Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • RaspiUserR RaspiUser

    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

    wo ist das Problem in der Doku?

    ... ich installiere den Adapter und gehe die Einstellungen durch.
    Ich vermute mal, dass man die Anleitung erst dann zu Rate zieht, wenn etwas nicht klappt.
    Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte. Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...

    Wie schon geschrieben, ich bewundere die Entwickler, die so etwas programmieren. Aber der einfache Nutzer ist halt kein Entwickler und möchte nur Nutzer sein ...

    Thomas BraunT Online
    Thomas BraunT Online
    Thomas Braun
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6115

    @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

    Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte.

    Es gibt halt komplexere Adapter und weniger komplexe. Shuttercontroll gehört wohl zur ersten Kategorie. Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.

    Linux-Werkzeugkasten:
    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
    NodeJS Fixer Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RaspiUserR RaspiUser

      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

      wo ist das Problem in der Doku?

      ... ich installiere den Adapter und gehe die Einstellungen durch.
      Ich vermute mal, dass man die Anleitung erst dann zu Rate zieht, wenn etwas nicht klappt.
      Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte. Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...

      Wie schon geschrieben, ich bewundere die Entwickler, die so etwas programmieren. Aber der einfache Nutzer ist halt kein Entwickler und möchte nur Nutzer sein ...

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #6116

      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

      Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...

      und wo ist das Problem?

      Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
      und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird ist doch sowas von eindeutig, da weiß ich auch nicht mehr

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

        Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...

        und wo ist das Problem?

        Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
        und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird ist doch sowas von eindeutig, da weiß ich auch nicht mehr

        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        schrieb am zuletzt editiert von rtwl
        #6117

        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

        Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
        und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird

        und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.

        Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?

        -Peter

        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          rotamint
          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
          #6118

          Guten Morgen zusammen! Seit dem Update (?!?) auf V1.5.0 fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr. Hatte dieses "Phänomen" schon in der Beta festgestellt und bin dann zurück auf (damaliges) Stable gewechselt. Mit der Veröffentlichung vom Stable auf V1.5.0 nachgezogen. Jetzt ist das Problem wieder da. Dieser Fehler trat in den letzten drei Jahren mit Shuttercontrol nie auf. Es ist ein Homematic-Aktor, keine Kommunikationsfehler vorhanden, Aussperrschutz ist aktiv. Autostate steht heute morgen auf "none". Welche Dateien muss ich veröffentlichen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?

          Schöne Woche noch zusammen und Danke Euch bereits vorab!
          LG S.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Thomas BraunT Thomas Braun

            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

            Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte.

            Es gibt halt komplexere Adapter und weniger komplexe. Shuttercontroll gehört wohl zur ersten Kategorie. Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.

            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6119

            @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

            Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.

            ... kein Thema, habe ich ja ... (die Anleitung ist ja, wenn man mit anderen Adaptern vergleicht sehr gut, aber veraltet)
            Im Adapter steht "Objekt-ID des Außentemperatursensors", in der Anleitung dann nochmal als Überschrift. Und im letzten Satz desselben Absatz dann "Außensensor" der dann keine Temperatursensor mehr sein muss ... also eindeutig ist anders.

            Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.

            @rtwl Danke

            (Ich will keinen Shitstrom auslösen, jemandes Arbeit madig machen, Klug-sch.... oder Erbsen zähen ...)

            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • RaspiUserR RaspiUser

              @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

              Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.

              ... kein Thema, habe ich ja ... (die Anleitung ist ja, wenn man mit anderen Adaptern vergleicht sehr gut, aber veraltet)
              Im Adapter steht "Objekt-ID des Außentemperatursensors", in der Anleitung dann nochmal als Überschrift. Und im letzten Satz desselben Absatz dann "Außensensor" der dann keine Temperatursensor mehr sein muss ... also eindeutig ist anders.

              Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.

              @rtwl Danke

              (Ich will keinen Shitstrom auslösen, jemandes Arbeit madig machen, Klug-sch.... oder Erbsen zähen ...)

              R Offline
              R Offline
              rotamint
              schrieb am zuletzt editiert von rotamint
              #6120

              Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.

              ... ggf. die Namen / Bezeichung frei vergeben können... (hätte mir am Anfang mit Shuttercontrol viele Stunden erspart)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R rotamint

                Guten Morgen zusammen! Seit dem Update (?!?) auf V1.5.0 fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr. Hatte dieses "Phänomen" schon in der Beta festgestellt und bin dann zurück auf (damaliges) Stable gewechselt. Mit der Veröffentlichung vom Stable auf V1.5.0 nachgezogen. Jetzt ist das Problem wieder da. Dieser Fehler trat in den letzten drei Jahren mit Shuttercontrol nie auf. Es ist ein Homematic-Aktor, keine Kommunikationsfehler vorhanden, Aussperrschutz ist aktiv. Autostate steht heute morgen auf "none". Welche Dateien muss ich veröffentlichen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?

                Schöne Woche noch zusammen und Danke Euch bereits vorab!
                LG S.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #6121

                @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                Welche Dateien muss ich veröffentlichen

                einiges ;-)

                @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr

                ende der Verdunklung?

                Beschattung programmiert?
                zu dem Zeitpunkt aktiv?
                welche Höhe bei Beschattung?

                allerdings:

                @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                Autostate steht heute morgen auf "none"

                das wird nachts aktiviert.
                demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.

                Dann bräuchte es denn debug-log

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • RaspiUserR RaspiUser

                  @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                  Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.

                  ... kein Thema, habe ich ja ... (die Anleitung ist ja, wenn man mit anderen Adaptern vergleicht sehr gut, aber veraltet)
                  Im Adapter steht "Objekt-ID des Außentemperatursensors", in der Anleitung dann nochmal als Überschrift. Und im letzten Satz desselben Absatz dann "Außensensor" der dann keine Temperatursensor mehr sein muss ... also eindeutig ist anders.

                  Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.

                  @rtwl Danke

                  (Ich will keinen Shitstrom auslösen, jemandes Arbeit madig machen, Klug-sch.... oder Erbsen zähen ...)

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #6122

                  @raspiuser Dann lies es bitte nochmal im Zusammenhang!
                  Doku und meine Erklärungen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • rtwlR rtwl

                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                    Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
                    und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird

                    und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.

                    Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #6123

                    @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                    und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.

                    steht aber doch sinngemäß drin!
                    hab es doch auch jetzt nur zerpflückt.

                    Das kann man nicht jedem passend mit allen Sätzen machen.
                    Dann braucht es nachher 500 Seiten Kommentare

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • rtwlR rtwl

                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                      Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
                      und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird

                      und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.

                      Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?

                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #6124

                      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                      Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?

                      Ich hatte bereits mehrmals dazu eingeladen, sich aktiv an der Anleitung zu beteiligen... Leider gibt es halt hier nicht viele User, die sich da einbringen

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      2
                      • A abachiman

                        Hallo,

                        bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....

                        2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                        2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                        2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
                        2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                        2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                        2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
                        2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                        2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                        2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                        2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
                        2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
                        2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                        2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                        2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
                        2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
                        2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
                        2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                        2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                        2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
                        2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
                        2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
                        2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                        2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
                        2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
                        2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
                        2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
                        2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                        

                        hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(

                        Danke

                        T Offline
                        T Offline
                        tobitobsta
                        schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                        #6125

                        @abachiman said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                        Hallo,

                        bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....

                        2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                        2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                        2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
                        2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                        2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                        2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
                        2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
                        2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                        2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                        2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                        2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
                        2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
                        2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                        2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                        2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
                        2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
                        2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
                        2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
                        2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                        2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                        2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
                        2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
                        2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
                        2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                        2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
                        2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
                        2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
                        2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
                        2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                        

                        hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(

                        Danke

                        ich hab dasselbe Problem. Rolläden fahren immer wieder nach 5 min in den Sunprotect, wenn manuell hochgefahren. Wenn das kein Bug, sondern ein Feature ist, überlege ich ob ich mir was baue ala: wenn Rolladen-AutoSun true UND Rolladen-state sunprotect UND Rolladen-Hoch-Taste-gedrückt true DANN Rolladen-AutoSun false... und sie dann Nachts alle wieder auf AutoSun true stelle... oder habt ihr bessere Ideen?

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tobitobsta

                          @abachiman said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                          Hallo,

                          bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....

                          2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                          2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                          2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
                          2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
                          2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                          2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                          2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
                          2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
                          2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                          2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
                          2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                          

                          hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(

                          Danke

                          ich hab dasselbe Problem. Rolläden fahren immer wieder nach 5 min in den Sunprotect, wenn manuell hochgefahren. Wenn das kein Bug, sondern ein Feature ist, überlege ich ob ich mir was baue ala: wenn Rolladen-AutoSun true UND Rolladen-state sunprotect UND Rolladen-Hoch-Taste-gedrückt true DANN Rolladen-AutoSun false... und sie dann Nachts alle wieder auf AutoSun true stelle... oder habt ihr bessere Ideen?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #6126

                          @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                          Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15

                          die Logik stimmt ja wohl nicht ganz :joy:

                          Wobei ich mich frage wieso das Licht 0 ist.
                          ist der Sensor im Zimmer?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                            Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15

                            die Logik stimmt ja wohl nicht ganz :joy:

                            Wobei ich mich frage wieso das Licht 0 ist.
                            ist der Sensor im Zimmer?

                            T Offline
                            T Offline
                            tobitobsta
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #6127

                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                            @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                            Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15

                            die Logik stimmt ja wohl nicht ganz :joy:

                            Wobei ich mich frage wieso das Licht 0 ist.
                            ist der Sensor im Zimmer?

                            Touche ;-) also insofern habe ich nicht "dasselbe Problem". Ich habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung:

                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:21.029 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:21.028 | debug | #0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.350 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.349 | debug | #0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.327 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.326 | debug | #0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:21.026 | debug | #0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.348 | debug | #0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | Sunprotect Badezimmer old height: 100% new height: 30%
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | last automatic Action for Badezimmer: down_Sunprotect
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | RangeMinus: 184 < 248.7RangePlus: 310 > 248.7
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.329 | debug | Sunprotect for Badezimmer is active
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.323 | debug | #0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.319 | info | Sunprotect #416 Set ID: Badezimmer value: 30%
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.318 | debug | Badezimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.039 | debug | Sun Elevation: 44.4°
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.038 | debug | Sun Azimut: 248.7°
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.036 | debug | calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.425 | debug | #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentShutterState: activated
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 oldHeight: 30 %
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 triggerAction: up
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentAction: up
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | #1 shutterState: 100 %
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | #1 shutterName: Badezimmer
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | Badezimmer Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.422 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 30 new value = 100
                            
                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tobitobsta

                              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                              @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                              Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15

                              die Logik stimmt ja wohl nicht ganz :joy:

                              Wobei ich mich frage wieso das Licht 0 ist.
                              ist der Sensor im Zimmer?

                              Touche ;-) also insofern habe ich nicht "dasselbe Problem". Ich habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung:

                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:21.029 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:21.028 | debug | #0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.350 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.349 | debug | #0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.327 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 100 new value = 30
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:31:07.326 | debug | #0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:21.026 | debug | #0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.348 | debug | #0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | Sunprotect Badezimmer old height: 100% new height: 30%
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | last automatic Action for Badezimmer: down_Sunprotect
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.330 | debug | RangeMinus: 184 < 248.7RangePlus: 310 > 248.7
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.329 | debug | Sunprotect for Badezimmer is active
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.323 | debug | #0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.319 | info | Sunprotect #416 Set ID: Badezimmer value: 30%
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:07.318 | debug | Badezimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.039 | debug | Sun Elevation: 44.4°
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.038 | debug | Sun Azimut: 248.7°
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:30:00.036 | debug | calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.425 | debug | #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentShutterState: activated
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 oldHeight: 30 %
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentHeight: 100 %
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 triggerAction: up
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.424 | debug | #1 currentAction: up
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | #1 shutterState: 100 %
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | #1 shutterName: Badezimmer
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.423 | debug | Badezimmer Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                              shuttercontrol.0 | 2023-06-24 16:25:43.422 | debug | Shutter state changed: Badezimmer old value = 30 new value = 100
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #6128

                              @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                              habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung

                              und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung

                                und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?

                                T Offline
                                T Offline
                                tobitobsta
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #6129

                                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung

                                und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?

                                Himmelsrichtung

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tobitobsta

                                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung

                                  und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?

                                  Himmelsrichtung

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #6130

                                  @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung

                                  und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?

                                  Himmelsrichtung

                                  zeigen!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung

                                    und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?

                                    Himmelsrichtung

                                    zeigen!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tobitobsta
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #6131

                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung

                                    und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?

                                    Himmelsrichtung

                                    zeigen!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                    58f50435-57cc-4928-a8d6-c4865715146c-image.png

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tobitobsta

                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                      @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                      @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                      habe gar keine Sensoren, die ich für die Sunprotect Entscheidung anziehe außer Himmelsrichtung

                                      und wie ist dann der Sonnenschutz konfiguriert?

                                      Himmelsrichtung

                                      zeigen!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                      58f50435-57cc-4928-a8d6-c4865715146c-image.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #6132

                                      @tobitobsta siehste!
                                      zeigen hilft.

                                      das ist das Badezimmer, nicht die Kueche

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @tobitobsta siehste!
                                        zeigen hilft.

                                        das ist das Badezimmer, nicht die Kueche

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tobitobsta
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #6133

                                        @homoran
                                        meine Logs zeigen auch Badezimmer

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tobitobsta

                                          @homoran
                                          meine Logs zeigen auch Badezimmer

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #6134

                                          @tobitobsta das von mir zitierte und kommentierte nicht!

                                          edit:
                                          im neuen log sehe ich nichts von Manu_Mode

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          825

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe