Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Rene55
      Rene55 @brandorian last edited by

      @brandorian Ich habe wenig Erfahrung mit den "großen" Invertern. Wie hast du denn die Verbindung zum Inverter hergestellt. Du sagtes, der Adapter wäre ja grün.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        brandorian last edited by brandorian

        @Rene55 ganz normal mit IP und Seriennummer. Es dauert den eingestellten Intervalwert (330sek) und dann wird er grün

        @euro also einfach am besten ein Smartmeter kaufen wie das SDM630 und damit einfach kommunizieren? oder wie stellt man das dann am besten an?

        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @brandorian last edited by

          @brandorian Dann versuchen wir es doch mal:
          In den Registern sollte als Start z.B. 40, beim Ende eine 90 drin stehen.
          Bei den "Spulen" sollte { "register": 86,"rules": 3,"key": "Apo_t1","name": "Total AC Output Power (Active)","unit": "W","factor": 1 } eingetragen sein.
          Hier sollte dann (nach dem nächsten Interval) die aktuell erzeugte Leistung in den Objekten angezeigt werden. Wenn das nicht das richtige Ergebnis bringt müssen wir @euro folgen, und einen anderen Weg suchen.

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            euro @Rene55 last edited by euro

            @rene55
            Das war bei meinem 5k Hybrid auch so Rainer
            grün aber es kamen nur seltsame statische Werte an

            @brandorian
            was hast du denn vor? das smartmeter wird ja benötigt zum Einspeisen, damit der Deye weiss was im Haus verbraucht wird und was er liefern muss
            die verlinkte Anleitung dient dazu, die Daten wie hier in Rainers Adapter mit den Microinvertern, vom Hybrid abzugreifen (Leistung, Soc, etc) , dazu benötigt man einen modbus Hardware Adapter (waveshare, oder nen ESP mit RS485 Adapter und passender Software/firmware) zum physischen Anschluss an den Deye und daneben dann den mobus Adapter in ioB zum verarbeiten

            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene55
              Rene55 @euro last edited by Rene55

              @euro Ja, ich erinnere mich. Ich hab aber doch ein bisschen die Hoffnung, dass es doch irgendwie gehen könnte. Daher ja auch nur der "Minimaltest".
              Zumal ich ja hier nicht direkt weder Modbus TCP noch Modbus RTU mache, sondern über das umgebende SolarmanPV5-Protokoll an die Daten komme.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                brandorian last edited by

                @euro @Rene55 er er zeigt mir hier 429496729.5 als Wert an... ist denke ich ein bisschen "unreal" 🙂

                dann muss ich mich mal schlau machen wie das funktioniert. Ich möchte eigentlich nur eine visuelle Darstellung von dem was ich Selbstverbrauche, was ich verkaufe, was ich bezieh etc. Der Deye selbst zieht seine Daten für die Einspeisung ja aus den CT Klemmen bei mir.

                Rene55 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene55
                  Rene55 @brandorian last edited by

                  @brandorian Das scheint ja völlig daneben zu sein. Ich glaube @euro hatte sowas um 1.7 angezeigt bekommen. Beides ist sicher falsch - aber meilenweit von einander entfernt.
                  Leider habe ich keinen Hybrid zum testen in der Nähe.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    euro @brandorian last edited by

                    @brandorian
                    dann würde eigentlich ein Hichi LEsekopf am Hauptzähler reichen
                    der liefert dir Einspeisung und Bezug
                    Für den Eigenverbrauch bräuchtest du dann noch die Werte vom Deye, entweder via shelly 3em oder du musst per modbus ran
                    Dann schreibst du dir ein Blockly mit Wert Einspeisungszähler JETZT minus Zählerstand vom Vorabend
                    und du hast alle Grössen die du aufgeführt hast

                    interessant sind dennoch die Daten die du vom deye bekommen könntest, bezüglich Batterie und PV

                    mit dem Wavshare sieht das doch auch gut machbar aus

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      brandorian last edited by

                      habe eine Alternativlösung gefunden, welcher ich jetzt erst mal nachgehen möchte. Ich weiß nicht ob ich den Link posten darf, daher lass ich es. Die "Lösung" kann mit meinem Inverter sowie dem Seplos BMS kommunizieren, dazu kann ich sie als Docker auf meinem Server laufen lassen.... sieht für mich grade nach einer der besten Lösungen aus, da ich "nur" einen RS485 to USB Adapter mit FTDI Chip brauche.

                      M TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        m1k3f15h @brandorian last edited by

                        Hy @brandorian
                        Also mich würde der Link interessieren 🙂

                        Hab grad meinen Deye Sun12K bestellt 😄 😄 😄

                        mfg
                        Mike

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TheBam
                          TheBam @brandorian last edited by

                          @brandorian
                          Schau Mal hier im Forum sind jetzt schon 3 Themen wie du alle Daten per Kabel (rs485) aus dem deye hybrid raus bekommst.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dougstar last edited by

                            Bzgl. dem Error "Controlcode faulty" lässt sich daraus vielleicht eine Warning mach? Mein Log ist regelmäßig voll mit den Meldungen.

                            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @dougstar last edited by

                              @dougstar Möglich, ja geht. Aber die Warnungen werden genau so geloggt, nur eben als Warnung. Wieviele von diesen Meldungen kriegst du denn so täglich?

                              A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                as.149 @Rene55 last edited by

                                @rene55
                                Hallo,
                                ich habe deinen Adapter kürzlich installiert und bin begeistert, danke dafür.
                                Im Einsatz habe ich einen Deye Sun1600G3.
                                Die Beispiel JSON-Datei für den Sun600 habe ich importiert und für meinen WR angepasst bzw. erweitert.
                                Wenn ich soweit bin, kann ich meine Einstellungen exportieren und bei dir auf Github teilen.
                                Soweit das interessant ist.

                                Mir ist aufgefallen, dass ich im Tab für Berechnungen keine Dashes ( "_" ) im "KEY" verwenden kann.
                                Ist das schon bekannt?

                                Gruß

                                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  Rene55 @as.149 last edited by

                                  @as-149 Das freut mich! Auch bin ich gerne an deinen Einstellungen interessiert. Das mit den Dashes habe ich gerade getestet - funktioniert. Ich wüsste auch nicht, wo ich da eine Beschränkung eingebaut hätte (außer Systembedingt) .

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    as.149 @Rene55 last edited by as.149

                                    @rene55
                                    Hm Ich habe es gerade ausprobiert.
                                    Es geht tatsächlich. Vielleicht habe ich gestern zu viele Register im Kopf gehabt 😵, sorry.

                                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      euro last edited by euro

                                      hi Rainer,
                                      kurze Rückmeldung zum Hybriden 5k Modell
                                      dieser liess sich nun via modbus RTU mittels Waveshare Adapter wie hier beschrieben anbinden, nur die dort genannten Register passen nicht auf die kleinen Einphasigen

                                      mfg
                                      Stefan

                                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        Rene55 @as.149 last edited by

                                        @as-149 No Problem - hab ich auch schon mal und hätte ja sein können. 😊

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene55
                                          Rene55 @euro last edited by

                                          @euro Dann können wir damit wohl die Versuche die "großen" auszulesen ad acta legen. Wenn du (oder Maik) weiterführende Infos bezüglich "korrekte Modbus-Dokument" hast, lass es mich ruhig wissen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dougstar @Rene55 last edited by

                                            @rene55 Sorry für die Verpätung. Hier z.B.

                                            deyeidc.1 2023-06-22 12:02:00.899	error	Error: ControlCode faulty! 
                                            deyeidc.1 2023-06-22 12:00:00.886	error	Error: ControlCode faulty! 
                                            deyeidc.1 2023-06-22 11:56:00.752	error	Error: ControlCode faulty! 
                                            deyeidc.1 2023-06-22 11:52:00.748	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.1 2023-06-22 11:48:01.125	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.1 2023-06-22 11:44:01.108	error	Error: ControlCode faulty!
                                            
                                            deyeidc.0 2023-06-22 10:37:50.326	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 10:35:50.313	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 10:33:50.177	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 10:31:50.176	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 10:29:50.578	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 10:25:50.265	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 06:15:19.914	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 06:13:19.906	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 06:09:19.801	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 06:07:20.251	error	Error: ControlCode faulty!
                                            deyeidc.0 2023-06-22 06:01:20.015	error	Error: ControlCode faulty!
                                            
                                            2023-06-21 10:38:18.907 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 10:40:18.703 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 10:44:18.704 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 10:48:18.712 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 10:50:18.839 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 14:54:29.610 - error: deyeidc.1 (87848) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 19:23:19.358 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 19:27:19.360 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 19:29:19.360 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 19:33:19.382 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 19:37:19.374 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-06-21 19:39:19.439 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            736
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            106
                                            1129
                                            305944
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo