich käme erst gegen Ende Jahr dazu, sorry. Einen Schreibfunktion einzufügen wäre spannend, muss ich mir einmal überlegen, wie man das verallgemeinert und sinnvoll machen könnte.
                                  Sorry, wenn es einigen von euch zu langsam geht, aber ich kann für das Projekt nur eine bestimmte Zeit aufwenden.
                                  Gruss

                                  J L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • H hussi

                                    Habe gerade eine Idee aber weiss noch nicht wie ich die Umsetzen kann. Evtl. hat jemand einen Denkanstoß.

                                    Würde gern am Abend, als Beispiel um 1700 Uhr, eine Telegram Nachricht mit dem Status des Tages bekommen. In Etwa so:

                                    PV Erzeugt: 1000kw
                                    Haus verbraucht: 900kw
                                    Gekauft kw
                                    Verkaufte kw
                                    Akku: 100%

                                    Dann am morgen

                                    Gekauft kw
                                    Akku: 5%

                                    Einfach damit man es im Auge behalten kann, ob man am Abend noch eine Wäsche anstellt, ohne jedes Mal eine App zu öffnen.

                                    Die Nachricht am Morgen dient nur zur Info ob der Akku groß genug ist.

                                    Ich finde nur leider nichts wie „Objektwerte per Telegram senden“.
                                    Telegram Bot läuft schon für andere Nachrichten.

                                    Ich hoffe die Frage passt hier ein bisschen rein.

                                    Viele Grüsse
                                    Martin

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Chris_B
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #346

                                    @hussi Wenn Du Javascript schreiben kannst, dann müsste das doch einfach sein. Ich mache das ähnlich statt mit Telegram mit Emails an mich senden. In der Mail (oder der Telegram Nachricht) müsstest Du dann einfach die Werte senden; ähnlich wie ich im Skript am Ende des Tages um 23:59 die Werte in eine log-Datei schreibe...
                                    gruss

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chris_B

                                      @hussi Wenn Du Javascript schreiben kannst, dann müsste das doch einfach sein. Ich mache das ähnlich statt mit Telegram mit Emails an mich senden. In der Mail (oder der Telegram Nachricht) müsstest Du dann einfach die Werte senden; ähnlich wie ich im Skript am Ende des Tages um 23:59 die Werte in eine log-Datei schreibe...
                                      gruss

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hussi
                                      schrieb am zuletzt editiert von hussi
                                      #347

                                      @chris_b Javascript beherrsche ich nicht. Ich schaue mich mal um ob ich irgendwas in der Art finde was ich dann anpassen kann. Habe text2kommand gefunden. Da kann man in Telegram einen Button einfügen und der iobroker Antwortet dann. Das wäre schon ein Anfang.
                                      Wobei ich lieber eine Nachricht an den iobroker schicken will, statt so einen Button zu haben.
                                      Evtl. ist das aber mein Ansatzpunkt.

                                      Edit:

                                      Ich habe mir nun mal Text2Kommand angeschaut. Damit kann ich nun per Telegram an den ioBroker "pv" schreiben, und bekomme den Wert aus

                                      javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC
                                      

                                      zurück.

                                      Muss nun nur noch finden wie er mir mehrere Objekte liefert. Bzw. muss ich ja auch noch was errechnen:

                                      javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday = Erzeugte kW pro Tag
                                      javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC = Speicherstand

                                      Die sind fix.

                                      Errechnen muss ich:

                                      Verbrauchte kW - da sollte dann:
                                      javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday - javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy + javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy
                                      sein, aber wie errechne ich zugekaufte Wh?

                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H hussi

                                        @chris_b Javascript beherrsche ich nicht. Ich schaue mich mal um ob ich irgendwas in der Art finde was ich dann anpassen kann. Habe text2kommand gefunden. Da kann man in Telegram einen Button einfügen und der iobroker Antwortet dann. Das wäre schon ein Anfang.
                                        Wobei ich lieber eine Nachricht an den iobroker schicken will, statt so einen Button zu haben.
                                        Evtl. ist das aber mein Ansatzpunkt.

                                        Edit:

                                        Ich habe mir nun mal Text2Kommand angeschaut. Damit kann ich nun per Telegram an den ioBroker "pv" schreiben, und bekomme den Wert aus

                                        javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC
                                        

                                        zurück.

                                        Muss nun nur noch finden wie er mir mehrere Objekte liefert. Bzw. muss ich ja auch noch was errechnen:

                                        javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday = Erzeugte kW pro Tag
                                        javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC = Speicherstand

                                        Die sind fix.

                                        Errechnen muss ich:

                                        Verbrauchte kW - da sollte dann:
                                        javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday - javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy + javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy
                                        sein, aber wie errechne ich zugekaufte Wh?

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        R4
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #348

                                        @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                        aber wie errechne ich zugekaufte Wh?

                                        javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum
                                        ?

                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Chris_B

                                          @leonundjulie und @R4
                                          Ich möchte kurz die möglichen Spekulationen dämpfen: Ja ich werde weiter am Skript arbeiten, es gibt sicher irgendwann eine V4 (vielleicht benenne ich sie dann anders, besser).
                                          Aus meiner Sicht läuft das Skript, und es gibt wenig Grund Dinge zu entfernen. Unter Umständen liest das Skript zu viele Modbus Register, aber das stört eigentlich nicht weiter, es liest sowieso viel zu viele Werte. Aber die braucht man dann eben nicht. Der Overhead ist nicht sehr gross.
                                          Ich werde als nächstes versuchen, das Skript via Github zur Verfügung zu stellen. Die verschiedenen Versionen hier im Forum sind sehr verwirrend. Dann gibt es nur noch einen Link auf Github, und dort ist immer die aktuelle Version zu finden.
                                          Ob ich einen Adapter mache steht in den Sternen. Ich habe momentan andere Projekte, die (leider) eine höhere Priorität haben. Ich denke, ich käme erst gegen Ende Jahr dazu, sorry. Einen Schreibfunktion einzufügen wäre spannend, muss ich mir einmal überlegen, wie man das verallgemeinert und sinnvoll machen könnte.
                                          Sorry, wenn es einigen von euch zu langsam geht, aber ich kann für das Projekt nur eine bestimmte Zeit aufwenden.
                                          Gruss

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          juggi1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #349

                                          @chris_b Hallo Christian.
                                          Zuerst mal Danke für deine super Arbeit
                                          und ja, eine Schreibfunktion wäre super, denn dann könnte man auch mit Blockly so einiges realisieren,
                                          es ist nicht jeder so verdraut mit JS.
                                          Vielleicht findest ja mal Zeit und Muse um das umzusetzen, würde mich und viele Andere freuen.
                                          Gruß aus Tirol, Jürgen

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          424

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu