NEWS
Adapter: ebus
-
@thomas-braun said in Adapter: ebus:
iob nodejs-update
Danke für den Tipp, aber das Update hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
-
Das hab ich auch nicht behauptet.
-
-
Danke, jetzt läuft's wieder!
-
Hallo,
kann mir evtl jemand weiterhelfen und sagen, wie ich die Abfrage von bestimmten Datenpunkten deaktivieren kann?
Es gibt einen Datenpunkt "broadcast.messages.signoflife.lastup" , der wird bei start des von Ebusd einmal gesetzt und dann während der Laufzeit nicht mehr. Das generiert im Abfrageintervall Warnmeldungen im LOG
ebus.0 2024-10-11 17:41:41.958 info all http done ebus.0 2024-10-11 17:41:39.794 info installed ebusd version is 23.3 ebus.0 2024-10-11 17:41:37.203 warn no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup ebus.0 2024-10-11 17:40:45.099 info all http done ebus.0 2024-10-11 17:40:44.949 info installed ebusd version is 23.3 ebus.0 2024-10-11 17:40:40.321 warn no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup ebus.0 2024-10-11 17:39:42.654 info all http done ebus.0 2024-10-11 17:39:42.488 info installed ebusd version is 23.3 ebus.0 2024-10-11 17:39:38.709 warn no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup ebus.0 2024-10-11 17:38:46.079 info all http done ebus.0 2024-10-11 17:38:45.948 info installed ebusd version is 23.3 ebus.0 2024-10-11 17:38:37.850 warn no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
-
Hallo,
gestern habe ich auf ebusd 24.1 geupdatet. Leider läuft der iobroker Adapter nun nicht mehr und meldet die Fehlermeldung:
"unsupported ebusd version found (too new) .... "Wie ist der Weg des Issue reporting? Eher hier (da habe ich mal angefangen) oder über das github repo.
-
@saskathex sagte in Adapter: ebus:
gestern habe ich auf ebusd 24.1 geupdatet. Leider läuft der iobroker Adapter nun nicht mehr und meldet die Fehlermeldung:
"unsupported ebusd version found (too new) .... "Das ist eigentlich nur eine Warnung. Geht sonst irgendetwas nicht mehr?
Wie ist der Weg des Issue reporting? Eher hier (da habe ich mal angefangen) oder über das github repo.
ideal wäre ein ticket im github...
-
@rene_hm Nachdem ich nachher den Code mir angeschaut habe, hab ich es selbst gemerkt mit der Warnung. Ansonsten geht alles!
Nur die ebus Nachrichten von meiner Vaillant Heizung haben ihre Struktur geändert. Musste ich nur meine Datenpunkte anpassen. Das liegt eher nicht an dem iobroker Adapter, als mehr an dem ebusd, welche diese anders liefert. Stört mich persönlich aber nicht.
Kurz: Name und Value kommen jetzt in unterschiedlichen Zweigen anstatt in einem Zweig. -
Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPumpBei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
-
@megamacy Etwas spät, aber vielleicht hilft es noch:
Das liegt normalerweise weder am Adapter noch am ebusd. Das Problem ist, dass manche Werte nach einem Reboot mit Scan einmalig auf dem Bus auftauchen. Der ebusd packt diese Werte in die Datenstruktur und damit tauchen sie im Adapter auf. Wenn nun dieser Wert nie wieder auf dem Bus auftaucht, bleibt natürlich der Zeitstempel beim ersten Auftauchen stehen und der Adapter loggt, dass es kein update gibt, was ja auch richtig ist.
Man wird diese Werte los, indem man den ebusd neu bootet. Dabei darf natürlich der Scan nicht aktiv sein. Dadurch baut der ebusd seine interne Datenstruktur neu auf. Danach löscht man im iobroker einmalig den kompletten Baum der Daten vom ebus-Adapter (oder alternativ manuell die Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden)