Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TimmerxT Timmerx

    Hi,

    an meiner E3DC S10 (3000W Lade/-Entladeleistung) war der Ladewechselrichter defekt.
    Da dieser wohl nicht mehr hergestellt wird hat mir der freundliche Servicemitarbeiter einen Ladewechselrichter von einem Pro Gerät mit einer Leistung von 4500W (hat er mir so gesagt, was das Foto auch bestätigt) eingebaut.

    Ich hab natürlich sofort versucht mithilfe von den Werten MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER die 4500W einzustellen leider erfolglos.

    Bei Return Code hieß es dann "Value out of Range -1".

    f6443a0a-e2a3-441d-93ec-7d5693dd7730-image.png

    e893294d-c769-4711-b4cf-35c15a130d81-image.png

    5808bd09-3dae-4dce-b4e2-c7054bea776f-image.png

    A Online
    A Online
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2304

    @timmerx
    Warum soll deine Batterie auf einmal mehr Lade/Entladeleistung schaffen?
    Da wurde doch nichts geändert.
    Der Wechselrichter mag mehr können, aber deine Batterie nicht.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @georg-hermann
      Kannst du mal bitte prüfen, ob deine Ladeleistung der WB unter e3dc-rscp.0.EMS.POWER_WB_ALLnoch richtig angezeigt wird.
      Habe das Update immer noch nicht, um das zu testen.

      Georg HermannG Offline
      Georg HermannG Offline
      Georg Hermann
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2305

      @arnod
      Klar, mache ich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin…

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2306

        Hallo, leider heute morgen starkes Takten der Regelung: Habe dann den E3DC-Adapter neu gestartet und dann lief es wieder-habe leider nur den kleinen Log-Auszug, aber man sieht da eine sonst nicht zu sehende Meldung:

        javascript.0
        2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        

        72201497-a8aa-4a18-9674-8a7269a61f15-image.png

        444e662e-ec10-4850-bbc0-170d9e75142c-image.png

        javascript.0
        	2023-07-05 08:37:06.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:37:00.030	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:54.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:48.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:42.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:36.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:30.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:18.055	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:18.045	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:18.003	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 69 Notstrom_SOC_Proz= 5
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:15.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538975001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538972001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:12.009	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:12.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:09.005	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538969000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:06.007	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:06.004	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538966001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538960000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:03.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538963001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538960000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:00.058	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:36:00.055	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538960000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538954001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:57.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538957001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538954001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:54.032	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:54.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538954001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538948000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:51.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538951001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538948000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:48.005	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:48.002	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538948000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538942000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:45.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538945001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538942000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:42.005	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:42.002	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538942000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538936001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:39.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538939001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538936001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:36.009	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:36.005	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538936001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538930001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:33.009	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538933002- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538930001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:30.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:30.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538930001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538924002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:27.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538927000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538924002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:24.008	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538924002- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538918002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        javascript.0
        	2023-07-05 08:35:21.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538921000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538918002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
        
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • jh537J Offline
          jh537J Offline
          jh537
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2307

          Wenn ich das richtig beobachte: Unterer Ladekorridor bspw. 500W, Wenn erreicht lädt die Regelung. Wenn die Kapa schneller steigt als berechnet bricht das Laden ab, da die Ladeleistung wieder unter den Korridor fällt. Kann man das nicht besser machen? Habe aber auch grad keine Idee... Festgestellt zb. heute beim Profil 4

          c61e6068-5e17-45f1-9382-14d7733f5aac-image.png
          7930aa6d-c1d5-42d3-bf96-0738f73bb124-image.png

          log 5.7.23

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • jh537J jh537

            Hallo, leider heute morgen starkes Takten der Regelung: Habe dann den E3DC-Adapter neu gestartet und dann lief es wieder-habe leider nur den kleinen Log-Auszug, aber man sieht da eine sonst nicht zu sehende Meldung:

            javascript.0
            2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            

            72201497-a8aa-4a18-9674-8a7269a61f15-image.png

            444e662e-ec10-4850-bbc0-170d9e75142c-image.png

            javascript.0
            	2023-07-05 08:37:06.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:37:00.030	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:54.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:48.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:42.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:36.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:30.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:18.055	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:18.045	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:18.003	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 69 Notstrom_SOC_Proz= 5
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:15.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538975001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538972001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:12.009	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:12.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:09.005	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538969000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:06.007	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:06.004	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538966001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538960000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:03.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538963001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538960000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:00.058	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:36:00.055	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538960000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538954001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:57.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538957001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538954001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:54.032	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:54.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538954001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538948000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:51.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538951001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538948000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:48.005	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:48.002	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538948000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538942000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:45.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538945001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538942000 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:42.005	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:42.002	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538942000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538936001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:39.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538939001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538936001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:36.009	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:36.005	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538936001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538930001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:33.009	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538933002- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538930001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:30.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:30.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538930001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538924002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:27.006	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538927000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538924002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 0 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:24.008	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538924002- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538918002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            javascript.0
            	2023-07-05 08:35:21.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538921000- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538918002 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
            
            A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2308

            @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                                                                                                                        javascript.0                                                                                                                                                                            2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true                                            
            

            Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
            Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
            Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
            Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.

            jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                                                                                                                          javascript.0                                                                                                                                                                            2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true                                            
              

              Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
              Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
              Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
              Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.

              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2309

              @arnod Eigentlich schwankt sie nur 1 % mehr habe ich noch nicht gesehen-ich will die Bat heute mal vollmachen, habe das Gefühl, dass sie das mal braucht.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G Offline
                G Offline
                goelectric
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2310

                Ich habe seit einiger Zeit eine Warnmeldung mit der ich nicht viel anfangen kann!
                Fehler.png
                Hat jemand ähnliche Hinweise oder kann mir jemand einen Tipp geben was die Ursache ist?
                Ich weiss Warnungen sind nicht unbedingt Fehler, aber die Log-Dateien füllen sich trotzdem.

                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G goelectric

                  Ich habe seit einiger Zeit eine Warnmeldung mit der ich nicht viel anfangen kann!
                  Fehler.png
                  Hat jemand ähnliche Hinweise oder kann mir jemand einen Tipp geben was die Ursache ist?
                  Ich weiss Warnungen sind nicht unbedingt Fehler, aber die Log-Dateien füllen sich trotzdem.

                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                  #2311

                  @goelectric Version von Github verwenden
                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                  Mit dieser Version sollte das Problem behoben sein.

                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/169

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TbsJahT TbsJah

                    @goelectric Version von Github verwenden
                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                    Mit dieser Version sollte das Problem behoben sein.

                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/169

                    G Offline
                    G Offline
                    goelectric
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2312

                    @tbsjah Vielen Dank! Installiert und hat funktioniert

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                                                                                                                                  javascript.0                                                                                                                                                                            2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true                                            
                      

                      Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
                      Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                      Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
                      Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.

                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2313

                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                                                                                                                                  javascript.0                                                                                                                                                                            2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true                                            
                      

                      Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
                      Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                      Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
                      Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.

                      26859125-a37d-4bf0-a4ce-a3e7ca1e24d8-image.png
                      Ist das die Stelle zum Ändern?

                      jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • jh537J jh537

                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                                                                                                                                    javascript.0                                                                                                                                                                            2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true                                            
                        

                        Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
                        Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                        Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
                        Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.

                        26859125-a37d-4bf0-a4ce-a3e7ca1e24d8-image.png
                        Ist das die Stelle zum Ändern?

                        jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        schrieb am zuletzt editiert von jh537
                        #2314

                        28ca4645-f9b6-48c4-a0e1-72c427450df6-image.png

                        Was wird hiermit eigentlich geändert? Also ich meine die letzten beiden Punkte....

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • jh537J jh537

                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                                                                                                                                      javascript.0                                                                                                                                                                            2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true                                            
                          

                          Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
                          Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                          Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
                          Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.

                          26859125-a37d-4bf0-a4ce-a3e7ca1e24d8-image.png
                          Ist das die Stelle zum Ändern?

                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2315

                          @jh537
                          Nein.
                          Das ist die Zeile 394 im Script:
                          fd2f64a0-a842-4f27-85c1-bb04fdcfa7b7-grafik.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • jh537J jh537

                            28ca4645-f9b6-48c4-a0e1-72c427450df6-image.png

                            Was wird hiermit eigentlich geändert? Also ich meine die letzten beiden Punkte....

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2316

                            @jh537

                            Da kannst du einstellen, wo die ganzen Parameter vom Script gespeichert werden.
                            Der Pfad baut sich aus instanz.PfadEbene1.PfadEbene2.ObjektID zusammen und wird dann im Script so verwendet:

                            const sID_Saved_Power_W =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Saved_Power_W`; 
                            

                            smartboart z.B speichert alles nicht unter "0_userdata.0", sondern im alten Pfad "javascript.0", dann muss er das im Script unter instanz ändern.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • G Offline
                              G Offline
                              goelectric
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2317

                              Prognose-View und History-Daten
                              Die Ertragswerte der PV-Anlage werden korrect im History gespeichert. Allerdings in der grafischen Darstellung wird der angezeigte Wert verdoppelt. Dieser Zustand beginnt ab dem 5.7.2023.
                              Hat jemand ein gleiches Verhalten oder ene Idee woran es liegen könnte?
                              History.png
                              Graph.png

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G goelectric

                                Prognose-View und History-Daten
                                Die Ertragswerte der PV-Anlage werden korrect im History gespeichert. Allerdings in der grafischen Darstellung wird der angezeigte Wert verdoppelt. Dieser Zustand beginnt ab dem 5.7.2023.
                                Hat jemand ein gleiches Verhalten oder ene Idee woran es liegen könnte?
                                History.png
                                Graph.png

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2318

                                @goelectric da wurde der Timer nicht beendet. Das passiert meistens wenn das Script öffter hintereinander beendet und neu gestartet wird. Script stoppen und 5 Sekunden warten und dann wieder starten, sollte helfen.

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @goelectric da wurde der Timer nicht beendet. Das passiert meistens wenn das Script öffter hintereinander beendet und neu gestartet wird. Script stoppen und 5 Sekunden warten und dann wieder starten, sollte helfen.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  goelectric
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2319

                                  @arnod Vielen Dank für den Tipp!
                                  Hat leider nicht funktioniert, habe auch den gesamten Host und die virtuelle Maschine neugestartet, Auch das brachte nichts.

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G goelectric

                                    @arnod Vielen Dank für den Tipp!
                                    Hat leider nicht funktioniert, habe auch den gesamten Host und die virtuelle Maschine neugestartet, Auch das brachte nichts.

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2320

                                    @goelectric welche Version vom Script hast du?

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @goelectric welche Version vom Script hast du?

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      goelectric
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2321

                                      @arnod Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, ISO/OSI-Schicht 8!
                                      Als Datenquelle habe ich 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON genommen, hier stehen wirklich die doppelten Werte drin.
                                      Änderung der Datenquelle auf 0_userdata.0.Charge-Control.History.HistoryJSON und die Werte stimmen!
                                      Frage: Müssen eigentlich beide Scripte laufen? Könntest Du eventuell einmal eine Liste der notwendigen Scripte veröffentlichen, die noch notwendig sind, ich glaube ich habe einiges an Datenmüll?

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G goelectric

                                        @arnod Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, ISO/OSI-Schicht 8!
                                        Als Datenquelle habe ich 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON genommen, hier stehen wirklich die doppelten Werte drin.
                                        Änderung der Datenquelle auf 0_userdata.0.Charge-Control.History.HistoryJSON und die Werte stimmen!
                                        Frage: Müssen eigentlich beide Scripte laufen? Könntest Du eventuell einmal eine Liste der notwendigen Scripte veröffentlichen, die noch notwendig sind, ich glaube ich habe einiges an Datenmüll?

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2322

                                        @goelectric
                                        Es muss nur ein Script laufen, Charge-Control.
                                        Das ist auch in der Anleitung Charge-Control.pdf auf Github so beschrieben.

                                        Das Script E3DC-Control solltest du entfernen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          DrDoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2323

                                          @arnod Entschuldige das ich nochmals nachfragen muss... ich bekomme die History Data (Sum Year) nicht automatisch aktualisiert :\ erst wenn ich den Wert e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_SPAN manuell setze und wieder zurück ändere, dann werden die anderen Daten aktualisiert. Muss ich noch was aktivieren, dass die Daten aktualisiert werden?
                                          Ich habe ein Skript, dass den Wert time_span automatisch editiert und nach 10 min wieder zurücksetzt auf den alten Wert.. leider ohne Erfolg.
                                          Danke vorab

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          743

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe