      @brenner-0 Bennötigst Du denn wirklich ALLE Register? Die wichtgisten sind doch bekannt und in der o.g. Datei
      ioBroker.deyeidc aufgelistet.
      Hier noch als Ergänzung die für Datum und Zeit (Danke @rene55)

      Deye Register für Zeitstempel.jpg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @Brenner 0 last edited by

        @brenner-0 In der Instanz gibt es doch rechts oben die beiden Pfeile. _Einstellungen_importieren.png

        Hier kann man sehr bequem die von @w00dst0ck genannte Datei importieren. Dann fehlt nur noch die IP und die Seriennummer.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Brenner 0 @Rene55 last edited by Brenner 0

          @rene55 Danke für den Tipp. Hat leider nicht geklappt:

          6af629e0-f3ab-4598-8888-bbdce566ba61-image.png

          edit:
          Datei Download erzeugte 237kb Datenmüll. Datei auf github öffnen, anzeigen lassen, Text rauskopieren und selbst in eine Datei abspeichern war erfolgreicher.

          edit2:
          Und nun sind auch alle Werte in den Objekten. Klasse und vielen Dank!

          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @Brenner 0 last edited by Rene55

            @brenner-0 Ich hab das zur Sicherheit vor 4 Stunden in einem frischen System getesten. Bei mir hats funktioniert! Evtl.nicht sauber runtergeladen?

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Brenner 0 @Rene55 last edited by

              @rene55 Läuft nun, siehe edits im letzten Beitrag. Wieder einer mehr glücklich. DANKE!

              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @Brenner 0 last edited by

                @brenner-0 Ja, am besten im Raw-Modus. Super 👍 😊

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Brenner 0 @Rene55 last edited by

                  @rene55 Und gibt es auch ein Register die die Wirkungsgradbeschränkung anzeigt? Mein 600er läuft derzeit auf 120%, also 720W.

                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    Rene55 @Brenner 0 last edited by

                    @brenner-0 Möglicherweise gibt es da etwas:

                    40 / 1 / Power_Reg / Active Power Regulation / % / 0
                    

                    Ich habe immer gelesen, dass dieses Leistungsplus nicht möglich ist. Bei dir kommt mehr raus?

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Brenner 0 @Rene55 last edited by

                      @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                      Active Power Regulation

                      Habs grad eingefügt aber der WR ist gerade offline gegangen 😞

                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        Rene55 @Brenner 0 last edited by

                        @brenner-0 Ja klar, schicksal 😖 . Hast du daran gedacht, auch den Registerbereich auf 40 zu erweitern. Berichte morgen mal. Bin auch extrem neugierig, wie du die 120% hinbekommen hast und ob tatsächlich mehr rauskommt.

                        B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Brenner 0 @Rene55 last edited by

                          @rene55 Hat funktioniert 🙂 Kann du das Register mit in deine json mit aufnehmen?

                          0b4991cd-870d-4ad6-ba15-9074f9fcf881-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Brenner 0 @Rene55 last edited by Brenner 0

                            @rene55 Hier schon mal eine Grafik mit den 600W (100%). Ich habe beide Module auf dem Spielhause der Kinder, daher ist eines nach Süden, das andere nach Norden ausgerichtet.

                            Der Deye 600 kann pro MPPT Tracker maximal 300W. Die Module 410Wp. Durch die Nordausrichtung eines Modules würde ich also niemals in den Bereich 600W kommen weil die Südseite schon bei 300W begrenzt wird und die Nordseite die 300W nie erreichen kann.

                            517ae393-6d4c-44b4-a098-a5e01f045663-image.png

                            45680c4f-2373-49fe-aa2e-3aa57bf804f7-image.png

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Brenner 0 @Brenner 0 last edited by Brenner 0

                              @brenner-0 Und ich war da nicht manuell bei, aber die DP1 Berechnung war falsch, in der Formel war ein falscher Wert eingetragen. Keine Ahnung warum.

                              15b6c37f-9fc2-44cc-8136-b4dfaa24d07b-image.png

                              46880884-2b24-4404-af93-44421e89b667-image.png

                              Nach Korrektur waren natürlich auch die Werte bzw. DP1 wieder korrekt.

                              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Medea @Rene55 last edited by

                                @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
                                2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png

                                F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  flispy @Medea last edited by

                                  @medea wie kann man den denn auf 120% umstellen?

                                  w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • w00dst0ck
                                    w00dst0ck @flispy last edited by

                                    @Medea
                                    Wie hast Du denn gemessen?
                                    Kommen die Werte aus dem Wechselrichter oder über eine dedizierte Messeinheit?
                                    Ansonsten könnte es auch einfach ein Recheneffekt sein, der sich nur auf die Werte im Wechselrichter auswirkt.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Brenner 0 @w00dst0ck last edited by

                                      @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Brenner 0 last edited by

                                        @brenner-0 Ja, das war mein Fehler, ist schon korrigiert. Danke

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Medea last edited by Medea

                                          @flispy wurde (unter anderem) hier im Thread auch schon gepostet:
                                          https://forum.iobroker.net/post/998055

                                          @w00dst0ck das ist natürlich ein guter Punkt, ich habe es per Adapter direkt vom WR ausgelesen, ich werde aber mal noch eine Tasmota-Steckdose dazwischen hängen und dann noch mal vergleichen. Die nächsten Tage sollte es ja genügend Sonne geben.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • planetkeane
                                            planetkeane last edited by

                                            Ich sitze nun seit über 2 Stunden dran und kriege es nicht ans laufen.
                                            281304b4-2aa0-4a5e-8df0-313091e6361a-grafik.png

                                            b3903cee-0e00-47f1-90e3-1b1dae183619-grafik.png

                                            ef9e5312-cb7a-414c-ba56-e6431c0bacb0-grafik.png

                                            Was mache ich falsch?

                                            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            876
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            106
                                            1129
                                            290232
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo