      @massiveattack Ich habe jetzt zum Test paar DB in ebus Adapter eingetragen, bis jetzt werden die regelmäßigen aktualisiert, damit kann ich erstmal arbeiten.
      Danke an dieser Stelle, für eure Hilfe.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lub104 @Timmerx last edited by

        @timmerx Hey, hast du noch die 15.720.csv Datei die bei dir funktioniert hat und kannst du sie mal posten? Danke vorweg.

        Gruß LUB

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hasont
          Hasont last edited by Hasont

          Hallo, irgendwas ist bei mir seit 15.12.23 schief gelaufen.

          Das Protokoll bringt lauter EBus Fehlermeldungen von seit 15.12.23 nicht mehr aktualisierten Daten.
          Insgesamt sind es über 33 neue Daten im bai die ich nicht kenne und auch nicht brauche;-)
          Mein eBus läuft schon im dritten Jahr sehr stabil und da es nicht so einfach war den aufzusetzen möchte ich hiermit lieber erst mal nachfragen was das sein könnte.
          Meinen Daten werden im Browser über Port 8891 (Standard ist ja 8889) sauber ausgelesen.
          Die nicht benötigten Datenpunkte stehen alle mit false auch da drin.
          Ich frage alle 2 min den eBus ab und dann wirft er natürlich auch immer die >33 Fehler aus.
          Was kann ich tun, damit diese nicht benötigten Objekte nicht automatisch angelegt werden?
          Wenn ich die Daten manuell lösche werden diese nach 2min wieder neu angelegt.
          Danke schon mal für eure Hilfe.
          Hasont

          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @Hasont last edited by

            @hasont
            Ein log wäre hilfreich, damit wir wissen, welche fehler kommen.
            Versuch mal alle 5min statt 2

            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hasont
              Hasont @MassiveAttack last edited by

              @massiveattack
              Danke für die Antwort, hatte gestern den Raspie mal runter gefahren und danach waren die Fehler weg.
              Allerdings sagt er jetzt letzte Aktualisierung wäre am 25.12 für diese fehlerhaften Daten gewesen.
              Denke der Fehler kommt in ein paar Tagen wieder und dann sende ich den Log.
              Hasont

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Hasont last edited by

                @hasont Das passiert meist dann, wenn man einmalig alle Datenpunkte über den Bus lesen lässt (Suche). Dann werden Datenpunkte im ioB angelegt, aber nie wieder aktualisiert. Ich lösche dann die betroffenen Datenpunkte manuell im ioB Objektbaum. Vorher sollte aber der ebusd auf dem Raspi neu gestartet werden, damit die Daten auch dort im Speicher gelöscht werden.

                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hasont
                  Hasont @Rene_HM last edited by

                  @rene_hm
                  Hallo Rene, danke für die Info.
                  Bis jetzt sind die Fehler im Protokoll nicht mehr aufgetaucht.
                  Werde dann mal die unnötig angelegten Datenpunkte löschen.
                  Hoffe das klappt, hab einige Datenpunkte als mqtt die kann ich löschen so oft ich will > kommen immer wieder.
                  Hat aber nix mit EBus zu tun sondern mit meinem ESP32 für z.B. Wasserzähler auslesen.
                  MfG
                  Hasont

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Anubis last edited by

                    Hallo, ich brauche mal dringend Hilfe:
                    Bin totaler Neuling in dieser Materie , daher bitte nicht zu fachlich sein!!
                    Habe eine Vaillant-Therme VCW dort habe ich nach Anleitung den eBus Adapter angeschlossen
                    und per Wlan verbunden und in Iobroker den ebus Adapter installiert.
                    (Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker im Container unter Ubuntu)
                    Leider werden keinerlei Daten von der Heizung unter Objekten geliefert!
                    Wo könnte der Fehler liegen ?
                    Danke
                    44.png
                    33.png 22.png
                    11.png 55.png

                    icebear V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @Anubis last edited by icebear

                      @anubis

                      Ich kenne NUC und Proxmox nicht, aber ich denk du hast einen Fehler in der Adapter config bei EBUSD.

                      Target HTTP Port zum lesen steht bei dir auf 8889.

                      lt. dem ersten Screenshot ist aber deine ebusd adresse 192.168.178.56:9999

                      also Port 9999

                      Edit: poste mal deine config datei vom ebusd

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        Verblizz @Anubis last edited by

                        @anubis

                        einen ebusd-Server hast Du aber am Laufen, oder?
                        Dein ebus-Adapter im ioBroker scheint direkt auf den hardware-Adapter zugreifen zu wollen (IP .56), dies klappt so nicht...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Anubis last edited by

                          Wo steht denn die config datei ?

                          einen Ebus Server habe ich nicht ,habe es so wie im Bild gemacht über wlan
                          6.png

                          icebear V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • icebear
                            icebear @Anubis last edited by

                            @anubis said in Adapter: ebus:

                            einen Ebus Server habe ich nicht

                            Ich glaub du schaust dir erstmal das hier an, da ist es für "Anfänger" ziemlich gut erklärt.

                            https://youtu.be/5X_OUs1aTls?si=kSwvpBMhA82Dmmw3

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              Verblizz @Anubis last edited by

                              @anubis

                              und auch in Deinem Bild ist der ebusd-Server... Zwischen dem ebus-Adapter (Hardware) und den verschiedenen "Zugriffsmöglichkeiten" (NodeRed, FHEM,...)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Anubis last edited by

                                Hallo, das Video ist schon sehr gut.
                                Muss ich jetzt noch einen Raspberry Pi haben? oder wie soll das nach dem ebus-Adapter (Hardware) laufen

                                icebear V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • icebear
                                  icebear @Anubis last edited by

                                  @anubis

                                  Du brauchst irgend ein Host der supportet wird auf dem die Software läuft, wie z.b.

                                  Sofern die Kommunikation via ebusd ablaufen soll, muss dieser irgendwo laufen.

                                  Das geht entweder

                                  direkt auf einem Linux Host via Installation des Debian Package aus dem letzten Release oder über Kompilieren der Sourcen,
                                  oder als Docker Container sowie als Home Assistant Addon via Supervisor.

                                  siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/steps.html#ebusdinst

                                  und dann hast du verschiedene Möglichkeiten den Adapter mit dem Host zu verbvinden

                                  siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    Verblizz @Anubis last edited by

                                    @anubis

                                    Du kannst den ebusd-Server virtuell auf Deinem Proxmox laufen lassen...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Anubis last edited by

                                      Habe ich jetzt Verstanden, Danke erst einmal!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        leonundjulie @icebear last edited by

                                        @icebear Ehrlich gesagt habe ich nicht alles gelesen, über 500 Einträge ist schon eine Menge 😉 ... aber es scheint ja so zu sein, dass man die Daten aus dem eBud Interface (so würde ich diesem Dameon mal nennen) in den iOBroker entweder via dem Adapter eBus, ode aber übden Adapter MQTT einlesen kann. Welchen Weg sollte man wählen? Ist der eine besser als der andere?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          TomComm27 last edited by

                                          Hallo!

                                          Mein System:

                                          • raspberry pi Zero W mit debian und Version Buster (10).
                                          • Auf dem RPi Zero W sind auch 2 andere Bus Adapter mit USB verbunden.
                                          • Vaillant uniTower VWL 58/5 IS
                                          • ebus Adapter v3.1 mit USB verbunden
                                          • ebusd:
                                          pi@raspberrypi:/var/log $ ebusctl i
                                          version: ebusd 23.3.23.3-34-g7456bd6a
                                          update check: revision 23.3 available
                                          device: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_74baff9efeddea118816cf149a583cc7-if00-port0, serial high speed, enhanced
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 84
                                          max symbol rate: 183
                                          min arbitration micros: 11
                                          max arbitration micros: 3858
                                          min symbol latency: 0
                                          max symbol latency: 25
                                          scan: finished
                                          reconnects: 0
                                          masters: 4
                                          messages: 708
                                          conditional: 0
                                          poll: 1
                                          update: 10
                                          address 03: master #11
                                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0522;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                                          address 10: master #2
                                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                          address 31: master #8, ebusd
                                          address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                          address 71: master #9
                                          address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0301;HW=5103"
                                          address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                          

                                          ich bekomme mehrere Tausende Logeinträge über diesen Fehler:

                                          2024-02-18 20:11:20.537 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:20.538 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                                          2024-02-18 20:11:20.679 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:31.026 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                                          2024-02-18 20:11:31.159 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:31.160 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                                          2024-02-18 20:11:31.374 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:31.375 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                                          2024-02-18 20:11:31.515 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:31.515 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                                          2024-02-18 20:11:31.656 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:31.657 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                                          2024-02-18 20:11:31.871 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:31.871 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                                          2024-02-18 20:11:32.015 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:32.015 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                                          2024-02-18 20:11:32.156 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:32.156 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                                          2024-02-18 20:11:32.345 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:32.346 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                                          2024-02-18 20:11:32.486 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:32.486 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                                          2024-02-18 20:11:32.627 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:32.627 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                                          2024-02-18 20:11:32.767 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:32.768 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                                          2024-02-18 20:11:32.908 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:43.009 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                                          2024-02-18 20:11:43.141 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:43.142 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                                          2024-02-18 20:11:43.282 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:43.283 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                                          2024-02-18 20:11:43.423 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:43.424 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                                          2024-02-18 20:11:43.563 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:43.564 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                                          2024-02-18 20:11:43.703 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:43.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                                          2024-02-18 20:11:43.847 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:43.848 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                                          2024-02-18 20:11:43.986 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:43.987 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                                          2024-02-18 20:11:44.129 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:44.129 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                                          2024-02-18 20:11:44.269 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:44.270 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                                          2024-02-18 20:11:44.408 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:44.409 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                                          2024-02-18 20:11:44.549 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:44.549 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                                          2024-02-18 20:11:44.690 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:55.036 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                                          2024-02-18 20:11:55.169 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:55.170 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                                          2024-02-18 20:11:55.310 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:55.310 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                                          2024-02-18 20:11:55.450 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:55.451 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                                          2024-02-18 20:11:55.591 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:55.591 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                                          2024-02-18 20:11:55.777 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:55.777 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                                          2024-02-18 20:11:55.917 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:55.918 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                                          2024-02-18 20:11:56.147 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:56.147 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                                          2024-02-18 20:11:56.288 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:56.289 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                                          2024-02-18 20:11:56.517 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:56.517 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                                          2024-02-18 20:11:56.706 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                                          2024-02-18 20:11:56.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                                          2024-02-18 20:11:56.980 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                                          

                                          Bei meiner Vaillant Wärmepumpe wird bei dem Fernbediengerät für multiMATIC 700 Typ unregelmäßig der Meldung: "Fehler Zusatzmodul" angezeigt.
                                          C8EE03D5-6A47-419F-975A-8B0E8CC197EC.jpeg
                                          Das ist erst seit ich den ebusd angehängt und konfiguriert habe.

                                          Ich habe schon etwas gelesen das nur dieser eine Wert "YieldThisYear" per poll angefordert wird aber ich habe keine Ahnung warum ich dafür eine Fehler bekomme!?

                                          fg Thomas

                                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hasont
                                            Hasont @TomComm27 last edited by Hasont

                                            Hallo ich brauch mal bitte einen Tip von euch.
                                            Immer nach Reset oder Stromausfall an meinem Raspie bekomme ich im IoBroker diese fehler.

                                            023
                                            
                                            Log-Größe: 4.8 KB
                                            Zeit
                                            	
                                            Nachricht
                                            host.raspberrypi
                                            	2024-02-19 14:10:00.053	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.580	warn	sent read -f Date , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Date","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.576	warn	sent read -f ActualRoomTempDesiredHc1 , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ActualRoomTempDesiredHc1","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.572	warn	sent read -f RoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"RoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.568	warn	sent read -f Hc1RoomTempSwitchOn , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1RoomTempSwitchOn","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.565	warn	sent read -f HwcOpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcOpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.561	warn	sent read -f Time , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Time","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.557	warn	sent read -f Hc1Pump , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1Pump","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.553	warn	sent read -f DisplayedRoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedRoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.550	warn	sent read -f StorageTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"StorageTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.546	warn	sent read -f ReturnTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.542	warn	sent read -f OutsideTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"OutsideTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.538	warn	sent read -f WaterPressure , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.534	warn	sent read -f PumpHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"PumpHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.531	warn	sent read -f FanHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FanHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.527	warn	sent read -f HwcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.523	warn	sent read -f HcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.519	warn	sent read -f DisplayedHc1RoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedHc1RoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.515	warn	sent read -f FlowTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.512	warn	sent read -f Hc1ManualOPRoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1ManualOPRoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.507	warn	sent read -f Hc1OpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1OpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0
                                            	2024-02-19 14:00:05.504	warn	sent read -f HC1HeatCurve , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HC1HeatCurve","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            host.raspberrypi
                                            	2024-02-19 14:00:00.048	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                                            

                                            Das sind meine abgefragten Werte und am Schluss steht "instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185"

                                            Ich muss dann auf die Konsole und den Service mit /etc/init.d/ebusd stop aus- und mit /etc/init.d/ebusd start wieder einschalten. Danach läuft wieder alles problemlos bis zum nächsten Stromausfall was leider grad öffters passiert.

                                            Kann es sein, dass der ebus doppelt gestartet wird und wo könnte ich da genau nachsehen und das bereinigen?

                                            Danke schon mal für eure Hilfe.
                                            LG Horst
                                            I

                                            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            674
                                            145428
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo