Skip to content

Blockly

6.6k Topics 79.9k Posts

Hilfe für Skripterstellung mit Blockly

NEWS

  • Liste aus Liste anlegen

    11
    0 Votes
    11 Posts
    267 Views
    D
    @paul53 ok... dann muss ich mich in die Alias Verwendung einlesen Edit: ich seh grad die zugehörige DP kann man direkt eintragen
  • Zu welchem Alexa wird gesprochen Script

    4
    0 Votes
    4 Posts
    452 Views
    DJMarc75D
    @mico Dann musst Du erstmal die Seriennummer in der AlexaApp raussuchen. Gehe dazu in der APP auf "mehr", dann "Einstellungen" und ganz nach unten scrollen auf "Info" [image: 1693470472267-photo_2023-08-31_08-29-46.jpg] Nun suchst Du im Objektbaum bei "This Device..."auf Übereinstimmung der Seriennummer: [image: 1693470521680-screenshot-2023-08-31-082534.png] Falls Du dort eine Übereinstimmung gefunden hast dann gut. Aber nochmals: @djmarc75 sagte in Zu welchem Alexa wird gesprochen Script: Allerdings wirst Du bemerken dass sämtliche HistoryDatenpunkte nicht mehr funktionieren und somit auch keine Skripte welche auf Summary bauen laufen. Amazon hat wieder einen Hint gebaut ! Wird nicht funktionieren :(
  • Schaltung Dunstabzugshaube (gelöst)

    28
    1
    0 Votes
    28 Posts
    1k Views
    D
    So.. nachdem mein Elektriker sich die Sachen angesehen hat und meinte, dass lohnt den Aufwand nicht, hab ich mich hingesetzt und habe mir ein Blockly gebaut, was soweit so funktioniert, wie ich das gerne hätte... [image: 1693399174533-abluft2.jpg] der trigger ist der Power Wert des Shelly Plug, der alle 15 sec abgerufen wird. bei eingeschalteter Stufe, schwankt der im Nachkommabereich, aber das reicht dem Trigger ja. Das Einschalten nach Wartezeit erlaubt das öffnen des Fensters und schaltet den shelly automatisch wieder zu. Hier kann auch während der Benutzung der Haube das Fenster geschlossen werden, spätestens nach 15 sec reagiert das Script mit aus. Ebenso kann ich die Beleuchtung nutzen, ohne das Fenster öffnen zu müssen. Danke allen Beteiligten für den Input und die Geduld mit Einsteigern
  • Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command

    129
    19
    15 Votes
    129 Posts
    31k Views
    I
    @martinschm Du kannst eigentlich das ganze Script umbauen. Ich habe es auch als Menü Vorlage genommen und auf meine Bedürfnisse geändert. Zudem alles Deaktiviert was ich nicht benötige und benutze. @Sven_Topp . Vielen dank für das Script, Daumen Hoch. Grüße Tino
  • Rasenroboter - Laufzeit/Ladezeit/Messerzustand

    3
    2
    0 Votes
    3 Posts
    297 Views
    B
    @djmarc75 Erledigt ;)
  • .push is not a function error

    9
    1
    0 Votes
    9 Posts
    875 Views
    J
    @paul53 Super, danke! Das funktioniert prima. Wäre nie drauf gekommen, dass ich da eine JS Funktion zum erstellen eines Objektes nutzen muss... Die Listenlänge begrenze ich noch, das kriege ich hin...:-)
  • Präsenzauswertung mit tr-064 Adapter

    14
    1
    0 Votes
    14 Posts
    1k Views
    F
    Hab das Problem auch wegen Mesh. Habe es mit einem Timeout gelöst. Erst, wenn das Handy 3 Minuten offline ist, ändert sich der Status des Benutzers. [image: 1693258857429-997a9388-386c-4e0f-9b41-02255bd25e91-image.png]
  • Ich verstehe es nicht eine Warnmeldung zu lesen

    8
    1
    0 Votes
    8 Posts
    724 Views
    OliverIOO
    @geesthachter spalte=das so und sovielte zeichen in der zeile, wie bei einer tabelle es wird aber meist nur auf den beginn des befehls gezeigt, der probleme macht oder auch beginn des blocks der probleme macht. aber bei verschachtelten befehlen ist es wenigstens ein weiterer hinweis
  • Exec führt .py nicht aus

    blockly
    17
    0 Votes
    17 Posts
    2k Views
    OliverIOO
    @amutep dann wäre es gut gewesen aufzuschreiben was du konkret nicht verstanden hast, bzw. wo es fehlermeldungen gegeben hat. der test auf der shell steht schon beschrieben und auch das thema mit den dateiattributen zum thema berechtigungen kannst du dir diesen artikel durchlesen https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/ bei ubuntu nicht wundern, das passt zu 99% auch auf raspi, da beide betriebssysteme von debian abstammen
  • Blokly script erstellen und addieren

    8
    2
    0 Votes
    8 Posts
    295 Views
    paul53P
    @gottfried-stamm sagte: Zusatzwechselrichter ein "-" davor setzt Subtraktion bewirkt ebenso eine Vorzeichenumkehr.
  • Logikfehler

    4
    1
    0 Votes
    4 Posts
    351 Views
    T
    @draexler Hab noch keine Logikfehler gefunden aber du machst (BE && !BS && (AS==1 || AS==3)) || (BE && BS && !GA && time) kürzer wäre: BE && !BS && (AS==1 || AS==3 || (!GA && time)) && = und / || = oder / ! = falsch / == = = :D
  • Licht mit Aktoren-Schalter,DP und Fenstersensor *gelöst*

    7
    1
    0 Votes
    7 Posts
    650 Views
    S
    @paul53 hast du eine Idee was der Fehler bedeutet? Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Licht.Gartenbeleuchtung, sourceObj={"common":{"name":"0_userdata.0.Licht.Gartenbeleuchtung","role":"state","type":"mixed"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","ts":1691788973908,"_id":"0_userdata.0.Licht.Gartenbeleuchtung","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} hab ich grad nach dem ändern in Log gefunden. Evtl das ein Alias auf einen DP in userdata verweist? Ist am Ende nicht schlimm. war nur ein Test und ich kann den DP in userdata verwenden
  • Blockly - Meldung nur einmal senden

    5
    1
    0 Votes
    5 Posts
    448 Views
    Thomas BraunT
    @paul53 :-D Ich wusste, du kommst mit einer wesentlich eleganteren Lösung um die Ecke! Danke schön!
  • Leicht zu merkendes, täglich wechselndes Passwort

    6
    1
    1 Votes
    6 Posts
    659 Views
    David G.D
    @sten-tor sagte in Leicht zu merkendes, täglich wechselndes Passwort: @david-g Interessante Idee. Für was setzt du das Passwort ein? Hier meine Idee für die Schleife: [image: 1690391675945-4b2ab730-2249-4518-bf9f-eda6a5ac9730-image.png] Die erlaubt dann auch >2 stellige Zahlen. Nur der Vollständigkeit halber. Wollte jetzt auch mehr als 2 Zahlen verarbeiten können. Jedoch hab ich bei deinem Skript nicht ganz durch geblickt 🤣 Da hab ich mich selber nochmal versucht (möchte wenn möglich immer verstehen was meine Skripte machen, falls man mal was ändern muss). Hier meine Lösung: [image: 1693049470776-screenshot_20230826_132658_chrome.jpg]
  • Gartenlicht Wled blocky verbesserung ?

    blockly
    1
    1
    0 Votes
    1 Posts
    222 Views
    No one has replied
  • "Wurde aktualisiert"-Erkennung dauert zu lange

    7
    1
    0 Votes
    7 Posts
    655 Views
    H
    @nitrox9 Nur so als Info: Bei mir ist es auch so, dass ZigBee-Schaltbefehle manchmal recht lange (viele Sekunden) brauchen, bis sie ausgeführt werden. Unabhängig von Skript/Blockly. Das ist auch so, wenn ich direkt im ZigBee-Adapter schalte. Ich habe den Eindruck, das passiert tendenziell dann, wenn über ZigBee einige Zeit nichts gesendet wurde.
  • Skript warten lassen bis ZigBee Ausführung bestätigt

    3
    1
    0 Votes
    3 Posts
    307 Views
    H
    @paul53 Danke! Damit kann ich mir das einfacher basteln. Das hat jetzt eine zweite (Anfänger)Frage ausgelöst, ist aber ein anderes Thema, daher neuer Thread...
  • Zeitsteuerung bei Blockly Script unzuverlässig

    blockly javascript
    13
    2
    0 Votes
    13 Posts
    1k Views
    H
    @codierknecht Nein, hatte ich auch vermutet, aber im Datenpunkt ändert sich nichts.
  • 0 Votes
    24 Posts
    3k Views
    HomoranH
    @lessthanmore korrekt! der Adapter des Geräts wird mit steuere angesprochen
  • Blocky Kopieren von Datei A nach B

    14
    0 Votes
    14 Posts
    975 Views
    Skyx3S
    @thomas-braun In der Tat ja. Dann mache ich das so. Vielen Dank für deine Hilfe.